Орион Про + С2000-2. Недавно появилась проблема с добавлением новых ключей. Разница в первых 8-ми символах ключа. Для примера ключь с Proxy-usb-ma----D7001700B2985301, а со читывателя------55000000B2985301. Настройки не меняли. Длина ключа в С2000-2 стоит 6. АРМ протокол пишет Wiegand16. 5 месяцев 14 дней назад Мухин Виктор 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В АБД в окне ввода кода карты с настольного считывателя выставить длину кода 8 (6HEX + 01). 5 месяцев 14 дней назад Загацкий Ю. Б. 13Спасибо.
"В АБД в окне ввода кода карты с настольного считывателя выставить длину кода 8 (6HEX + 01)." ---попробую. "В АБД в меню Настройка/Настройки, на вкладке Доступ установить для USB считывателя длину серийного номера 8."---- там только можно выбрать тип короткого кода ключа: Полный, Wiegand16 и Wiegand24 – Мухин Виктор 5 месяцев 14 дней назад Спасибо. Первая подсказка помогла. Неизвестно откуда стояла длина 12.
– Мухин Виктор 5 месяцев 14 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не забывайте проверять, эта настройка иногда слетает! 5 месяцев 14 дней назад Загацкий Ю. Б. 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
622 раза
5 месяцев 14 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий