Собственно вопрос в сабже. Пытались через uprog откатить версию прибора на более древнюю, прошивками с оф.сайта, пишет, что данная прошивка не от этого прибора. Исходная версия v1.35. 1 год 1 месяц назад ![]() Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так мы же не просто так откатывать хотели. Дело в том, что при этой версии прибора когда на пульте С2000М набираешь что сброс по прибору, что взятие-снятие приходит сообщение "Неверная команда". Сбросить сигналы пожар можно только отключением КДЛ и полным сбросом (через меню программирование) пульта, что страшно неудобно и охранники точно сделать это не смогут. 1 год 1 месяц назад ![]() Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоже вариант, главное, чтобы старый конфиг лег на новый пульт, и вся остальная древняя переферия встала под новый пульт. 1 год 1 месяц назад ![]() Ныробцев Леонид Владимирович 13Замену БКИ можно запланировать уже на следующий год.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Да тут зоопарк из оборудования: есть С2000БИ версии 2.25, есть версии 2.45.
– Ныробцев Леонид Владимирович 1 год 1 месяц назад при этой версии прибора когда на пульте С2000М набираешь что сброс по прибору, что взятие-снятие приходит сообщение "Неверная команда". Проще делать не сброс по прибору а сброс по разделу (если конечно настроено правильно) И пульт надо поднимать «до упора» (3.14/4.14), иначе, не все состояния он понимает. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад словосочетание "сброс по разделу" я не мог найти не только в описании на пульт, но и в описании на программу pprog. Что это за хитрый зверь?
– Ныробцев Леонид Владимирович 1 год 1 месяц назад у нас когда заходишь в меню Управление -> Сброс тревог есть только одна опция "Прибор", без вариантов увы.
– Ныробцев Леонид Владимирович 1 год 1 месяц назад Аналог сброс по прибору…
Все (например пожарные) разделы в группу, на эту группу уровень с паролем. При пожаре набрать этот пароль, и пульт сам отработает. Где (если это ИПР) датчик не сделает перевзятие, перейдёт на «невзятие». Все ДИПы (если не в дыму) перейдут на перевзятие. Но лучше сначала вернуть ИПРы (взвести), а потом сброс по группе. И самое удобное через карту. Но сразу уточню, одно из необходимых условий, надо уметь пользоваться меню (и не только Болидовского пульта), и это общее требование норм. Иначе «крайнего» сразу найдут, ежели что. Лучше, всё же привести систему, к нормальному управлению. Или БКИ, и/или картой через пульт. Иначе, это неудобство, может быть с последствием. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |