партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал «ВНИМАНИЕ» при сработке одного датчика.

Эксплуатация » Сигнал «ВНИМАНИЕ» при сработке одного датчика.

Здравствуйте, при имеющей системе состоящей из С2000М (вер. 4,10), С2000-КПБ (вер. 3,03), Сигнал - 10 (вер.1,12), РИП-12 исп.56 (вер. 1,01) оного шлейфа состоящего из двух извещателей пожарный дымовой оптико-электронный 212-45 «Рубеж» и ручного ИП535-8-А подключенным к Сигнал-10 и четырьмя выходами с оповещателем МАЯК-12-КПМ1 НИ, оповешатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8, оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга, подключенным к  С2000-КПБ. Вопрос в возникшей проблемы о невозможности заставить работать систему с сигналом «ВНИМАНИЕ» при сработке одного дымового датчика в шлейфе с оповещением светозвукового оповещателя, при сработке на пульте есть сообщение о сработке датчика, но светозвукового сигнала не осуществляется, после второй сработки датчик проходит сигнал пожара с светозвуковым оповещением, что также происходит и сработкой двух датчиков и отдельно ручного извещателя. Возможно ли каким нибудь  образом реализовать данный алгоритм работы системы?

15 дней 17 часов назад

avatar
 Вопрос в возникшей проблемы о невозможности заставить работать систему с сигналом «ВНИМАНИЕ» при сработке одного дымового датчика в шлейфе с оповещением светозвукового оповещателя, при сработке на пульте есть сообщение о сработке датчика, но светозвукового сигнала не осуществляется, после второй сработки датчик проходит сигнал пожара с светозвуковым оповещением, что также происходит и сработкой двух датчиков и отдельно ручного извещателя. Возможно ли каким нибудь  образом реализовать данный алгоритм работы системы?

Попробуйте поставить тактику "Сирена" -тогда и "Внимание" и "Пожар" отработают.
Только с разной скважностью. Или проблема в чём-то ином ?
Как вариант- "поиграться" со сценариями.

Каргапольцев Артур Николаевич 15 дней 17 часов назад

при сработке на пульте есть сообщение о сработке датчика, но светозвукового сигнала не осуществляется, после второй сработки датчик проходит сигнал пожара с светозвуковым оповещением, что также происходит и сработкой двух датчиков и отдельно ручного извещателя

Можете уточнить конкретно какие сообщения есть в журнале пульта, и по какой тактике работают выходы?

Баулин Владимир Александрович 15 дней 17 часов назад

Тактика "ТАБЛО" подразумевает мигание при сработке одного извещателя. 

Иванов А.Л. 15 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Можете уточнить конкретно какие сообщения есть в журнале пульта, и по какой тактике работают выходы?

В журнале пульта: при сработке одного датчика (при кратковременном воздействии) сообщение сработка датчика, при длительном воздействиии или двух датчиков сообщение пожар. Только пожар в сопровождении свето-звукового оповещателя, а сработка датчика без какой либо сигнализации толь сообщение на пульте. Нужно сделать с сопровождением светового или звукового, а луше и того и другого с отличимой тактильностью при сигнале пожар. 

15 дней назад

avatar
Посоветовались. Доп. Резюк нужен 2,2КОм
Пробуйте. Ведь ДИП у Вас всего 2.

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 23 часа назад

цитата из РЭп:
Алгоритм работы входа в состоянии «НА ОХРАНЕ» при отключенном параметре «Блокировка перезапроса пожарного ШС»:
При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды отключает питание ШС. После задержки, равной значению параметра «Задержка анализа ШС после сброса» блок начинает оценивать сопротивление ШС. Если в течение 55 секунд извещатель срабатывает повторно, то вход переходит в состояние «ПОЖАР». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдёт, то вход остается в состоянии «НА ОХРАНЕ».

Александр,
расскажите, зачем Вам включать световое и звуковое оповещение при неподтвержденной сработке?

Кочетков Сергей Андреевич 14 дней 23 часа назад

Поставлена задача, т.к требование что при сработки одного датчика необходима какая либо сигнализация для идинтификации якокобы сигнала внимание по одному датчику. 
 

Александр 14 дней 22 часа назад

Александр, что бы получить сигнал "Внимание" при сработке одного извещателя, у Сигнала-10 в.1.12 необходимо включить(поставить[+]) конфигурационный параметр "Блокировка перезапроса". Манипуляции с номиналом дополнительного резистора тут не помогут)

Кочетков Сергей Андреевич 14 дней 21 час назад

Сергей Андреевич.
Про "блокировку перезапроса" было мной ещё вчера упомянуто автору в "личной переписке"
Но сигнала "Внимание" автор так и не добился..
Из этических норм я не стану разглашать тайну переписки.

 Установил с последней вашей ссылки (скрин uprog) плюсики как у вас в настройках, изменения произошли такие: сработка датчика по одному датчику на пульт не проходит, сразу прожодит пожар с светозвуковым оповещением. 

Разве что маленький отрывок.

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 21 час назад

К сожалению, прочитав описание проблемы, я сделал неверный вывод о том, что не получается сформировать сигнал "Внимание" из-за влияния "блокировки перезапроса".Ну что ж) теперь Александр знает, как все исправить(подобрать верные номиналы доп. резисторов и отключить перезапрос).

Кочетков Сергей Андреевич 14 дней 21 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доп. Резюк нужен 2,2КОм
Пробуйте. Ведь ДИП у Вас всего 2.

это получается вместо 4,7 оконечного или дополнительный к нему поставить?

14 дней 22 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поменял резисторы ситуация не поменялась. [img="blob:https://partners.bolid.ru/23ef5273-93e8-42cc-acac-e0565f785813" alt=""]

 

14 дней 21 час назад

avatar
Значит так.  В ход пускаем "тяжёлую артиллерию"
1.Пульт в "Программирование"
2.Запускаеи программу "Шлейфа"
3.Делаем "сработку" ШС
4.В программе "Шлейфа" смотрим состояние ШС и то сопротивление,которое появилось
5. Сравниваем это сопротивление с сопротивлением из РЭ для сигнала "Внимание"
6.Делаем выводы.

https://bolid.ru/files/373/566/shleifes_2.1.0.381.zip

 

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 21 час назад

Так для этого Шлейфс и не нужен. Запрос ШС и Запрос АЦП ШС хватит.

Леготин В В 14 дней 18 часов назад

Таблица 1.4.2.3
Тип входа  Тип 1 – Пожарный дымовой


Срабатывание одного дымового извещателя
1,1*…2,0 кОм   
Это не номинал доп.резюков,а то сопротивление в ШС,которое должно появиться после "сработки"

* – Зависит от тока, потребляемого извещателями в дежурном режиме
Хоть Шлейфсом,хоть чем,но чтобы в эти параметры сопротивление ШС  "попало".
Если "не попало"-то смотри п.6 моего предыдущего повествования.
А вывод напрашивается сам собой и заставляет усомниться в правильности собранного шлейфа.

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 17 часов назад

Доп. Резюк нужен 2,2КОм

1.5КОм

Спирин Леонид Васильевич 14 дней 16 часов назад

Это для С20,  на С10 могли и не изменить.

Леготин В В 14 дней 16 часов назад

У автора "по Проекту" заявлено 1.6 КОм  ШС состоит из 2-х ДИП+1ИПР (информация из источников,близким к достоверным)
Результат Вы видите сами.
Дальше обсуждение может перейти уже в стадию "курьёза". Сколько уже было подобных вопросов ?
В результате (как всегда )оказывались "рукожопые монтажники".
Как определяется сопротивление эл.цепи ? 
О чём мы тут вообще говорим? Потом сами и возмущаемся "флуду и спаму".

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 15 часов назад

Результата не вижу ссылка https://partners.bolid.ru/forum/forum_28274.html#answer28278
не рабочая. 

Спирин Леонид Васильевич 14 дней 15 часов назад

Думаю стоит учитывать что ИП 212-45 при срботке даёт сопротивление около 1кОм. Лучше брать сопротивления из диапазона 1.8 - 2.2 кОм, в купе с оконечником на 4.7 это как раз в порог одного датчика уложится.

Зыкин Антон Николаевич 14 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Таблица 1.4.2.3
Тип входа  Тип 1 – Пожарный дымовойТаблица 1.4.2.3Тип входа Тип 1 – Пожарный дымовой 

1.5 в диапазоне порогов "ВНИМАНИЕ". 

14 дней 15 часов назад

avatar
Да пофиг. Лишь бы НПО опять втихушку не изменило. Хоть на 1 К, хоть на 2.7К. Это же сколько человекочасов в стране тратится  из за подобной безответственности.

Леготин В В 14 дней 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

618 раз

ЗАДАН

15 дней 17 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.