Здравствуйте!У меня аозникли проблемы с подключением и программироаанием новых приборов с 2-мя интерфейсами rs485.Имеются :
Пульт С2000М исп 02.вер 5.02.-1шт
С2000-КДЛ-2И исп.01-2шт
С2000-БКИ 2RS485-1 шт.
К сожалению не смог найти схему подключения RS485 в системе.Если с пультом более -менее ясно-есть интерфейс связи с приборами и RS485#2 что для пк(в режиме компьютер),то куда подключать пульт к 1 или 2 RS485 на приборах неясно.Тем более,что подключение к пк напрямую не прокатило-кдлы и бки выдают ошибку связи ?????.подключив пульт к первым интерфейсам приборов увидел,что приборы очень нечётко находятся UPROGом.Переключил на вторые интерфейсы смог выполнить необходимые операции с оборудованием за исключением БКИ.С ним проблемы такие-- в режиме взятие-снятие раздела на пульт приходят команды-запрос на снятие.взять раздел не получается.(тем же паролем с пульта разделы снимаются-берутся нормально)Попробовал запрограммировать кнопку на взятие(только)-команда прошла,раздел взялся.Но снятия этой кнопкой нет.Теперь сформулирую вопросы:
1)Где найти руководство по подключению блоков по двум 485 интерфейсам.?
2)По какой причине пропала возможности подключения приборов к ПК для их конфигурирования. ?
3)как мне настроить БКИ?

1 год 6 месяцев назад

avatar
Попробовал запрограммировать кнопку на взятие(только)-команда прошла,раздел взялся.Но снятия этой кнопкой нет.

Так если "пожарка"-то и не будет. Назначайте в БКИ "сброс тревог" и делайте "сработку"

1)Где найти руководство по подключению блоков по двум 485 интерфейсам.?

Искать ничего не надо . Просто посмотреть Каталог типовых решений. и сделать так ,как нарисовано.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Если это пожарка то забудьте пожалуйста про взятие и снятие разделов,датчиков и прочего прочего прочего.....
Это всё теперь( уже скоро как три года) невозможно взять_снять....
Можно только ВКЛЮЧИТЬ и ОТКЛЮЧИТЬ..... Через меню разделов С2000М или Сириуса
А с БКИ только СБРОС ТРЕВОГИ.
Удачи в работе с оборудыванием Болид )))))

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 6 месяцев назад

Да ладно людей пугать, для пожарки и БКИ это сейчас звучит вкл\выкл контроля и нормально работает.

Леготин В В 1 год 6 месяцев назад

 для пожарки и БКИ это сейчас звучит вкл\выкл контроля и нормально работает.

Если это пожарка то забудьте пожалуйста про взятие и снятие разделов,датчиков и прочего прочего прочего.....
Это всё теперь( уже скоро как три года) невозможно взять_снять....
Можно только ВКЛЮЧИТЬ и ОТКЛЮЧИТЬ.

Так стоило ли 3 года "бабушку лохмаитить " с этим "Включить/ Отключить ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Управлять с БКИ пожарными входами можно.
Единственное в БКИ 3.00/4.00/5.00 можете столкнуться с проблемами, настроив кнопку двойного назначения "взятие/снятие" (проблемы будут устранены в обновлении). Отдельные кнопки "взятие" и "снятие" работают без проблем.

Полезный ответ про БКИ:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_25783.html#comment69760

Сидельников Александр Дмитриевич 1 год 6 месяцев назад

маленькая приписка....
ГОСТ подразумевает не только "единообразие работы" всех пожарных  приборов  и  пожарных приборов разных Производителей.Но и "единообразие" тех названия действий,которые с этими приборами производит хоз.орган.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

И новые кнопки тоже будут в обновлении.

Сидельников Александр Дмитриевич 1 год 6 месяцев назад

Дополняю сообщение-в uprog БКИ определяется как С2000-БКИ,версия 4,00 благодарю за ответы.

Орлов Николай Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Уважаемый Сидельников Александр Дмитриевич ,благодарю за ответ,а как на сегодня это обновление получить ?Писать в техподдержку?

Орлов Николай Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Да, есть шансы получить через поддержку.
До полноценного релиза желательно не получать, т.к. версия не финальная.
 

Сидельников Александр Дмитриевич 1 год 6 месяцев назад

Подождём,что ещё остаётся.В данном случае у меня всего 9 разделов,а кнопок на БКИ аж 60.выкрутился так-1 раздел кнопка 1 взятие,расположенная напротив кнопка 13 снятие.2-кнопка 2 взятие,14 снятие и т.д..
 

Орлов Николай Николаевич 1 год 6 месяцев назад

 у меня всего 9 разделов ( остальное не вставляю, ибо  вставлять полную несуразицу не имеет смысла)...

Если так -то не лучше ли кнопкам задать-"не управлять",а манипуляции делать с пульта ?
Получится что-то типа мини-БИ.
К тому же....
Ввиду сложности приобретения БКИ люди уже сплошь и рядом начинают обходиться без этого блока....
Может для кого-то это секрет....Для меня-НЕТ.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Манипулировать будут солдаты.не стоит усложнять.

Орлов Николай Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Клавиатуру на пульте жалко. Ну чего бы М-ку не выпустить в новом формфакторе. с нормальными сменными кнопками и местом для укладки проводов.

Леготин В В 1 год 6 месяцев назад

9 разделов это КС в самый раз.

Леготин В В 1 год 6 месяцев назад

Повторюсь задавая свой 2 вопрос.почему нет возможности подключаться с ПК к приборам.Нспоминаю-при подключении компьютеру к КДЛ или БКИ на них индицируется отказ сети(на КДЛ мигает светодиод,на БКИ горит светодиод "связь").Проверял на 3-х адаптерах.

Орлов Николай Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Вот как то не понял....
Кпокой преобразователь? Какой протокол? Через какую программу (упрог, ппрог) пытаетесь достучаться к КДЛ?
Какая скорость в конце концов?
Пульт в режиме программирования или как?
преобразователь в конце концов как в диспетчере устройств винды определился? Дрова правильные стоят?

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Уважаемый Фёдор Сергеевич.Преобразователей у меня 3 шт.USB-to-rs485.При настройке оборудования я подключал КДЛ к ПК через преобразователь и настраивал адреса датчиков .В этот раз не получилось.Uprog не находил КДЛ .Проверил и протоколом ОРИОН и ОРИОН ПРО (перебрал все скорости).Пришлось подключить приборы к 1 интерфейсу пульта.(который в меню зовётся "интерфейс для связи с приборами"),а 2 интерфейс (предварительно переведя его в режим "компьютер"к ПК.так Uprog приборы обнаружил.

Орлов Николай Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Тогда (осмелюсь сделать предположение),что...
Если RS-485-2 находится в режиме "Резерв" и при переводе пульта в режим "Программирование" этот интерфейс по-прежнему ведёт опрос приборов.
И при программировании приборов нужно RS-485-2 переводить в какой-то иной тип,отличный от типа "Резерв".
Либо отключать провода в пульте от RS-485-2.(Что маловероятно)
Скорее всего,что "кольцо интерфейса" где-то "собрано" не верно. И если RS-485-1 и RS-485-2(Резерв) являются одновременно "Мастерами",то при переводе в "Программирование" оставлять один интерфейс"в опросе" я  не вижу ни какого смысла.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Уважаемый Артур Николаевич всё пока лежит на столе..Пытаюсь разобраться,как же оно должно работать.

Орлов Николай Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Тогда это просто замечательно.Есть время.
Поиграйтесь с настройками пульта и проверьте правильность подключения. А RS-485-2в режим"Резерв" переведите в самый последний момент(после окончания настройки приборов).
Надеюсь,что результат не заставит себя долго ждать.
И как само собой-то обновите программы с оф.сайта.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Отлично. Теперь понятно становится. Переводим второй 485 в режим компьютер,подключаем к нему 485 преобразователь. На первом 485 собственно висят все наши приборы (ой, блоки). Не переводя пульт в режим программирования выбираем в упрог протокол Орион про (прикиньте 485 так научился делать). Выставляем ту скорость которая стоит в пульту(или всё же в пульте?)....
и будет счастье вам 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

На всякие там сообщения типа ограничен контакт с устройством (или это в сириусах такое есть?) во время программирования блоков не обращаем внимание. 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Фёдор. Все верно,можно и так...,но....
У автора ещё Воскресенье впереди.
Какое же это счастье..,когда что-то не получается и никто не торопит.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Мне интересно понять почему uprog не видит кдл подключённый к пк напрямую без пульта.Через пульт работает.

Орлов Николай Николаевич 1 год 5 месяцев назад

То есть тупо в КДЛ воткнули 485 преобразователь и не видно?
протокол Орион, скорость 9600?
Хотя о чем это я,в Орион не даст другую скорость выбрать 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Ну да,программируя датчики так и делал.кстати орион про в теме ,9600.

Орлов Николай Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Доброго времени суток, подскажите как можно выкрутиться из положения, у меня оборудование такое же как и у автора, только с2000 БИ, и использую я это для охранной сигнализации. Такая же проблема, что не могу добиться от с2000 кдл 2и версии 135 взятия моих шлейфов. Есть ли выход?

18 дней 19 часов назад

avatar
Для понимания проблемы важно знать минимум два фактора:
- Состояние раздела (зоны) на момент управления.
- Настроены ли права пользователя и привязка управления к считывателю С2000-БИ.

Чтобы успешно взять охранный раздел, в нем должны быть входы в состоянии "снят с охраны".
Если все элемены в разделе, в состоянии "вход отключен", то предварительно включите входы(управление разделом с С2000М). Далее БИ будет успешно делать опперации взятия/снятия.

Сидельников Александр Дмитриевич 18 дней 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2035 раз

ЗАДАН

1 год 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.