|
Компания «Болид» сообщает о выходе новой версии программного обеспечения ППКУП «Сириус» 1.03.021. 1 год 9 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 280Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обновил 8 шт. Сириусов. Начали прилетать события "Ограничен контакт с устройством" от приборов с одним интерфейсом С2000-КПБ, и Рип-12 исп.50/51. На предыдущей прошивке такого небыло. КПБ и РИП подключены были от Блока коммутации ШПС. (галочки нерезервированный интерфейс были сняты). Пока что нашли решение переключить на внешний RS-485 (1) и выставили галочку "нерезервированный интерфейс". (что как бы не соответсвует требованиям новых СП). 1 год 9 месяцев назад Милков Максим Витальевич 13Галочку - понятно, зачем на внешний переключили?
– Меньшиков Руслан Владимирович 1 год 9 месяцев назад Постоянно прилетают ошибки по приборам с одним интерфейсом. Потерян контакт с устройством, ограничен контакт с устройством. Причем на разных сириусах одинаковая картина. Как только переключили на внешний интерфейс всё работает рОвно. Расстояния от сириуса до шпс в которых установлены кпб 2 метра максимум.
– Милков Максим Витальевич 1 год 9 месяцев назад Если КПБ установлен в ШПС и подключен к БК, а в конфигурации Сириуса у КПБ стоит галка "нерезервированный интерфейс" и при этом приходят события об ограничении связи с этим КПБ, то зачем нужен ШПС ? Что ТП отвечает ?
– Меньшиков Руслан Владимирович 1 год 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А нечего обновлять введенную в эксплуатацию систему если в новой прошивке нет критичных исправлений. 1 год 9 месяцев назад Скигаловский М. С. 56А если что-то не так сработает, то окажется, что за работу приборов с необновлёнными прошивками производитель ответственности не несёт.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад По идее, если прошивка стоковая, то ответственность распространяется. Любая перепрошивка на свой страх и риск, даже рекомендованная.
– Налетов Константин 1 год 9 месяцев назад Чем новей нормы, тем больше коллизий, и если глянуть например, сколько раз «игнор гост» в доках (инструкций), в разделе сертификация…
И ежели, так легко всё это «прокатывает», то «игнор» ответственности, не удивителен. Вот когда «вопрос / нюанс» будет (станет) НЕобходимым, тогда и ответственность будет. Но, до того, как вопросы с необновлёнными прошивками будут не нормированы, ответственности не будет. – Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад Да о чём вообще говорим?! Хоть раз производителя за уши притащили в суд? Всегда крайний дядя Вася, даже не его руководитель, хотя последний получает большую ЗП именно из-за ответственности за производство работ и др. В топку все эти сертификаты и лицензии, даёшь самопал! И ведь он реально есть!
– Налетов Константин 1 год 9 месяцев назад Чтобы
за уши в суд надо чтоб нормотворцы (и другие…) чётко понимали… Что в таких «пультах» «творится» (алгоритм на уровне логики прошивки)… Проще всего (в комплексной системе безопасности) «раздербанить» ОПС на ПС и ОС. И не «парится» в «программных» премудростях. (алгоритм в СПшке это про датчики, но не про реальную логику программы). – Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад А вот такой глупый вопрос возник - если прибор прошёл сертификацию с одной прошивкой, а после производитель рекомендует её к замене (по самым разным причинам), то после прошивки сертификат сохраняет свою действительность? Ведь после прошивки прибор уже имеет другой функционал, причём не проверенный органом сертификации!
Из этого вопроса вытекает другой - самостоятельное обновление прошивки вообще законно? – Налетов Константин 1 год 9 месяцев назад Вот это всё о том….
А как насчёт того, как ГОСТ VS СП «дружит»? Там вообще-то условия различны! А так же в иерархии ГОСТ как бы «старше» (главней) СП, и там ОПС совместно… И в суд арбитража нормотворцо́в… и производителей, в качестве экспертов (программистов)… Для решения этих коллизий. Но там, только «юрики» (юр.лицо), могут…. – Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад Ведь после прошивки прибор уже имеет другой функционал, причём не проверенный органом сертификации! Из этого вопроса вытекает другой - самостоятельное обновление прошивки вообще законно? Ну - с точки зрения логики перешив КДЛ 2.27 в 2.35 - я получаю блок, идентичный натуральному 2.35 КДЛ с завода, который сертифицирован и соответствует нынешней С другой стороны - перешив КДЛ 3.25 в 2.27 - я получаю идентичный натуральному 2.27 КДЛ с завода, который сертифицирован - но не соответствует нынешней СП 484. Самое смешное - что сертификат на них один и тот же :-) Из этого вопроса вытекает другой - самостоятельное обновление прошивки вообще законно? А самостоятельное написание конфига для С2000М или Сириуса - вообще законно? Я ведь там могу что угодно накарябать – Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад Вот по этому (и по тому), таблица настроек, требуется в проекте, как неотъемлемая часть.
И это есть в нормах, правда без чётких детальных условий. – Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад С точки логики любая прошивка незаконна если она осуществляется пользователем самостоятельно (а не по воздуху, акредитоваными заводом специалистами или самим заводом).
А в реале всем на все пох. – Ситников Алексей Юрьевич 1 год 9 месяцев назад Я ведь там могу что угодно накарябать Да, конфигурирование аппаратуры под объект это прерогатива лицензированной организации. И если Вы в конфигурации накорябали ерунду, то за неё Вам же и отвечать. Однако, если в конфигурации всё норм, то как доказать, например факт не правильного приёма и обработки сигнала Пожар ППУ, в случае кривой прошивки, вот в чём вопрос. И я напомню, что на Сигнал-10 был нюанс, когда при определённом стечении обстоятельств блок рапортовал, что ШС под охраной, но при активировании датчика молчал как партизан на допросе. Прим. этот момент обсуждался на форуме несколько лет назад. – Налетов Константин 1 год 9 месяцев назад Да ладно про десятку, вот 20М это жизненно. Не знаю, сколько по объектам по области еще стоит не перешитых с .01 Вот закладка то. Спасибо кодерам и тестировщикам.
– Леготин В В 1 год 9 месяцев назад Да ладно не по теме, достаточно по герою обзора отключить все без одного адресные устройства в зоне - зона зелёная, включена.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад Вот тебе и сертификация! Фикция чистой воды и сбор денег. Почти всегда, когда кто-то задаёт вопросы типа "как собрать ПТ без АСПТ?" (буквально недавняя тема) или подобными, его забрасывают камнями и фразами, что такая схема не документирована или тот блок не имеет сертификата, а на деле этот сертификат на самом деле ничего не гарантирует. Этой бумажкой прикрыта точка G производителя и инсталляторов и только, более эту бумажку никак не употребишь, даже подтерется не получится - слишком жёсткая.
– Налетов Константин 1 год 9 месяцев назад Не, ну значок неисправности внизу светится - формально всё ОК :)
А топрям жоска как-то высказываетесь :) Мало ли фикций нас окружает. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад И кстати по герою обзора....
если отключить все кроме одного то зона хоть и зеленая,но появляется в отключениях и пишет что частично оьключена. Но зеленая . Но в отключениях и частично – Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 9 месяцев назад Уже обсуждали в теме про Сириус
Ответ был - так и задумано, ибо в ГОСТах и нормах предписано игнорировать события и состояния отключенного железа А что оно отключено - про то говорят статусы на БКИ/Сириусе и индикатор "Отключено" на БКИ – Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А нечего обновлять введенную в эксплуатацию систему если в новой прошивке нет критичных исправлений. Повышена скорость инициализации и работы на крупных конфигурациях Обеспечена возможность выбора часового пояса для правильной синхронизации времени от SNTP-сервера Как это - нету критичных? 1 год 9 месяцев назад Востриков Николай Викторович 454С довольны крупной конфигурацией столкнулся в октябре. Исполнительные устройства от Пожар 2 "заводились" минут через десять. Были прошиты КДЛ на 2.35, датчики объединены в ЗКПСы внутри КДЛ. В общем от Пожар 2 ушел. Сдал. Теперь внимание вопрос:надо ли мне перешивать Сириус на вот эту новую версию если объект сдан?
– Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 9 месяцев назад Нет. Это головняк собственника и обслуживающей организации.
– Ситников Алексей Юрьевич 1 год 9 месяцев назад датчики объединены в ЗКПСы внутри КДЛ Как будто есть возможность объединить в ЗКПС где-то ещё. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обновил. Белые буквы на желтом остались в прошлом, ШПСы работают нормально, ничего не отваливается. Если и Рупор 300 с Орионом еще заработает, то будет уже хорошо. Но, видимо, не все так хорошо.... при попытке позвонить в ТП, оказался 15 в очереди .... обычно 2, 3.... 1 год 9 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134при попытке позвонить в ТП, оказался 15 в очереди .... обычно 2, 3..
Одно из 2-х. Либо в ТП сезон отпусков,либо столько народа с "пожаркой" разобраться не может. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 9 месяцев назад ... которые звонят по элементарным вопросам.
Специалистов почему-то больше не становится. – Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад Дело не в этом. Всё дело в том,что с любым Производителем нужно "работать" постоянно,а не "урывками".
Стоит только на какое-то время либо "отвлечься",а то и "переключиться" на другого Производителя.-всё меняется так,что хоть по-новой проходи "курсы молодого бойца". И как всегда большой секрет. .. Я вот тут с месячишко "поковырялся" с "Аргусом" И "Аргус" толком не осилил и "Болид" изрядно подзабыл. Если 15 человек ко врачу-то это на целый день Если в ТП-то скорее всего часа 2-3. Так что скорее всего нечего расчитывать на кого-то,надо всё читать в РЭ – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад Вовсе не 2 часа. 12 чел очередь минут за 15 ушла, было дело. И то, сомневаюсь, что чел один отвечает. И абсолютно точно конкретные, прибороориентированные вопросы (АРМ, Сириус, PGE ... ) перенаправляют на суперспеца.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На РЭ сил, видимо, тоже не хватает. Если сравнить для М и того же Сириуса, то не в пользу последнего будет и полнота содержания и даже просто редактура документа, так что читайте, но не на все вопросы там есть ответы и без ТП перебирать варианты можно очень долго. 1 год 8 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134Для М-ки паспорт уже пишется лет 15. Све добавляется и добавляется. Через лет 10 в паспорте Сириуса будет все подробно расписано, большинство нюансов будут уже разобраны и задокументированны.
– Ситников Алексей Юрьевич 1 год 8 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич: Для М-ки паспорт уже пишется лет 15. И до сих пор там есть пробелы в информации. – Налетов Константин 1 год 8 месяцев назад Сравните стр 31 АЦДР.425533.006 РЭп Изм.5 от 31.03.2022 и его обновление Изм.6 от 01.03.2023 - это из последнего, что попалось. При таком подходе к документации, через 10 лет что там останется. Я с Болидом работаю, практически 20+ лет, и по моему, субъективному мнению, раньше к документации отношение было более ответственное. Да меняются требования и железки становятся сложнее, но это не оправдание того, что можно продавать продукцию не оттестированную на 100%, без полного описания еще и с ошибками. И то, что у некоторых производителей и этого нет - тоже сомнительный аргумент.
– Меньшиков Руслан Владимирович 1 год 8 месяцев назад По поводу написания паспортов.
Старая советская школа специалистов уже почти ушла. Начальные паспорта писались еще настоящим техническим языком. Сейчас пришла на смену новая школа которые скоррее менеджеры чем технари. Отсюда проблемы с техническим языком и качеством выпускаемой документации. Все гонятся за сроками. Любой час специалиста стоит денег и никто ему за написание качественной, проверенной и выверенной документации платить не хочет. Принцип такой - на разработке документации съэкономим, а что нужно на платных курсах разъясним и поясним. Двойной профит. Капитализм. А подробные описания и тех документация советстких времен уходит в прошлое и похоже уже навсегда. Тоже касается проектной документации. Скоро все будет как инструкции по сборке мебели из ИКЕИ (мурзилки, веселые картинки). – Ситников Алексей Юрьевич 1 год 8 месяцев назад Сейчас пришла на смену новая школа которые скоррее менеджеры чем технари
Честное слово,позабавило. Но это уже ни кому не интересно.Давайте лучше "Сириус" обсуждать. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад Давайте лучше "Сириус" обсуждать. А что его обсуждать - нещупавши новую прошивку Мне через неделю-две приедет для АЗС-ки - прошью и буду щупать в хвост и гриву все выходные А уж потом буду пробовать обновить тот злополучный дом ЗЫ: Если он по великому рандому не – Востриков Николай Викторович 1 год 8 месяцев назад буду пробовать обновить тот злополучный дом
Как же..помню. В любом случае Удачи. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад Слушьте, ну не курилка же даже - как потом информацию искать в теме?
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 8 месяцев назад Евгений Владимирович, нет модерации - анархия, вот и флудим.
– Налетов Константин 1 год 8 месяцев назад нет модерации - анархия, вот и флудим.
И это просто замечательно.т.к. 1. Модератор-это не Держиморда и "тыкать в зубы" по поводу флуда не входит в его обязанности 2.Если "отфильтровать" флуд-то можно больше найти полезной информации,чем в информации сказанной с "кисло-постной физиономией" 3. "Тема"-это не РЭ,которое нужно читать"от корки до корки"-читайте только нужную именно вам информацию. 4.Обсуждать одно дело,а работать с "железом" совсем дело другое. Так что лучше подождать вечера понедельника и новой информации от Николая Викторовича. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад Столкнулся с такой же ситуацией.
ШПС-24 один стоит в двух метрах. ШПС-24 второй находится в 120 метрах. "Ограничен контакт с устройством" Нашёл решение. Увеличил в настройках тайминги на приборы. Пока работает. На обьекте 9 Сириус. – Соколов Денис Николаевич 1 год 3 месяца назад Тайминги на все приборы которые подключены к ШПС? У меня на объекте постоянно такая ситуация с РИП и КПБ.
– Милков Максим Витальевич 1 год 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробежал слушок, про версию ПО .23 на новых заводских устройствах, которую не получается даунгрейдить, к тому же. 1 год 3 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4508 раз
1 год 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий