Подскажите пожалуйста кто столкнулся с такой проблемой: имеется поток-3н 1ОН,2ОН,РН,ЖН. В программе Упрог выбрана конфигурация №7. При падении давления, ЭКМ подкюченный на КЦ1 выдает ПОЖАР происходит ПУСК 1ОН, но не приходит сигнал от СДУ,что насос запущен и вышел на режим. По истечении времени выхода на режим 1ОН и 2ОН уходят в неисправность и работает только РН хотя все резисторы подключены,линия целая,в ШКП и в Потоке все расключено правильно. 1 год 5 месяцев назад карпушкин дмитрий владиславович 19добрый день! спасибо за ответ. Вопрос закрылся у меня заменой экм и заменой в шкп рнпп-311м
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разместите файлы на форуме 1 год 5 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11826прошу пожалуйста, обяснить по шагово
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Довольно просто.
Сохраняет файлы конфиг пульта и Потока. Потом размещаете (допустим) на Яндекс-диске. Потом ссылку вставляете в комментарий. Посмотрим ,что не так. Но скорее всего,что либо "глючит" датчик выхода на режим. Либо в настройках Потока "спрятался шпион". Конечно и по ходу просмотра могут возникнуть "пара-тройка уточняющих вопросов"-но это не критично. И как добавление. Я бы не стал "принимать" одно из нескольких номеров конфигураций,а создал бы сразу свой,(так сказать ) "пользовательский тип" – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад https://disk.yandex.ru/d/fjdyok7Je8-grw
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://disk.yandex.ru/d/iO_mom-TEZeKJA конфиг пульта 1 год 5 месяцев назад карпушкин дмитрий владиславович 19Странно,конечно ,что так...
То есть "Основной 1" и "Основной 2" работают в одинаковых "временных рамках" Попробуйте изменить время на вкладке "выхода" Потока. И увеличить время на включение "Резервного насоса" То есть "задержку на включение" "Резервного насоса" выставить так,что бы он включился только тогда,когда не "Основной1" и "Основной 2" не отработали. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад при танцах с бубном эту тактику тоже пробывал. К сожелению не помогло.
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Тогда (если нет датчика выхода на режим) на "Резервном насосе"-то датчики выхода на режим "объедините в одно целое". Задействуйте на это дело КЦ2. То есть и "Основной1" и "Основной 2" будут работать,как бы "в параллель".
То есть не зависимо от того,что не отработает либо "Осн 1" ,либо "Осн 2"- Поток переключится на "Резервный". Придётся ,конечно поработать с параметрами КЦ" выход на режим"-но думаю,что настроить так можно. Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная"-так ,что возможно придётся обращаться в Тех.поддержку. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная" Почему же? РЭп (2018г) 4.1.5 − Конфигурация №7: ОН(1), ОН(2), РН, ЖН; ? Но вот и ТС, это, почему то, игнори'т… В программе Упрог выбрана конфигурация №7 и конфиг ниже отличается (от базы)... (конфиг от «Поток-3Н» вер 1.10). – Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробывал их объеденить, но только на КЦ3 ставил + тип шс4,ничего не вышло. Есть подозрение на дребезг контактов, сегодня буду пробывать менять ЭКМ. Ниже конфиг по которой хоть как то запускается и выдает ,то давление по расходу которое надо. 1 год 5 месяцев назад карпушкин дмитрий владиславович 19Спасибо. Вечером посмотрю и жду дальнейших результатов вашей работы. Получится или не получится все равно отпишитесь.
Дмитрий Владиславович. Судя по "конфиге" Вы все "мыслемые и немыслемые варианты " перепробовали. Но если заработало- то "так тому и быть". А если ещё и ЭКМ-то про "дребез контактов" Вы тоже упомянули не зря. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Но ситуация с 2-мя "основными" и одним "Резервным" (мягко скажем) "не стандартная"
Почему же? Браво ! Сразу сложилось мнение,что "от Камчатки и до Карпат" мы только тем и занимаемся,что на Потоке-3Н мы запускаем подобные схемы. Потоки и так на объектах редко встретишь,а Вы ещё и про "не стандартное" использование. Только не надо говоритиь ,что Поток-3Н-это "единственный и неповторимый блок",который (только исключительно он) может использоваться в системах водяного пожаротушения. Но раз автор уже долго "не выходит на связь"-то можно считать,что вопрос (а скорее одновременно 2 вопроса) счастливо закончились. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Потоки и так на объектах редко встретишь,а Вы ещё и про "не стандартное" использование. Только не надо говоритиь ,что Поток-3Н-это "единственный и неповторимый блок",который (только исключительно он) может использоваться в системах водяного пожаротушения. А шо - у Болида есть альтернативный Потоку-3Н блок? :-) И таки да - я за почти 11 лет всего 1 раз (в этом году) столкнулся с 2ОН+1РН - но там Потока не было, комплектная станция со своим шкафом. Весь идиотизм ситуации - эта станции одновременно снабжает 2 зоны тушения - водозаполненную в кладовках и воздушную на парковке – Востриков Николай Викторович 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скажу про себя ( не сочтите за разглашение военной тайны),но 2 ОН +1РН я ни разу не делал. Я вот все мечтаю попробовать ОН+РН+ЖН+компрессор зафигачить - но почему-то во время монтажа времени нет - а накануне сдачи директор не позволяет :-) 1 год 5 месяцев назад Востриков Николай Викторович 454Так вроде бы как "жоккейка" и "компрессор"-это одно и тоже...
Если уж о чём-то мечтать (а мечтать-это не вредно)-то мечтать о том ,что бы использовать С2000-4 в качестве "абонента".. А так же неплохо бы дождаться того,когда на форуме будет обсуждаться как на Потоке-3Н "реализовать " водопенное пожаротушение... – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Есть шанс отличиться, кто не делал. Сегодня смонтировал новые ЭКМ сейчас буду запускать
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Сначала не подключайте к ЭКМ,а сделайте "иммитацию"-так вопросы отпадут сами-собой.
В качестве "иммитатора" можно использовать копеечный тумблер. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Я уже месяц целый "имитирую"
Тогда хочется пожелать,что бы сегодняшний день стал финальным. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так вроде бы как "жоккейка" и "компрессор"-это одно и тоже... В теории оно да - а по факту дуют в узел с разных сторон... В качестве "иммитатора" можно использовать копеечный тумблер. А можно сэкономить - и прямо проводочки замыкать 1 год 5 месяцев назад Востриков Николай Викторович 454А можно сэкономить - и прямо проводочки замыкать
Можно.Но если "Насосная" "сырая"-то меня уже шваркало. Но время от времени-это даже полезно. А теперь лучше промолчать. Автор занят делом и отвлекать его от работы не гоже... Сегодня решится всё....Либо "полная виктория",либо "полная конфузия". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Ребята всё получилось! Вся беда была в РНПП-311М. Но при имитации неисправности 1ОН вырубает и 2ОН. Запуск РН происходит штатно по расписанию. Осталось решить задачу при неисправности 1ОН, чтобы не вырубался 2ОН.
P.S. Конфиг #7 допиливать пришлось – карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Всем спасибо! В беседах рождается истина.
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может поздно, но вставлю свои 5 копеек. Неисправность одного агрегата - это неисправность насосной и резервный насос выключается. это такая логика потока-3н. я обхожу это так, увеличиваю время перехода шлейфа в другое состояние упрогом.т.е если неисправность прилетает по шлейфу питания, например при просадке или переключении авр, то на шлейфа, которые контролируют питание( ОН, РН и ЖН) увеличиваю время перехода в неисправность на t+3сек. t-замеренное время перехода авр. 1 год 3 месяца назад Шимец Руслан Федорович 132Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1611 раз
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Владов М.Ю. 1 год 4 месяца назад
#ссылка