В общем то и весь вопрос. Как уменьшить задержку? Инженер по пожарке одолел, 30 сек долго. Видел в настройках кдл интервал опроса датчиков 30 сек. Кто знает как уменьшить задержку от нажатия ипр до начала звукового оповещения? Он мне говорит сотри пустоту из записи на флешке, а там никакой пустоты нет. Там два файла русский и английский. Ещё говорит добавь сирену перед словами. Какую сирену? Всё заводское. 8 дней 1 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Прошло пять дней, ответов нет, автор проблемы занимается чем угодно, лишь бы не узнать факты о своей системе.
– Иванов Андрей Львович 2 дня 22 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пуск выходов в ту же секунду. Собственные выхода все заняты. Преста подлючена через сп-2. Засёк время. Звук пошел сегодня через 22 сек. Сп шку смотреть 7 дней 16 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Пуск выходов в ту же секунду. Собственные выхода все заняты. Преста подлючена через сп-2. Засёк время. Звук пошел сегодня через 22 сек. Сп шку смотреть А зачем вы всё сделали? Разве вас ОБ ЭТОМ просили? Если вы всё равно потратили своё время на бессмысленные действия, почему не сделали то, о чём вас просили? Ну ладно, раз поступила информация о пуске выходов в ту же секунду, значит про "видел в настройках кдл интервал опроса датчиков 30 сек" можно забыть. – Иванов Андрей Львович 7 дней 13 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ипр нажимал рядом. Когда нажимал дальний в корридоре. Пешком дошел до шпс быстрее чем дошел звук 7 дней 15 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделал ещё один тест. Сириус думал 5 сек 7 дней 15 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Если всё-таки дело в Сириусе-то попробуйте Сириус "перезагрузить".
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней 15 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Короче всё складывается 7 дней 14 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Короче всё складывается И что в сумме получается? Чем чеще нажимаещь ИПР тем быстрее срабатывает? – Баулин Владимир Александрович 7 дней 14 часов назад 1
Инженер по пожарке одолел, 30 сек долго Да, долго. гост 53325 п 7.3.1 ППКП должны обеспечивать… в) регистрацию события и переход в соответствующий режим работы в зависимости от принимаемых сигналов и тактики работы ППКП за время не более: -10 с после формирования ИП или другим техническим средством тревожного сигнала; Т.е. (обязательное требование с 2012 года на «техника пожарная») «Сириус» (ППКУП) должен (обязательно) зарегистрировать (запись события в журнал), и перейти в (тревожный) режим, и от момента активации (ИПР), до перехода в режим не более 10 сек. гост и сертификат на сайте Болида. ПО для Сириуса и Престы доступно для скачивания (проверил 11.04.2025). 2 Как уменьшить задержку? Среди нескольких вариантов -Всё на дефолт, и новое ПНР -Скачать все настройки, найти таймауты задержек, и изменить. 3 Он мне говорит сотри пустоту из записи на флешке, а там никакой пустоты нет. Нет конкретики, но косвенно, если под «пустотой» подразумевается звукозапись, то (например), в «соунд форш» (ПО) отредактировать, и перезаписать. – Карпов Дмитрий 7 дней 8 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Где тайминги? Две кдл-с забиты под завязку. Сп-2 висит на одном из кдл-с. Опрос датчиков с периодичностью 30 сек. Какой алгоритм? Если уменьшить периодичность сп-2 хотя бы будет толк? К примеру: жму ипр 127 сириус белает опрос 1..2..127 прошло 5 сек. Сириус врубает встроенное кпб, но преста подключена к сп-2 и звука нет. Сириус наченает искать сп-2 и отрашивает адреса 1..2..78-79 например прошло 22 секунды, даёт команду на включение. Я правильно понимаю? А если опрашивать сп-2 каждые 5 сек? 7 дней 2 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сириус не регистрирует время сработки сп-2 7 дней 1 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может нужно вместо сп-2 поставить кпб? Хотя в проекте через сп-2 нарисовали. 7 дней 1 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сириус болид настройки, логик работы, приращение задержки пуска уставка 30 сек. По снструкции минимум 10 сек. Спавлю 10. 7 дней назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не могу изменить просит шлюз 7 дней назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Изменил на самом сириусе 7 дней назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И в кдл входы сп-2 не проставлены + как всё работало? 7 дней назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Непойму а как вторую кдл к сп-2 подвязать? 7 дней назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
+ нужен для локальной связи. В моём случае они не нужны 6 дней 23 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Номер программы управления 0 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сергей Филипович. 6 дней 22 часа назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12079Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В сириусе нельзя добавить прибор сп2 только сп1 у последнего есть 485. Где инструкция как добавить сп2? 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пожар занят. Сп2 установлена по проекту. Знал бы где обучают не спрашивал бы. 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Моё дело обслуживать. Я не монтирую. Но если смонтировано так что кругом всё замыкает. Приходится разбираться. Акт монтажникам напишим конечно, но ести они неумеют, кто их научит? 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Выкладывайте конфигу Вашего Сириуса. Посмотрим.
Только укажите с какого СП2 ( прибор и адрес) запускается LPA Обычно указывают только перечень "зон" и программу 1 – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 22 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На контакт NC сп подали 24 вольта и паралельно на ук-вк отключение вентиляции. Работает, но до поры до времени. В другом месте подали на катушку расцепителя 220 с одной стороны и 24 с другой. Сгорела катушка, как сириус не пострадал. Два сириуса сожгли выхода не поставили мпн. 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я как то писал в болид мне всё поясняли что надо купить и как организовать схему. Я думаю надо менять сп2 на сп1 или сп4 с 485 интерфейсом 6 дней 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48 Я думаю надо менять сп2 на сп1 или сп4 с 485 интерфейсом
Тогда уж , не СП4,а С2000-4 Там точно есть интерфейс. Я как то писал в болид мне всё поясняли что надо купить и как организовать схему К тому же все "козыри" у Вас на руках. И фиг с ним ,что будет не по Проекту,зато по рекомендации Производителя. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 22 часа назад Я думаю надо менять сп2 на сп1 или сп4 с 485 интерфейсом Зачееееееееем? Во-первых, как вы поменяете одно на другое, если другое не предназначено и не будет работать на месте первого? Это "граната не той системы", ЕВПОЧЯ. Ладно, давайте конструктивно. Для запуска Престы нужен слаботочный сухой контакт. В СП2 он есть, их там целых два.Значит, СП2 для этой цели подходит, проектировщик не ошибся. Я больше вам скажу, у меня Преста запускается от СП2, у меня много чего запускается от СП2. И много чего от СП1, от КПБ, и даже (о, ужас) от СП4. Так что ответственно заявляю, не надо менять СП2. Как рассказывал на прессконференции афганский космонавт, в первую очередь его научили русской фразе "убери руки от приборов". Вы написали, что ваша Преста от СП2 срабатывает. Через 30 секунд, но срабатывает. Значит. у вас всё собрано правильно, это доказано. сириус болид настройки, логик работы, приращение задержки пуска уставка 30 сек. По снструкции минимум 10 сек. Спавлю 10. И что получилось? Вы счастливы? Вы этого хотели? Я не спрашиваю, почему вы поставили десять а не ноль. Вдруг вы хотели именно десять, поэтому поставили десять. Кто я такой, чтобы удивляться. Но тема не закрылась. Значит, вам даже десять секунд много. Тогда зачем вы поставили десять секунд, а не ноль секунд? Попробуйте задержку ноль секунд. – Иванов Андрей Львович 6 дней 21 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На пожар как вариант в паралель подключить. Там ещё уо-4с сидит 6 дней 21 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Ни какой не вариант -"в параппель"
"Вход речевушки" тоже имеет контроль. А значит там есть напряжение. На реле "Пожар" Сириуса крутите УК-ВК. 2-х релюшечное. Одно реле УК-ВК на УО-4С,второе реле УК-ВК на "речевушку". К тому же Сириус-24 вольтовка,а УО-4С -12 вольтовка. Предлагать что-то иное бесполезно. Объект начал "хромать" ещё на стадии Проектирования,продолжил "хромать" на стадии монтажа и "хромать" ему ещё "долго и упорно". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 21 час назад Объект начал "хромать" ещё на стадии Проектирования,продолжил "хромать" на стадии монтажа и "хромать" ему ещё "долго и упорно". Объект начал хромать на стадии набора персонала. В самом первом сообщении нам было сообщено, что в штате есть инженер по пожарке. Не уборщица по пожарке, не техник по пожарке, целый, мать его, инженер. – Иванов Андрей Львович 6 дней 21 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приращение задержки пуска согласно инструкции минимальное значение написано 10 сек. Конечно русскому в границах тесно. Просто действую по инструкции. Попробую сегодня вечером когда ночники проснутся. Если этот параметр изменит ситуацию тема будет решена. 6 дней 21 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Приращение задержки пуска согласно инструкции минимальное значение написано 10 сек. Опаньки. Так может это я дурак? Знатоки Сириуса, ответьте пожалуйста. Я допускаю, что если я покупаю приращение задержки пуска, то мне её продают только оптом по десять секунд. Допустим. А могу я просто не покупать эту задержку? Я открыл сейчас на экране конфигуратор Сириуса, развернул КДЛ, обозвал адресное устройство выходом, выбрал простой релейный выход, выбрал программа "Включить", и я не вижу никакой красной надписи поперёк экрана, что я ОБЯЗАН ставить задержку. – Иванов Андрей Львович 6 дней 21 час назад Уважаемый А.Л.!
Тема настолько "витиевата и запутана",что продолжение темы может обернуться очередным "краснописанием" Чуточку терпения. Если автор сегодня добьётся нужного ему результата-то скажем дружно.. "Лишь бы в радость!" А дел тут - начать и закончить. ![]() – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 21 час назад Я тоже смотрел на это же.
Но поскольку я Сириусы только щупаю на экране, то боялся выложить. ![]() – Иванов Андрей Львович 6 дней 20 часов назад Андрей Львович.
Давайте уже отдыхать и радоваться жизнью ! – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 20 часов назад Сегодня я сажусь на поезд и еду в Москву радоваться жизни на концерт Леночки Мининой.
– Иванов Андрей Львович 6 дней 20 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В моём варианте преста подключена без контроля целостности. Ну да, резисторы есть, можно добавить контроль 6 дней 21 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так в инструкции написано, я также удивлён почему не 0 ? Я вообще не уверен тот ли это параметр который я ищу из за этого? 6 дней 20 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну спасибо. Разверну кдл. Посмотрю что там. Не знал. 6 дней 20 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Не трогайте КДЛ. Это в настройках Сириуса.
Все работы выполняйте под наблюдением инженера по ПБ. В КДЛ для СП2 программа 0 и никаких привязок. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней 19 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я же написал. Инженер дал конкретное задание - обрезать пустоту. Что бы звуковое оповещение начиналось сразу. Здесь кроме нас специалистов по "железу" нет. У инженера другие знания. Там всякие своды правил. В общем гуманитарий. 6 дней 19 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В кдл выходы сп установлены как релейный простой без задержек 6 дней 19 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне же ещё и зоны новые прописать надо. В сп добавил. В кпб стоит все зоны. 6 дней 19 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добавил управление от групп зон : все зоны может быстрее будет 6 дней 19 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Привязка выходов к зонам в КДЛ предназначена для случаев автономной работы КДЛ без пульта или без Сириуса на маленьких объектах типа газетного киоска. Если в системе есть пульт или Сириус, то право принимать решение у КДЛ надо отнять. никакие зоны плюсиками не помечать. КДЛ должна всего лишь передавать информацию со своих входов (от извещателей) на Сириус, и в обратную сторону передавать команду от Сириуса на свой выход (на СП2). Всё должно проходить через Сириус и решения приниматься только Сириусом.
– Иванов Андрей Львович 6 дней 19 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Провёл ещё один тест. Всё как всегда кпб срабатывает в ту же секунду. Преста загорелась на 22 ой секунде звук пошел на 28 ой. Параметр приращения задержки меньше 10 сириус установить не даёт. Да он и не повлиял. Нужно думать что то другое. Кпб ставить. 3 дня 14 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Сергей Александрович.
Либо Вы делаете что-то "не то". Либо вообще не прислушиваетесь к тем советам,которые Вам советуют на форуме. То у Вас было СП2,теперь уже КПБ.Вдруг потребовался ещё какой-то КПБ...Зачем ? Не будем гадать и мутить кофейную гущу. Выкладывайте конфигу Сириуса. Там виднее будет. Преста загорелась на 22 ой секунде звук пошел на 28 ой. Поймите меня правильно,но такой "формат изложения происходящего" явно не к лицу инженеру. Разместите хотя бы скрин того,где и что Вы делаете.И чтобы новые настройки вступили в Сириусе в силу,мало настройки "Сохранить",нужно Сириус ещё и "Перезагрузить". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня 14 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
3 дня 1 час назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да перезагружал несколько раз. Как раз добавлял ещё две зоны. 2 дня 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Давайте всё сначала. И так...Имеем СП2.
Если у СП2 адрес КДЛ-С 3,а занимает СП2 адреса 78 и 79 -то работать должно. Только "уберите" выхода из из "Зоны"-"Состояние Сириуса" и выставьте для выходов параметр- "Не задано" Чем дальше в лес-тем сильнее крепнет уверенность,что Вы делаете что-то " не там и не то". Что ,где и к чему Вы "приращиваете",И что и где не даёт Вам "прирастить"-это тайна. Перестаньте мучать постоянными сработками уши окружающих. Откиньте с СП 2 "говорилку" и сделайте сработку без неё. То время,через которое отработает реле после "Пожара" мультиметром "засечь" не сложно. Лучше это делать вдвоём. Надеюсь,что инженер по ПБ Вам поможет. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 13 часов назад То время,через которое отработает реле после "Пожара" мультиметром "засечь" не сложно. Лучше это делать вдвоём. Надеюсь,что инженер по ПБ Вам поможет. Скромно поднимает руку. Сириус разучился вести журнал событий с отметками времени? Секундомер действительно необходим? – Иванов Андрей Львович 2 дня 13 часов назад Опять "придирки по мелочам". Но дело не этом.
Как хотите -так и "засекайте" время сработки реле. Флаг в руки. Но всё больше прихожу к той мысли,что Преста имеет 2 ЛО. ЛО 1-скорее всего для оповещения персонала и включается "Без задержки" ЛО 2- "общее оповещение" и включается "с задержкой " Куда и на какую ЛО подключены "говорилки"? Может всего и нужно. что только провода на ЛО поменять местами. Гадать можно и дальше,уже неделя на устранение проблемы подходит к концу. Вы хоть РЭ на Престу читали? Может быть в ней что не так "заколочено" А заниматься "кнопкотыканием" можно не то что неделю-можно и не один год. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 12 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приятно пообщаться с умными людьми. Проверю задержки в престе, сделаю замер цешкой пуск сп2. В событиях я её почему то не увидел, сфотаю. Уберу зоны сп2, то же задался вопросом зачем они? Понятно что можно и самому всё было сделать, но опыта с Сириусом нет, до этого строили всё на пультах с2000м. А посоветоваться не с кем. Контингент на вахте специфический. Специалистов не заманишь. Идейных мало. 2 дня 4 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
2 дня назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48А вот если бы вы сразу сделали то, о чём я вас просил в самом первом комментарии шесть дней назад, то уже тогда стало бы понятно "в каком месте надо стукнуть молоточком".
Ну ладно, как в анекдоте "так тоже хорошо получилось". Зато самостоятельное копание многому самостоятельно учит. – Иванов Андрей Львович 1 день 23 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё сделал: зоны сп2 поставил не задано. Сделал тест с мультиметром, от нажатия ипр до включения сп2 прошло ровно 22 секунды. Куда дальше копать? 1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48А не надо замерять время между нажатием пальцем на ИПР и изменением циферок на табло мультиметра. Потому что между этими событиями упаковано 2 (ДЖВА) промежутка времени:
1. Между нажатием на ИПР и регистрацией этого нажатия в Сириусе. 2. Между регистрацией нажатия в Сириусе и отдачей приказа включить реле. И ты со своим мультиметром не знаешь, в какой промежуток надо тыкать вантузом, а в какой не надо. Ради всего святого, посмотри уже в журнал событий, там ты увидишь, сколько времени прошло между строчкой "Пожар от ИПР" и строчкой "Включить реле". Давай хотя бы насчёт этого промежутка времени получим точную информацию и поймём, надо об этом думать, или там все идеально и надо начинать думать про что-то другое. – Иванов Андрей Львович 1 день 20 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Престу на 5 секунд убавил - этого недостаточно. 1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 22 часа назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сириус менялся по причине пожгли выходы встроенного кпб, запускали без мпн. С предыдущим было так же долгая сработка сп2 1 день 20 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 день 20 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне кажется опрос датчиков происходит долго. По проекту было 3 кдл, каждая на этаж. Монтажники сказали что третью кдл поставить не получилось и им всё сошло с рук. Нагрузили на две по полтора этажа. Датчики ещё 04 ой версии. Может они дольше чем 03 работают? 1 день 20 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48В конце концов, настройки (появились) в теме…
Просто (ради) напомнить СП484 6.4.2. Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР. 6.4.5. Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация… … при выполнении алгоритма А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР. Можно только посоветовать (если нет проекта) на выходы СП2 (адреса 78/79) включить ![]() «сообщать о состоянии» Для ИПРов (74-77) или алгоритм «А», или все задержки на минимум. ![]() И тут однозначно, или строго по проекту, или на свой (страх) риск. Там по нормам много чего и где… НО встречный вопрос для Инженер по пожарке Он же Инженер ПБ (и возможно ОТ и ПТБ)… Проект в наличии? Если да, то смотреть всё про алгоритмы там, или если нет, то культурно (и настойчиво) по всем вопросам (вышеуказанным) через проект, и все вопросы по нормам (30 сек «очень долго») к нему. Очень часто «РУКАводители», любят когда «про (свои) права», и не (очень) любят про (свои) обязанности… 30 сек «очень долго» Это как раз для проектировщиков, а для ПНР (ТО / эксплуатация) глянул в проект, так и сделал. Если надо быстрее, то «а где это в проекте?», иначе «а где проект?». И ежели что, то по СП484 п. 6.4.5 с разъяснениями и подробными комментариями, к этому инженеру… – Карпов Дмитрий 1 день 17 часов назад Мы так скорее новую сигнализацию "сработаем",чем с уже существуюшей что-то решим.
Позапускайте Престу без Сириуса. "Замкнуть/ разомкнуть"провода сможет каждый.Хоть узнаете сразу ли Преста "затрибунит". Если задержка была 30,стала 25 сек (ведь 5 сек. Вы с Престы "стёрли"). То искать "таракана" нужно в Сириусе. Как вариант.. Добавляйте С2000-СП1 и "в путь". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 17 часов назад Мне кажется опрос датчиков происходит долго. Когда кажется, креститься надо. Чтобы не казалось, в Сириусе ведётся посекундный журнал? По проекту было 3 кдл, каждая на этаж. Монтажники сказали что третью кдл поставить не получилось и им всё сошло с рук. Нагрузили на две по полтора этажа. Датчики ещё 04 ой версии. Может они дольше чем 03 работают? Всё неправильно, кроме того, что у монтажников не получилось. В то, что у монтажников не получилось, я верю. Внутри Сириуса может быть только две встроенные сириусные КДЛ, кроме них монтажники могли поставить хоть сто дополнительных КДЛ снаружи Сириуса, но у них не получилось. Всё-таки сделайте испытание так, как я вам сейчас напишу. 1. Первый человек стоит возле Сириуса с телефоном в руке и смотрит на табло Сириуса. 2 Второй человек стоит возле ИПР, в одной руке у него телефон, другой он готов нажать на клавишу. 3. Вам нужно написать на бумажке "Подать команду в 13 минут 00 секунд", эту бумажку надо наклеить на Сириус радом с табло. 4. Первый человек дожидается, когда на часах Сириуса наступит время, указанное на бумажке, и подаёт по телефону команду второму человеку "Нажимай". 5. Услышав 6. Бумажка со временем нужна, чтобы вы не перепутали и не забыли. 7. Смотрите в журнал Сириуса время фиксации события Пожар, сравниваете со временем на бумажке, и тогда у вас будет точный промежуток времени. Вам не будет, прости господи, казаться, а вы станете похожим на инженера, которому не кажется, а он знает. 8. Смотрим на время передачи информации и принимаем решение, чиним этот участок или тут всё нормально, можно переходить на следующий. – Иванов Андрей Львович 1 день 17 часов назад Вам не будет, прости господи, казаться, а вы станете похожим на инженера, которому не кажется, а он знает. Возможно, он не просто знает, но догадывается. Вот когда он прейдёт к «настройщику» (наладчику), и ткнув в проект, «молвит», тут указано 10 (20/30) секунд должно быть, так и сделай. А настройщик, ему в ответ, «уже всё сделано», осталось только проверить… Иначе, «настройщик» (ему) в ответ, «нужна бумага» (печать / подпись), потому как исполнительный проект (на каждой стр) со всеми этими атрибутами. Предвкушая излишне спорные вопросы… (в проекте) Разработал… Проверил и утвердил… Экспертиза пройдена…. С конкретными ФИО и подписями. – Карпов Дмитрий 1 день 16 часов назад С "бумажкой" или "без бумажки"....это кому как.
Но если посмотреть конфиги-то в принципе реле на СП2 должно отработать сразу. Тема увеличилась так,что информации одновременно и много и мало. Если автор "устраивает" постоянную "шумиху через ИПР" и "вещание проходит с разными задержками по времени времени-то скорее всего,что дело в Сириусе. По конфигам реле должно отработать сразу. И вопрос уже к автору. Когда монтажники сдавали Вам объект-то "говорилка" голосила сразу или с задержкой? Как обычно никто об этом не помнит,а скорее всего ,что и не знает. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 16 часов назад реле должно отработать сразу. И это правильный вывод. Осталось только совсем чуть, чуть… Между нажатием ИПР и полным переходом Сириуса в режим «ПОЖАР» = не более 10 секунд. Но далее (по проекту) должно указываться, когда конкретно, и что конкретно, (ДУ и ППА, СОУЭ и т. п.) сразу (без преамбул) и слов внимание, только на русском, или иначе… Все зависимости по нормам и с указанием в проекте, иначе можно кого нибудь так напугать, что тоже «мало не покажется». По большому счёту, автору желательно перечитать эту тему, и решить для себя, сколько и где, когда и как. Но самый интересный (пока) вопрос, откуда взялся этот «камень преткновения», в 30 секунд? В иных случаях, бывает, и минутные задержки (необходимы). Просто, расписывать все возможные варианты,... темы не хватит. Нужна конкретика и детализация. – Карпов Дмитрий 1 день 16 часов назад Это хорошо (в теме) советовать. А вот когда, хоть раз, столкнешься (нарвёшься), и начнут ВЫспрашивать да ВЫяснять, да ВЫведывать, основания, мотивы… и т.п. Прейдёт понимание, не всё так «просто». Но относительно… – Карпов Дмитрий 1 день 15 часов назад Вспомнилось. Ибо потерялось в "череде писанины и не поняток".
Можно попробовать и это ... "Пересадите" говорилку на реле "Пожар" Сириуса. Попытка-не пытка. Но если Сириус (по сорбственной инициативе) стал "тянуть время" по включению реле...???? Что (собственно может и быть)-то вопросы "автоматом" переходят к Производителю. Я как то писал в болид мне всё поясняли что надо купить и как организовать схему. Что это и к чему- не понятно, Но не один я предлагаю "отходить от Проекта". Уже на основании этого можно спросить.... 1. Что "Болид" предлагал докупать ? 2. Что "Болид" предлагал изменять ? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 15 часов назад Но если Сириус (по сорбственной инициативе) стал "тянуть время" по включению реле...???? Что (собственно может и быть)-то вопросы "автоматом" переходят к Производителю. И это, кстати, не маловажный момент. Сравнивая Болидовский вариант системы с иными, в том числе забугорными, есть нюансы, в самой возможности, в максимально быстрой отработке тревожных событий. – Карпов Дмитрий 1 день 15 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может я непонятно объяснил. Вы поймите. Сириус регистрирует нажатие и начинает включать встроенные выхода кпб в ту же секунду, иногда мизерная задержка не более 5 секунд. В то же время на экране красным пожар и пищит. Но сп2 при этом чего то ждёт. И включается только на 22 ой секунде. События на сириусе надо через комп смотреть? Я сделал фото событий и загрузил сюда, хоть и неудобно через телефон, на фото по 4 события, правда без секунд, если заходить в каждое это в 4 раза больше фото загружать, я не могу этим заниматься. У меня нет выходных. После сработки сп2 тут же загорается красная лампа на престе и раньше стояла задержка 5 секунд, я ещё на этапе монтажа просил её убрать, так как тогда было то же самое(это было недавно - в июне 24 ого. Я не употребляю поэтому могу вспомнить.) но инженер по монтажу оставил задержку. А на вопрос почему так долго срабатывает оповещение отвечали: ну пока все датчики опросит... 1 день 12 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Кто-то же должен поставить "точку" в нескончаемой череде событий.
И так...Свободных адресов на КДЛ-С адр 3 нет. Адрес на СП2 менять бесполезно. Докупайте ещё нечто,работающее по RS-485 и запускайте "говорилку" через него. Если "тормозит" Сириус-то обратитесь в ТП с конфигами и фото/видео материалами работающего Сириуса. Иного выхода из ситуации я не вижу. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 12 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Физически сп2 висит на дплс а не на 485. Дплс, как я понимаю линия медленная и опрос по ней идёт по порядку адресов. Например: я цепляю "лапату" на дплс нажимаю поиск и он мне выводит на экран 10 шт датчиков в обратном порядке адресов от 127 до 1, на весь поиск уходит прилично ощутимое время, около 5 секунд. Что интересно он ищет старший адрес из ближайших 10 шт и ему не важно где он стоит, рядом или десятый по счёту. Так вот я думаю что сириус не может обратиться напрямую к сп2 в то же мгновение, так как кдл постоянно делает опрос датчиков попорядку. Могу предположить, изходя из многочисленных замеров времени что сп2 срабатывает постоянно на 22 ой секунде. Примерная скорость опроса кдл - два датчика в секунду это примерно 45 адресов. Можно предположить что сириус после сработки даёт команду на поиск сп2 каждый раз со старшего 127 ого адреса. Следуя этой логике можно попробовать назначить сп2 адреса 127 и 126. 1 день 12 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Не забивайте голову разной чепухой.
Если вдуматься в то ,что Вы пишите,то клапана противодымки должны открыться тогда,когда уже все угореют. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 11 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На кдл адр4 есть свободные адреса. Можно попробовать добавить сп2 в конец списка. Мне кажется ей место в конце. Вид но же первый этаж в 3 кдл организован дипы, потом ипр, потом сп2 должна была быть крайней, но что то пошло не так. Дальше прописали дипы 2ого этажа под завязку, не по проекту. Два провода перекинуть не сложно. Да и зоны редактировать не придётся. Лопатой адрес поменяю на сп. Из одной кдл уберу в другую пропишу. В сириусе конфиг кдл сп из 3 в 4 и готово. 1 день 11 часов назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Пробуйте. А то скоро вторая неделя пойдёт ,как на одном месте стоим и топчемся.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 10 часов назад Где-то уже было обозначено (рекомендации производителя), что оптимально, когда ДИПы и ИПРы (входы), располагаются на младших адресах, а СП (выходы) на старших, и 127 адрес использовать только для ПНР. И, начиная с какой то версии КДЛ, сначала опрашиваются настроенные адреса (приоритетно), а потом пустые. В том числе, перед обращением в тех поддержку, рекомендовано обновлять прошивки.
– Карпов Дмитрий 1 день 10 часов назад Андрей Львович. К порядку.
Давайте ждать результатов,а не анализов. Диагноз ставится по результатам . Тема уже скоро не будет вмещаться в экран монитора. Большое Вам спасибо. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 8 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключил сп2 к кдл4 на адреса 113 и 114, поставил трансляцию состояния. В итоге: в событиях сириус написал что включил сп2 за секунду, но по факту прошло 13 секунд - это результат! Всем спасибо! Закрываем тему. Надо куда-нибудь нажать, что бы закрыть тему? 1 день назад ![]() Филиппов Сергей Александрович 48Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1472 раза
8 дней 1 час назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
- Во сколько (минуты:секунды) нажат ИПР?
- Во сколько (минуты:секунды) Сириус обнаружил нажатие?
- Во сколько (минуты:секунды) Сириус отдал команду включить реле?
- Во сколько (минуты:секунды) Сириус подтвердил, что реле включено?
- Во сколько (минуты:секунды) Преста начала оповещать?
Если неохота нажимать на ИПР заново, то надеюсь у вас на ИПР смотрит камера, и по камере можно узнать время п.1, когда на ИПР нажимали в последний раз.
Время пунктов 2-4 хранится в журнале Сириуса.
А пункт 5 нам, как пользователям Болида безразличен, он интересен только вам. Возможно, время можно посмотреть в логах Престы программой Эвак.
А ещё настройщик мог поставить время задержки на включение реле. Именно поэтому важно посмотреть на времена срабатывания.
– Иванов Андрей Львович 7 дней 23 часа назад
#ссылка