Господа, хочу поставить на объекте РИПы на 24В. Расчет показывает, что нужна емкость АБ на 17 А/ч. Такого в наличии нет. Я ведь могу к РИП-24 ИСП.51 подсоединить БОКС-24 ИСП.0. В инструкции почему то перечислена тольк часть РИПов, а остальные фигурируют как "или им подобными". Это же просто бокс с клеммами... 1 год 1 месяц назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При таком подключении РИП не сможет парвильно рассчитать время резерва. Ну и как указали выше может быть проблема со схемой зарядки. 1 год 1 месяц назад Зыкин Антон Николаевич 319Кстати, вопрос возник. А зачем РИП-24? Есть какие то неозвученные моменты?
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Кстати, вопрос возник
Присоединяюсь к вопросу. Вангую (какое странное слово) дело упирается в СП 4/24. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Однако (насколько помню)- ШКП-RS к "этому делу" более "лоялен".
Господа, хочу поставить на объекте РИПы на 24В. Да ни каких возражений. При условии (что если не "новострой") и таблички с сиренками на напряжение от 9- до 30 вольт. А если Проект-"новострой" то тут без возражений. Изначально закладывайте 24 вольта. https://partners.bolid.ru/forum/forum_1439.html На основании обсуждения в этой "давно забытой теме". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад И будут эти таблички и сиренки на 24в кушать лишнии ватт Х часы на гасящих резисторах. Ну может на объекте чуть теплее станет - все не зря.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Если в табличках и сиренках ещё и изоляторы от "Гефеста" прикручены -то без установки распред коробки точно будет не обойтись.
В своё время было довольно модно. Без изоляторов от "Гефеста" сильно ругались.надзорные органы. Теперь как-то пошло "на спад". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад На длинных линиях 24В просадка меньше на тонких проводах.
– Зыкин Антон Николаевич 1 год 1 месяц назад В вольтах просадка такая же, ток у табличек что на 12 что на 24 одинаков. В процентах - да, меньше. Тут бы производителям табличек изменить схему стабилизации тока. LM317 в нужном корпусе на ток 0.1а в чипе 18 рублей стоит. И будут универсальные таблички и маячки от 8 до 30 вольт.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
993 раза
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Сравните эти инструкции….
Там где «"допустимо"», так и указано.
С технической стороны это возможно, НО…
Там где можно, там так и указано в РЭпе.
Если на АППЗ, то есть нормированный запрет (по совместимости).
И в случае чего, «стрелочника» искать не придётся, нарушение будет профиксино в журнале пульта (по неисправности), когда схема зарядки «поджарится», и покажет неисправность.