Можно ли управлять выходами С2000-4 v.3.01 при помощи С2000-БКИ v.2.25? 9 лет 5 месяцев назад Жилин Слава 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подобный вопрос (только на базе С2000-СП4) рассмотрен в теме называется "Проектирование >> вопрос по С2000-БКИ v.2.25" или https://partners.bolid.ru/forum/forum_255.html 9 лет 5 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Если в системе имеются свободные шлейфы (например, у тех же С2000-4), то можно сделать следующее.
Создать разделы по числу клапанов, в каждый раздел включить по одному неиспользуемому шлейфу. Шлейфы заглушить оконечными резисторами, чтобы они всегда были в норме. Для управления реле (клпанами) создать сценарии. В одном из шагов сценария задать разрешающим условием взятие раздела.
Таким образом, когда на С2000-БКИ будет нажиматься кнопка, раздел будет вставать на охрану и автоматически будет запускаться нужный клапан.
– Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад
#ссылка