|
На обьекте смотирована система из нескольких ШПС с приборами,котрые управляются Сириусом и АРМом.ШПС стоят в серверных и там к ним подключены по интерфейсу АСПТ.Как бы задумка,что это всё единая система.АСПТ управляются также Сириусом.По интерфейсу АСПТ подключены к МИП в ШПСах..Так вот проблема в чем-локально если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются .Ежели смотреть через упрог от Сириуса,то все приборы по интерфейсу видны,но ни один АСПТ не обнаруживается. 11 месяцев 12 дней назад Поливанов Виктор Юръевич 25ШПС с двумя RS и АСПТ подключены к БК? Ноль АСПТ подключен к нолю МИП или БК?
– Леготин В В 11 месяцев 11 дней назад Виталий, внимание:
Поливанов Виктор Юръевич: если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются – Налетов Константин 11 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас видны 5 АСПТ из 6.Если отключить один из видимых пяти приборов, обнаруживается ранее не видимый прибор 10 месяцев 25 дней назад Поливанов Виктор Юръевич 25Фига себе! Вы ещё не победили проблему?
Что случилось, что вдруг 5 из 6 увиделись? Что было-то? – Налетов Константин 10 месяцев 25 дней назад А хрен знает что было..Сейчас все АСПТ заработали и уже сданы заказчику.Единсвтенное что подключены в обход МИПов.
– Поливанов Виктор Юръевич 8 месяцев 26 дней назад А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных? И как заземление сделано самих МИП-ов?
– Леготин В В 8 месяцев 26 дней назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_26789.html#comment73608
МИПы на разных фазах.Заземлены от PE проводников .ЩПСы заземлены еще на полосы заземления в серверных – Поливанов Виктор Юръевич 8 месяцев 26 дней назад А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных?
А в чём может заключаться существенная разница ? Или МИП-ы настолько "умны",что различают "угол сдвига"? Прошу прощения,но это предположение "явно притянуто за уши". Всякого видел и слышал,но не видел что бы кто-то из монтажников работал с указателем чередования фаз. Кое-кому этот прибор даже в руки давать опасно. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 26 дней назад Есть там проблема с выплеском в низковольтную цепь. Не только у МИПов. ШПС-э тоже лучше на одну Ф садить, в пределах сети.
– Леготин В В 8 месяцев 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1248 раз
11 месяцев 12 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 11 месяцев 12 дней назад
#ссылка