|
На обьекте смотирована система из нескольких ШПС с приборами,котрые управляются Сириусом и АРМом.ШПС стоят в серверных и там к ним подключены по интерфейсу АСПТ.Как бы задумка,что это всё единая система.АСПТ управляются также Сириусом.По интерфейсу АСПТ подключены к МИП в ШПСах..Так вот проблема в чем-локально если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются .Ежели смотреть через упрог от Сириуса,то все приборы по интерфейсу видны,но ни один АСПТ не обнаруживается. 7 месяцев 16 дней назад ![]() Поливанов Виктор Юръевич 25ШПС с двумя RS и АСПТ подключены к БК? Ноль АСПТ подключен к нолю МИП или БК?
– Леготин В В 7 месяцев 15 дней назад Виталий, внимание:
Поливанов Виктор Юръевич: если подключаться к МИП в ШПС,то АСПТ обнаруживаются – Налетов Константин 7 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас видны 5 АСПТ из 6.Если отключить один из видимых пяти приборов, обнаруживается ранее не видимый прибор 6 месяцев 28 дней назад ![]() Поливанов Виктор Юръевич 25Фига себе! Вы ещё не победили проблему?
Что случилось, что вдруг 5 из 6 увиделись? Что было-то? – Налетов Константин 6 месяцев 28 дней назад А хрен знает что было..Сейчас все АСПТ заработали и уже сданы заказчику.Единсвтенное что подключены в обход МИПов.
– Поливанов Виктор Юръевич 4 месяца 29 дней назад А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных? И как заземление сделано самих МИП-ов?
– Леготин В В 4 месяца 29 дней назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_26789.html#comment73608
МИПы на разных фазах.Заземлены от PE проводников .ЩПСы заземлены еще на полосы заземления в серверных – Поливанов Виктор Юръевич 4 месяца 29 дней назад А МИП-ы на одной фазе сидят, или на разных?
А в чём может заключаться существенная разница ? Или МИП-ы настолько "умны",что различают "угол сдвига"? Прошу прощения,но это предположение "явно притянуто за уши". Всякого видел и слышал,но не видел что бы кто-то из монтажников работал с указателем чередования фаз. Кое-кому этот прибор даже в руки давать опасно. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 29 дней назад Есть там проблема с выплеском в низковольтную цепь. Не только у МИПов. ШПС-э тоже лучше на одну Ф садить, в пределах сети.
– Леготин В В 4 месяца 29 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
966 раз
7 месяцев 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 7 месяцев 16 дней назад
#ссылка