К вабину лифта офисного 3-х этажного здания устанавливается считыватель, подключенный к  С2000-2.

  1. На 1ый этаж могут ехать все.
  2. Без карт кнопки «2», «3» не принимают приказы (контакты на кнопку подключены к реле К1 и К2 устройства  С2000-2.
  3. На 2ой этаж могут ездить только люди, которые имеют заранее запрограммированные карты. При считывании такой карты должно замкнуться реле К1 в С2000-2, которое замкнет контакт в кнопке приказа «2» на несколько (3-5) секунд, чтобы поссажир успел нажать кнопку «2».​​​​​​​ Соответственно лифт примет приказ и поедет на 2ой этаж.
  4. Аналогично для 3го этажа: 
    На 3ий этаж могут ездить только люди, которые имеют заранее запрограммированные карты. При считывании такой карты должно замкнуться реле К2 в С2000-2, которое замкнет контакт в кнопке приказа «3» на несколько (3-5) секунд, чтобы поссажир успел нажать кнопку «3».​​​​​​​ Соответственно лифт примет приказ и поедет на 3ий этаж.

В стандартной версии прошивки я не нашел возвожность применения такого алгоритма.
 
Подскажите, как можно с помощью С2000-2 осуществить такой алгоритм. Может нужна другая прошивка? или можно настроить, например функцию «две двери на вход», чтобы работал мой алгоритм?
 
 

8 часов 9 минут назад

avatar
Так вроде же простой алгоритм.
Все верно режим работы "Две двери на вход".
На вкладке "выходы" "программа управления включить на время" (нужные кнопки коммутируются через реле К1 и К2). Далее настраиваются "Уровни Доступа" (далее УД). Например в УД №1 отмечается только считыватель №1 (второй не выбирается). В УД №2 только считыватель №2 (первый не выбирается).
Далее на вкладке "ключи" добавляются ключи и назначаются ранее созданные УД.

Сахаров Артём Юрьевич 7 часов 31 минуту назад

Это было бы просто, если бы в кабине повесили два считывателя и переложили бы бремя выбора на пассажиров. Но в кабине наверняка хотят  повесить только один считыватель и нагрузить мыслительной работой электронного болвана. Для решения задачи надо, чтобы считыватель №1 умел включать реле №2. Получится у него или не получится, будет зависеть от уровня доступа, но попытаться он должен. Проблема в том, что считыватель №1 вообще не умеет включить реле №2.

Иванов Андрей Львович 5 часов 51 минуту назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

34 раза

ЗАДАН

8 часов 9 минут назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-2 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.