Доброго дня!
Ситуация. Конюшня. С2000М. Сигнал-20. Клиент второпях сам установил в тамбуре, через который выводят лошадей, ДИП212-45 (2 шт.).
Результат. Дождь, ветер, иногда оба датчика срабатывают -- "пожар", оповещение, шторы, лошади в шоке.
Есть что-нибудь для подобного случая? Кроме ипдл в голову ничего не приходит, но там тамбур маленький, меньше 8 м по всем направлениям. По своему опыту, в такие помещения вообще датчики не ставим (типа, подъезд). 
P.S.: таких конюшен пять...
Может, что появилось - давно не отслеживал.
Заранее благодарен.

3 месяца 18 дней назад

avatar
Посмотрите нормативку.
Насколько помнится-в неотапливаемых тамбурах ИП вообще не устанавливаются.
Посмотрите так же ГОСТ-Р 59638-2021 п.6.5.
Вроде как допускается замена одного типа ИП на другой.
С другой стороны..
Если ПС сделана "самовольно" без Проекта и соблюления нормативки-то за такую "самодеятельность" Вы ответственности не несёте.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 18 дней назад

Надо определиться с определениями. Извещатели устанавливают в помещениях. Тамбур - это не помещение, а пространство. Я не виноват, таково опрделение тамбура в каком-то строительном документе. 

Иванов Андрей Львович 3 месяца 18 дней назад

Андрей Львович.
Это опять начнётся "возня вокруг слов и определений"
Такой "возни" и на форуме 01 предостаточно. Но тамбур выделен в категорию помещения.если оно отапливаемое..
Пространство и время-это понятия абстрактные.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_23793.html#comment64070

Андрей Львович.
Вы опять за своё.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 18 дней назад

Это опять начнётся "возня вокруг слов и определений"

А что делать? Если автор сам не повозится, то его повозят МЧС-ники. 
А ты представь красоту, находится проект, где эта хрень подписана "тамбур", находится пункт закона, где тамбур вам тут, а не там, находится пункт закона, что извещатели в тамбурах не устанавливаются. Красота, и денег на эту возню надо не очень много. А если выяснится, что я не прав, то это тоже недорого. 

Иванов Андрей Львович 3 месяца 18 дней назад

А что делать? Если автор сам не повозится, то его повозят МЧС-ники. 

Вот уж ДУДКИ!
Если действовать по принципу "Лучше перебдеть,чем недобдеть"
А по поводу тамбуров (в смысле неотапливаемых)-то и у самих МЧС-ников  единого мнения нет.
"То надо,а то  не надо".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 18 дней назад

У нас даже отапливаемый тамбур не надо. Ходила комиссия по этому тамбуру, разглядывала потолок, двери, изучали шильдики на дверях, привели ИПЛ, измеряли давление подпора. Отсутствие извещателей не смутило никого.

Иванов Андрей Львович 3 месяца 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо. Про первое сразу клиенту сказал ещё весной. Про "самоволку" он в курсе и ко мне претензий не имеет.
да и менять-то Ип, в сущности, не на что. ИПР на выходе в свободном доступе стоит -- что еще....

3 месяца 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

501 раз

ЗАДАН

3 месяца 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.