Здравствуйте, хотел уточнить логику работы сигнал-20П. У нас стоят непосредственно в. 2.05.Тип ШС-1. Подключены извещатели ИП 212-45. Есть шлейфы, в которых стоят добавочные резисторы (на производстве), а есть шлейфы, в которые добавочные резисторы не установили (офисы). В инструкции все понятно написано про логику ШС-1 и понятна таблица с сопротивлениями/состояниями системы при ШС1. Время перехода из внимания в пожар у всех ШС стоит 255. Хотелось бы рассказать как ведет себя система когда извещатели уходят в сработку полностью (из-за пыли на производстве) и не выходят из этого состояния. То есть индикатор горит красным постоянно и не сбрасывается:


1. ШС с добавочными резисторами: 
1.1 Событие "Сработка датчика". 
1.2 Событие "Внимание"
1.3 ШС снимают с охраны
1.4 Далее ШС ставят на охрану и он (ШС) позволяет это сделат так как сопротивление на нем чуть выше 2 кОм (2,3-2,5).
1.5 Далее такой ШС стоит на охране пока в нем не сработает также "намертво" второй извещатель. Событие "Пожар". В таком ШС сопротивление неже 1 кОм.
1.6 В целом происходящее даже полезно, так как позволяет держать ШС на охране до замены этого первого "метвого" извещателя. Но корректно ли то, что ШС позволяет с одним "висящим" датчиком вставать на охрану или это случайный баг?
1.7 Будет ли такой баг происходить, если параметр "Время перехода из внимания в пожар" будет равен 0? Мы не проверяли пока

2. ШС без добавочных резисторов:
2.1 Событие "Сработка датчика". 
2.2 Сразу событие "Пожар"
2.3 ШС снимают с охраны
2.4. ШС на охрану больше не встает. Тут в целом понятно и вопросов нет

15 дней 14 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

ШС в любом случае должен уйти в Невзятие".. 
Впрочем ,на оборудовании "Времён Царя Гороха" возможно всё.

.

15 дней 13 часов назад

avatar
Что-то неправильно у вас с подбором добавочных резисторов, не должен браться ШС с наглухо запыленым ДИПом. Связка Сигнала с рубежевскими ДИПами иногда требует номиналы резисторов отличных от указанных в РЭ.

Баулин Владимир Александрович 15 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рубеж для связки Сигнал-20П ИП 212-45 рекомендует сопротивление 1.6к, а Болид 2.2к. Какое стоит у вас, что показывает АЦП при сработавше извещателе? С оконечником на 2.2к общее сопротивление при сработке одного будет около 1.9к и даже может быть ближе к 2к при суммарных сопротивления резисторов по +5% и сопротивлении линии 100Ом.

14 дней 16 часов назад

avatar
В очередной раз началась любимая тема "Оборудование Болид+извещатели Рубеж. Доп.резюки.Непонятки и решения"
По этой теме пора уже дисертацию защищать.
Версия  2.05 ? Да прибору уже надо давно быть в "Музее",а не являться "компронентом брожения умов"
Версию. 3.00   9 лет тому назад обсуждали.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_6312.html

Уже с этой версии "Задержки перехода в тревогу/пожар" 0-255  не стало.
1.6 В целом происходящее даже полезно, так как позволяет держать ШС на охране до замены этого первого "метвого" извещателя. Но корректно ли то, что ШС позволяет с одним "висящим" датчиком вставать на охрану или это случайный баг?
Это Вы о чём ? И для кого это полезно ?
Тут в целом понятно и вопросов нет
А если вопросов нет-то зачем его и задавать ? И так..Для Сигнала 20П и извещателей от"Рубежа" доп резюк 2.2 КОм,при оконечном 4.7КОм
Тип 1 и время перехода 255-это лучшее то,что Вы можете "выудить"
Любителям "калькуляторного вычисления сопротивления ШС" я оставляю (в очередной раз) полное право  "выводов.и расчётов"


 

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)