партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-2 подбор кода

Эксплуатация » С2000-2 подбор кода

Что за ошибка подбор кода и как ее решить? Появляется она только ночью, и самое интересное что в это время этой дверью не кто не пользуется .

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Что-то "из эфира" прилетает на считыватель, контроллер считает, что это идентификатор ХО.
Отрисуйте на плане ОрионПро эту точку доступа - контролер, счтки и реле, оставьте на ночь, в Мониторе ОЗ в протоколе будет всё понятно.
Устарняйте наводки или зовите экзорциста :)

1 год 2 месяца назад

avatar
Автор темы пишет, что дверью никто не пользуется.
Но возможно, кто-то пользуется не дверью, а считывателем. Приносит ночью к двери стопку карт и пользуется. Отсюда и объяснение, почему этого не происходит днём, днём кто-то вынужден находиться возле стойки охраны, а ночью совершает обходы и свободен в своих действиях. Звать надо не экзорциста, а полицейского. 

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

Согласен, духоборец делу не поможет.
Но, мы имели много раз типичное поведение двух считывателей, закреплённых спина-к-спине к гипсокартоновой стенке на металлический каркас, такое чудо прилетает...
Смущает, что днём этого нет, хотя ночью источником наводок может служить древний дежурный/авариный светильник
Да минуют вас такие проблемы.

Заварзин Сергей 1 год 2 месяца назад

Или микроволновка напротив считки внутри помещения.
Или блок питания дохнет.
Вариантов масса.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня такое было от старого РИПа. Бились долго с заменой считывателей, кабелей, контроллеров. Потом плюнули и поставили отдельный РИП на этот контроллер, и вот уже 2 года ни одного ложного кода.

1 год 2 месяца назад

avatar
Вы бы ещё дописали,что "снятый" РИП поставили на "пожарку"-и тоже никаких проблем нет.
Ну какая может быть "взаимосвязь" ? Между питанием и считкой ?
Тем более с таким сообщением. Версий и догадок-масса.
И ни одного призыва к тому,что бы признать ,что  техника пока ещё "далека от совершенства".
А "барабашки" и "микроволновки" тут точно ни при чём. Да и пришельцы с планеты Нибиру уж точно с С2000-2 связываться не будут.
Им что-нибудь    по-проще.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Ну какая может быть "взаимосвязь" ? Между питанием и считкой ?

Если в древнем ББП-20 с трансформаторным питанием вспухает электролит, то действующее напряжение понижается, понижается, и примерно на 9 вольтах С2000-2 ещё продолжает работает, а считыватель уже прекращает. Это не тот случай, что у автора темы, но на ваш вопрос я ответил. 

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

Им что-нибудь попроще.

Так что может быть проще оборотня в форме охранника, по ночам подбирающего код? И главное, событие называется "подбор кода", система вам прямо об этом говорит, но мы готовы предположить что угодно, кроме, сука, подбора кода. Видеокамеру туда поставьте, и либо убедитесь, что это так, либо убедитесь, что это не так. 

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Камера как раз и стоит там ))) и точно не кто не ходит , оборотень в это время 10 сон видит ) А вот контроллера к сожелению лишнего нет для проверки , а вот умерающий ббп это больше похоже на правду, у нас было такое что в цепи если какой то ббп теряет свою рабочую силу то появлялась ошибка потеря контакта на разных приборах и тут же они востанавливались за сутки до 3000 ошибок доходило , после замены  ббп все прекращалось , этот с2000 с подбором кода в цепи последний и поэтому может не теряется связь, а выдает такую ошибку, заменим ббп посмотрим 

1 год 2 месяца назад

avatar
Если это случается каждую ночь - то можно для проверки вечером попробовать обесточить ББП и оставить этот контроллер и считыватели запитанными только от аккумулятора.

Андрей, Ростов на Дону 1 год 2 месяца назад

Если окается, что вдобавок к ББП-20 у Вас ещё считыватели Matrix-Net, я интересную историю расскажу.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

А расскажите сейчас. Рабочее время же идёт, всё равно всем делать нечего, всем скучно. 

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

А от они https://partners.bolid.ru/forum/forum_22290.html мои стенания по теме.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По поводу того что считыватели стоят спина к спине тоже не подходит, да они на ГКЛ стоят только не прекручены к профелю а к самой гипсе и расстояние между спинами прибора 40 см. Аварийный свет тоже стоит но он стоит метра 3-4 от считывателя. Наводки от чего либо тоже можно исключить рядом ни что не проходит кроме одного провода 220 который питает ббп.

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставьте на ночь питание только от АКБ ( побольше емкостью ).
Если не ушло - замените кабель от контролллера до считывателя на экранированный. Можно сделать экран (фольга, металл) на "попе" у считывателя. Нельзя рядом распологать домофон и считыватель. Может рядом провода от выключателя/розетки.
Ну и проверить батарейку в контроллере.
Мне эти процедуры помогают. 
 

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению на ночь оставить АКБ нельзя они работают без них, так как при пожаре 220 отключается и двери должны открыться и руководство не разрешит , так как это Тц

1 год 2 месяца назад

avatar
Ваши контроллеры работают автономно, пульта или Ориона нет?
Если они есть, то можно при пожаре централизованно подавать команду "открыть доступ".

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

По нормам такой способ не очень-то одобряем для новых систем. Я в плане управления автоматикой ненадёжным с т.з. системной ошибки АРМ.

Но вообще-то на крайний случай всегда есть УДП.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 2 месяца назад

 а вот умерающий ббп это больше похоже на правду, 

Ох и любим же мы себе создавать проблемы и как правило на ровном месте. Если есть "подозрения" на ББП-то покупайте ББП
Переставить его минутное дело.+ переложить питающий провод
Итого в целом 2 часа (с учётом того,что обслуживающая организация к Вам будет добираться на черепахе)


К сожалению на ночь оставить АКБ нельзя они работают

Зачем что-то оставлять на ночь, а тем более на выходные.. Ещё половина рабочей пятницы впереди.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1835 раз

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.