Добрый день! Подскажите пожалуйста, как задействовать систему СОУЭ на двух разных корпусах с двумя пультами С2000М?

3 месяца назад

avatar
Связать эти две системы через "реле-шлейф" и, возможно, даже сделать это в двух встречных направлениях. Другого решения болид пока не даёт.

Налетов Константин 3 месяца назад

В разных корпусах запускать одну систему СОУЭ? Типа Рокот, Соната или Тромбон стоят на КПП, а по сигналу Пожар запускать в нужном корпусе?

Леготин В В 3 месяца назад

если связи галереей (грозозащитой) нет - сделать второй корпус на БКИ 2 RS (вместо второго С2000М), с установкой  БЗЛ на обе линии в корпусах. 
 

З Алексей Евгеньевич 1 месяц 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Если есть общая арм Орион Про, с пультами, подключенными к компьютеру, то можно сценариями. В Орион Про пишутся сценарии например для каждого реле пульта 1 и в разделах пульта 2 этот сценарий привязывается к нужному событию, например "пожар 2". И наоборот. Централизованное управление реле выключено. Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40.

3 месяца назад

avatar

Да откуда вы все вылезаете? Помогаторы блин!
НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК. ПК это просто гляделка с красивыми или не очень картинками. Сценарии можно применять в любых системах кроме СПС.

Налетов Константин 2 месяца 30 дней назад

НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК

Да можно. Легко.
1. Если ПК имеет пожарный сертификат.
2. Если ПК запитан по 1 категории электроснабжения
3. Если операционная система имеет пожарный сертификат
4. Если программа управления имеет пожарный сертификат.
Орион Про такого сертификата не имеет, ну так любой другой программой с пожарным сертификатом.
Делов-то.
Выполни все условия и управляй с ПК. 
Легкотня же. 

Иванов Андрей Львович 2 месяца 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расскажите это на обьектах, где так сделано, а их очень много, это многоподьездные жилые дома. Чтобы отказались от компьютера и тянули вместо этого тысячи лишних километров кабеля. Чтобы все подьезды от 1 до 30 были перекрещены проводами и все стены иссверлены. Может послушают. Но скорее всего покрутят пальцем у виска.

2 месяца 30 дней назад

avatar
Петр Николаевич, то, что так делают всем известно (страна такая, у нас это не искоренимо), но речь идёт о том, что вы распространяете запрещённое в виде совета. И усугубляется это тем, что происходит в разделе "Проектирование". То есть сейчас человек научится делать неправильно и понесёт это в мир.

Налетов Константин 2 месяца 30 дней назад

Петр Николаевич, а комп там установлен вечно живой ?
Это не СПС, это лень и жадность... Которая в нужный момент и не поможет.

Иванов А.Л. 2 месяца 30 дней назад

скорее всего покрутят пальцем у виска.

Покрутят. Мы тут живём, мы это знаем. В Зимней вишне тоже крутили. Одна сидела в Австралии и крутила. Докрутилась. Мы тут живём, знаем. 

Иванов Андрей Львович 2 месяца 30 дней назад

Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40

До 32 пожарных отсеков придуман Сириус, для более крупных систем нужно искать другого производителя.

Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! У меня два корпуса, на одном пульт С2000М - адрес 124, управление СОУЭ через РУПОР-300, на другом пульт С2000М - адрес 125, управление СОУЭ через С2000-КПБ, и их нужно объединить чтобы оповещение при сработке датчика на обоих отработало. Подскажите пожалуйста как это сделать?

2 месяца 24 дня назад

avatar
Реле корпуса 1 подключить к свободному шлейфу корпуса 2, а реле корпуса 2 подключить к свободному шлейфу корпуса 1. 

Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 20 дней назад

Вот тех, кто пульты делает не 1 и 2 адресами, а 125 и 126 - хочется бить куском кабеля потолще))) Реально вымораживает. Пульт - ГОЛОВА Системы, он - ГЛАВНЫЙ! Опрос начинается с 127 (недавно наконец-то сделали в упроге), а потом с 1-го адреса. На 9600 на длинном кабеле когда упрог до 125го адреса доберётся?)))

Попов Алексей Александрович 2 месяца 12 дней назад

Есть резон делать пульт 126 адресом. При подключении сначала просканируются все приборы.
Да, время отнимет немного...

Иванов А.Л. 2 месяца 11 дней назад

На 9600 на длинном кабеле когда упрог до 125го адреса доберётся?)))

У меня оклад, мне всё равно

Иванов Андрей Львович 2 месяца 11 дней назад

Не поверите, у меня тоже оклад.
Золотой, с брульянтами. И нимб.
Шутка)
А если серьёзно, времени жалко.

Попов Алексей Александрович 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы на башне БЦ 2 пульта увязали перекрёстно через 2 штуки С2000-4. Всё работает на уровне пультов. А Монитор Орион - тупо гляделка для ускорения понимания места сработки. Никаких программных костылей.

2 месяца 12 дней назад

avatar
А Монитор Орион - тупо гляделка для ускорения понимания места сработки. 
... точно...

З Алексей Евгеньевич 1 месяц 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)