Доброго времени суток. Требуется к рупор300 подключить громкоговорители потолочные, по аккустическом расчету 1вт. У болида нет таких, Какие громкоговрители будут нормально работать с рупором? (Как аказалось с тромбоном не работает) 10 месяцев 10 дней назад Амелин Антон Сергеевич 34Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
LPA например, главное чтобы без конденсатора были. 10 месяцев 9 дней назад Самотугин Константин Васильевич 99Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Никто не встречался на практике с подобным? На одном из объектов обжегся с тантосом, не хотелось бы ошибку повторить и инфы нет нигде( 10 месяцев 9 дней назад Амелин Антон Сергеевич 34Никто не встречался на практике с подобным? На одном из объектов обжегся с тантосом, не хотелось бы ошибку повторить и инфы нет нигде( Подскажите какие именно оповещатели Тантоса вы использовали и для каких целей? (Бегло посмотрел несколько ни у одного нет в паспорте ссылки на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017, а следовательно их запрещено использовать в системах СОУЭ). Что касается Рупор 300, как правильно вам уже сказали если посмотреть руководство по эксплуатации на Рупор 300(например АЦДР.425541.005 РЭп а именно пункт 2.2.4.4.) Работает с любыми оповещатели на 100 вольт(имеющими трансформатор) и обязательно без разделительного конденсатора. По поводу наличия конденсатора, если информации нет в паспортах и руководствах на колонки, то спрашивайте в тех поддержке производителя колонок. – Петренко Михаил Валерьевич 10 месяцев 9 дней назад Вчера разговаривал с техподдержкой LPA но по обратному вопросу, можно ли подключать к LPA чужие громковорители. Было сказано, что пока ещё они не внедрили передовой опыт Эппл, когда даже в кабеле зарядки стоит чип "свой-чужой".
А если по теме, то у нас в одном помещени работает Рупор-300 с громкоговорителями LPA , – Иванов Андрей Львович 10 месяцев 9 дней назад Каждый, как раз, на 100 Вольт.
Да . Но не на 1 Вт. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 6 дней назад Да . Но не на 1 Вт. Если ТС рассчитывает, подключить на 300х сот ваттный выход, 300 штук на 1 Вт, то не получится. Потому как: Суммарная максимальная потребляемая мощность РО всех подключенных линий оповещения не должна превышать 300 Вт. А судя по таблице 2.2.1 РЭпа «Потребляемая мощность» немного более чем «Акустическая мощность». Например Настенный, на 1,5 Вт, потребляет почти 2 (1,9 Вт). и При использовании сторонних оповещателей в линиях оповещения, для корректной работы усилителя блока, надо учитывать увеличение потребляемой мощности оповещателей относительно их акустической мощности на 25%. . – Карпов Дмитрий 10 месяцев 5 дней назад Дмитрий.
Автор расчитывает на колонки мощностью 1Вт. Скорее всего это не просто так ,а связано с точными "физико-аккустическими-нормативными расчётами" И если у "Болида" нет такого Продукта -то тут уж ничего не попишешь. А предлагать Покупателю взамен "чёрных ботинок"(которых нет)обратить внимание на "белые ботинки"(которые есть) не стоит.Надеюсь,что автор в курсе происходящего. LPA,конечно подойдёт,но "дороговасто и поставками не очень быстро". А если обратить внимание на "Глаголы"? Но похоже,что уже обратили..Жаль,что не работает. Если есть возможность 1Вт заменить на 3Вт-то тут спору нет "Своя рубашка всегда ближе к телу". – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 5 дней назад Пока по расчету прохожу 1.5вт, пока в проект заложил LPA-6N в коридоры и маленькие помещения, но где по расчету требуется их слишком большое количество, применил ОПР-С106.1. Я бы не парился и потавил все болид, но тогда заказчик попадет на 2 рупор300, что не особо хорошо.
– Амелин Антон Сергеевич 10 месяцев 4 дня назад Вы про рекомендуемый запас мощности не забыли? Просто я эксплуатант, и мой опыт показывает, что после каждой проверки приходится добавлять громкоговорители, потому что проверяющие со своим шумомером залезают в дальние щели, в примерочные, в туалетные кабинки и закрывают за собой двери, а потом говорят, что на унитазе звука недостаточно.
– Иванов Андрей Львович 10 месяцев 4 дня назад По рсчету не меняю показатель 60дб по уровню шума, что значительно больше, для учебного заведения и учитываю запас по зуковому давлению + 15дб
– Амелин Антон Сергеевич 10 месяцев 4 дня назад Я бы не парился и потавил все болид, но тогда заказчик попадет на 2 рупор300, что не особо хорошо. …для учебного заведения… Если в проекте предусмотрено (по ТЗ), кроме СОУЭ и ГО ЧС, ещё и голосовое информирование «для внутренних нужд», через микрофоны. То, при любой неисправности (и/или выход из строя), этого (одного) «впритык нагруженного» рупора, это учебного заведения заметит сразу, и будут вопросы. Соответственно заказчик должен быть «информирован» (желательно под подпишись) про это. И ему, дòлжно быть заранее предложен вариант «резервирования», на 2х рупорах. И при таком варианте, если один из двух в ремонт, то будет возможность оперативно, переключить «всё на один» рабочий, пока другой ремонтируется. И если заказчик откажется, то и «скандалить», не будет повода. – Карпов Дмитрий 10 месяцев 3 дня назад И ему, дòлжно быть заранее предложен вариант «резервирования», на 2х рупорах. А лучше на 4-х. Или 5-ти - вдруг два в ремонт, а из 2-х резервных один неисправный... – Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 3 дня назад А лучше на 4-х. Или 5-ти - вдруг два в ремонт, а из 2-х резервных один неисправный...
Если вы будете школу "разделять на зоны",чтобы в актовом зале проигрывать музыку,в спорт зале передавать "Привет участникам соревнований" и много ещё того ,что может потребоваться-то так и выйдет. Кто упомянул про Заказчика и подпись ? На месте Заказчика я бы в первую очередь потребовал,что бы все эти условия были выполнены. Вот тогда бы и обсудили и кол-во Рупоров и "сметную стоимость". Для "прикола "поздравил С Днём учителя,так что вся школа слышала (а требовалось только актовый зал) Но передавать "Привет участникам соревнований" там ,где проходит урок химии как-то неудобно. Или это опять "флуд","спам" и "Курилка"? Я не против "Болида" ,не против и Рупор-300 и в Проект я не вмешиваюсь,но оборудование на объект подбирайте именно то ,которому там место. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 3 дня назад Ну, ежели так, то… (да уж) всё на этого (одного) «впритык нагруженного» а остальное, «по карманам») – Карпов Дмитрий 10 месяцев 3 дня назад Да какая разница...Один ,два,три ,четыре....
Переделывать (доделывать) так тоже не бесплатно. Деньги всем нужны. А то без работы останемся и пойдём в управдомы. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 3 дня назад У «мну»)
такое уже было… Купили «дешёвку» видеонаблюдалку. А потом заказчик «пальцы веером», «ничего не приму, ничего не подпишу»… (и тоже, «элитная школа», с уклоном) привёл «спецов», для наладки… несколько часов «в мыле»... а результат нулевой («смылись по-тихому»). А когда, генподрядчик, решил разобраться, и докопаться, показали ему ТТХ на «это всё». Технарь почитал и понял, и по ценам, и по возможностям. И там сам заказчик ранее отказался, указав, что «дорого», и тогда ему, «всё это» и предложили. И он, на «всё это» и «подписался» (по деньгам), а как потом увидел, и «в скандал»… И потом, весь этот бардак, решался «на другом уровне», и прицёл «другой заказчик». Пы Сы. но то «видеонаблюдалка», а тут пож.без. – Карпов Дмитрий 10 месяцев 3 дня назад Про видео -так вообще лучше ни слова.Тут....Да! (это не для слабонерных)
Такая паутина проводов и кол-во мониторов ,что просто диву даёшься. А ведь тоже сначала всё начиналось всего лишь с 1-2 уличных видеокамер.Начиналось и разраслось. Но всё-таки хотелось бы в теме (недельного возраста) поставить "жирную точку" Раз "всё течёт и изменяется,ширится и добавляется -то сразу предусмотреть установку не одного Рупора 300" Тем самым можно (имея запас по мощности ЛО) в любой момент что-то изменить ,или добавить. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 3 дня назад Принципиально не задействую рупор СОУЭ с какими бы то ни было трансляциями, ни каких внутренних нужд. Пожарное он чисто пожарное. Для трансляций отдельная система, мета к примеру.
– Амелин Антон Сергеевич 10 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По итогу решено поставить все болид, настенного исполнения, без гемороя с потолчными оповещателями. 10 месяцев 3 дня назад Амелин Антон Сергеевич 34Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите, CS-3 от интер-м нормально подключится? оповещение больницы делаю, нужно что-то влагостойкое 3 месяца 3 дня назад Сухих Андрей Владимирович 1Добрый день!
Нормально все будет. Можете использовать – Смирнов Андрей Валерьевич 3 месяца 3 дня назад Нормально делайте, нормально будет)
– Тремасов Константин Александрович 3 месяца 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |