На обьекте смотирована система из нескольких ШПС с приборами,котрые управляются Сириусом и АРМом.ШПС стоят в серверных и там к ним подключены по интерфейсу АСПТ.Как бы задумка,что это всё единая система.АСПТ управляются также Сириусом.По интерфейсу АСПТ подключены к МИП в ШПСах..Так вот проблема в чем-локально если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются .Ежели смотреть через упрог от Сириуса,то все приборы по интерфейсу видны,но ни один АСПТ не обнаруживается.

4 месяца 18 дней назад

avatar
Адреса?

Налетов Константин 4 месяца 18 дней назад

Адреса разные, не должны накладываться

Поливанов Виктор Юръевич 4 месяца 17 дней назад

ШПС с двумя RS и АСПТ подключены к БК? Ноль АСПТ подключен к нолю МИП или БК?

Леготин В В 4 месяца 17 дней назад

Банально А-В местами не перепутаны?

Налетов Константин 4 месяца 17 дней назад

в тот разъем RS у АСПТ воткнулись?

Новоселов Виталий Андреевич 4 месяца 8 дней назад

Виталий, внимание:
Поливанов Виктор Юръевич: если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются

Налетов Константин 4 месяца 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сейчас видны 5 АСПТ из 6.Если отключить один из видимых пяти приборов, обнаруживается ранее не видимый прибор 

4 месяца назад

avatar
Фига себе! Вы ещё не победили проблему?
Что случилось, что вдруг 5 из 6 увиделись? Что было-то?

Налетов Константин 4 месяца назад

А хрен знает что было..Сейчас все АСПТ заработали и уже сданы заказчику.Единсвтенное что подключены в обход МИПов.

Поливанов Виктор Юръевич 2 месяца 1 день назад

А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных? И как заземление сделано самих МИП-ов?

Леготин В В 2 месяца 1 день назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_26789.html#comment73608
МИПы на разных фазах.Заземлены от PE проводников .ЩПСы заземлены еще на полосы заземления в серверных

Поливанов Виктор Юръевич 2 месяца 1 день назад

А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных?

А в чём может заключаться существенная разница ? Или МИП-ы настолько "умны",что различают "угол сдвига"?
Прошу прощения,но это предположение "явно притянуто за уши". Всякого видел и слышал,но не видел что бы кто-то из монтажников работал с указателем чередования фаз.
Кое-кому этот прибор даже в руки давать  опасно.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 1 день назад

Есть там проблема с выплеском  в низковольтную цепь. Не только у МИПов. ШПС-э  тоже лучше на одну Ф садить, в пределах сети. 

Леготин В В 2 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

759 раз

ЗАДАН

4 месяца 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.