На обьекте был установлен орион все комплект на один ПК№1 у охраны к нему были подклбючены (1-физический ком порт с С2000М-№1, и 2-виртуальный ком порт с С2000М-№2) 11 месяцев 8 дней назад Маланин Максим Юрьевич 111С2000-ethernet добаляем адрес нового пк , но все равно все черноое, В АБД по новому порту опрос проходит все пприборы видны
– Маланин Максим Юрьевич 11 месяцев 8 дней назад Немного не понятно как и что вы переносили. По идее оба ключа должны быть воткнуты в ПК №2, а в базе для ПК №1 указан только Монитор. Ещё в АБД для ПК №1 надо выбрать ПК №2 как сервер с ядром, т.е. указать откуда будут запрашиваться данные.
P.S. В принципе всё это есть в документации, не читали? – Налетов Константин 11 месяцев 8 дней назад Естественно малопонятно.
Какой «орион»? (версия) Если надо два ядра, а ключ один, то и работать будет, не так (ни как). Если запуск через «шелл», то и (ядро) выключать он будет, при закрытии «монитора». – Карпов Дмитрий 11 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если правильно понял схему, то: 11 месяцев 8 дней назад Бабаев М. А. 174Точнее, нужно два ключа под ядра, на оба ПК, и ключ под сервер.
А мониторы, прописываются под ключ сервера, если их меньше, то можно запускать по очереди. То же и про АБД. А по поводу переноса (без резерва), то всё равно, всё «пишется» под сервер. Тут важна настройка структуры. И вот тут, ТС наверно сам запутался, раз так запутанно обозначил исходно. – Карпов Дмитрий 11 месяцев 8 дней назад В рамках имеющихся ключей я бы не стал городить ядра на двух ПК, а перенёс ядро и сервер БД на ПК №2, при этом ПК №1 оставил чисто под Монитор ну и возможно под АБД.
– Налетов Константин 11 месяцев 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
добавляю фото (fire-serv это ПК №1, tsk-mp-ws382 это ПК№2) 11 месяцев 7 дней назад Маланин Максим Юрьевич 111Плохо, что без гугл аккаунта картинки не видать ((
– Налетов Константин 11 месяцев 6 дней назад Мой косяк забыл доступ открыть, попробуй ещё раз)
– Маланин Максим Юрьевич 11 месяцев 6 дней назад Короче, как уже писал выше перенесите все линии на один ПК, тот что с ядром опроса. Для второго ПК настройте источником первый ПК, тоже писали как. В этом случае доп. ключи не потребуются. АБД можно настроить для запуска на любом ПК. Планы добавьте для того ПК, на котором Монитор, а разделы для того на котором ядро, но в разрешения пользователей добавьте нужные разделы. Должно взлететь.
– Налетов Константин 11 месяцев 6 дней назад было принято решение собрать еще один ПК№2 что бы на нем был только сервер На одном скрине показывает, что ЦСО запускают оба ПК, отключить там, где нет сервера и базы, это ------------ на один ПК№1 у охраны к нему были подклбючены (1-физический ком порт с С2000М-№1, и 2-виртуальный ком порт с С2000М-№2) По поводу Может оказаться проблемой. комплект на один ПК№1 у охраны к нему были подклбючены (1-физический ком порт с С2000М-№1, и 2-виртуальный ком порт с С2000М-№2) Если на ПК1 пульт через «физический ком порт» и он рядом, то под ядро на ПК2, его придётся переносить тоже «физически». не давно был подключен еще один объект к даной БД и егно сразу завели через виртуальный порт на ПК№2 И это уже на ПК2. Судя по всему, вопрос про второй ключ под оба ПК, придётся решать, или физическим переносом, или покупкой. Можно конечно добавить (заменить) 1-физический ком порт с С2000М-№1 докупив ещё С2000-Ethernet и сделать, и его виртуальным. И тогда, под один ключ, одно ядро, и все линии виртуально на ПК2. – Карпов Дмитрий 11 месяцев 6 дней назад Мы так и хотим все линии сделать виртуальные и перенести на пк 2 где сервер, но у нас даже сейчас не получается перенести один виртуальный порт с пк1 на пк2
По этому хочу узнать почему так происходит, сейчас ключ ОЗ переставили на пк2 сервер что бы там опрос не сворачивался а у охраны они открывать монитор с опросом в деморежиме Цсо у охраны не устонавливалось , но все лишнее отключили в абд для охраны оставили только менеджер сервера, монитор и опрос – Маланин Максим Юрьевич 11 месяцев 4 дня назад Что-то вы там нагородили, сделайте проще - на Сервере (это ПК вновь устанавливаемый) установите СУБД и саму БД естественно, оба ключа защиты, назначьте для запуска: Ядро опроса, Сервер системы, Управление сервером, по желанию АБД и другие модули, так же настройте все линии оборудования в БД на этот ПК. Для УРМ (тот что в охране) настройте Монитор, перенесите планы, и для пользователей Монитора добавьте разделы, которые созданы для Сервера. ВСЁ.
– Налетов Константин 11 месяцев 4 дня назад При переносе планов на сервер и приборов, все разделы и привязка к пользователям автоматически обновляется
– Маланин Максим Юрьевич 11 месяцев 4 дня назад Это утверждение
У нас при переносе планов с пк1 на пк2 происходит автоматический перенос разделов, и в учетках пользователя сразу переписывается доступ к перенесены разделам , После переносов у нас даже на сервере разделы черные, но приборы на связе, такое ощущение что в привязке шлейфов к разделам где-то прописано именя пк1 – Маланин Максим Юрьевич 11 месяцев 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1846 раз
11 месяцев 8 дней назад
OPC Сервер Орион Про
Orion-Prog
RS-Ethernet
RS485Settings
Settings
АБД Орион
АБД Орион Про
АРМ Орион
АРМ Условные установки
Оболочка системы Орион Про
ОЗ Орион
ОЗ Орион Про
Орион Про
С2000-Ethernet
С2000М
С2000М исп.02
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не только можно, но и нужно (не перерисовывать) делать так . Если виртуальный порт это подключение C2000-Ethernet, то в последнем надо добавить маршрут для нового ПК.
Для опроса приборов должно быть запущено ядро опроса.
– Налетов Константин 11 месяцев 8 дней назад