Имеется С2000-СП4/220, управляющий клапаном с соленоидной защёлкой. 7 месяцев 4 дня назад ![]() Иванов Андрей Львович 2719 Между N и не задействованой всегда ставил 8,2 кОм из комплекта, всегда всё нормально работало, главное время подачи поставить маленькое, а вот сегодня из 14 ЭМ 4 в ошибке по рабочему вхыходу теперь придётся камлать с диодами..
– ТДВ 7 месяцев 2 дня назад Для 220В резистор 47кОм.
Если 8.2кОм, то его на 6Вт надо ставить. Вероятно, такой номинал на 24В. – Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 2 дня назад Результаты:
– Иванов Андрей Львович 7 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что делать? Для начала - посмотреть, что Шлейфс пишет И предъявить конфигу клапана из КДЛ Ну и попробуй сработку на открытие - удивишься 7 месяцев 4 дня назад ![]() Востриков Николай Викторович 412Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я что-то пропустил, что у Вас АРМ есть. 7 месяцев 4 дня назад ![]() Востриков Николай Викторович 412Ну да, довольно странный вопрос.
Если есть упоминание АРМа, а он там в «комплекте» есть. Блок обеспечивает: - управление исполнительным устройством (приводом клапана) посредством коммутации напряжения питания на клеммы выходов по командам от «С2000-КДЛ»; всё остальное контроль... состояния / положения и для уточнения вопроса (допустимо иное да/нет, и если да, то какова схема) запрос письмом в ТП Болида. – Карпов Дмитрий 7 месяцев 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
предъявить конфигу клапана из КДЛ Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, на общий смысл содеянного. Приветствуются указания на ошибки, вопросы "кто вас этому научил", советы "разобрать и сделать как положено", а также рассуждения о смысле жизни вообще и внутри этого клапана в частности. Повторюсь с целями и задачами.
![]() ![]() 7 месяцев 4 дня назад ![]() Иванов Андрей Львович 2719Зачем вы контролируете исходное состояние? У вас же, как я понял клапан дымоудаления? Вам нужно контролировать КВ1 и время управления Рабочего выхода поставте 3 секунды этого достаточно.
– ТДВ 7 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
посмотрите, пожалуйста, на общий смысл содеянного Не взлетит (с) 1. У Вас КДЛ управляет клапанами? Если да - то я не вижу привязки извещателей к клапанам. Если нет (управляет пульт) - то номер программы управления выставить в 0, а в пульте уже привязать к клапану разделы и выставить прогрмму 1. 2. Время перехода в рабочее 5с - не есть "время втягивания" Это время, в течении которого концевик рабочего положения клапана должен дать сигнал "я сработал". Не уложился в это время на 0,00000001с - состояния "Клапан в рабочем" не будет. 2а. Я наоборот делал - садил концевик на контроль рабочего положения. Как раз для того, чт обы было сообщение о рабочем положении 3. В "Выход рабочего положения В1" - надо прописать: Управление - Да, Время управления - 2с (это как раз и есть требуемое время втягивания соленоида), Задержка управления - N секунд (по потребности) 4. "при отскакивании заслонки она размыкает концевик" - это в клапане заводом так сделано? Плохо, потому что будет "Обрыв рабочего выхода" - с индикацией неисправности. Или - это Вы так смонтажили? 5. "На БКИ пока не знаю, потому что БКИ пока нет" - на БКИ клапан выводится как "исполнительное устройство". В АРМе - аналогично ЗЫ: 6. Я-таки ставил встречно-параллельные диоды - потому что без них контроль рабочего выхода давал ошибку 7 месяцев 3 дня назад ![]() Востриков Николай Викторович 412Не взлетит (с)
Не взлетит-это точно. Что бы "взлетело" нужно посмотреть РЭ на КДЛ и сделать настройки согласно схеме на "эл.магн.защёлку" В схеме-это Вар.1. А что касается резюка в "Выход" В 2 -то сделали правильно. До сих пор ещё не пробовали клапан ? Я уж думал,что у Вас все "совы" разлетелись.Привода с эл.магн.защелкой-это самый простой тип для "настройки",но самый "сложный" при обслуживании. Но если у Вас есть те ,кто умеет их "взводить"-то это большой "+" в Вашей работе. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 3 дня назад Можно обмануть систему подключив 47кОм параллельно расцепителю соленоида. Тогда соленоид не пеергреется, а цепь нагрузки не порвётся.
– Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 3 дня назад 4. "при отскакивании заслонки она размыкает концевик" - это в клапане заводом так сделано? Плохо, потому что будет "Обрыв рабочего выхода" - с индикацией неисправности. Или - это Вы так смонтажили? Это заводская схема, там при отскакивании заслонки срабатывают два концевика, силовой и сигнальный. Сигнальный используется для отслеживания положения, а силовой снимает напряжение с уже сработавшего клапана. Такие клапаны без автоматического возврата покупают очень экономные собственники, вот им в подарок ещё и дополнительный способ экономить, после срабатывания клапана не крутит электросчётчик. Правда, выгодно придумано, подслащивает расходы на содержание персонала, вручную взводящего сотню клапанов в здании. . – Иванов Андрей Львович 7 месяцев 3 дня назад а силовой снимает напряжение с уже сработавшего клапана. С СП-4 смысла в этом никакого - лучше бы 2 микрик для контроля поставили. Это, похоже, для шкафов навроде ШУДУ от "Автоматизации" после срабатывания клапана не крутит электросчётчик Катушка соленоида при неснятии напруги сгорает примерно через час-полтора - такая себе экономия ЗЫ: Заработало? – Востриков Николай Викторович 7 месяцев 3 дня назад Нет.
Преамбула, клапанам 13 лет. Почему не заработало, непонятно, требуется пусконаладка, на которую нет времени. Подробности. Иду к пульту и командую с пульта управлять реле с адресом 111 командой 1 (включить). Индикатор Рабочее на СП4 начинает моргать, а через несколько секунд желтеет. АРМ показывает Ошибка ИУ. Почему ошибка, понятно, СП4 не дождался информации о переходе клапана в рабочее состояние, концевика Рабочий не существует. А вот почему соленоид не открылся, непонятно. Сопротивление катушки 200 Ом, обрыва нет. Надо померить индикаторной отвёрткой, что СП4 подаёт напряжение на клеммы "Рабочее". – Иванов Андрей Львович 7 месяцев 2 дня назад Преамбула, клапанам 13 лет. почему соленоид не открылся, непонятно Прирос? :-) А что говорит индикатор Рабочего выхода на СП? – Востриков Николай Викторович 7 месяцев 2 дня назад Получил телейфонную консультацию, завтра утром переделаю в соответствии с советами, отпишусь.
– Иванов Андрей Львович 7 месяцев 2 дня назад АРМ показывает Ошибка ИУ. А какого выхода ошибка, почему вы на исходный упор делаете а не рабочий выход? При ошибке на рабочем выходе он не будет подавать вам напряжение. – ТДВ 7 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ЗЫ: 6. Я-таки ставил встречно-параллельные диоды - потому что без них контроль рабочего выхода давал ошибку Никогда не ставил и не было ошибок, поставлено наверное уже больше 100, сегодня первый раз столкнулся с ошибкой выхода. Вы какой номинал ставили подюбирали? Или из инструкции? 7 месяцев 2 дня назад ![]() ТДВ 401N5406 - по мануалу
ЗЫ: Магниты на 24В были – Востриков Николай Викторович 7 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1265 раз
7 месяцев 4 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Теперь надо проводить испытания, это уже завтра. когда совы сядут спать.
– Иванов Андрей Львович 7 месяцев 4 дня назад
#ссылка