Добрый день, на объекте стоит Мка версии 4.13 и 3 КДЛ2И исп. 01 версии 1.30, одна из КДЛ периодически не всегда начинает терять обе линии ДПЛС 11 месяцев 13 дней назад Пинжанин Владимир Юрьевич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня похожая ситуация с пожарными датчиками. Меняю датчик на новый и год-полтора нет проблем. Пожарка смонтриована с нуля зимой 2019-2020 годов. 1 ДИП с самого начала дурил мозг, монтажники 3 дня искали косяки в ДПЛС, всё решилось заменой датчика. И где-то раз в год начинается такая же история. Особенно меня напрягает помещение лаборатории где установлен стационарный увлажнитель воздуха, там датчики просто гниют за год эксплуатации. В помещении постоянно поддержиается влажность 65% при температуре 22 градуса. По паспорту датчик выдерживает влажность 93%. Но.... 11 месяцев 13 дней назад Ильичёв Михаил 169Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это точно какой то ДИП. У меня было примерно такое. Померьте сопротивление линии. У меня показывало под сотню кОм. Я действовал так. Повесил мультиметр и по одному дипу снимал. На каком кОмы исчезнут тот и менять 11 месяцев 13 дней назад Шпигальтер 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я в таких непонятных ситуациях вешаю на ДПЛС переменник на 1кОм, отключив втору часть кольца от КДЛ. И гашу линию пока не упадёт первый извещатель. Скорее всего это тот самый один или небольшая группа. 11 месяцев 9 дней назад Королёв Евгений Владимирович 1248Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не столь давно было тоже самое. Заменили КДЛ, день-два норма далее тоже самое. Заменили пульт, не помогло. Перерасключили 04 датчики(+ДПЛС на клемму 5), по аналогии с 03. Две недели полёт нормальный. 7 месяцев 26 дней назад Медведев Алексей Анатольевич 6Ну без изоляторов там, где задумано проектировщиком, всё же не оставлять.
– Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1336 раз
11 месяцев 13 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ещё вариант, что один из проводников ДПЛС (скорее всего +) ложится на корпус здания, например на фальшпотолок в момент громкого хлопка дверью (людей увольняю не с такой же периодичностью? [шутка]).
Не стоит исключать и залитые водой датчики, их поведение (даже после высыхания) вообще не поддаётся логике и описанию.
– Налетов Константин 11 месяцев 13 дней назад