|
Здравствуйте, хотел уточнить логику работы сигнал-20П. У нас стоят непосредственно в. 2.05.Тип ШС-1. Подключены извещатели ИП 212-45. Есть шлейфы, в которых стоят добавочные резисторы (на производстве), а есть шлейфы, в которые добавочные резисторы не установили (офисы). В инструкции все понятно написано про логику ШС-1 и понятна таблица с сопротивлениями/состояниями системы при ШС1. Время перехода из внимания в пожар у всех ШС стоит 255. Хотелось бы рассказать как ведет себя система когда извещатели уходят в сработку полностью (из-за пыли на производстве) и не выходят из этого состояния. То есть индикатор горит красным постоянно и не сбрасывается: 15 дней 14 часов назад Ропшинский Иван 269Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ШС в любом случае должен уйти в Невзятие".. 15 дней 13 часов назад Каргапольцев Артур Николаевич 11873Что-то неправильно у вас с подбором добавочных резисторов, не должен браться ШС с наглухо запыленым ДИПом. Связка Сигнала с рубежевскими ДИПами иногда требует номиналы резисторов отличных от указанных в РЭ.
– Баулин Владимир Александрович 15 дней 11 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рубеж для связки Сигнал-20П ИП 212-45 рекомендует сопротивление 1.6к, а Болид 2.2к. Какое стоит у вас, что показывает АЦП при сработавше извещателе? С оконечником на 2.2к общее сопротивление при сработке одного будет около 1.9к и даже может быть ближе к 2к при суммарных сопротивления резисторов по +5% и сопротивлении линии 100Ом. 14 дней 16 часов назад Зыкин Антон Николаевич 326В очередной раз началась любимая тема "Оборудование Болид+извещатели Рубеж. Доп.резюки.Непонятки и решения"
По этой теме пора уже дисертацию защищать. Версия 2.05 ? Да прибору уже надо давно быть в "Музее",а не являться "компронентом брожения умов" Версию. 3.00 9 лет тому назад обсуждали. https://partners.bolid.ru/forum/forum_6312.html Уже с этой версии "Задержки перехода в тревогу/пожар" 0-255 не стало. 1.6 В целом происходящее даже полезно, так как позволяет держать ШС на охране до замены этого первого "метвого" извещателя. Но корректно ли то, что ШС позволяет с одним "висящим" датчиком вставать на охрану или это случайный баг? Это Вы о чём ? И для кого это полезно ? Тут в целом понятно и вопросов нет А если вопросов нет-то зачем его и задавать ? И так..Для Сигнала 20П и извещателей от"Рубежа" доп резюк 2.2 КОм,при оконечном 4.7КОм Тип 1 и время перехода 255-это лучшее то,что Вы можете "выудить" Любителям "калькуляторного вычисления сопротивления ШС" я оставляю (в очередной раз) полное право "выводов.и расчётов" – Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 16 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
301 раз
15 дней 14 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий