партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПожарные извещатели для тамбура в конюшне

Эксплуатация » Пожарные извещатели для тамбура в конюшне

Доброго дня!
Ситуация. Конюшня. С2000М. Сигнал-20. Клиент второпях сам установил в тамбуре, через который выводят лошадей, ДИП212-45 (2 шт.).
Результат. Дождь, ветер, иногда оба датчика срабатывают -- "пожар", оповещение, шторы, лошади в шоке.
Есть что-нибудь для подобного случая? Кроме ипдл в голову ничего не приходит, но там тамбур маленький, меньше 8 м по всем направлениям. По своему опыту, в такие помещения вообще датчики не ставим (типа, подъезд). 
P.S.: таких конюшен пять...
Может, что появилось - давно не отслеживал.
Заранее благодарен.

2 года 2 месяца назад

avatar
Посмотрите нормативку.
Насколько помнится-в неотапливаемых тамбурах ИП вообще не устанавливаются.
Посмотрите так же ГОСТ-Р 59638-2021 п.6.5.
Вроде как допускается замена одного типа ИП на другой.
С другой стороны..
Если ПС сделана "самовольно" без Проекта и соблюления нормативки-то за такую "самодеятельность" Вы ответственности не несёте.
 

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Надо определиться с определениями. Извещатели устанавливают в помещениях. Тамбур - это не помещение, а пространство. Я не виноват, таково опрделение тамбура в каком-то строительном документе. 

– Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Андрей Львович.
Это опять начнётся "возня вокруг слов и определений"
Такой "возни" и на форуме 01 предостаточно. Но тамбур выделен в категорию помещения.если оно отапливаемое..
Пространство и время-это понятия абстрактные.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_23793.html#comment64070

Андрей Львович.
Вы опять за своё.

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Это опять начнётся "возня вокруг слов и определений"

А что делать? Если автор сам не повозится, то его повозят МЧС-ники. 
А ты представь красоту, находится проект, где эта хрень подписана "тамбур", находится пункт закона, где тамбур вам тут, а не там, находится пункт закона, что извещатели в тамбурах не устанавливаются. Красота, и денег на эту возню надо не очень много. А если выяснится, что я не прав, то это тоже недорого. 

– Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

А что делать? Если автор сам не повозится, то его повозят МЧС-ники. 

Вот уж ДУДКИ!
Если действовать по принципу "Лучше перебдеть,чем недобдеть"
А по поводу тамбуров (в смысле неотапливаемых)-то и у самих МЧС-ников  единого мнения нет.
"То надо,а то  не надо".

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

У нас даже отапливаемый тамбур не надо. Ходила комиссия по этому тамбуру, разглядывала потолок, двери, изучали шильдики на дверях, привели ИПЛ, измеряли давление подпора. Отсутствие извещателей не смутило никого.

– Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Спасибо. Про первое сразу клиенту сказал ещё весной. Про "самоволку" он в курсе и ко мне претензий не имеет.
да и менять-то Ип, в сущности, не на что. ИПР на выходе в свободном доступе стоит -- что еще....

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2379 раз

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.