Здание состоит из трех гаражей с отдельными входами и  административной пристройки
В гаражах необходимо сделать порошковое тушение
в административном здании - пожарную сигнализацию.

Как лучше сделать?
1.Поставить один Сириус, пустить шлейф  по гаражам, отсекая их бризами между собой и от административной постройки,
От Сириуса же запитать таблички ВЫход и необходимые звуковые оповещатели (Одним шлейфом с административным зданием)
В гаражах поставить по блоку АСПТ (итого 3), к блокам подключить табло "Порошок, уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена", ручной пуск.
ВСе блоки АСПТ соединить между собой и сириусом двойным интерфейсом 485.
Извещатели пожарные не нужны получается, они в на Сириусе.

2. Поставить сириус чисто на административное здание, от которого будут  датчики, табло выход и сирены чисто административного здания
В каждом гараже поставить по блоку АСПТ, от него запитать пожарные датчики, сирены и табло "Порошок, уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена"
ВСе блоки АСПТ соединить между собой и сириусом двойным интерфейсом 485.

3. Может еще какой то вариант?

2 года назад

avatar
Так вы же можете и ПС и ПТ на базе Сириуса организовать, на нем без блоков С2000ПТ допускается до четырех зон ПТ.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Вам нужны будут адресные пожарные извещатели, удп, смк и блоки СП2 исп.02 или КПБ. Дальше только все это правильно связать при создании зоны пожаротушения.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Спасибо, подскажите еще такой вопрос -  ручники и УДП нужно ставить? или только УДП?

Татьяна 2 года назад

Я не проектировщик и вообще из другой страны). В ПТ нужен УДП, в ПС ИПР, у нас так)

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Отличная перспектива вырисовывается, сначала проект сделает проектировщик не читавший нормативы или не понимающий что там написано, потом придут монтажники и пусконаладчик которые нормативов в глза не видели, лепота. Для ответа на вопрос ставить ли ручники сначала для себя найдите ответы в нормативке 1 для чего они вообще, 2 где они должны устанавливаться

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад

Игорь хоть и печальную,но довольно справедливую "перспективу вырисовал"  Однако....
Если не поставить ИПР-то....Придёт Инспектор ГПН и увидев над дверями "таблички и сиренки" немедленно спросит "А где тут у вас ИПР? Поставить его немедленно
"А у нас его по Проекту" нет !"
"Ах нет ? Тогда поставить ИПР в 2 раза быстрее"(Обычная ситуация)
А Татьяне можно посоветовать по подобным вопросам обращаться на "Форум 01"  Но мне тут недавно один очень хороший человек ссылочку прислал на ГОСТ 59 636  -.2021 Тоже можно почитать. Кроме хорошего там ничего плохого нет.

3.13 дистанционное включение (пуск) установки пожаротушения:
Включение (пуск) установки  пожаротушения вручную от устройств дистанционного пуска или органов управления прибора управления пожарного, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерском пункте, помещении пожарного поста, у защищаемого сооружения или оборудования
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад


Мы все уже там («в одной лодке»)
ТР ЕАЭС 043/2017
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017

: )
 ...
Как лучше сделать?

варианты
1.Поставить один Сириус
2. Поставить сириус чисто
3. Может еще какой то вариант?

ответ:
Так, чтобы было правильно, и работало.
 ..
юмор )
из трех гаражей с отдельными входами и  административной пристройки

Если не «поэтажку», то хотяб фотку фасада («плииз»).

 

Карпов Дмитрий 2 года назад

Артур, с ИПР всё очень просто, инспектор спросит где ИПР не потому что табличку выход увидит а потому что:
3.14 извещатель пожарный ручной: Извещатель пожарный, предназначенный для ручного
формирования сигнала о пожаре.
6.2.11 Ручные ИП следует применять для ручного формирования тревожного сигнала при
визуальном обнаружении пожара человеком.
6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях,
холлах
и о чудо, это всё написано в одном документе, СП484

остальное гораздо интереснее, для начала нужно определиться: три гаража это один пожарный отсек или несколько, административная часть это один пожарный отсек или нет, и только после этого начинать решать как организовать построение системы

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад

Не пинать «тапками», при переводе с «казённого», на «разговорный» (повествовательный стиль).
6.2.11 Ручные ИП следует применять для ручного формирования тревожного сигнала при
визуальном обнаружении пожара человеком.

Если так сошлись «звёзды» (типа парад планет), и человек заметил:
 - задымление
 - возгорание
 - сильный (удушливый) запах гари
 - иные ОФП (опасные факторы пожара)
Причём, заметив раньше, чем сработала автоматика АУПС…
Или, почему то не сработала «авто-матически»…
То он обязан, при собственной эвакуации (бегом, без паники), активировать АУПС (красный квадрат).
Побежал, нажал, дальше побежал.
Спасая себя и «того парня»…
Вот для этого (и для того), эти «красные квадратики», расставляют «там, где надо», в пределах прямой видимости.
(с нормированной частотой и расстоянием).

Карпов Дмитрий 2 года назад

Побежал, нажал, дальше побежал.
Спасая себя и «того парня»…
Вот для этого (и для того), эти «красные квадратики», расставляют «там, где надо», в пределах прямой видимости.
(с нормированной частотой и расстоянием


Спасать не только себя,но и "того парня"-дело благородное.
Но тогда стоит рассмотреть ещё один момент.
А если площадь  "зоны пожаротушения" такова ,что для "другого парня" там просто напросто места нет,то....А разве "разные пути эвакуации" не подразумеват то ,что "зоны пожаротушения" разные. Да и если мы внимательно посмотрим "Каталог типовых решений" № 14 стр.50 ( а это именно и случай автора)-то разве мы увидим ИПР ?
Да и   Ведь ИПР-это  " Алгоритм А" 
А "запуск пожаротушения"-это "Алгоритм С"
.Я не против ИПР-а ,но    Если с ИПР-а запускать "оповещение".а с УДП "пожаротушение"-то имея С 2000-АСПТ как это сделать ? Либо сначала спасаться самому ,и только покинув "зону пожаротушения" и нажав на УДП  только тогда уже  спасать "того парня"?
И опять же     Если устанавливаем ИПР "в зоне ПТ" ,то СМК,как "блокировка Пуска". даёт нам шанс,что нас самих порошок не засыплет. Нужно только  правильно выставить "задержку запуска". Но как расчитывается время на эвакуацию-то автор думаю,что знает.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

"зоны пожаротушения"

Ведь ИПР-это  " Алгоритм А" 

А "запуск пожаротушения"-это "Алгоритм С"

Если с ИПР-а запускать "оповещение".а с УДП "пожаротушение"
( а это именно и случай автора)-то разве мы увидим ИПР ?

6.2.11 Ручные ИП

Как то всё в кучу, это всё про что, про п 6.2.11, или пожаротушение?

Карпов Дмитрий 2 года назад

Это всё про С2000-АСПТ.
Впрочем давайте спать .Скоро вставать на работу. И вот что касается УДП и ИПР.
То трудно представить ,что при составлении Каталога типовых решений,у "Болида" не хватило красной краски,что бы на "плане   Пожаротушения" нарисовать "красные квадратики" Мне Вы можете не верить,но "Болиду" я привык доверять.
Тем более ...Ну какой тут может быть спор ?
Открываем РЭ на С2000-АСПТ и читаем про тип ШС .
Если написано про ИПР-то ставим.
Если не написано-то не ставим.
Всё делаем в соответствии  Рекомендациями  Производителя.Можно,конечно и Приложение Г посмотреть и почитать о том,что ИПР 513-3 вкючается в "Цепь дистанционного пуска" А это и есть УДП.
Зачем с Производителем спорить ? Не надо.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Артур, с УДП ПТ оповещение запускаться не должно, это в нормах прописано, УДП запускает только свою систему.

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад


?

в том, конкретном комментарии,
следует воспринимать,
со смыслом, побуждения к действию
Побежал, нажал, дальше побежал

но не к условию
Если с ИПР-а запускать "оповещение".а с УДП "пожаротушение"

: )

Карпов Дмитрий 2 года назад

ИПР это для бегущего оленя, а УДП для того кто знает что делает :)

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад

для бегущего оленя

От паники страховки нет.
 .
Кто не был,
тот будет,
кто был,
не забудет.

Карпов Дмитрий 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)