Добрый день. Вопрос такого плана: есть помещение с 3 дверьми, на 2 установлены с-2000-2, 3 дверь управляется удаленно. Задача такая при открытии двери 3 требуется что бы 2 блокировались и не открывались по ключу пока не закроется дверь 3. На дверь 3 установлены СМК через АР. 

1 год 7 месяцев назад

avatar
Если на двери 3 СМК как технологические, то можно написать сценарий, при нарушении ТШС блокировать доступ на остальных двух.

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

Если не технологические, то надо подбирать событие. Если они охранные и постоянно на охране, то можно взять событие снят с охраны, но тогда, по не будет взятия, те две двери останутся заблокированными. Можно добавить отдельный СМК и его сделать технологическим, по нему запускать сценарий.

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

Сценарий написал, смк поставил как технологический, но проход по карте так и работает.

Гавриш Роман 1 год 7 месяцев назад

Показывайте что вы там написали, либо скрин, либо конфиг от М.
Какой раздел с СМК, какое исходное состояние, какая тактика в шаге сценария, какое событие и раздел выбраны в разрешающих, к какому контроллеру привязали сценарий, если конечно привязали. Приходил ли вообще событие нарушение ТШС на М при открытии двери?

Тремасов Константин Александрович 1 год 7 месяцев назад

Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия: 4.13

[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-СП1"
Тип_прибора: 4, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 2, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ/БКИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20(вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 6, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 2, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-ОРИОН"
Тип_прибора: 20, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 1, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор"
Тип_прибора: 21, Число_шлейфов: 26, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-Диспетчер исп.01"
Тип_прибора: 22, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПТ"
Тип_прибора: 24, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-4С"
Тип_прибора: 25, Число_шлейфов: 47, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-3Н"
Тип_прибора: 26, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20М"
Тип_прибора: 28, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ-01"
Тип_прибора: 30, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 1, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор исп.01"
Тип_прибора: 31, Число_шлейфов: 134, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Adem"
Тип_прибора: 33, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 исп.50, исп.51, без исполнения"
Тип_прибора: 34, Число_шлейфов: 110, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-10"
Тип_прибора: 36, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПП"
Тип_прибора: 38, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 исп.54"
Тип_прибора: 39, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-24 исп.50, исп.51"
Тип_прибора: 41, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ-2И"
Тип_прибора: 43, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-PGE"
Тип_прибора: 44, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БКИ"
Тип_прибора: 45, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-БКИ"
Тип_прибора: 46, Число_шлейфов: 3, Число_реле: 1, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-200"
Тип_прибора: 47, Число_шлейфов: 200, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Периметр"
Тип_прибора: 48, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "МИП-12"
Тип_прибора: 49, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "МИП-24"
Тип_прибора: 53, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-48 исп.01"
Тип_прибора: 54, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 исп.56"
Тип_прибора: 55, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-24 исп.56"
Тип_прибора: 59, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор исп.02"
Тип_прибора: 61, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ-Modbus"
Тип_прибора: 66, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор исп.03"
Тип_прибора: 67, Число_шлейфов: 7, Число_реле: 1, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-300"
Тип_прибора: 76, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-PGE исп.01"
Тип_прибора: 79, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "ПКВ-РИП-12 исп.56"
Тип_прибора: 80, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "ПКВ-РИП-24 исп.56"
Тип_прибора: 81, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ-2И исп.01"
Тип_прибора: 82, Число_шлейфов: 10, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "ШКП-RS"

[Пульт]


[Приборы]

Адрес: 5, Тип_прибора: 9, Версия: 2.27
Состояние прибора с адресом: 5
Считыватель: 1
Шлейф: 1, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 4, Описание: "вход 1"
Шлейф: 2, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 3, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 4, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 5, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 6, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 7, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 8, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 9, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 10, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 11, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 12, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 13, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 14, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 15, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 16, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 17, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 18, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 19, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 20, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 21, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 22, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 23, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 24, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 25, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 26, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 27, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 28, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 29, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 30, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 31, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 32, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 33, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 34, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 35, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 36, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 37, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 38, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 39, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 40, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 41, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 42, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 43, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 44, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 45, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 46, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 47, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 48, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 49, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 50, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 51, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 52, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 53, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 54, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 55, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 56, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 57, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 58, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 59, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 60, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 61, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 62, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 63, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 64, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 65, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 66, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 67, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 68, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 69, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 70, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 71, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 72, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 73, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 74, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 75, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 76, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 77, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 78, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 79, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 80, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 81, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 82, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 83, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 84, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 85, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 86, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 87, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 88, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 89, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 90, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 91, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 92, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 93, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 94, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 95, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 96, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 97, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 98, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 99, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 100, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 101, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 102, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 103, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 104, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 105, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 106, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 107, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 108, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 109, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 110, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 111, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 112, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 113, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 114, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 115, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 116, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 117, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 118, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 119, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 120, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 121, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 122, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 123, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 124, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 125, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 126, Тип_шлейфа: 0
Шлейф: 127, Тип_шлейфа: 0
Адрес: 33, Тип_прибора: 16, Сценарий_упр: 0, Версия: 1.15
Состояние прибора с адресом: 33
Считыватель: 1, Сценарий_упр: 1
Считыватель: 2, Сценарий_упр: 1
Шлейф: 1, Тип_шлейфа: 0, Описание: "Вход 1"
Шлейф: 2, Тип_шлейфа: 0, Описание: "Вход 2"
Выход: 1, Описание: "Выход 1"
Выход: 2, Описание: "Выход 2"
Реле: 1, Описание: "Выход 1"
Реле: 2, Описание: "Выход 2"

[Уровни]


[Пароли]

Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 123456
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 1234 , Уровень: 255

[Разделы]

Раздел: 1
Раздел: 2, Описание: "Пожарка"

[Группы разделов]


[Временные зоны]


[Передача событий]

Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Неизвестные, Служебные, Технологические, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Технологические, Реле
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2

[Привязка управления]

Пульт:
Адрес: 5
Адрес: 33

[Сценарии переименования событий]


[Сценарии управления]

Сценарий_упр: 0, Тип: "управление доступом", Исх. программа упр.: 1
Шаг: "новый шаг", Программа: 4
Разрешающее условие
Состояния: "Нарушение технологического входа"
Разделы: 1
Запрещающее условие
Состояния: "Внимание! Опасность пожара", "Пожар 2", "Пожар 2 без блокировки", "Пожар без блокировки", "Пожар"
Разделы: 2

Сценарий_упр: 1, Тип: "управление доступом", Исх. программа упр.: 1
Шаг: "новый шаг"
Разрешающее условие
Состояния: "Внимание! Опасность пожара", "Пожар 2", "Пожар"
Разделы: 2
 

Гавриш Роман 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

3 дверь управляется удаленно

а можно уточнить как, чем управляется? может на монтажной логике это проще сделать, но делать это имеет смысле только если решение "навсегда"?

1 год 7 месяцев назад

avatar
На воротах установлены электродвигатели и блок управления ими, открываются кнопкой с поста охраны. 

Гавриш Роман 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если С2000-2 в допустимых пределах этого помещения, я бы повесил ещё один СМК и кинул его на BUSY Параллельно накидываться на существующий,не рекомендовал бы.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Насколько я понял BUSY можно использовать при проходе через дверь 3, но на неё не установлен с2000-2, и она управляется с поста охраны и проход не фиксируется.

Гавриш Роман 1 год 7 месяцев назад

BUSY как раз можно использовать для блокировки считывателей (указать = принимать бизи), только, на сколько я понимаю, СМК нужен перекидной (открытый) NО

Заварзин Сергей 1 год 7 месяцев назад

Если со сценарием не получается,
и

то
На воротах всегда ставят:


Путевой выключатель
(контактная группа: 1 «замыкающийся» + 1 «размыкающийся»)
и добавить ещё один, но с маркировкой
«только 12 вольт» или «автоматика».
(чтоб туда фазу не сунули)
на него шлейф «BUSY»
Самая простая и надёжная «автоматика».

Карпов Дмитрий 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Блокировать считыватели контролера двери №2 при открытии двери №3 можно по нарушению его шлейфа, тип которого настроить как "Разрешение считывания".В цепь этогго шлейфа включите СМК двери №3.
Дёшево, сердито, вечно, не задействован мозг. :)
в системе появится информация о фактическом открытии двери №3

1 год 7 месяцев назад

avatar
BUSY как раз можно использовать для блокировки считывателей (указать = принимать бизи), только, на сколько я понимаю, СМК нужен перекидной (открытый) NО

Именно! При открытии двери №3, на двух других считыватели будут заблоктрованы.
А про СМК...использовать либо с НО-контактом, либо обыкновенную, но, например, в связке с УК-ВК исп.06

Кордубан Максим Николаевич 1 год 7 месяцев назад

Блокировать считыватели контролера двери №2 при открытии двери №3 можно по нарушению его шлейфа, тип которого настроить как "Разрешение считывания".В цепь этогго шлейфа включите СМК двери №3.

Тоже вариант)

Кордубан Максим Николаевич 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1323 раза

ЗАДАН

1 год 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.