Скорректируйте пожалуйста верно, привязку реле, относительно версии РКНФ, и разрешающие и запрещающие условия отработки сценариев, в паспорте к ШУЗ указаны некорректно... 1 год 7 месяцев назад Скворцов Артëм Александрович 1Болид, реакция будет какая-то? Реально, инструкция-хрень. p.s. Где можно скачать настройки сигнал 10 из состава ШУЗ-RS? Вы какую-то не ту инструкцию курите Открываю "Блок управления задвижкой ШУЗ-RS Руководство по эксплуатации АЦДР.425412.056 РЭп Изм.8 от 04.05.2023" (лежит в свободном доступе на вкладке Скачать странички ШУЗ-RS) и на 12 странице в разделе 2.2.5 вижу: Ко входам «Сигнала-10» подключены: Ко входу 1 – Подключен выход РКНФ «Двигатель» (XT7:1, XT7:2). Ко входу 2 – Подключен выход РКНФ «Питание» (Неисправность оборудования) (XT7:3, XT7:4). Ко входу 3 – Подключен выход РКНФ «Автоматика» (XT7:5, XT7:6). Ко входу 4 – Подключен сигнал состояния положения электрозадвижки «Открыто» (А7:5, XT7:7). Ко входу 5 – Подключен сигнал состояния положения электрозадвижки «Закрыто» (А7:9, XT7:11). Ко входу 6 – Подключается сигнал состояния электрозадвижки (опционально) «Заклинивание». Входы 7 … 10 – не используются. Для входа 1 – настройки представлены на рис.4. Для входа 2 – настройки представлены на рис.5. Для входа 3 – настройки представлены на рис.6. Для входа 4, 5 – настройки представлены на рис.7. Для входа 6 – настройки представлены на рис.8. ....................... (продолжение на 16 странице) К выходам «Сигнала-10» подключены: К выходу 1 – Подключено реле открытия Электрозадвижки. К выходу 2 – Подключено реле закрытия Электрозадвижки. Настройки выходов приведены на рисунке 9. Где взять описания входов-выходов РКНФ? Оно Вам не нужно в принципе. Что в ШУЗ-е, что в ШУЗ-RS - все необходимые провода к РКНФ подключены на заводе (не факт, что правильно - но это другое) Реально, инструкция-хрень. Странно. А у меня все получается – Востриков Николай Викторович 1 год 5 месяцев назад Про
К выходу 1 – Подключен вход РКНФ «Неиспарвность» (XT7:9, XT7:10). к выходу 3 – Подключено реле открытия Электрозадвижки. К выходу 4 – Подключено реле закрытия Электрозадвижки. а где выход 2? что это? Это "резерв". И "резерв" на ШУЗ-ах. На ШУЗ-RS чуточку иначе... Но что-то автор не торопится с "просмотром".Наверно уже сам во всём определился. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Наверно автор ожидает что-то типа этого. ШУЗ-RS Болидовский к ШУЗ-у Плазмы-Т? Оригинально :-) – Востриков Николай Викторович 1 год 5 месяцев назад Опять не поняли...(Или сделали вид ,что не поняли)....
Автор ожидает СХЕМ соединения проводов между РКНФ и Сигнал-10(внутри ШУЗ-RS) С маркировкой проводов ,конечно же. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад p.s. Где можно скачать настройки сигнал 10 из состава ШУЗ-RS? Там же на скринах в И ещё там Конфигурация «Сигнал-10» настроенная для работы в составе ШУЗ делается при производстве блока, поэтому при монтаже нового изделия проводить настройки в программе Uprog не надо (за исключением изменения адреса). И Данные настройки приведены в данном приложении на случай замены неисправного элемента самостоятельно (самостоятельная замена элемента снимает с поставщика гарантийные обязательства). Так что, просто УПРОГом подключиться, и скачать из «Сигнал-10». – Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_25961.html#comment70917
На Ваш коммент отвечаю- если не в теме, то не умничайте и не захламляйте тему, . Внимательно прочитайте мой вопрос (вых3, вых4- управление задвижками), а Вы старательно перепечатываете инструкцию и пишете, что я что-то не то курю, если у меня версия другая, то там наоборот. Вот и прошу, дайте скачать настройки сиг10, где вых3 и 4 для управления реле задвижек. В итоге, нет ответответов. P.s. выход 2 не резервный, он подключен – Сергей 1 год 5 месяцев назад Сергей.
Я так и не понял ,но скорее всего,что я прав на счёт схем соединения между РКНФ и Сигнал 10... Вам действительно будет проще "распотрошить" всю схему сборки.Взять лист бумаги и карандаш и самому "нарисовать" то ,что и с чем соединяется.. Данный вид "деятельности" на составление "принципиальной схемы на 2-е реверсивные хлопуши" займёт не так много времени. Если Вы не можете запустить ШУЗ или ШУЗ-RS и у Вас есть подозрение,что в схеме сборки что-то напутано-то лучше за советом обратитесь в ТП Вряд ли кто на форуме занимается тем,что и так должно быть в РЭ (эл.часть) на данный вид оборудования. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Если сравнить две разные инстрцкции от 22 и от 23 года, то там есть нестыковки, в последней редакции изм.9 от 14.06.2023 указанно что К выходам «Сигнала-10» подключены:
к выходу 1 – Подключено реле открытия Электрозадвижки. К выходу 2 – Подключено реле закрытия Электрозадвижки. и как теперь быть? это опять кривая инструкция или изменения в сборке произошли? да и по этой инструкции реле №1 надо присвоить противопожарное оборудование, такие изменения в Орион-про не возможно произвести, такой тип позволен только выходам №3 и 4 – Семенов Константин Олегович 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2056 раз
1 год 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
К выходам «Сигнала-10» подключены:
К выходу 1 – Подключен вход РКНФ «Неиспарвность» (XT7:9, XT7:10).
к выходу 3 – Подключено реле открытия Электрозадвижки.
К выходу 4 – Подключено реле закрытия Электрозадвижки.
а где выход 2? что это?
Где взять описания входов-выходов РКНФ?
p.s. Где можно скачать настройки сигнал 10 из состава ШУЗ-RS?
– Сергей 1 год 5 месяцев назад
#ссылка