партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРупор исп.03

Инсталляция, монтаж » Рупор исп.03

Не запускается оповещение, никаких неисправностей нет, с кнопки тест тоже не запускается, сопротивление 9ом на линии, на М-ке пишет отказ, в чем проблема может быть? Причем систему смонтировали, но не подключили ещё было в общую систему тест работал, только залили в м-ку, задали сопротивление в uproge после этого отказалао

1 год 5 месяцев назад

avatar
«Неудачный пуск (выход)» «С2000М» не удалось выдать контрольно-пусковому блоку команду запуска выхода, управляющего противопожарным оборудованием
ОТКАЗ  (отображение на ЖК-дисплее пульта)...


Устраняйте. Но информации настолько мало,что этот совет скорее опять из области"гадания на кофейной гуще"

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Решили вопрос?Такая же прблема.Понял в чем причина: необходимо заново записать звуковые сообщения (дистребутив есть на сайте)Случайно удалил.

Воробьев Игорь Владимирович 9 месяцев 27 дней назад

Почему то постоянно выдаёт авария сети в орион... Питание 220В не отключалось 100%. Но события продолжают приходить. Почему - не понятно пока.

Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 19 часов назад

Прошивку обновите.
И в конфигурации МИПа можно выставитьт корректировку напряжения.

Иванов А.Л. 30 дней 19 часов назад

Прошивка последняя. МИПа там нет. Корректировку сделать нет возможности. Я про Рупор исп. 03 вопрос задавал. А не по РИП или ШПС.

Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 18 часов назад

Прошу прощения. Чего-то в мысли залез Рупор 300....

Иванов А.Л. 30 дней 17 часов назад

У меня на одном объекте то-же Рупор выдаёт периодически аварию сети, а проблема в том что по питанию к нему периодически приходит 267В из-за перекоса фаз.

Зыкин Антон Николаевич 30 дней 11 часов назад

Хм... надо проверить сколько приходит. И, если больше, то трясти электрослужбу. На Рупор-300 эту проблему решили прошивкой. А вот как быть с Рупор исп.03 - не понятно... Разрабатывают разные люди. Разработчики Рупор-300 оперативно решают проблемы. Чего не скажешь о разработчиках Рупор исп.03.

Малозёмов Константин Вячеславович 30 дней 10 часов назад

А БЗС исп.01 не пробовали?

Карпов Дмитрий 30 дней 5 часов назад

Задача БЗС отключить нагрузку в аварийной ситуации. Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики.

Зыкин Антон Николаевич 29 дней 22 часа назад

В обще ситуация такая: Рупор исп.03 и ШПС (они прям рядышком) подключены с одной точки 220В. При этом ШПС показывает напряжение 226В, а Рупор исп.03 239В в Орион и UProg. Т.к. в Рупоре нет никаких настроек по напряжению и он сам как то измеряет его, то естественно при повышении напряжения на 10-12В он выходит за свои же рамки (250В) и выдаёт "Авария сети". Написал в ТП. Тоже самое было у нас с Рупор-300. Разработчик оперативно прислал прошивку, всё вошло в норму. Но тут другие люди разрабатывают.... Так что будем ждать ответа ТП.

Малозёмов Константин Вячеславович 27 дней 21 час назад

Здесь больше стабилизатор поможет, но их вроде нет на столь высокое напряжение, да ещё и с сертификатом. Проблему должны решать электрики.

А если для стабилизации напряжения стабилизатор поставят электрики? Сертификат до какой точки необходим?

Баулин Владимир Александрович 27 дней 16 часов назад

По нормативке питание СПЗ должно быть от индивидуальной панели, а та в свою очередь питается от ВРУ. Значит стабилизатор должен быть до ВРУ, а там хоть трава не расти.

Зыкин Антон Николаевич 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2390 раз

ЗАДАН

1 год 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор исп.03 2RS485

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.