Доброго времени суток, коллеги! 10 месяцев 8 дней назад Кирьянов Никита Александрович 6Человеку на столе, видимо, надо .Насколько помню РКНФ на соединенные входные фазы не ругается. Подключали однофазные двигатели ПД на выход шкафов - проблем не было. Проверить в любом случае дело на полчаса. Вот объединяли ли выходные - не помню.
– Леготин В В 10 месяцев 8 дней назад Если схему именно Потока и манометров, то и ШКП не нужны, просто на управляющие выхода Потока посадите лампочки 24 вольта с МПН. Если надо проверить схему пуска именно с ШКП, то закройте выходные задвижки и погоняйте насосы. Беды никакой не будет, заодним направление вращения насосов проверите. Что проверить то хотите? Можно вопрос поподробнее озвучить.
– Евгений Дещиця 10 месяцев 8 дней назад Спасибо! Проверить надо сценарий работы Поток 3Н с ОН, РН, ЖН на столе, чтобы потом смонтировать на объекте который на другой стороне Страны находиться и времени на ПНР будет сильно меньше. Я нашел видео https://rutube.ru/video/fe5fc7adaf1858d53256d9e6f55b2110/?t=15, но там просто описываеться принцип работы который и так понятен. При отсутвии нагрузки ШКП будет ругаться и как это коректно сделать коррекно не понятно пока.
– Кирьянов Никита Александрович 10 месяцев 8 дней назад На самом деле настройка Потока не занимает много времени. Предварительно можно написать конфигурацию, а собирать полную схему насосной с использованием ШКП, я считаю нерациональной тратой времени, которое лучше потратить на наладку уже на объекте. Но если уж хочется поиграть с системой, то проще всего собрать стенд на основе Потока и Потока-БКИ с имитацией ШКП и манометров резисторными сборками. На эту работу бездарно потратите несколько дней, лучше эти ресурсы перенаправить в увеличение времени командировки или на дополнительного напарника.
!! - Это просто мое мнение на основе моего опыта дальних поездок. – Евгений Дещиця 10 месяцев 8 дней назад При отсутвии нагрузки ШКП будет ругаться и как это коректно сделать коррекно не понятно пока. 3 лампы по 150 Вт., соединенные звездой заменят 3 фазный двигатель. – Меньшиков Руслан Владимирович 10 месяцев 7 дней назад Ну уж если "охота пуще неволи"-то попробовать создать "звезду" (из традиционных резюков для СП4/220)
То есть 47КОм, 2 Вт. Уж в крайнем случае проверите- "вышибет "ли автомат. То есть пр U= 220В контроль идёт только на "обрыв" и параметры от 50 ОМ до 50КОм на РКНФ должны действовать. Применять "контрольные лампы"? так зрение всегда дороже любого эксперимента. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 7 дней назад Ну я вот до сих пор не могу понять необходимость подключать ШКП. Это обычная вундервафля, работающая на релейном принципе. Что там можно увидеть, кроме включения лампочек? Это или от безделия, от неумности руководства или от отсутствия опыта.
– Евгений Дещиця 10 месяцев 7 дней назад Тем более ,что при работие с Потоком ни какие сценарии не подействуют.
Как Поток сконфигурирован -так ШКП и запустится. Если сравнивать с С2000-АСПТ-то ШКП это ничто иное ,а "пусковая цепь". – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 7 дней назад Резюмирую - Никите Александровичу надо обратиться к наладчику с опытом запуска водянки, (то есть ко мне)
– Евгений Дещиця 10 месяцев 7 дней назад Только «лампы» накаливания, а не светодиодные) Или 3 релюхи (на 220V), там тоже, «катушечная» (активно - реактивно - индуктивная) нагрузочность) – Карпов Дмитрий 10 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
А РКНФ не "заругается"? Пробуйте.
Но если насосы положено по ГОСТ-у проверять один раз в неделю-то каждый раз делать такое......?????
Как вариант...
"Переведите" ШКП на "ручное" и запустите насосы вручную. За непродолжительное время работы насосам ничего не сделается.
"Комплексно" проверните тогда,когда будете проверять систему на "водоотдачу".
Прверка при помощи "контрольных ламп" уже несколько десятилетий ,как ЗАПРЕЩЕНА.
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 8 дней назад
#ссылка