Добрый день.
Появился вопрос по расчету добавочного сопротивления при подключении ЛПТ МГП, производства Луис+
У Сириуса в документации указано, что это сопротивление нужно рассчитать, для чего нужно знать ток срабатывания, максимальное сопротивление пиропатрона и сопротивление проводов между прибором «Сириус» и Модулем ЛПТ МГП
 
Ознакомившись с документацией, прихожу к выводу, что ток срабатывания у ЛПТ 0,7-1,3А, сопротивление приропатрона (в документации Луис+ – «обмотки) 13,7 Ом. Сопротивление кабеля зависит от длины и сечения (провод сечением 0,75 кв.мм. при длине 5 метров = 0,13 Ом).
 
Применяя формулу получаю добавочное сопротивление равное 10,49 Ом.
 
Спасибо.
 

10 месяцев 21 день назад

avatar
Вопрос в чем заключается?  Резистор 10 Ом керамика 10 Вт - все нормально. 

Леготин В В 10 месяцев 21 день назад

Так у вас пиропатрон или электромагнитный активатор?

Леготин В В 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

10 месяцев 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос был в том, правильно ли я посчитал добавочное сопротивление и необходимо ли дополнительно еще и МПН устанавливать?
Спасибо

10 месяцев 21 день назад

avatar
Откуда взяли данные о сопротивлении обмотки? Судя по доке, добавочное совсем не нужно. МПН нужен.

Леготин В В 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Электромагнитный активатор ЭП-2-Р

10 месяцев 21 день назад

avatar
https://luis-lpt.ru/catalog/zaporno-puskovoe-ustroystvo/elektricheskoe-puskovoe-ustroystvo-ep-2-r/

И где тут 13.7 Ома? Обычный электромагнит, работает напрямую от 20 В до 28 В. Никакое добавочное ему не нужно.

Леготин В В 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Задал тот же вопрос в тех. отдел Луис+.
Ниже их ответ

Добрый день
 
Наш проектный отдел рекомендует данную схему подключения (добавочный 10.Ом 30Вт., типа https://www.chipdip.ru/product/sqbw3010rjfaston )

 

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Схему они предложили ту, которая указана в ТД на Сириус

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Обычный электромагнит, работает напрямую от 20 В до 28 В. Никакое добавочное ему не нужно.

Если удовлетворяют параметры  пусковых токов и токов удержания.  Но с резюком весом в 82 грамма можно быть окончательно спокойным.
Допуск Сопротивления±5%
Класс Мощности30Вт
Корпус Резистора / ИсполнениеРадиальные Выводы
Линейка ПродукцииSQ
Сопротивление10Ом
Вес, г82.1


Схему они предложили ту, которая указана в ТД на Сириус

Сложно предположить ,что бы схему они разрабатывали индивидуально. А производителей,которые "занимаются" газовым пожаротушением не так и много. И все схемы запуска  у них (скорее всего  )что есть. И все параметрв просчитаны заранее.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Я не увидел от ТС документа с сопротивлением обмотки. Луис выкладывает только то, на что я ссылку привел. Можно еще на крупную фотку полюбоваться. Про ТП Луиса не могу ничего сказать. Связывался один раз. Безполезные. При импульсе 2 сек ничего там не нужно. Медный провод соленоида даже нагреться особо не успеет.  Луис занимается всем, и всем  """""

Леготин В В 10 месяцев 20 дней назад

А стоит  ли теперь о чем-то  спорить ?. Раз Производитель так рекомендует-то и   точка.
Правда и цена......Но кого сейчас это интересует.  Ведь дело  крайне нужное..
И   Сертифицированное   .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Да по мощности рекомендуемого резистора все сразу становится понятно с ТП. А вот ссылочку, которую К.А. привел ТС рекомендую вдумчиво ознакомится.

Леготин В В 10 месяцев 20 дней назад

рекомендую вдумчиво ознакомится.

Святое дело.
Да и "Болиду" не помешало бы уже на протяжении стольких лет выпустить что-то типа  Таблицы доп резюков под разные производимые модули.  У кого с расчётами  "напряг"-то можно инфу и из "Справочника" черпать.
Ведь это и не первая и скорее всего,что не последняя тема  про это   самое.
Тем более ,когда дело касается Проектирования и у Проектировщика и без этих "расчётов-подсчётов" дел и так  "мешок не завязывается"

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1038 раз

ЗАДАН

10 месяцев 21 день назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.