Не запускается оповещение, никаких неисправностей нет, с кнопки тест тоже не запускается, сопротивление 9ом на линии, на М-ке пишет отказ, в чем проблема может быть? Причем систему смонтировали, но не подключили ещё было в общую систему тест работал, только залили в м-ку, задали сопротивление в uproge после этого отказалао 1 год 5 месяцев назад
Анисимов Антон Сергеевич 27Решили вопрос?Такая же прблема.Понял в чем причина: необходимо заново записать звуковые сообщения (дистребутив есть на сайте)Случайно удалил.
– Воробьев Игорь Владимирович 9 месяцев 27 дней назад Почему то постоянно выдаёт авария сети в орион... Питание 220В не отключалось 100%. Но события продолжают приходить. Почему - не понятно пока.
– Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 19 часов назад Прошивку обновите.
И в конфигурации МИПа можно выставитьт корректировку напряжения. – Иванов А.Л. 30 дней 19 часов назад Прошивка последняя. МИПа там нет. Корректировку сделать нет возможности. Я про Рупор исп. 03 вопрос задавал. А не по РИП или ШПС.
– Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 18 часов назад У меня на одном объекте то-же Рупор выдаёт периодически аварию сети, а проблема в том что по питанию к нему периодически приходит 267В из-за перекоса фаз.
– Зыкин Антон Николаевич 30 дней 11 часов назад Хм... надо проверить сколько приходит. И, если больше, то трясти электрослужбу. На Рупор-300 эту проблему решили прошивкой. А вот как быть с Рупор исп.03 - не понятно... Разрабатывают разные люди. Разработчики Рупор-300 оперативно решают проблемы. Чего не скажешь о разработчиках Рупор исп.03.
– Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 10 часов назад Задача БЗС отключить нагрузку в аварийной ситуации. Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики.
– Зыкин Антон Николаевич 29 дней 22 часа назад В обще ситуация такая: Рупор исп.03 и ШПС (они прям рядышком) подключены с одной точки 220В. При этом ШПС показывает напряжение 226В, а Рупор исп.03 239В в Орион и UProg. Т.к. в Рупоре нет никаких настроек по напряжению и он сам как то измеряет его, то естественно при повышении напряжения на 10-12В он выходит за свои же рамки (250В) и выдаёт "Авария сети". Написал в ТП. Тоже самое было у нас с Рупор-300. Разработчик оперативно прислал прошивку, всё вошло в норму. Но тут другие люди разрабатывают.... Так что будем ждать ответа ТП.
– Малозёмов Константин Вячеславович 27 дней 21 час назад Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики. А если для стабилизации напряжения стабилизатор поставят электрики? Сертификат до какой точки необходим? – Баулин Владимир Александрович 27 дней 16 часов назад По нормативке питание СПЗ должно быть от индивидуальной панели, а та в свою очередь питается от ВРУ. Значит стабилизатор должен быть до ВРУ, а там хоть трава не расти.
– Зыкин Антон Николаевич 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2390 раз
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
ОТКАЗ (отображение на ЖК-дисплее пульта)...
Устраняйте. Но информации настолько мало,что этот совет скорее опять из области"гадания на кофейной гуще"
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад
#ссылка