партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВозможна ли работа табло С2000 ОСТ без доп питания?

Инсталляция, монтаж » Возможна ли работа табло С2000 ОСТ без доп питания?

Доброго времени суток, уважаемые. Вопрос в следующем, на объекте (3 этажа) на каждый этаж по КДЛ и КПБ, хотелось бы ликвидировать КПБ, МПН, коробки и подключить адресные табло, четкого ответа на данный вопрос не нашел, будет работать по ДПЛС без доп питания или нет. (На оборудовании конкурента объет был реализован именно так и все работало прекрасно)

8 месяцев 19 дней назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_26464.html

 на объекте (3 этажа) на каждый этаж по КДЛ и КПБ, хотелось бы ликвидировать КПБ, МПН,

А может пока повременить ?


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 19 дней назад

Что проще взять и посмотреть как у конкурента все реализовано?))) Повесил все на АЛС табло, сирены. датчики, никакого доп питания и прочего бреда, ни забот ни хлопот. Все работает идеально. С болидом же вечный гемор.

Амелин Антон Сергеевич 8 месяцев 19 дней назад

И почему уже не разработать собственную модель "выхода" со встроеным МПН?)

Амелин Антон Сергеевич 8 месяцев 19 дней назад

О! Изобретатель - рационализатор! А ничего, что у конкурента изначально другие параметры АЛС. И для того, чтобы повесить ОСТ без питания, придется изменить параметры ДПЛС и  схемотехнику всех ныне суествуюих АУ. Которые не будут совместимы со старыми системами.  Про МПН. Для таб вых, в которых не используются лампочки накаливания (т.е. всех современных светодиодных) они не нужны. На последнюю табличку диод обратной полярности и все дела. ПыСы. Светимость табличек у конкурентов оставляет желать лучшего., днем непонятно - работает или нет. И это новая из коробки. 

Леготин В В 8 месяцев 18 дней назад

Ну вообще то С3500 уже года два три как обещают. А там в ДПЛС далеко не 9 Вольт обещали. Так что ждём-с может быть и сделают без доп. Питания 

Бучель Фёдор Сергеевич 8 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

ОСТ имеет вход питания и вход ДПЛС.
Заствить её работать без доп.питания - тоже самое, что фонарик без батарейки.
Контроллер от ДПЛС - выполняет только функции адресного ВКЛЮЧАТЕЛЯ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
Конечно понимая схемотехнику можно заставить работать. Но это будет простая табличка...
 

8 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Без питания работать не будет. Но никто не мешает кинуть 4-х жильный кабель и пустить по нему и ДПЛС и 24В.

8 месяцев 17 дней назад

avatar
Заставить бы таких предлагателей руками делать то, что они предлагают! ДПЛС как правило охватывает не только реле и таблички, а ещё и кучу других датчиков и какой же гемор коммутировать 4 жилы у каждого датчика!

Налетов Константин 8 месяцев 17 дней назад

Без питания работать не будет. Но никто не мешает кинуть 4-х жильный кабель и пустить по нему и ДПЛС и 24В.

К сожалению это сейчас запрещено по новому СП6. По требованиям - питание должно идти отдельно!

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Оставь КПБ, и всё остальное. И не ищи себе лишний гемор на одно место....

2 месяца 30 дней назад

avatar

К сожалению это сейчас запрещено по новому СП6. По требованиям - питание должно идти отдельно!


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ В РАМКАХ III ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА «PROПРОЕКТ – 2020»

Речь идет о применении в кольцевой линии связи. Нельзя использовать 4-х жильный кабель для реализации 2-х полуколец в одном кабеле. Ограничений в реализации питания извещателей тут нет. 
https://www.vniipo.ru/informatsiya/otvety-na-voprosy-zadannye-v-ramkakh-iii-ezhegodno/

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 10 часов назад

С В О Д П Р А В И Л     СП 3.13130 (Проект, вторая редакция от 18.07.2024). Пока ещё правда до 24 числа редактируется. 

П 4.8 Линии связи СОУЭ должны быть выполнены с резервированием по отказоустойчивой архитектуре в соответствии с требованиями, регламентированными СП 484.1311500.

Вопрос, как теперь быть КПБ, Сп2 исп. 02 и 03?

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 9 часов назад

Плюс контроль целостности светодиодов и исправности Табло, которого нет в ОСТ. 

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 9 часов назад

Обсуждения сдесь. 
https://takir.ru/vse-publikacii/novosti/proekt-sp-3-13330-versija-ot-09-2024-nachalis-publichnye-obsuzhdenija/

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 9 часов назад

Плюс контроль целостности светодиодов и исправности Табло, которого нет в ОСТ. 

А про контроль контроля системы контроля ещё нигде не придумали?

Баулин Владимир Александрович 5 дней 8 часов назад

Предложите свой вариант, увас есть возможность, это сделать. 

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 8 часов назад

Текст нового проекта свода правил серьезно отличается от всех предыдущих версий и предлагает новый подход к проектированию систем оповещения. Объем нового проекта занимает 80 страниц, когда текущий СП 3.13130.2009 занимает всего 15 страниц.

Предложите свой вариант, у вас есть возможность, это сделать

Тогда уже будет 81 страница.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 8 часов назад

 пришёл сведущий заказчик или его представитель (например огранизация которая обследует объект перед взятием на ТО) и в акте первичного обследования пишет:  "Способ крепления не соответствует сертификату на ОКЛ и т.п." или вообще у производителя КНС с кабельным заводом нет сертификата на монтаж кабельных линий на тросу.

Так и будет, в нём обязательно фиксируется состояние объекта на момент проведения обследования. С описанием мер, которые могут быть приняты к устранению найденных дефектов. 

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 7 часов назад

Тогда уже будет 81 страница

Дерзайте, представьте хотя-бы одну, сами сетовали на бездействие "Законотворцев" в предыдущей теме, вместе мы справимся. 

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 7 часов назад

Я не против.
Лишь бы деньги за это платили..Тогда что хочешь напишем и устраним и снова напишем.
Возможно что так до того "перенапишемся",что и работать будет некогда.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 7 часов назад

А сдесь платят? Дак уж лучше с пользой, для себя и окружающих.

Спирин Леонид Васильевич 5 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1539 раз

ЗАДАН

8 месяцев 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.