партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажс2000-2 2.70 и ОрионПро 1.12 событие 62, не пускает локально (только централизованно)

Инсталляция, монтаж » с2000-2 2.70 и ОрионПро 1.12 событие 62, не пускает локально (только централизованно)

Приветствую, есть проблема работы ОрионПРо 1.12 исправление2 с контроллером С2000-2 версии 2.70

Проблема 1 : пропуск перестает открывать турникет как только ОрионПРо сохранит код локально в память прибора. Если удалить код из памяти прибора, то пропускает централизованно, после записи в память не пускает, контроллер делает 2 коротких один длинный сигнал, в орион никаких событий не присылает.

Проблема2: контроллер изредка присылает событие 62, что оно означает?

Техподдержка не помогает, только вымогает заплатить за ОрионПРО еще раз кучу миллионов.
В работе данной системы есть контроллеры 2.20 и 2.50, на них худо бедно все работает. ПРобовал снизить версию прошивки 2.70 до версии 2.50 - изменений не обнаружил.
у контроллеров 2.50 ранее замечал глюк с аналогичным ложным недопуском, но в орион события прилетают, пишет запрет доступа нет прав, решается правкой уровня доступа в приборе через апрог,слетает галочка на доступ.

1 год 4 месяца назад

avatar

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

пропуск перестает открывать турникет как только ОрионПРо сохранит код локально в память прибора

Не как только сохранит код, а как только сотрёт разрешающую галочку. Он делает эти две вещи одновременно, но причина не в добавлении кода, а в убавлении галочки. 

Иванов Андрей Львович 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

спасибо за событие 62. Непонятно что такое изменение конфигурации относительно С2000-2, возможно это означает запись пароля в локальную память.

1 год 4 месяца назад

avatar

Карпов Дмитрий 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приветствую, обнаружил что симптомы были неполные.
Достал из ЗИПа прибор с2000-2 версии 2.50, такие в системе с орионом 1.12 уже работают, хотя ТП "запрещает" им работать.
Подключил его к ориону, проверил что как и ранее централизованный доступ работает. Записал ключ локально через орионпро и прибор перестал пускать.
Самое важное, если отключить прибор от ориона, стереть все ключи, внести ключ через uprog его теперь также не пускает! Т.е орионпро "сломал" прибор полностью, потому что теперь даже внесенные автономно ключи не работают.
Напомню ранее этот же орион работал с приборами версии до 2.50 нормально.
Прошу подсказки, куда копать и как вернуть прибор к жизни?

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Видимо понижать версию прибора до 2.20, там всё работало

4 месяца 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

удалось решить как то проблему? у меня подобная проблема с галочкой на постановку шлейфов под охраной. АБД упорно стирает ее при каждой синхронизации в уровнях доступа, хотя в АБД в уровнях доступа указаны права и на постановку и на снятие. В информации о ключе по считывателям пишет, что возможны и постановка и снятие и что ключи записаны правильно, а при синхронизации или записи ключей в прибор упорно в уровне доступе не отмечает эту галочку. Если вручную ее установить, то слетает при синхронизации или перезаписи ключей в прибор

2 месяца 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1803 раза

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.