Подскажите пожалуйста кто столкнулся с такой проблемой: имеется поток-3н 1ОН,2ОН,РН,ЖН. В программе Упрог выбрана конфигурация №7. При падении давления, ЭКМ подкюченный на КЦ1 выдает ПОЖАР происходит ПУСК 1ОН, но не приходит сигнал от СДУ,что насос запущен и вышел на режим. По истечении времени выхода на режим 1ОН и 2ОН уходят в неисправность и работает только РН хотя все резисторы подключены,линия целая,в ШКП и в Потоке все расключено правильно.

10 месяцев 21 день назад

avatar
Столкнулся недавно с такой проблемой, оказалось неисправен манометр который показывает выход на режим, из-за дребезга его контактов. Он должен быть подключен на 3 шл. Поток-3Н. Подключили этот вход через пускатель,который включает насос на ШКП- все заработало, ждем новый манометр. 

Владов М.Ю. 9 месяцев 21 день назад

добрый день! спасибо за ответ. Вопрос закрылся у меня заменой экм и заменой в шкп рнпп-311м 

карпушкин дмитрий владиславович 9 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Разместите файлы на форуме

10 месяцев 21 день назад

avatar
как это сделать? я новичок
 

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 21 день назад

 Через файлообменник и ссылочку 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 21 день назад

прошу  пожалуйста, обяснить по шагово

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 21 день назад

Довольно просто. 
Сохраняет файлы конфиг пульта и Потока. Потом размещаете (допустим) на Яндекс-диске.
Потом ссылку вставляете в комментарий. Посмотрим ,что не так. Но скорее всего,что либо "глючит" датчик выхода на режим. Либо в настройках Потока "спрятался шпион". Конечно и по ходу просмотра могут возникнуть "пара-тройка уточняющих вопросов"-но это  не критично.
И как добавление. 
Я бы не стал "принимать" одно из нескольких номеров конфигураций,а создал бы сразу свой,(так сказать )  "пользовательский тип"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 21 день назад

https://disk.yandex.ru/d/fjdyok7Je8-grw

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://disk.yandex.ru/d/iO_mom-TEZeKJA конфиг пульта

10 месяцев 21 день назад

avatar
Странно,конечно ,что так...
То есть "Основной 1" и "Основной 2" работают в одинаковых "временных рамках"
Попробуйте изменить время на вкладке "выхода" Потока. И увеличить время на включение "Резервного насоса"
То есть "задержку на включение" "Резервного насоса" выставить так,что бы он включился только тогда,когда не "Основной1" и "Основной 2" не отработали.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 21 день назад

при танцах с бубном эту тактику тоже пробывал. К сожелению не помогло.

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 21 день назад

Время увеличивал до 180 сек

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 21 день назад

Тогда (если нет датчика выхода на режим) на "Резервном насосе"-то датчики выхода на режим "объедините в одно целое". Задействуйте на это дело КЦ2. То есть и "Основной1" и "Основной 2" будут работать,как  бы "в параллель".
То есть не зависимо от того,что не отработает либо "Осн 1"  ,либо "Осн 2"- Поток переключится на "Резервный".
Придётся ,конечно поработать с параметрами  КЦ" выход на режим"-но думаю,что настроить так можно.
Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная"-так ,что возможно придётся обращаться в Тех.поддержку.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 21 день назад

Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная"

Почему же?
РЭп (2018г)
4.1.5
−  Конфигурация №7: ОН(1), ОН(2), РН, ЖН;

?
Но вот и ТС, это, почему то, игнори'т…
В программе Упрог выбрана конфигурация №7

и конфиг ниже отличается (от базы)...
(конфиг от «Поток-3Н» вер 1.10).

Карпов Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробывал их объеденить, но только на КЦ3  ставил + тип шс4,ничего не вышло. Есть подозрение на дребезг контактов, сегодня буду пробывать менять ЭКМ. Ниже конфиг по которой хоть как то запускается и выдает ,то давление по расходу которое надо. 
https://disk.yandex.ru/d/LBS12IQMyPmSrg

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Спасибо. Вечером посмотрю и жду дальнейших результатов вашей работы. Получится или не получится  все равно отпишитесь. 

Дмитрий Владиславович.
Судя по "конфиге" Вы все "мыслемые и немыслемые варианты " перепробовали.
Но если заработало-   то   "так тому и быть".
А если ещё и ЭКМ-то про "дребез контактов"  Вы тоже упомянули  не зря.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная"
Почему же?

Браво ! Сразу сложилось мнение,что "от Камчатки и до Карпат" мы только тем и занимаемся,что на Потоке-3Н мы запускаем подобные схемы.
Потоки и так на объектах редко встретишь,а Вы ещё и про "не стандартное" использование.
Только не надо говоритиь ,что Поток-3Н-это "единственный и неповторимый блок",который (только исключительно  он) может использоваться в системах водяного пожаротушения.
Но раз автор уже долго "не выходит на связь"-то можно считать,что вопрос (а скорее одновременно 2 вопроса)   счастливо закончились.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Потоки и так на объектах редко встретишь,а Вы ещё и про "не стандартное" использование.
Только не надо говоритиь ,что Поток-3Н-это "единственный и неповторимый блок",который (только исключительно  он) может использоваться в системах водяного пожаротушения.

А шо - у Болида есть альтернативный Потоку-3Н блок? :-)
И таки да - я за почти 11 лет всего 1 раз (в этом году) столкнулся с 2ОН+1РН - но там Потока не было, комплектная станция со своим шкафом.
Весь идиотизм ситуации - эта станции одновременно снабжает 2 зоны тушения - водозаполненную в кладовках и воздушную на парковке

Востриков Николай Викторович 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скажу про себя ( не сочтите за разглашение военной тайны),но 2 ОН +1РН я ни разу не делал.
 

Я вот все мечтаю попробовать ОН+РН+ЖН+компрессор зафигачить - но почему-то во время монтажа времени нет - а накануне сдачи директор не позволяет :-)

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Так вроде бы как   "жоккейка" и "компрессор"-это  одно и тоже...
Если уж о чём-то мечтать (а мечтать-это не вредно)-то мечтать о том ,что бы использовать С2000-4 в качестве "абонента"..
А так же неплохо бы дождаться того,когда на форуме будет обсуждаться  как  на Потоке-3Н  "реализовать "   водопенное пожаротушение...

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Есть шанс отличиться, кто не делал. Сегодня смонтировал новые ЭКМ сейчас буду запускать 

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 18 дней назад

Сначала не подключайте к ЭКМ,а сделайте "иммитацию"-так вопросы отпадут сами-собой.
В качестве "иммитатора" можно использовать  копеечный тумблер.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Я уже месяц целый "имитирую"

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 18 дней назад

Я уже месяц целый "имитирую"

Тогда хочется пожелать,что бы сегодняшний день  стал финальным.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Хочется надеется 

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так вроде бы как   "жоккейка" и "компрессор"-это  одно и тоже...

В теории оно да - а по факту дуют в узел с разных сторон...
В качестве "иммитатора" можно использовать  копеечный тумблер.

А можно сэкономить - и прямо проводочки замыкать 

10 месяцев 18 дней назад

avatar
А можно сэкономить - и прямо проводочки замыкать 

Можно.Но если "Насосная"  "сырая"-то меня уже шваркало.
Но время от времени-это даже полезно.
А теперь лучше промолчать. Автор занят делом и отвлекать его от работы не гоже...
Сегодня решится всё....Либо "полная виктория",либо "полная конфузия".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

Ребята всё получилось!  Вся беда была в РНПП-311М. Но при имитации неисправности 1ОН  вырубает и 2ОН. Запуск РН происходит штатно по расписанию. Осталось решить задачу при неисправности 1ОН, чтобы не вырубался 2ОН. 
P.S. Конфиг #7 допиливать пришлось 

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 17 дней назад

Всем спасибо! В беседах рождается истина.

карпушкин дмитрий владиславович 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может поздно, но вставлю свои 5 копеек. Неисправность одного агрегата - это неисправность насосной и резервный насос выключается. это такая логика потока-3н. я обхожу это так, увеличиваю время перехода шлейфа в другое состояние упрогом.т.е если неисправность прилетает по шлейфу питания, например при просадке или переключении авр, то на шлейфа, которые контролируют питание( ОН, РН и ЖН) увеличиваю время перехода в неисправность на t+3сек. t-замеренное время перехода авр. 
Была както задача, чтобы при работающем ОН, если сработает АВР, то после переключения, работал ОН. А АВР переключался около 35 сек. Все сделал - заказчик остался доволен.

9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1220 раз

ЗАДАН

10 месяцев 21 день назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.