Доброго времени суток. Требуется к рупор300 подключить громкоговорители потолочные, по аккустическом  расчету 1вт. У болида нет таких, Какие громкоговрители будут нормально работать с рупором? (Как аказалось с тромбоном не работает) 

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

LPA например, главное чтобы без конденсатора были.

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Никто не встречался на практике с подобным? На одном из объектов обжегся с тантосом, не хотелось бы ошибку повторить и инфы нет нигде(

1 год 5 месяцев назад

avatar
Никто не встречался на практике с подобным? На одном из объектов обжегся с тантосом, не хотелось бы ошибку повторить и инфы нет нигде(

Подскажите какие именно оповещатели Тантоса вы использовали и для каких целей? (Бегло посмотрел несколько ни у одного нет в паспорте ссылки на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017, а следовательно их запрещено использовать в системах СОУЭ).
Что касается Рупор 300, как правильно вам уже сказали если посмотреть руководство по эксплуатации на Рупор 300(например АЦДР.425541.005 РЭп а именно пункт 2.2.4.4.) Работает с любыми оповещатели на 100 вольт(имеющими трансформатор) и обязательно без разделительного конденсатора. По поводу наличия конденсатора, если информации нет в паспортах и руководствах на колонки, то спрашивайте в тех поддержке производителя колонок.

Петренко Михаил Валерьевич 1 год 5 месяцев назад

Вчера разговаривал с техподдержкой LPA но по обратному вопросу, можно ли подключать к LPA чужие громковорители. Было сказано, что пока ещё они не внедрили передовой опыт Эппл, когда даже в кабеле зарядки стоит чип "свой-чужой".
А если по теме, то у нас в одном помещени работает Рупор-300 с громкоговорителями LPA , 

Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад

У болида нет таких
Какие громкоговрители будут нормально работать с рупором?

Интересно, а это тогда что?

 .

 .

 .

Каждый, как раз, на 100 Вольт.

Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Каждый, как раз, на 100 Вольт.

Да . Но не на 1 Вт.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Да . Но не на 1 Вт.

Если ТС рассчитывает, подключить на 300х сот ваттный выход,
300 штук на 1 Вт, то не получится.
Потому как:
Суммарная максимальная потребляемая мощность РО всех подключенных  линий  оповещения  не  должна  превышать  300  Вт.

А судя  по таблице 2.2.1 РЭпа «Потребляемая мощность» немного более чем «Акустическая мощность».
Например Настенный, на 1,5 Вт, потребляет почти 2 (1,9 Вт).
и
При использовании сторонних оповещателей  в линиях  оповещения, для корректной  работы усилителя  блока,  надо  учитывать увеличение  потребляемой  мощности  оповещателей  относительно  их  акустической  мощности на 25%.

 .

Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Дмитрий.
Автор расчитывает на колонки мощностью 1Вт. Скорее всего это не просто так ,а связано с точными "физико-аккустическими-нормативными расчётами" И если у "Болида" нет такого Продукта -то тут уж ничего не попишешь.
А предлагать  Покупателю взамен "чёрных ботинок"(которых нет)обратить  внимание на "белые ботинки"(которые есть) не стоит.Надеюсь,что автор в курсе происходящего.
LPA,конечно подойдёт,но "дороговасто и поставками   не очень быстро".
 А если обратить внимание на  "Глаголы"?   Но похоже,что уже  обратили..Жаль,что не работает.
Если есть возможность 1Вт заменить на 3Вт-то тут спору нет  
"Своя рубашка всегда ближе к телу".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Пока по расчету прохожу 1.5вт, пока в проект заложил LPA-6N в коридоры и маленькие помещения, но где по расчету требуется их слишком большое количество, применил ОПР-С106.1. Я бы не парился и потавил все болид, но тогда заказчик попадет на 2 рупор300, что не особо хорошо.
 

Амелин Антон Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Вы про рекомендуемый запас мощности не забыли? Просто я эксплуатант, и мой опыт показывает, что  после каждой проверки приходится добавлять громкоговорители, потому что проверяющие со своим шумомером залезают в дальние щели, в примерочные, в туалетные кабинки и закрывают за собой двери, а потом говорят, что на унитазе звука недостаточно. 

Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад

По рсчету не меняю показатель 60дб по уровню шума, что значительно больше, для учебного заведения и учитываю запас по зуковому давлению + 15дб

Амелин Антон Сергеевич 1 год 5 месяцев назад


Если в проекте предусмотрено (по ТЗ), кроме СОУЭ и ГО ЧС, ещё и голосовое информирование «для внутренних нужд», через микрофоны.
То, при любой неисправности (и/или выход из строя), этого (одного) «впритык нагруженного» рупора, это
учебного заведения

заметит сразу, и будут вопросы.
Соответственно
заказчик

должен быть «информирован» (желательно под подпишись) про это.
И ему, дòлжно быть заранее предложен вариант «резервирования», на 2х рупорах.
И при таком варианте, если один из двух в ремонт, то будет возможность оперативно, переключить «всё на один» рабочий, пока другой ремонтируется.
И если
заказчик

откажется, то и «скандалить», не будет повода.
 

Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

И ему, дòлжно быть заранее предложен вариант «резервирования», на 2х рупорах.

А лучше на 4-х. Или 5-ти - вдруг два в ремонт, а из 2-х резервных один неисправный...

Баулин Владимир Александрович 1 год 5 месяцев назад

А лучше на 4-х. Или 5-ти - вдруг два в ремонт, а из 2-х резервных один неисправный...

Если вы будете школу "разделять на зоны",чтобы в актовом зале проигрывать музыку,в спорт зале передавать "Привет участникам соревнований" и много ещё того ,что может потребоваться-то так и выйдет.
Кто упомянул про Заказчика и подпись ?
На месте Заказчика я бы в первую очередь потребовал,что бы все эти условия были выполнены.
Вот тогда бы и обсудили и кол-во Рупоров и "сметную стоимость".
Для "прикола "поздравил С Днём учителя,так что вся школа слышала (а требовалось только актовый зал)
Но передавать "Привет участникам соревнований" там ,где проходит урок химии как-то  неудобно.
Или это опять  "флуд","спам" и  "Курилка"?
Я не против "Болида" ,не против и Рупор-300 и в Проект я не вмешиваюсь,но оборудование на объект подбирайте именно то ,которому там место.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад


Ну, ежели так, то… (да уж)
всё на
этого (одного) «впритык нагруженного»

а остальное, «по карманам»)

Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Да какая разница...Один ,два,три ,четыре....
Переделывать (доделывать) так тоже не бесплатно. Деньги всем нужны.
А то без работы останемся и пойдём  в управдомы.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

У «мну»)
такое уже было…
Купили «дешёвку» видеонаблюдалку.
А потом
заказчик

«пальцы веером», «ничего не приму, ничего не подпишу»…
(и тоже, «элитная школа», с уклоном)
привёл «спецов», для наладки…
несколько часов «в мыле»...
а результат нулевой («смылись по-тихому»).
А когда, генподрядчик, решил разобраться, и докопаться, показали ему ТТХ на «это всё».
Технарь почитал и понял, и по ценам, и по возможностям.
И там сам
заказчик

ранее отказался, указав, что «дорого», и тогда ему, «всё это» и предложили.
И он, на «всё это» и «подписался» (по деньгам), а как потом увидел, и «в скандал»…
И потом, весь этот бардак, решался «на другом уровне», и прицёл «другой заказчик».
Пы Сы. но то «видеонаблюдалка», а тут пож.без.

Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Про видео -так вообще лучше ни слова.Тут....Да! (это не для слабонерных)
Такая паутина проводов и кол-во мониторов ,что просто диву даёшься.
А ведь тоже   сначала всё начиналось всего лишь с 1-2 уличных видеокамер.Начиналось  и  разраслось.
Но всё-таки хотелось бы в теме (недельного возраста) поставить "жирную точку"
Раз "всё течёт и изменяется,ширится и добавляется -то сразу предусмотреть установку не одного Рупора 300" 
Тем самым можно (имея запас по мощности ЛО) в любой момент что-то изменить ,или добавить.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Принципиально не задействую рупор СОУЭ с какими бы то ни было трансляциями, ни каких внутренних нужд. Пожарное он чисто пожарное. Для трансляций отдельная система, мета к примеру.

Амелин Антон Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По итогу решено поставить все болид, настенного исполнения, без гемороя с потолчными оповещателями.

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите, CS-3 от интер-м нормально подключится? оповещение больницы делаю, нужно что-то влагостойкое

10 месяцев 10 дней назад

avatar
Добрый день!

Нормально все будет. Можете использовать

Смирнов Андрей Валерьевич 10 месяцев 10 дней назад

Нормально делайте, нормально будет)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2472 раза

ЗАДАН

1 год 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-300

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.