Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вопрос такой. Необходимо сбросить питание на ИПДЛ после сброса ПОЖАРа. Имею пульт С2000М вер.4.14, С2000-КДЛ вер.2.35, адресно-дымовые датчики и неадресные ИПДЛы, полключенные к С2000-КДЛ через С2000-АР2. А также адресное реле С2000-СП2 исп.01, через клемы которого планируется сбрасывать питание с ИПДЛ. Исходя из этого вопрос: какую тактику в пульте выбрать, или сценарий, чтобы данное реле отработало на время при СБРОСе пожара? Раньше, когда пожарные датчики можно было снимать с охраны проблем не было. А как поступить сейчас? Пробывал разные тактики. Единственное, что подошло это тактика "Включить/выключить на время при НЕВЗЯТИИ". Будет это правильлным или есть другие способы? 7 месяцев 6 дней назад Тяпкин Сергей Анатольевич 99Большое спасибо Артур Николаевич. Получается, что программа 58 только при локальном управлении задается в С2000-КДЛ. В пульте, при необходимости централизованного управления нужно выбирать тактику 18,19 или 20. Я правильно понял?
– Тяпкин Сергей Анатольевич 7 месяцев 6 дней назад Сергей, почитайте здесь https://partners.bolid.ru/forum/forum_26690.html - совсем недавно эту тему в подробностях поднимал.
58 в КДЛ сделана специально для этого. Всё остальное если и работает, то криво. – Королёв Евгений Владимирович 7 месяцев 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1112 раза
7 месяцев 6 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вы не внимательно читали.....Нет ничего страшного,даже при отсутствии Программы 58
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 6 дней назад