Добрый день. Кто каким расчётом пользуетесь при установки оповещателей в администивно бытовых помещениях. Требуется ли установка ищвещаиелей в венкамерах, считать ли их временным пребыванием людей, если персонаж бывает только во время ремонта? 

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Меня заставили поставить сирену в венткамере. Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете, из практике достаточно одного на несколько комнат. 

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Чем подкреплена ваша "практика"? Расчетами, измерениями или на слух?

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете,

В помощь
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-izmeritel-urovnya-shuma-megeon-92180-s-poverkoj-k0000037810-2796260/
Можно бесплатный шумомер на смартфон, сойдёт для первоначальной оценки размеров бедствия.

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 17 дней назад

Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом  кабинете, 

Подождите очередную проверку, они подскажут. К нам МЧС пришла на проверку вместе с ИПЛ (испытательной пожарной лабораторией). Оказывается, не во всех туалетных кабинках звуковое давление удовлетворяет требованиям, особенно, если закрыть дверцу.

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 17 дней назад

С помощью таблицы зависимости снижения уровня сигнала от расстояния. Ранние получино предписано е от МЧС не достаточный уровень до включение 61 после 71 дБ. Заказчик не хочит чтобы повторно до оборудовать после наших решений, но и лишнего не хочет. Вот и возник вопрос считать ли такие помещения как венткамеры и т.д. как помещения с временным прибыванием людей. 

Рудников Анатолий 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас полную замену сигнализации делала фирма с лицензией, проект тоже от них. Но после монтажа при приёмке ходила наша комиссия и слушала где плохо слышно сирены, и в этих помещениях как допработы монтажники добавляли сирены.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Предлогали такое решения заказчик не хочет. 

Рудников Анатолий 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

....Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе...
А разве вентиляционные установки при пожаре не должны выключится?..

11 месяцев 16 дней назад

avatar
Как бы по логике шум вентиляционной установки не должен мешать Большому Директору вести Важные Разговоры, и даже маленькому сотруднику службы безопасности сбербанка этот шум мешать не должен. Что намекает на шумоизоляцию помещения для установки вентиляционной установки. А шумоизоляция работает в обе стороны, поэтому даже с выключенной вентустановкой внутри венткамеры вы не услышите оповещение за стеной. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 16 дней назад

Да приточка выключаеться. Там есть ещё вентиляция системы дымоудаления каторая выключаеться. 

Рудников Анатолий 11 месяцев 16 дней назад

Господа Проектировщики и "еже с ними" .
Может уже перестанем разговаривать  "умозаключениями" и "предположениями",а обратимся к нормативке..?
Если оповещение служит для эвакуации-то неважно     "из какого места"
Будь то "вент.камера, эл.щитовая,тепловой узел, лифтовая  или (пардон) места "общего пользования"
Расчёты по "шумовому давлению" тоже имеются.
А то ,что в местах с "повышенной концентрацией шума" устанавливаются "свето-звуковые" сиренки-то про это писать надеюсь излишне.
И признаться  ,то довольно таки странно выслушивать те разговоры,когда  оповещением "рулит" не нормативка,а  Заказчик.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

Эх, опять!
"заказчик не хочет", а кто его спрашивает если есть проект? Проект же есть? А если есть проект, то почему возник вопрос? Уж не потому ли, что вы и есть проектировщик? А если так, то мне искренне жаль всех тех кому достануться ваши проекты. И даже если вы начинающий, то у вас должны быть старшие товарищи, которые должны направить в нужном направлении или дать достоверный ответ.
По существу: временное пребывание.

Налетов Константин 11 месяцев 16 дней назад

Каргапольцев Артур Николаевич: и "еже с ними".

​Правильно "Иже с ними".

Налетов Константин 11 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)