партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРупор исп.03

Инсталляция, монтаж » Рупор исп.03

Не запускается оповещение, никаких неисправностей нет, с кнопки тест тоже не запускается, сопротивление 9ом на линии, на М-ке пишет отказ, в чем проблема может быть? Причем систему смонтировали, но не подключили ещё было в общую систему тест работал, только залили в м-ку, задали сопротивление в uproge после этого отказалао

1 год 6 месяцев назад

avatar
«Неудачный пуск (выход)» «С2000М» не удалось выдать контрольно-пусковому блоку команду запуска выхода, управляющего противопожарным оборудованием
ОТКАЗ  (отображение на ЖК-дисплее пульта)...


Устраняйте. Но информации настолько мало,что этот совет скорее опять из области"гадания на кофейной гуще"

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 6 месяцев назад

Решили вопрос?Такая же прблема.Понял в чем причина: необходимо заново записать звуковые сообщения (дистребутив есть на сайте)Случайно удалил.

Воробьев Игорь Владимирович 11 месяцев 12 дней назад

Почему то постоянно выдаёт авария сети в орион... Питание 220В не отключалось 100%. Но события продолжают приходить. Почему - не понятно пока.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 15 дней назад

Прошивку обновите.
И в конфигурации МИПа можно выставитьт корректировку напряжения.

Иванов А.Л. 2 месяца 15 дней назад

Прошивка последняя. МИПа там нет. Корректировку сделать нет возможности. Я про Рупор исп. 03 вопрос задавал. А не по РИП или ШПС.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 15 дней назад

Прошу прощения. Чего-то в мысли залез Рупор 300....

Иванов А.Л. 2 месяца 15 дней назад

У меня на одном объекте то-же Рупор выдаёт периодически аварию сети, а проблема в том что по питанию к нему периодически приходит 267В из-за перекоса фаз.

Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 15 дней назад

Хм... надо проверить сколько приходит. И, если больше, то трясти электрослужбу. На Рупор-300 эту проблему решили прошивкой. А вот как быть с Рупор исп.03 - не понятно... Разрабатывают разные люди. Разработчики Рупор-300 оперативно решают проблемы. Чего не скажешь о разработчиках Рупор исп.03.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 15 дней назад

А БЗС исп.01 не пробовали?

Карпов Дмитрий 2 месяца 14 дней назад

Задача БЗС отключить нагрузку в аварийной ситуации. Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики.

Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 14 дней назад

В обще ситуация такая: Рупор исп.03 и ШПС (они прям рядышком) подключены с одной точки 220В. При этом ШПС показывает напряжение 226В, а Рупор исп.03 239В в Орион и UProg. Т.к. в Рупоре нет никаких настроек по напряжению и он сам как то измеряет его, то естественно при повышении напряжения на 10-12В он выходит за свои же рамки (250В) и выдаёт "Авария сети". Написал в ТП. Тоже самое было у нас с Рупор-300. Разработчик оперативно прислал прошивку, всё вошло в норму. Но тут другие люди разрабатывают.... Так что будем ждать ответа ТП.

Малозёмов Константин Вячеславович 2 месяца 12 дней назад

Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики.

А если для стабилизации напряжения стабилизатор поставят электрики? Сертификат до какой точки необходим?

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 12 дней назад

По нормативке питание СПЗ должно быть от индивидуальной панели, а та в свою очередь питается от ВРУ. Значит стабилизатор должен быть до ВРУ, а там хоть трава не расти.

Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)