ФорумЭксплуатацияЗавышенное сопротивление сигнал 20п

Эксплуатация » Завышенное сопротивление сигнал 20п

Здравствуйте. Такая проблема. Стоит с2000м и сигнал 20п. Ручник подключен работает. При подключении дымовых датчиков ИП 212 - 141М (в другой ШС, любой из оставшихся 19) повышается сопротивления резистора до 8-10 кОм. При отключении от прибора и замере показывает 8-10 кОм и потихоньку снижается до нормы 4.7 кОм. При обратном подключении к ППК картина повторяется. 

1 год 4 месяца назад

avatar
А чего пульт показывает? Скорее всего дело в мультиметре.

Налетов Константин 1 год 4 месяца назад

 Скорее всего дело в мультиметре.

1% из 100. Но не исключено.
К чёрту мультиметр. Есть программа "Шлейфа".Вот ей и проверяйте.
Если на всех (оставшихся 19 ШС ) картина одинаковая-то проверяйте ШС в "выкороченном состоянии" Если сопротивление будет подниматься в ШС(в котором только установлен резюк)-то дело явно в приборе.
Но самое главное...Если у Вас сопротивление в "пожарном ШС" уходит выше "заоблачного"-то "держит  ШС" "Норму"? Или всё-таки уходит в "Неисправность"?

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

Можно чуть подробнее:
- сопротивление какого резистора повышается?
- чем и как измеряли это повышение сопротивления?

Баулин Владимир Александрович 1 год 4 месяца назад

При отключении от прибора и замере показывает 8-10 кОм и потихоньку снижается до нормы 4.7 кОм.

Логично, однако, - кондеры на мультиметр разряжаются.
Концевик меняли?
У меня как-то был прикол, концевик при работе падал с 4,7 до 3,3-3,5 кОм.

ЗЫ: А насчет просмотра сопротивлений пультом и Shleifes-ом - то шлейф с ИП 212-189 на пульте выдает 3,7 кОм, при заведомо нормальном концевике

Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад

 на пульте выдает 3,7 кОм, при заведомо нормальном концевике

Да тут  бесспорно. Сопротивление (чит. АЦП) пульт может любое выдать. Но сопротивление "не шляется",то в сторону увеличения,а то в сторону уменьшения.Но остатся загадкой ...Как можно проверить сопротиление на ШС(на котором есть напряжение)?
Если ставить м.ультиметр на Ом-ы ,а измерять там ,где есть напряжение-то можно и не такое      намерять

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

Опять теже «грабли»
Обе ссылки перекрёстные.
Кому непонятно, читать в инете, про RC цепи  и закон Ома…

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

очень похоже на неисправный стабилизатор напряжения на плате прибора. под нагрузкой просаживает опорное напряжение, вследствие чего просаживает показания и ацп. если меняется сопротивление на отключеном шс, то сопротивление может скакать из-за заряженых конденсаторов в датчиках и будет показывать что угодно кроме действительной величины

1 год 4 месяца назад

avatar
На 19-ти шлейфах просаживает, а на одном нет? И где автор вопроса упоминал АЦП?

Баулин Владимир Александрович 1 год 4 месяца назад

Варианты есть, и возможность, что при «монтаже», не учли того, что Болидовские приборы, не используют общий минус, как у других производителей… (без рекламы : ) ).
Провода ШСов могут пересекаться и в других случаях.
При отключении от прибора и замере показывает 8-10 кОм и потихоньку снижается до нормы 4.7 кОм.

А если учесть что сброс «питалово» в ШС на 3 сек должен снимать тревогу, то тут явно выраженные проблемы…

«Штатно» Сигналы (20/10) называю ППКОП / ППКУ / ПКП / ПКУ…
но
При обратном подключении к ППК картина повторяется

«ППК» это аббревиату́ра другого (старого)  прибора.

ППК-2М

Предварительно проверить прибор можно, подключив штатный оконечный R, прям на прибор, и после «взятия» коротнуть ДОПом (R), и после тревоги сделать сброс. Если сомнения останутся, то проверять по РЭпу.

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

очень похоже на неисправный стабилизатор напряжения на плате прибора

Без обид,но больше всего это напоминает то ,что собрали ДИП-ы в ШС "косячно" и вследствии малого опыта выдумывают разную  чепуху.
Определить где "косяк" (в приборе или в ШС) не представляет вообще никаких проблем.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

4.7 кОм
8-10 кОм

Косвенное указание на взаимовлияние ШСов
4.7 кОм + 4.7 кОм = 9,4 ≈ 8-10 кОм
Очень напоминает «знакомые диапазоны»…

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

Очень это всё напоминает что минус шлейфа лежит а землю(корпус) здания. Было такое. Как раз в районе 8-10 килограмм (ой, килоом)

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1242 раза

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.