Добрый вечер! Как сбросить тревогу пожарного шлейфа в УО-4С? Как я понял по смс снять шлейф нельзя, потому что в инструкции написано, что пожарные шлейфы автоматически берутся на охрану. 9 месяцев 24 дня назад Мнускин Кирилл Юрьевич 15Снимайте извещатель и ставьте на место. В УО 4С "пожарные ШС не пересбрасываются по пиитанию"
Если извешатель подключен по 4-х проводке -то в качестве "пересбрасывателя питания" можно использовать реле УО-4С,управляя им (допустим)по СМС. Возможно путаю с "Ритмом",но (как помнится) и на УО-4с пожарные ШС "круглосуточные" Никак "пилите" вчерашнюю схему ? "Мал золотник,да дорог". – Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 24 дня назад УО-4С не предназначено для подключения 2 проводных ИП212.
Как вариант, можно попробовать снять питание с самого УО на 5-10с. – Меньшиков Руслан Владимирович 9 месяцев 24 дня назад Что бы не было упоминания Прокурора и в этой теме-то стоит вообще отказаться от подключения пож.извещателей не УО 4С. Это не пожарный прибор. УО 4С-это просто "дозвонщик"(пусть даже и Производители на меня обижаются,когда я его так называю).
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 24 дня назад …стоит вообще отказаться от подключения пож.извещателей не УО 4С. Это не пожарный прибор. УО 4С-это просто "дозвонщик"… Это устройства оконечное СПИ «Эгида» и охранное в ИСО «Орион» РЭп Устройство оконечное «УО-4С исп.02» входит в состав СПИ «Эгида», которая соответствует… ТР ЕАЭС 043/2017 имеет сертификат соответствия ЕАЭС Т.е. полноценная (гост) сертификация (пожарной безопасности и пожаротушения), НО только «в составе СПИ «Эгида»». Совместимость с АРМ ПЦО "Эгида-2" и "Эгида-3" Номинальное напряжениеот 10,2 до 15 В . – Карпов Дмитрий 9 месяцев 24 дня назад Это самый дешёвый «вариант» из «частного сектора». Например, для отдельно стоящего жилого здания (малоэтажного). Но, как известно… «скупой платит дважды»… Если, сгорит только «у собственника», то это, только его проблемы… Если, материальный ущерб третьим лицам (физ лицам)… Если…. То,… «попадалово по полной»… (Всё вышеизложенное, только относительно норм РФ). – Карпов Дмитрий 9 месяцев 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги правы - почти нечего добавить.... УО-4С прибор "пожилой", для работы в современной системе пожарной сигнализации не преднаначен, сертифицирован он именно как прибор передачи извещений. Да, работает с 4хпроводными извещателями с дополнительым питанием, пожарный ШС является 24х часовым. В разрыв цепи питания по "+" включается одно из реле УО-4С с тактикой Выключить при взятии, соответственно, после сработки прикладывается ключ к считывателю или отправляется СМС и реле кратко (до 4й секунд) разрывает питанеи шлейфа и извещатель переходит в "норму". Теоретически можно попробовщать сделать тоже само и с 2хпроводным, но это может не дать нужного эффекта. 9 месяцев 24 дня назад Панфилов Артём Александрович 529Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |