К вабину лифта офисного 3-х этажного здания устанавливается считыватель, подключенный к  С2000-2.

  1. На 1ый этаж могут ехать все.
  2. Без карт кнопки «2», «3» не принимают приказы (контакты на кнопку подключены к реле К1 и К2 устройства  С2000-2.
  3. На 2ой этаж могут ездить только люди, которые имеют заранее запрограммированные карты. При считывании такой карты должно замкнуться реле К1 в С2000-2, которое замкнет контакт в кнопке приказа «2» на несколько (3-5) секунд, чтобы поссажир успел нажать кнопку «2».​​​​​​​ Соответственно лифт примет приказ и поедет на 2ой этаж.
  4. Аналогично для 3го этажа: 
    На 3ий этаж могут ездить только люди, которые имеют заранее запрограммированные карты. При считывании такой карты должно замкнуться реле К2 в С2000-2, которое замкнет контакт в кнопке приказа «3» на несколько (3-5) секунд, чтобы поссажир успел нажать кнопку «3».​​​​​​​ Соответственно лифт примет приказ и поедет на 3ий этаж.

В стандартной версии прошивки я не нашел возвожность применения такого алгоритма.
 
Подскажите, как можно с помощью С2000-2 осуществить такой алгоритм. Может нужна другая прошивка? или можно настроить, например функцию «две двери на вход», чтобы работал мой алгоритм?
 
 

30 дней 19 часов назад

avatar
Так вроде же простой алгоритм.
Все верно режим работы "Две двери на вход".
На вкладке "выходы" "программа управления включить на время" (нужные кнопки коммутируются через реле К1 и К2). Далее настраиваются "Уровни Доступа" (далее УД). Например в УД №1 отмечается только считыватель №1 (второй не выбирается). В УД №2 только считыватель №2 (первый не выбирается).
Далее на вкладке "ключи" добавляются ключи и назначаются ранее созданные УД.

Сахаров Артём Юрьевич 30 дней 18 часов назад

Это было бы просто, если бы в кабине повесили два считывателя, для каждого этажа свой считыватель, и переложили бы бремя выбора на пассажиров. Но в кабине наверняка хотят  повесить только один считыватель и нагрузить мыслительной работой электронного болвана. Для решения задачи надо, чтобы считыватель №1 умел включать и своё реле №1, и одновременно чужое реле №2. Получится у него или не получится, будет зависеть от уровня доступа, но попытаться он должен. Проблема в том, что он даже не попытается, считыватель №1 вообще не умеет включать реле №2, а считыватель №2 не умеет включать реле №1.

Предполагаю, что эта задача может быть решена, если контроллеру прекратить автономную жизнь и переложить управление на пульт или программу Орион Про, а в них можно написать всякие ваши сценарии. Соединять подвижную кабину лифта проводами со зданием можно, гибкие витые пары существуют. В принципе, можно даже просто впендюрить на крышу лифта отдельный пульт, он стоит 11375 рублей, и это сравнимо со стоимостью проводов и работы. Один фиг эту стоимость владелец здания соберёт с арендаторов. Только надо убедиться, что я не ошибаюсь, и пульт справится. 

Иванов Андрей Львович 30 дней 17 часов назад

Просто кнопки 2 и 3 уберите совсем, замените их на считыватели... антипандемийные меры и всё такое... и кнопку 1 тоже уберите, поставьте бесконтактную.
а если серьёзно, то на 1 считывателе можно реализовать, но потребуется переключатель, который будет физически при нажатии на выбор этажа коммутировать контакт D1 считывателя на вход считывателя 1 или 2, ну, а дальше уровни доступа и релейные выходы на командоаппарат лифта

Заварзин Сергей 30 дней 7 часов назад

если есть желание поэкспериментировать, то можно извернуться через нарушение шлейфа z1/z2, в режиме "разрешение считывания", но этот вариант уязвим с точки зрения одновременного считываяни кода сразу на две считки

Заварзин Сергей 30 дней 7 часов назад

если есть желание поэкспериментировать, то можно извернуться через нарушение шлейфа z1/z2, в режиме "разрешение считывания", но этот вариант уязвим с точки зрения одновременного считываяни кода сразу на две считки

Если вы вешаете в кабину две считки, то вам ничего не надо придумывать, потому что у вас получится штатная работа контроллера в режиме "Две двери".

Не надо бояться случайного (или вынужденного в тесном лифте) одновременного считывания карты двумя считывателями, потому что карту прочитают оба считывателя, но нажать кнопку разрешит только тот, для которого у карты разрешающий уровень доступа. Второй считыватель хоть карту и прочитает, но ответит "запрет доступа". 

Если же найдётся человек с картой с доступом на оба считывателя, то как в анекдоте про еврея, раввина, батюшку и гусей: "Ну и хер с ним". Пусть этому человеку читает и разрешает обе кнопки, человек всё равно пальцем ткнёт куда ему нужно. 

Иванов Андрей Львович 30 дней 6 часов назад

А что если одну считку подключить к обоим входам контроллера? Коснулся, прилетел код в оба входа, на одном запрет, на одном доступ, нужное реле отработало, вроде должно работать.

Тремасов Константин Александрович 30 дней 4 часа назад

А что если одну считку подключить к обоим входам контроллера?

https://partners.bolid.ru/forum/forum_18760.html#answer18768

Кто-нибудь знает, контроллер ТОЛЬКО слушает считыватель, или же сам посылает в считыватель какие-нибудь сигналы? Ну там, тактовые, стартовые, синхронизирующие, какие-нибудь. Если только слушает, то можно попробовать. В конце концов, полтора миллиарда человек одновременно посмотрели по телевизору концерт Элвиса Пресли, и никто не помер, потому что сами ничего не посылали. Но если контроллер сам посылает сигналы, то идея параллелить ВЫХОДЫ двух половинок С2000-2 не кажется мне удачной. Если эти выходы там есть, конечно, разобраться бы в этом. 
Проверить это легко, собрать схему и проверить. Да прямо на существующем конроллере с одним считывателе и проверить, запараллелить и посмотреть, что произойдёт. Вот только где гарантия, что удачный результат окажется повторяющимся и не перестанет повторяться через некоторое время. 

Иванов Андрей Львович 30 дней 2 часа назад

Все копипастить не буду, по wiegand:
Связь односторонняя, в момент обнаружения карты происходит однократная передача кадра с кодом карты от считывателя к контроллеру СКУД. Передача идёт старшим битом кода вперёд.

Тремасов Константин Александрович 30 дней 1 час назад

Нахрен все кнопки, три считки и все. Верхние через 2000-2 замыкают сами соответствующие кнопки лифта, нижняя через Z5R в режиме акцепт коротит кнопку первого этажа.. Вниз все, с карточками, вверх по желанию и доступу.

Леготин В В 29 дней 23 часа назад

Иванов Андрей Львович: Кто-нибудь знает, контроллер ТОЛЬКО слушает считыватель, или же сам посылает в считыватель какие-нибудь сигналы?

В протоколе wiegand контроллер только слушает, поэтому при подключении по wiegand фокус с параллельным подключением пройдёт. Единственный нюанс это увеличенные токи через ключи считки из-за двойной подтяжки к плюсу, но ... Короче работать скорее будет, чем нет.

Налетов Константин 29 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

343 раза

ЗАДАН

30 дней 19 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-2 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.