|
Доброго времени суток, уважаемые. Вопрос в следующем, на объекте (3 этажа) на каждый этаж по КДЛ и КПБ, хотелось бы ликвидировать КПБ, МПН, коробки и подключить адресные табло, четкого ответа на данный вопрос не нашел, будет работать по ДПЛС без доп питания или нет. (На оборудовании конкурента объет был реализован именно так и все работало прекрасно) 1 год 1 месяц назад ![]() Амелин Антон Сергеевич 34Что проще взять и посмотреть как у конкурента все реализовано?))) Повесил все на АЛС табло, сирены. датчики, никакого доп питания и прочего бреда, ни забот ни хлопот. Все работает идеально. С болидом же вечный гемор.
– Амелин Антон Сергеевич 1 год 1 месяц назад И почему уже не разработать собственную модель "выхода" со встроеным МПН?)
– Амелин Антон Сергеевич 1 год 1 месяц назад О! Изобретатель - рационализатор! А ничего, что у конкурента изначально другие параметры АЛС. И для того, чтобы повесить ОСТ без питания, придется изменить параметры ДПЛС и схемотехнику всех ныне суествуюих АУ. Которые не будут совместимы со старыми системами. Про МПН. Для таб вых, в которых не используются лампочки накаливания (т.е. всех современных светодиодных) они не нужны. На последнюю табличку диод обратной полярности и все дела. ПыСы. Светимость табличек у конкурентов оставляет желать лучшего., днем непонятно - работает или нет. И это новая из коробки.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Ну вообще то С3500 уже года два три как обещают. А там в ДПЛС далеко не 9 Вольт обещали. Так что ждём-с может быть и сделают без доп. Питания
– Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 1 месяц назад Что проще взять и посмотреть как у конкурента все реализовано?))) Повесил все на АЛС табло, сирены. датчики, никакого доп питания и прочего бреда, ни забот ни хлопот. Все работает идеально. С болидом же вечный гемор.– Амелин Антон Сергеевич 8 месяцев 28 дней назад Вы видели как они у конкурента светят?:) из-за того что ток потребления очень маленький всего 2мА против 20мА у нормального табло их ночью с фонарём искать нужно – Олещенко Игорь Николаевич 4 месяца 12 дней назад Нет, тут вы преувеличиваете. Ночью их видно, когда свет погашен.
– Леготин В В 4 месяца 12 дней назад Ну испектору это не докажешь - должны гореть!)
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 месяца 11 дней назад Малозёмов Константин Вячеславович: Ну испектору это не докажешь - должны гореть!) Спорно конечно и не стоит за это цепляться, но не это главное. Главное, что вроде бы требований по уровню светового потока для табло нигде нет, поэтому даже такое свечение вроде как норм для производителя. – Налетов Константин 4 месяца 11 дней назад а днём в дыму их должно быть видно?:) а будет?
– Олещенко Игорь Николаевич 4 месяца 11 дней назад А методика проверки какая-то есть? А при какой непрозрачности среды проверять? И ещё много таких "какая/ой/ие".
В данном случае работает простое правило: оборудование сертифицировано, а значит его применение не противоречит требованиям к нему же. То есть ставь и не "парься". – Налетов Константин 4 месяца 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ОСТ имеет вход питания и вход ДПЛС. 1 год 1 месяц назад ![]() Иванов А.Л. 158Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Без питания работать не будет. Но никто не мешает кинуть 4-х жильный кабель и пустить по нему и ДПЛС и 24В. 1 год 1 месяц назад ![]() Гулюгин Александр 1066Заставить бы таких предлагателей руками делать то, что они предлагают! ДПЛС как правило охватывает не только реле и таблички, а ещё и кучу других датчиков и какой же гемор коммутировать 4 жилы у каждого датчика!
– Налетов Константин 1 год 1 месяц назад Без питания работать не будет. Но никто не мешает кинуть 4-х жильный кабель и пустить по нему и ДПЛС и 24В. К сожалению это сейчас запрещено по новому СП6. По требованиям - питание должно идти отдельно! – Малозёмов Константин Вячеславович 7 месяцев 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оставь КПБ, и всё остальное. И не ищи себе лишний гемор на одно место.... 7 месяцев 21 день назад ![]() Иванов А.Л. 158К сожалению это сейчас запрещено по новому СП6. По требованиям - питание должно идти отдельно! ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ В РАМКАХ III ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА «PROПРОЕКТ – 2020» Речь идет о применении в кольцевой линии связи. Нельзя использовать 4-х жильный кабель для реализации 2-х полуколец в одном кабеле. Ограничений в реализации питания извещателей тут нет. https://www.vniipo.ru/informatsiya/otvety-na-voprosy-zadannye-v-ramkakh-iii-ezhegodno/ – Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 27 дней назад С В О Д П Р А В И Л СП 3.13130 (Проект, вторая редакция от 18.07.2024). Пока ещё правда до 24 числа редактируется.
П 4.8 Линии связи СОУЭ должны быть выполнены с резервированием по отказоустойчивой архитектуре в соответствии с требованиями, регламентированными СП 484.1311500. Вопрос, как теперь быть КПБ, Сп2 исп. 02 и 03? – Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 27 дней назад Плюс контроль целостности светодиодов и исправности Табло, которого нет в ОСТ.
– Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 27 дней назад Обсуждения сдесь.
https://takir.ru/vse-publikacii/novosti/proekt-sp-3-13330-versija-ot-09-2024-nachalis-publichnye-obsuzhdenija/ – Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 27 дней назад Плюс контроль целостности светодиодов и исправности Табло, которого нет в ОСТ. А про контроль контроля системы контроля ещё нигде не придумали? – Баулин Владимир Александрович 4 месяца 26 дней назад Предложите свой вариант, увас есть возможность, это сделать.
– Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 26 дней назад Текст нового проекта свода правил серьезно отличается от всех предыдущих версий и предлагает новый подход к проектированию систем оповещения. Объем нового проекта занимает 80 страниц, когда текущий СП 3.13130.2009 занимает всего 15 страниц.
Предложите свой вариант, у вас есть возможность, это сделать Тогда уже будет 81 страница. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 26 дней назад пришёл сведущий заказчик или его представитель (например огранизация которая обследует объект перед взятием на ТО) и в акте первичного обследования пишет: "Способ крепления не соответствует сертификату на ОКЛ и т.п." или вообще у производителя КНС с кабельным заводом нет сертификата на монтаж кабельных линий на тросу. Так и будет, в нём обязательно фиксируется состояние объекта на момент проведения обследования. С описанием мер, которые могут быть приняты к устранению найденных дефектов. – Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 26 дней назад Тогда уже будет 81 страница Дерзайте, представьте хотя-бы одну, сами сетовали на бездействие "Законотворцев" в предыдущей теме, вместе мы справимся. – Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 26 дней назад Я не против.
Лишь бы деньги за это платили..Тогда что хочешь напишем и устраним и снова напишем. Возможно что так до того "перенапишемся",что и работать будет некогда. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 26 дней назад А сдесь платят? Дак уж лучше с пользой, для себя и окружающих.
– Спирин Леонид Васильевич 4 месяца 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну испектору это не докажешь - должны гореть!) 4 месяца 11 дней назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12034Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2355 раз
1 год 1 месяц назад
С2000-ОСТ
С2000-ОСТ исп.00
С2000-ОСТ исп.01
С2000-ОСТ исп.02
С2000-ОСТ исп.03
С2000-ОСТ исп.04
С2000-ОСТ исп.05
С2000-ОСТ исп.06
С2000-ОСТ исп.07
С2000-ОСТ исп.08
С2000-ОСТ исп.09
С2000-ОСТ исп.10
С2000-ОСТ исп.11
С2000-ОСТ исп.12
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
на объекте (3 этажа) на каждый этаж по КДЛ и КПБ, хотелось бы ликвидировать КПБ, МПН,
А может пока повременить ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад
#ссылка