Здраствуйте. На обьекте установлены блоки КДЛ версии 2.0 , СП-2 версии 1.12 , БКИ версии 3.0 и пульт версии 2.05. Изначально реле работали адекватно, по мере наращивания адресных устройств в систему, адрес СП-2 постепенно сдвигался в последние, пока не стал иметь значение 100 и 101. Пульт стал выдавать сообщение что реле отработало (включено/выключено) , но по факту перекидные контакты оставались в том же состоянии, при любом управлении, с пульта или по сценарию. Разделы с извещателями в этой КДЛ работали адекватно, взятие/снятие с пульта и с БКИ работали в штатном режиме. При попытке заставить снова работать реле прибегнули к перепрошивке КДЛ до версии 2.35. Реле снова стало работать, но разделы стали работать следующим образом: при возникновени и сигнала пожар на БКИ индикатор включался красным светом, при нажатии кнопки происходит снятие и индикатор переходит в режим неисправности, моргая жёлтым светом, после восстановления адресных устройств, взятие возможно только с пульта, с БКИ перевзятие невозможно, раздел отключен. При перевзятии с пульта индикатор становится нормальным. 1 год 7 месяцев назад Неверов Юрий Юрьевич 1 и пульт версии 2.05.
Либо поднять до 2.08,а лучше вообще заменить. Иначе вопросов будет всё больше и больше. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 7 месяцев назад – Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1898 раз
1 год 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вам или откатить КДЛ до 2.27
или настроить как указано ниже по ссылке:https://partners.bolid.ru/forum/forum_25783.html#comment69760Или просто не использовать 100 адрес на старой прошивке.
Зачеркнул, у вас пульт не соответствует.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад
#ссылка