Добрый день! 1 год 5 месяцев назад Осипов Иван Валерьевич 4Спасибо. Согласен, не концевик - тампер. Привязывали - не помогает. Проблема, как видится - внешняя, так как замена прибора не решает проблему, ввод питания используется один, галка на использование двух вводов не стоит.
– Осипов Иван Валерьевич 1 год 5 месяцев назад Тогда Вам придётся указать версию пульта и С2000-СП1
Возможно,что имеем "кольцевой интерфейс" и что-то не правильно "собрано". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Что это может быть? Это может быть, что вы открываете и закрываете не тот прибор, у которого ошибка. Тем более, что вы пишете то про СП1 с исполнением 01, то без исполнения. – Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад приборы меняли, проблема осталась;
во-вторых, при открытии корпуса с2000-сп1 на с2000м высвечивается взлом корпуса, но неисправность остаётся одна Можно ,конечно предположить,что "Неиспраность" к С2000-СП1 вообще не относится и "шпион" где-то сидит в другом месте...Я бы поступил просто-"запустил бы Программу "Шлейфа" и узнал "местожительство шпиона". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, попробую разобраться с помощью "Шлейфа", но основной посыл понятен: скорее всего проблема с другим прибором, а С2000М ее неправильно интерпретирует, так? 1 год 5 месяцев назад Осипов Иван Валерьевич 4Для этого утверждения пока мало данных.
Там же, в пульте, посмотрите АДРЕС неисправности, чтобы сравнить с адресом прибора, где вы снимаете-надеваете крышку. . Как смотреть, я не помню, потому что делаю это редко и каждый раз открываю РЭ для освежения памяти. Вроде бы, надо в журнале событий встать на нужное событие (на вашу неисправность), а затем нажимать клавиши ноль, один и два, клавиши показывают дополнительную информацию по выбранному событию, в том числе и адрес. Но это неточно. – Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад Разобрались! Всем спасибо. Проблема была с корпусом другого прибора!
– Осипов Иван Валерьевич 1 год 5 месяцев назад На приборе с2000м горит неисправность Нюанс, как всегда в деталях… НО почему-то НИкто (ранее) не спросил про «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭп Изм.4 от 06.04.2022 (вер3.хх,4.хх,5.хх) стр15 НЕИСПР.
горит = включен постоянно или есть иные смыслы в понимании (при прочтении), «Руководства по эксплуатации» на русском? (если конечНО ( (PS. не в качестве упрёка, но в качестве достоверности, этого и других вопросов/тем). – Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад почему-то НИкто (ранее) не спросил про
«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭп Изм.4 от 06.04.2022 (вер3.хх,4.хх,5.хх) стр15 Тогда Вам придётся указать версию пульта и С2000-СП1 Пытался,но безуспешно...Тем более ,когда на пульте "Неисправность"-то её уже надо устранять.Читать про неё уже поздно. Тем более ,если крышка отвалится с С2000-СП1-это ещё полбеды,когда с С2000-АР2-это уже сложнее. Да и каждую "Неисправность" не наобсуждаешься... Сегодня одна,а завтра может быть совсем иная. Но раз вопрос с "Неисправнстью" в этой теме решён-то подождём другие вопросы про "Неисправность". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1422 раза
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Проверьте "галочку" о количестве "вводов питания" и установите (или не установите) эту"галочку" так, сколько вводов питания Вы используете.
при этом есть уверенность что концевик замкнут,
Скорее не "концевик",а "тампер". На время проверки(как вариант) привяжите "тампер" на проволочку.
В С2000-СП1 ломаться нечему.