партнерский раздел
ФорумЭксплуатация"Частичное взятие" в Сириусе отсутствует?

Эксплуатация » "Частичное взятие" в Сириусе отсутствует?

Если в зоне Сириуса выключить все кроме одного извещателя, зона останется включённой (зелёной).
Если мы транслируем состояние зоны на удалённый пож.пост, то не знаем об этом.
Нарушается СП 484 5.12б о трансляции всех имеющихся сигналов или я что-то путаю?

2 года назад

avatar
Ну болид в этом плане оптимисты, для них раздел наполовину взят)

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

А в чём тут  "подвох"?
Если в ЗКПС хоть один ИП "в норме"-то    отработает. Как-никак,но ЗКПС   "рабочая".
И что-то я не припомню,что бы у "Болида" ( не то ,что на Сириусе,но и на пульте) было сообщение  типа "Взят с нарушением".
А "частичное взятие"-так это из области  "я придумал сам".
Традиционно  "Невзятие".

Так что у "Болида" с Сириусом всё нормально. Давно бы так. Тем более ИП "без права съёма". Шиш "снимешь"
А если "Отключать " надумали-то сначала головой думать надо,потом творить.
Тем более  "Сириус"-это    "сертифицированный агрегат". И не нужно ,что-то "сертифицированное " подгонять под свои "желалко-хотелки"
Если Сириус чему-то не соответствует-то так и пишите,что использовать Сириус" в "пожарке"       НЕЛЬЗЯ.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Было сообщение взят частично. Когда были отключенные в разделе. Ты хотя бы раздуплял что там в этом разделе не так, а на Сириусе он зеленый, а в нем, в этом разделе два включены, два отключены.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Недавно запустил свой первый Сириус, все как положено все версии х.35, все АУ в зонах в самих КДЛ, все разделы созданы, заливаем, все зеленое, идем проверять, связи нет сотовой, чисто на ощупь двигаемся. приходит пыхтатый назад, ну что там, я ему ничего, как ничего? Два датчика задымил, смотрю раздел, именно эти два отключены, раздел зеленый. Прошелся по всем остальным, еще 6 АУ нашел отключенных.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

А "частичное взятие"-так это из области  "я придумал сам".

Будьте добры на 81стр. РЭ к пульту 4.12 https://drive.google.com/file/d/1boxHfJpVsa9jMqe7VWmOSBwTK2879Wx1/view?usp=sharing
 у "Болида" с Сириусом всё нормально

Наверное Вы не увидели вопрос про п.5.12б - не понял, как именно там нормально.
В пределах ЗКПС даже один ДИП отработает в конечном итоге (когда ЗКПС до него догорит), но речь не о локальной работе.
использовать Сириус" в "пожарке"       НЕЛЬЗЯ

Я такого даже не имел ввиду, задавая вопрос. Будьте добры перечитать.


 

Королёв Евгений Владимирович 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пожарная лампа, если есть свободный выход...ну или проверять все......, а зеленые зоны при частично взятых....они и в орионе бывали....

2 года назад

avatar
Это конечно вариант, но не вариант)

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Просто, покрасте его в другой зеленый, типа салатовый, или в другой цвет, все и вопрос закрыт.

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

покрасить в орионе - вариант, а в сириусе.... ни переименовать (насос - задвижка качает...)  ни перекрасить..... или есть набор спец. фломастеров...

Меньшиков Руслан Владимирович 2 года назад

Пожарный ПЦН годен разве что для СПИ. Для передачи всех сигналов прибора не пригоден.
Вы говорите "проверять". А как часто? Вот я утром проверял, а после обеда там угли. Из новостей узнал.

Королёв Евгений Владимирович 2 года назад

"проверять" имелось ввиду к рассказу о проверке при запуске системы https://partners.bolid.ru/forum/forum_25511.html#comment68967 на сириусе.... может быть когда нибудь и настанет тот день, когда большинство вопросов закроют, но на сейчас, это, мягко выражаясь, не совсем до ума доведенное изделие.....тестируемое на реальных объектах, увы....

Меньшиков Руслан Владимирович 2 года назад

Вы говорите "

 имелось ввиду к рассказу


Перестаньте "бросаться общими фразами". Если Сириус не соответствует ГОСТ-у,  то коротко и ясно пишите те пункты,которым Сириус не соответствует.
"Желалки" и "хотелки" оставьте .Пишите коротко и чётко.
Я не понимаю то ,что Сириус давно уже в "серии",а разговоры до сих пор ведутся.
К тому же и разговоры   только ради разговоров.


 или есть набор спец. фломастеров...

Карандаши,краски и фломастеры можете купить себе сами в качестве новогоднего подарка. Вся индикация взята "не с бухты-барахты",а тоже в соответствии с ГОСТ-ом

Теперь по поводу вопроса..."Что есть в Сириусе" и чего там нет....
Ответ.
"Что должно быть в Сириусе"-то есть ...
Чего не должно быть- того не будет никогда.(до тех пор пока не изменится ГОСТ).



 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года назад

Артур, пока ты не залез в тему, все общение было по делу, это ты пишешь ради того чтобы написать, по существу ноль, двойка тебе в полугодии, готовься лучше)

Тремасов Константин Александрович 2 года назад

Артур, с самого начала темы вопрос задан (и уже несколько раз повторен) по СП484 п.5.12б.
Соответствует?
Не понимаю, зачем Вы клавиатуру не по теме разминаете. Не знаете, не хотите вникать - будьте добры, оставьте буков другим.

Королёв Евгений Владимирович 2 года назад

Просто, покрасте его в другой зеленый, типа салатовый, или в другой цвет, все и вопрос закрыт.– Тремасов Константин Александрович 20 часов 48 минут назад

Они так не умеют, Константин Александрович обрати внимание что все три основных цвета они используют только для формирования белого, для всего остального используют только красный и зеленый (желтый это их смешение) синий кроме белого не применяется вообще нигде, у программера стек переполнился и тремя цветами он полноценно оперировать не в состоянии:), Ты еще обрыв кольца ДПЛС сделай, созерцание состояния зон уверен тебе понравится:) Действительно гост ограничивает применение цветов для отображения состояний но ведь никто не запрещает разбить ячейку зоны по диагонали и использовать другие цвета в одной половине чтобы глядя на экран было например сразу понятно в какой зоне произошол обрыв ДПЛС.

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)