партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРИП-24 ИСП.51 и БОКС-24 ИСП.0

Инсталляция, монтаж » РИП-24 ИСП.51 и БОКС-24 ИСП.0

Господа, хочу поставить на объекте РИПы на 24В. Расчет показывает, что нужна емкость АБ на 17 А/ч. Такого в наличии нет. Я ведь могу к РИП-24 ИСП.51 подсоединить БОКС-24 ИСП.0. В инструкции почему то перечислена тольк часть РИПов, а остальные фигурируют как "или им подобными". Это же просто бокс с клеммами...

5 месяцев 21 день назад

avatar
В инструкции почему то перечислена тольк часть РИПов, а остальные фигурируют как "или им подобными".

Сравните эти инструкции….
Там где «"допустимо"», так и указано.
С технической стороны это возможно, НО…
Там где можно, там так и указано в РЭпе.
Если на АППЗ, то есть нормированный запрет (по совместимости).
И в случае чего, «стрелочника» искать не придётся, нарушение будет профиксино в журнале пульта (по неисправности), когда схема зарядки «поджарится», и покажет неисправность.

Карпов Дмитрий 5 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

При таком подключении РИП не сможет парвильно рассчитать время резерва. Ну и как указали выше может быть проблема со схемой зарядки.
Как вариант применить МИП-24-2/П5-Р-RS и установить его в любой металический ящик с замком.

5 месяцев 21 день назад

avatar
Кстати, вопрос возник. А зачем РИП-24? Есть какие то неозвученные моменты?

Леготин В В 5 месяцев 21 день назад

Кстати, вопрос возник

Присоединяюсь к вопросу.
Вангую (какое странное слово) дело упирается в СП 4/24.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 21 день назад

Нее, этот РИП клапана 24в точно не потянет. Может ШКП.

Леготин В В 5 месяцев 21 день назад

Однако (насколько помню)- ШКП-RS к "этому делу" более "лоялен".

Господа, хочу поставить на объекте РИПы на 24В.

Да ни каких возражений. При условии (что если не  "новострой") и таблички с сиренками на напряжение от 9- до 30 вольт.
А если Проект-"новострой" то тут без возражений. Изначально закладывайте 24 вольта.


https://partners.bolid.ru/forum/forum_1439.html

На основании обсуждения в этой "давно забытой теме".

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 21 день назад

И будут эти таблички и сиренки на 24в кушать лишнии ватт Х часы на гасящих резисторах. Ну может на объекте чуть теплее станет - все не зря.

Леготин В В 5 месяцев 21 день назад

Если в табличках и сиренках ещё и изоляторы от "Гефеста" прикручены -то без установки распред коробки точно будет не обойтись.
В своё время было довольно модно.
Без изоляторов от "Гефеста" сильно ругались.надзорные органы.
Теперь как-то пошло "на спад".

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 21 день назад

Ну да, как аптечки ФЭСТ для гаишников. Или знаки шипы.

Леготин В В 5 месяцев 21 день назад

На длинных линиях 24В просадка меньше на тонких проводах.

Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 15 дней назад

В вольтах просадка такая же, ток у табличек что на 12 что на 24 одинаков. В процентах - да, меньше. Тут бы производителям табличек изменить схему стабилизации тока. LM317 в нужном корпусе на ток 0.1а в чипе 18 рублей стоит. И будут универсальные таблички и маячки от 8 до 30 вольт.

Леготин В В 5 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

613 раза

ЗАДАН

5 месяцев 21 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.