партнерский раздел
ФорумПроектированиеОпределение количество звуковых оповещателий.

Проектирование » Определение количество звуковых оповещателий.

Добрый день. Кто каким расчётом пользуетесь при установки оповещателей в администивно бытовых помещениях. Требуется ли установка ищвещаиелей в венкамерах, считать ли их временным пребыванием людей, если персонаж бывает только во время ремонта? 

5 месяцев 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Меня заставили поставить сирену в венткамере. Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе.

5 месяцев 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете, из практике достаточно одного на несколько комнат. 

5 месяцев 2 дня назад

avatar
Чем подкреплена ваша "практика"? Расчетами, измерениями или на слух?

Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 2 дня назад

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете,

В помощь
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-izmeritel-urovnya-shuma-megeon-92180-s-poverkoj-k0000037810-2796260/
Можно бесплатный шумомер на смартфон, сойдёт для первоначальной оценки размеров бедствия.

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 2 дня назад

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете, 

Подождите очередную проверку, они подскажут. К нам МЧС пришла на проверку вместе с ИПЛ (испытательной пожарной лабораторией). Оказывается, не во всех туалетных кабинках звуковое давление удовлетворяет требованиям, особенно, если закрыть дверцу.

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 2 дня назад

С помощью таблицы зависимости снижения уровня сигнала от расстояния. Ранние получино предписано е от МЧС не достаточный уровень до включение 61 после 71 дБ. Заказчик не хочит чтобы повторно до оборудовать после наших решений, но и лишнего не хочет. Вот и возник вопрос считать ли такие помещения как венткамеры и т.д. как помещения с временным прибыванием людей. 

Рудников Анатолий 5 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас полную замену сигнализации делала фирма с лицензией, проект тоже от них. Но после монтажа при приёмке ходила наша комиссия и слушала где плохо слышно сирены, и в этих помещениях как допработы монтажники добавляли сирены.

5 месяцев 2 дня назад

avatar
Предлогали такое решения заказчик не хочет. 

Рудников Анатолий 5 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

....Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе...
А разве вентиляционные установки при пожаре не должны выключится?..

5 месяцев 1 день назад

avatar
Как бы по логике шум вентиляционной установки не должен мешать Большому Директору вести Важные Разговоры, и даже маленькому сотруднику службы безопасности сбербанка этот шум мешать не должен. Что намекает на шумоизоляцию помещения для установки вентиляционной установки. А шумоизоляция работает в обе стороны, поэтому даже с выключенной вентустановкой внутри венткамеры вы не услышите оповещение за стеной. 

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 1 день назад

Да приточка выключаеться. Там есть ещё вентиляция системы дымоудаления каторая выключаеться. 

Рудников Анатолий 5 месяцев 1 день назад

Господа Проектировщики и "еже с ними" .
Может уже перестанем разговаривать  "умозаключениями" и "предположениями",а обратимся к нормативке..?
Если оповещение служит для эвакуации-то неважно     "из какого места"
Будь то "вент.камера, эл.щитовая,тепловой узел, лифтовая  или (пардон) места "общего пользования"
Расчёты по "шумовому давлению" тоже имеются.
А то ,что в местах с "повышенной концентрацией шума" устанавливаются "свето-звуковые" сиренки-то про это писать надеюсь излишне.
И признаться  ,то довольно таки странно выслушивать те разговоры,когда  оповещением "рулит" не нормативка,а  Заказчик.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 1 день назад

Эх, опять!
"заказчик не хочет", а кто его спрашивает если есть проект? Проект же есть? А если есть проект, то почему возник вопрос? Уж не потому ли, что вы и есть проектировщик? А если так, то мне искренне жаль всех тех кому достануться ваши проекты. И даже если вы начинающий, то у вас должны быть старшие товарищи, которые должны направить в нужном направлении или дать достоверный ответ.
По существу: временное пребывание.

Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад

Каргапольцев Артур Николаевич: и "еже с ними".

​Правильно "Иже с ними".

Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

688 раз

ЗАДАН

5 месяцев 2 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.