Помогите разобраться с проблемой!
1) Может ли автономно (локально) работать система оповещения собранная на с2000-КДЛ и С2000-СП2 исп.0.2 ???
2) Нужно ли прописывать (привязывать) релейные зоны КДЛ к разделам в П Прог.??? 

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Заново проштудировал мануал по КДЛ 2.04, производитель, вроде бы, гарантирует ответ на вопрос №1, НО!
НЕ могу сдать объект! СП 2 исп.0.2 упорно не хотят включать (переключать) свои выходы при тревоге!?
ШЛЕЙФЕС выдает "неисправность пожарного оборудования"
Сейчас еще раз поюзал Упрог (шил версией 4.1.0.44) , при задании типа устройства он выдает СП2 исп. 01
Скачал версию 4.1.050 она выдает СП2 исп 02
Так вот вопрос, может ли быть причина в старой версии УПрога?

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Версии программ всегда нужно обновлять.
Вопрос: КДЛ чем управлятся будет? И что будет давать команды на управление реле СП2, и от каких разделов?
По Вашему пульт вообще не нужен? Читайте внимательнее, а еще лучше посмотрите вебинары, на тему программирование Uprog и Pprog:
http://www.youtube.com/user/nvpbolid/videos  />  

9 лет 5 месяцев назад

avatar
В штатном режиме КДЛ будет управлятся С2000м и К(на объекте), датчики ДИП-34. Но связь с пультом у нас взяли за моду осуществлять через С2000 Интернет, а сервер при потере 220в продержится в лучшем случае 40 минут. С блоками КПБ проблем подобного рода не возникало, но, при "падении" сервака в случае применения КПБ локальное управление оповещением и вентиляцией становится не возможным, по этому систему решили построить на основе СП2  0.2  и столкнулись с проблемой.  Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Извиняюсь за ошибку, при "падении" сервера централизованное управление становится не возможным.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Управление СП2 возможно только с помощью пульта, растояние от пульта до КДЛ сколько метров, может есть смысл по RS485 его подключить с помощью тех же С2000-ПИ. У Вас получается АРМ установлен вдобавок?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
АРМ есть, "Орион Про" 1,10
С RS485 проблем то же нет, и да же без ПИ. Но эту точку зрения я не смог отстоять при согласовании проекта.
СП2 был выбран из соображения возможности локального управления при отсутствии связи с С2000-м, производитель "вроде" гарантирует.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Управление СП2 исп.02 возможно и без пульта, если привязать ШС к реле. Ошибка с управленим и сообщение о неисправности в СП2 исп.02  - из-за отсутствия 2-го питания. Нужно подать питание на 2 ввода (можно объеденить +U)

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Кстати,да !Эта тема на форуме уже где-то обсуждалась !
И была довольно "солёной"!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Забыли добавить что, привязка к шс осуществляется на вкладке "выходы", ну так для информативности ответа.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Шлейфы привязаны. А вот про 2-е питание даже из мануалов не понятно. Завтра попробую.
Вообще с СП2 столкнулся впервые, отсюда не "понятки". 

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

В какой то из тем про это обсуждали, если бы Сергей Михайлович не написал, я бы и не вспомнил, правильно говорят, повторенье-мать ученье. Сергей Михайловичу, отдельно спасибо за то что напомнил.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

К стати питание подали только на один вход!!!

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Вот здесь обсуждалось: https://partners.bolid.ru/forum/forum_2301.html 

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Досадно! У меня ссылка выдает ошибку.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Чего то ссылка коряво вставилась, в общем если искать по тегам, то СП2 тема "Проектирование - неисправность С2000-СП2 исп 02, про второй ввод там есть ответ разработчика А.Гулюгина.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Вроде бы всё правильно !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Сейчас вроде рабочая: https://partners.bolid.ru/forum/forum_2301.html

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Михаил !Зря волновался -обе рабочие !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Не первая не хочет работать.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Да!!! Зашел!!!
Спасибо всем откликнувшимся! 
Завтра буду пробовать!

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

НЕ РАБОТАЕТ!!!
Собрал тестовый стенд, оставил КДЛ, один ДИП и СП2 0,2. Подключил два питания, на выхода резюки 1к.
Сп-шка не управляется ни локально ни централизованно. Шлейфес выдает "неисправность пожарного оборудования". При централизованном управлении сразу выходит "неисправность" при этом раздел ни берется ни снимается.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Разобрался!!!
Подключил другой КДЛ старой версии 2.00 -  заработало!
Теперь не понятно, то ли сам КДЛ не работает , то ли версия 2.04 глючная, хотя остальной функционал нормально.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тампер на СП2 заблокирован?
Даю ссылку на файл конфига КДЛ, в котором все работает без пульта.
https://cloud.mail.ru/public/FnT4/MtDjuxAmr

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Спасибо уже опробовал оба варианта управления (локально и через ПКУ) все работает, но на старой версии КДЛа

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Перезалить пришивку да и дело с концом.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поробуй перепрошить КДЛ на версию 2.12, как говорит  Александр Гулюгин:

 Про СП2 исп.02: в текущем"С2000-КДЛ" вер.2.12 СП2 будет включаться при неисправности одного из входов.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Большое спасибо всем, за поддержку!
Завтра долны привезти новый КДЛ. Если история повторится - будем шить, если заработает то КДЛ в ремонт.
Хотелось бы еще услышать совет "бывалых", возможен ли переход с версии 2.04 на 2.12.
И может быть кто нибуть уже эксплуатировал версию 2.12 , как она, новых сюрпризов не будет?   

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Возможен, сюрпризы были в версии 2.10, в 2.12 пока нареканий нет.
В прошлую пятницу 2.04 на 2.12 прошил работает без проблем.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Михаил!Этим делом пока не занимался !Но в случае "неудачи" возможно ли "откатить" назад ?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

На бущее:
1. на сайте выбираем марку прибора
2. выбираем раздел скачать
3. ищем "свою" прошивку
4. рядом с ней указана максимально доступная, пример:

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Прошивается без проблем "в обе стороны", если разобрать по принципу действия, то:
во время прошивки удаляется старая, затем заливается новая.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привезли новый КДЛ версия 2.10 , перешили на 2.12 - пока работает, правда не обошлось без казусов. Оказывается в этой версии КДЛ для ручников надо задавать тип ЩС №16 , а не №3 как было ранее. Прищлось действовать методом "научного тыка".

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Можно было вместо "тыка"  изучить инструкцию на новую версию, там всё указано.

Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад

Так-то так !
Но,Александр,зачем такая "черезполосица"? Можно ведь было как и раньше оставить ИПР "тройкой"
а на 16 -й сделать чем-то другим? А если народ по-старинке начнёт тыкать ,не читая? Да ещё и без проверки? Так и до беды не далеко!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

К сожалению, нельзя. 3-тип тип не может выдавать событие пожар 2. 

Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад

Изучать не только можно, но и нужно! В этикетке к ИПР 513 черным по белому написано - тип шлейфа 3 - тепловой!? 

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7193 раза

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.