партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе происходит взятие

Эксплуатация » Не происходит взятие

Добрый день есть из оборудования С2000М ,С2000-К и АР-2 с подключенной СМК
Вопрос такого характера при постановке на охрану с кода на С2000-К почему то из всех Датчиков записанных в группе на С2000М не береться с первого раза СМК подключенная через АР-2 ..Повторная постановка только с тем же паролем что на С2000-К через С2000М делает взятие ...
Права все выставлены все настроено верно как и для других датчиков а так же АР..
В чем может быть проблемма?В АР-2?

6 месяцев 23 дня назад

avatar
В уровне доступа как настроено ?
"Управлять сразу"? или  иначе ?

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 23 дня назад

Да стоит управлять сразу..На всех шлейфах и на всех группах ШС все одно и тоже..

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

Ну что можно сказать...."Кидайте" конфигу на "форум". Посмотрим,"покашляем" и обсудим. Может что и найдём.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 23 дня назад

Завтра тогда скину..Т.К ноут с обьекта не с собой)

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

" не береться с первого раза СМК " - после первой постановки происходит "НЕВЗЯТИЕ"? В этом случае конфигурации смотреть бессмысленно - проблема в СМК, цепи его подключения или с входом АР2.
В любом случае интересуют события от этого входа.

Ильин Сергей 6 месяцев 23 дня назад

Да именно происходит невзятие.Повторное взятие делаешь все береться все ок...

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

Можно например, задержку взятия увеличить.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Да стояла на 30 сек..потом убрал потому что было тоже самое)но только еще ждать приходилось)
 

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

А по журналу, есть разница, между первым невзятием, и повторным взятием, или только по времени?

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Не там разницы никакой...просто через клавиатуру пробуешь поставить не взялся ШС..идешь к С2000-М пробуешь ставить береться)
 

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

Повторная постановка только с тем же паролем что на С2000-К через С2000М делает взятие ...

Так у С2000-К настройки проверить (в пульте).
С неё вообще берётся, или только с пульта?
И не помешает версии уточнить.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Ну с него береться все..этот шлейф пытаеться взять но не береться
 

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

И перед взятием, он норму показывает?
(при включённом контроле в снятом состоянии).
Ну с него береться все..

Это про пульт?
 

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Да про пульт..перед взятием норма

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

А потом, с С2000-К снять, взять получается?
Это и на самой клавиатуре посмотреть можно.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

С2000-К если ШС стоит то он снимаеться..если делать взятие он не берется пишет что невзятие..

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

В принципе, клавиатуру можно, прям возле пульта к интерфейсу (временно) подцепить, и проверить.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

К сожалению так не могу сделать..так как снимать оборудование и перемещать надо разрешение получать...поэтому с этим проблеммно
 

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

Если этот ШС в группе, и только у него невзятие (с С2000-К) но другие ШС сразу берутся с неё, тогда ещё раз перепроверить…
И возможно например, АРку поменять.

Для себя, всегда (при ПНР) на ближайшую КДЛку считку цепляю, или прям возле пульта КДЛку со считкой, для таких случаев.
И с ноута журнал смотрю.

С КДЛкой так удобнее, можно в любой момент, ту же АРку, прицепить, и посмотреть.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Да ШС  группе другой ШС с группы  берется все ок.

Сигаев Виталий 6 месяцев 23 дня назад

И по АЦП можно сравнить.
На коротком проводе, и на том (проблемном) ШС.
Возможно параметры ШС, на границе порогов.
И возможен «дребезг» контактов.
С2000-К если ШС стоит то он снимаеться..если делать взятие он не берется пишет что невзятие..

Но всё же сомнения остались…
Если, с пульта, снятие - взятие, сразу и без проблем, а клавиатура этого не может, то перепроверить настройки.
 

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Боже мой   сколько "комментариев" Всё просто...Откидывайте СМК и ставьте в АР-ку резюк.
Проверяйте с какого раза будет "зона" ставиться на охрану.
Если с первого раза-то либо СМК глючит.Либо дверь имеет какой-то изъян.
Следующим "номером программы"-это проверяем провод от АР-ки до двери. То есть просто откидываем резюк в АР-ке и ставим резюк возле двери.
Единственный интересный лично для меня вопрос. ..
Такая ситуация происходит во время ПНР или в процессе "эксплуатации" ?То есть изначально "охранка" была испрана,а потом начала "глючить"?
Так что поторопитесь. Пока объект на "охрану" не поставите- с работы не уйдёте.
И уж если говорить про "Болид" и ОС-то    (не "наезд",а предложение) должна быть либо индикация,либо сообщениие  "Зона готова к "взятию".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 23 дня назад

Боже мой   сколько "комментариев" Всё просто...Откидывайте СМК и ставьте в АР-ку резюк.

Ну да, просто…
Можно многократно
Откидывайте СМК и ставьте

А когда надоест
идешь к С2000-М пробуешь ставить береться

 

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Дмитрий .Я в очередной раз не понял то ли Вы спорите со мной,а толи соглашаетесь.
Но факт есть факт. Такие виды работ делаются даже не при помощи компа и просмотра конфигурации.
А при помощи "прозвонки" проводных линий и определения исправности оборудования.
Ибо на каждый СМК и/или "объёмник" комп с собой не натаскаешься.
Иначе обслуживание ОС может превратиться в "раздолье для жуликов".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 23 дня назад

Спорить нет смысла, нет уточнённой (перепроверенной) инфы.

Подождём, может появится).
 

Карпов Дмитрий 6 месяцев 23 дня назад

Если будет возможность проврю с резюком..там все затрудняется тем что это в банкомате...а доступ имеют только инкассаторы и больше 15-20 минут они не могут оставаться с тобой)...так же и к С2000-К то же доступ у инкассаторов
 

Сигаев Виталий 6 месяцев 20 дней назад

.так же и к С2000-К то же доступ у инкассаторов

Может быть ещё одна причина. На С2000-К  "кнопочки" слегка подъистёрлись.Конечно при условии ,что С2000-К возрастной  и код очень давно не менялся.
Попробуйте "поиграться "другим паролем так ,что бы цифры пароля отличались от того ,который установлен.
Если сможете найти -то поменяйте "резинку" на С2000-К.
Менять целиком слишком уж  накладно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 19 дней назад

Не там клавиатура новая монтаж делали пол года назад)

Сигаев Виталий 6 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

879 раз

ЗАДАН

6 месяцев 23 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-К
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.