|
Здравствуйте, при имеющей системе состоящей из С2000М (вер. 4,10), С2000-КПБ (вер. 3,03), Сигнал - 10 (вер.1,12), РИП-12 исп.56 (вер. 1,01) оного шлейфа состоящего из двух извещателей пожарный дымовой оптико-электронный 212-45 «Рубеж» и ручного ИП535-8-А подключенным к Сигнал-10 и четырьмя выходами с оповещателем МАЯК-12-КПМ1 НИ, оповешатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8, оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга, подключенным к С2000-КПБ. Вопрос в возникшей проблемы о невозможности заставить работать систему с сигналом «ВНИМАНИЕ» при сработке одного дымового датчика в шлейфе с оповещением светозвукового оповещателя, при сработке на пульте есть сообщение о сработке датчика, но светозвукового сигнала не осуществляется, после второй сработки датчик проходит сигнал пожара с светозвуковым оповещением, что также происходит и сработкой двух датчиков и отдельно ручного извещателя. Возможно ли каким нибудь образом реализовать данный алгоритм работы системы? 7 дней 6 часов назад Александр 9при сработке на пульте есть сообщение о сработке датчика, но светозвукового сигнала не осуществляется, после второй сработки датчик проходит сигнал пожара с светозвуковым оповещением, что также происходит и сработкой двух датчиков и отдельно ручного извещателя Можете уточнить конкретно какие сообщения есть в журнале пульта, и по какой тактике работают выходы? – Баулин Владимир Александрович 7 дней 5 часов назад Тактика "ТАБЛО" подразумевает мигание при сработке одного извещателя.
– Иванов А.Л. 6 дней 22 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можете уточнить конкретно какие сообщения есть в журнале пульта, и по какой тактике работают выходы? В журнале пульта: при сработке одного датчика (при кратковременном воздействии) сообщение сработка датчика, при длительном воздействиии или двух датчиков сообщение пожар. Только пожар в сопровождении свето-звукового оповещателя, а сработка датчика без какой либо сигнализации толь сообщение на пульте. Нужно сделать с сопровождением светового или звукового, а луше и того и другого с отличимой тактильностью при сигнале пожар. 6 дней 13 часов назад Александр 9Посоветовались. Доп. Резюк нужен 2,2КОм
Пробуйте. Ведь ДИП у Вас всего 2. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 12 часов назад цитата из РЭп:
Алгоритм работы входа в состоянии «НА ОХРАНЕ» при отключенном параметре «Блокировка перезапроса пожарного ШС»: При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды отключает питание ШС. После задержки, равной значению параметра «Задержка анализа ШС после сброса» блок начинает оценивать сопротивление ШС. Если в течение 55 секунд извещатель срабатывает повторно, то вход переходит в состояние «ПОЖАР». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдёт, то вход остается в состоянии «НА ОХРАНЕ». Александр, расскажите, зачем Вам включать световое и звуковое оповещение при неподтвержденной сработке? – Кочетков Сергей Андреевич 6 дней 12 часов назад Поставлена задача, т.к требование что при сработки одного датчика необходима какая либо сигнализация для идинтификации якокобы сигнала внимание по одному датчику.
– Александр 6 дней 11 часов назад Александр, что бы получить сигнал "Внимание" при сработке одного извещателя, у Сигнала-10 в.1.12 необходимо включить(поставить[+]) конфигурационный параметр "Блокировка перезапроса". Манипуляции с номиналом дополнительного резистора тут не помогут)
– Кочетков Сергей Андреевич 6 дней 10 часов назад Сергей Андреевич.
Про "блокировку перезапроса" было мной ещё вчера упомянуто автору в "личной переписке" Но сигнала "Внимание" автор так и не добился.. Из этических норм я не стану разглашать тайну переписки. Установил с последней вашей ссылки (скрин uprog) плюсики как у вас в настройках, изменения произошли такие: сработка датчика по одному датчику на пульт не проходит, сразу прожодит пожар с светозвуковым оповещением. Разве что маленький отрывок. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 10 часов назад К сожалению, прочитав описание проблемы, я сделал неверный вывод о том, что не получается сформировать сигнал "Внимание" из-за влияния "блокировки перезапроса".Ну что ж) теперь Александр знает, как все исправить(подобрать верные номиналы доп. резисторов и отключить перезапрос).
– Кочетков Сергей Андреевич 6 дней 10 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доп. Резюк нужен 2,2КОм Пробуйте. Ведь ДИП у Вас всего 2. это получается вместо 4,7 оконечного или дополнительный к нему поставить? 6 дней 11 часов назад Александр 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменял резисторы ситуация не поменялась. [img="blob:https://partners.bolid.ru/23ef5273-93e8-42cc-acac-e0565f785813" alt=""] 6 дней 10 часов назад Александр 9Значит так. В ход пускаем "тяжёлую артиллерию"
1.Пульт в "Программирование" 2.Запускаеи программу "Шлейфа" 3.Делаем "сработку" ШС 4.В программе "Шлейфа" смотрим состояние ШС и то сопротивление,которое появилось 5. Сравниваем это сопротивление с сопротивлением из РЭ для сигнала "Внимание" 6.Делаем выводы. https://bolid.ru/files/373/566/shleifes_2.1.0.381.zip – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 10 часов назад Так для этого Шлейфс и не нужен. Запрос ШС и Запрос АЦП ШС хватит.
– Леготин В В 6 дней 7 часов назад Таблица 1.4.2.3
Тип входа Тип 1 – Пожарный дымовой Срабатывание одного дымового извещателя 1,1*…2,0 кОм Это не номинал доп.резюков,а то сопротивление в ШС,которое должно появиться после "сработки" * – Зависит от тока, потребляемого извещателями в дежурном режиме Хоть Шлейфсом,хоть чем,но чтобы в эти параметры сопротивление ШС "попало". Если "не попало"-то смотри п.6 моего предыдущего повествования. А вывод напрашивается сам собой и заставляет усомниться в правильности собранного шлейфа. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 6 часов назад У автора "по Проекту" заявлено 1.6 КОм ШС состоит из 2-х ДИП+1ИПР (информация из источников,близким к достоверным)
Результат Вы видите сами. Дальше обсуждение может перейти уже в стадию "курьёза". Сколько уже было подобных вопросов ? В результате (как всегда )оказывались "рукожопые монтажники". Как определяется сопротивление эл.цепи ? О чём мы тут вообще говорим? Потом сами и возмущаемся "флуду и спаму". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 4 часа назад Результата не вижу ссылка https://partners.bolid.ru/forum/forum_28274.html#answer28278
не рабочая. – Спирин Леонид Васильевич 6 дней 4 часа назад Думаю стоит учитывать что ИП 212-45 при срботке даёт сопротивление около 1кОм. Лучше брать сопротивления из диапазона 1.8 - 2.2 кОм, в купе с оконечником на 4.7 это как раз в порог одного датчика уложится.
– Зыкин Антон Николаевич 5 дней 23 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Таблица 1.4.2.3 Тип входа Тип 1 – Пожарный дымовойТаблица 1.4.2.3Тип входа Тип 1 – Пожарный дымовой 1.5 в диапазоне порогов "ВНИМАНИЕ". 6 дней 4 часа назад Спирин Леонид Васильевич 244Да пофиг. Лишь бы НПО опять втихушку не изменило. Хоть на 1 К, хоть на 2.7К. Это же сколько человекочасов в стране тратится из за подобной безответственности.
– Леготин В В 6 дней 3 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
577 раз
7 дней 6 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Попробуйте поставить тактику "Сирена" -тогда и "Внимание" и "Пожар" отработают.
Только с разной скважностью. Или проблема в чём-то ином ?
Как вариант- "поиграться" со сценариями.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней 6 часов назад
#ссылка