С2000-КПБ, входы не используются. 1 год 6 месяцев назад ![]() Иванов Андрей Львович 3135Какое состояние ШС КПБ показывает программа "Шлейфа"? Ошибка параметров входа – Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад Значит в тех параметрах,что Вы задали те состояние ШС выдают "ошибку"
Возврашайте всё "на круги своя" и при первом удобно посещении магазина "Радиотовары" покупайте резюки 4.7 КОм. Так и проще и тема не обрастёт "ненужной бородой" Тем более в предверии выходного дня. Либо старайтесь показание "Норма" сделать более "компактными" И так...У вас 8.2 КОм.. Так от 7.5 до 10 КОм Но не факт.. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад Резисторы поменяю, не проблема, просто их не оказалось в тот момент.
Может быть, достаточно просто сбросить питание с КПБ, чтобы он принял новые границы диапазонов? Попробую, напишу. Впротивном случае непонятно, зачем программисты старались сделать возможность изменения границ. – Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад Впротивном случае непонятно, зачем программисты старались сделать возможность изменения границ.
Но и "границы параметров ПТШС" не должны быть "шириной с Чёрное море".. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад Подумал и принял решение. Подумал вот о чём, Упрог - штука вспомогательная, а номиналы резисторов в руководстве на КПБ - штука обязательная.Решение - исполнять руководство.
– Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад Под рукой не было резисторов 4,7кОм, заглушил входы резисторами 8,2 кОм Зная (понимая), некоторые законы (Ома), можно было просто заменить ...резисторов 4,7кОм... на парные (сдвоенные) ...резисторами 8,2 кОм... и тогда, не надо «заморачиваться» с ПТШ). - - - - - - - - - …в руководстве на КПБ - штука обязательная… Решение - исполнять руководство. Очередной факт парадоксальности… (очередная тема для «курилки») если поискать в новом РЭпе указание на некий «...(см. пункт 3.3 Конфигурация блока)...» Трижды в нём упомянутый… И т.к. напрямую по теме (этой)… Хотя (или нехотя) по факту, п3.3, это про ТО). – Карпов Дмитрий 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Резисторы ставить не обязательно, достаточно изменить состояние V с "обрыв ШС" на "норму" пож.оборудования. 1 год 6 месяцев назад ![]() Меньшиков Руслан Владимирович 134Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запомните Андрей Львович, если не используются входы КПБ, то все пороги в 39, записать, пару миганий и тишина. 1 год 6 месяцев назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5612Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот видите ,Андрей Львович сколько вариантов решения проблемы... 1 год 6 месяцев назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12100Индикаторы входов продолжают моргать жёлтым Я как-то раз с пульта умудрился сделать снятие техшлейфов в КПБ - опосля чего они у меня и загруженные 4,7 кОм мигали (или горели? - не помню точно) желтым – Востриков Николай Викторович 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1755 раз
1 год 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если что делать ?- То можно просто не обращать на это "промаргивание " внимание. Лично у меня таких "безрезючьных" ШС как у дурака махорки.
И не мудрено...Ведь КПБ этими резюками не комплектуется...Не хочется вновь поднимать эту тему...
https://partners.bolid.ru/forum/forum_26093.html
Ну очень не хочется. Тем более ,что если к выходам КПБ подключены пиропатроны-то лучше к этим ШС вообще не прикасаться.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад
#ссылка