Добрый день есть из оборудования С2000М ,С2000-К и АР-2 с подключенной СМК 1 год 1 месяц назад Сигаев Виталий 13Да стоит управлять сразу..На всех шлейфах и на всех группах ШС все одно и тоже..
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад Ну что можно сказать...."Кидайте" конфигу на "форум". Посмотрим,"покашляем" и обсудим. Может что и найдём.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад " не береться с первого раза СМК " - после первой постановки происходит "НЕВЗЯТИЕ"? В этом случае конфигурации смотреть бессмысленно - проблема в СМК, цепи его подключения или с входом АР2.
В любом случае интересуют события от этого входа. – Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад Да именно происходит невзятие.Повторное взятие делаешь все береться все ок...
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад Да стояла на 30 сек..потом убрал потому что было тоже самое)но только еще ждать приходилось)
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад А по журналу, есть разница, между первым невзятием, и повторным взятием, или только по времени?
– Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Не там разницы никакой...просто через клавиатуру пробуешь поставить не взялся ШС..идешь к С2000-М пробуешь ставить береться)
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад Повторная постановка только с тем же паролем что на С2000-К через С2000М делает взятие ... Так у С2000-К настройки проверить (в пульте). С неё вообще берётся, или только с пульта? И не помешает версии уточнить. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Ну с него береться все..этот шлейф пытаеться взять но не береться
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад И перед взятием, он норму показывает?
(при включённом контроле в снятом состоянии). Ну с него береться все.. Это про пульт? – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад А потом, с С2000-К снять, взять получается?
Это и на самой клавиатуре посмотреть можно. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад С2000-К если ШС стоит то он снимаеться..если делать взятие он не берется пишет что невзятие..
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад В принципе, клавиатуру можно, прям возле пульта к интерфейсу (временно) подцепить, и проверить.
– Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад К сожалению так не могу сделать..так как снимать оборудование и перемещать надо разрешение получать...поэтому с этим проблеммно
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад Если этот ШС в группе, и только у него невзятие (с С2000-К) но другие ШС сразу берутся с неё, тогда ещё раз перепроверить…
И возможно например, АРку поменять. Для себя, всегда (при ПНР) на ближайшую КДЛку считку цепляю, или прям возле пульта КДЛку со считкой, для таких случаев. И с ноута журнал смотрю. С КДЛкой так удобнее, можно в любой момент, ту же АРку, прицепить, и посмотреть. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад И по АЦП можно сравнить.
На коротком проводе, и на том (проблемном) ШС. Возможно параметры ШС, на границе порогов. И возможен «дребезг» контактов. С2000-К если ШС стоит то он снимаеться..если делать взятие он не берется пишет что невзятие.. Но всё же сомнения остались… Если, с пульта, снятие - взятие, сразу и без проблем, а клавиатура этого не может, то перепроверить настройки. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Боже мой сколько "комментариев" Всё просто...Откидывайте СМК и ставьте в АР-ку резюк.
Проверяйте с какого раза будет "зона" ставиться на охрану. Если с первого раза-то либо СМК глючит.Либо дверь имеет какой-то изъян. Следующим "номером программы"-это проверяем провод от АР-ки до двери. То есть просто откидываем резюк в АР-ке и ставим резюк возле двери. Единственный интересный лично для меня вопрос. .. Такая ситуация происходит во время ПНР или в процессе "эксплуатации" ?То есть изначально "охранка" была испрана,а потом начала "глючить"? Так что поторопитесь. Пока объект на "охрану" не поставите- с работы не уйдёте. И уж если говорить про "Болид" и ОС-то (не "наезд",а предложение) должна быть либо индикация,либо сообщениие "Зона готова к "взятию". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Боже мой сколько "комментариев" Всё просто...Откидывайте СМК и ставьте в АР-ку резюк. Ну да, просто… Можно многократно Откидывайте СМК и ставьте А когда надоест идешь к С2000-М пробуешь ставить береться – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Дмитрий .Я в очередной раз не понял то ли Вы спорите со мной,а толи соглашаетесь.
Но факт есть факт. Такие виды работ делаются даже не при помощи компа и просмотра конфигурации. А при помощи "прозвонки" проводных линий и определения исправности оборудования. Ибо на каждый СМК и/или "объёмник" комп с собой не натаскаешься. Иначе обслуживание ОС может превратиться в "раздолье для жуликов". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Спорить нет смысла, нет уточнённой (перепроверенной) инфы.
Подождём, может появится). – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Если будет возможность проврю с резюком..там все затрудняется тем что это в банкомате...а доступ имеют только инкассаторы и больше 15-20 минут они не могут оставаться с тобой)...так же и к С2000-К то же доступ у инкассаторов
– Сигаев Виталий 1 год 1 месяц назад .так же и к С2000-К то же доступ у инкассаторов
Может быть ещё одна причина. На С2000-К "кнопочки" слегка подъистёрлись.Конечно при условии ,что С2000-К возрастной и код очень давно не менялся. Попробуйте "поиграться "другим паролем так ,что бы цифры пароля отличались от того ,который установлен. Если сможете найти -то поменяйте "резинку" на С2000-К. Менять целиком слишком уж накладно. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
"Управлять сразу"? или иначе ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад
#ссылка