Добрый день. Кто каким расчётом пользуетесь при установки оповещателей в администивно бытовых помещениях. Требуется ли установка ищвещаиелей в венкамерах, считать ли их временным пребыванием людей, если персонаж бывает только во время ремонта? 5 месяцев 2 дня назад Рудников Анатолий 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Меня заставили поставить сирену в венткамере. Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе. 5 месяцев 2 дня назад Ильичёв Михаил 188Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом кабинете, из практике достаточно одного на несколько комнат. 5 месяцев 2 дня назад Рудников Анатолий 8Чем подкреплена ваша "практика"? Расчетами, измерениями или на слух?
– Баулин Владимир Александрович 5 месяцев 2 дня назад Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом кабинете, В помощь https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-izmeritel-urovnya-shuma-megeon-92180-s-poverkoj-k0000037810-2796260/ Можно бесплатный шумомер на смартфон, сойдёт для первоначальной оценки размеров бедствия. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 2 дня назад Есть ли необходимость ставить оповещатели в каждом кабинете, Подождите очередную проверку, они подскажут. К нам МЧС пришла на проверку вместе с ИПЛ (испытательной пожарной лабораторией). Оказывается, не во всех туалетных кабинках звуковое давление удовлетворяет требованиям, особенно, если закрыть дверцу. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 2 дня назад С помощью таблицы зависимости снижения уровня сигнала от расстояния. Ранние получино предписано е от МЧС не достаточный уровень до включение 61 после 71 дБ. Заказчик не хочит чтобы повторно до оборудовать после наших решений, но и лишнего не хочет. Вот и возник вопрос считать ли такие помещения как венткамеры и т.д. как помещения с временным прибыванием людей.
– Рудников Анатолий 5 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас полную замену сигнализации делала фирма с лицензией, проект тоже от них. Но после монтажа при приёмке ходила наша комиссия и слушала где плохо слышно сирены, и в этих помещениях как допработы монтажники добавляли сирены. 5 месяцев 2 дня назад Ильичёв Михаил 188Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
....Типа пришёл человек работать, вентиляторы шумят и если сработала пожарная сигнализация, то можно не услышать сирену установленную вне венткамеры, остаться и сгореть на работе... 5 месяцев 1 день назад Иванов А.Л. 137Как бы по логике шум вентиляционной установки не должен мешать Большому Директору вести Важные Разговоры, и даже маленькому сотруднику службы безопасности сбербанка этот шум мешать не должен. Что намекает на шумоизоляцию помещения для установки вентиляционной установки. А шумоизоляция работает в обе стороны, поэтому даже с выключенной вентустановкой внутри венткамеры вы не услышите оповещение за стеной.
– Иванов Андрей Львович 5 месяцев 1 день назад Да приточка выключаеться. Там есть ещё вентиляция системы дымоудаления каторая выключаеться.
– Рудников Анатолий 5 месяцев 1 день назад Господа Проектировщики и "еже с ними" .
Может уже перестанем разговаривать "умозаключениями" и "предположениями",а обратимся к нормативке..? Если оповещение служит для эвакуации-то неважно "из какого места" Будь то "вент.камера, эл.щитовая,тепловой узел, лифтовая или (пардон) места "общего пользования" Расчёты по "шумовому давлению" тоже имеются. А то ,что в местах с "повышенной концентрацией шума" устанавливаются "свето-звуковые" сиренки-то про это писать надеюсь излишне. И признаться ,то довольно таки странно выслушивать те разговоры,когда оповещением "рулит" не нормативка,а Заказчик. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 1 день назад Эх, опять!
"заказчик не хочет", а кто его спрашивает если есть проект? Проект же есть? А если есть проект, то почему возник вопрос? Уж не потому ли, что вы и есть проектировщик? А если так, то мне искренне жаль всех тех кому достануться ваши проекты. И даже если вы начинающий, то у вас должны быть старшие товарищи, которые должны направить в нужном направлении или дать достоверный ответ. По существу: временное пребывание. – Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад – Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
688 раз
5 месяцев 2 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий