партнерский раздел
ФорумПроектированиеСистема Орион ПРО

Проектирование » Система Орион ПРО

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как задействовать систему СОУЭ на двух разных корпусах с двумя пультами С2000М?

1 месяц 17 дней назад

avatar
Связать эти две системы через "реле-шлейф" и, возможно, даже сделать это в двух встречных направлениях. Другого решения болид пока не даёт.

Налетов Константин 1 месяц 17 дней назад

В разных корпусах запускать одну систему СОУЭ? Типа Рокот, Соната или Тромбон стоят на КПП, а по сигналу Пожар запускать в нужном корпусе?

Леготин В В 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Если есть общая арм Орион Про, с пультами, подключенными к компьютеру, то можно сценариями. В Орион Про пишутся сценарии например для каждого реле пульта 1 и в разделах пульта 2 этот сценарий привязывается к нужному событию, например "пожар 2". И наоборот. Централизованное управление реле выключено. Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40.

1 месяц 17 дней назад

avatar

Да откуда вы все вылезаете? Помогаторы блин!
НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК. ПК это просто гляделка с красивыми или не очень картинками. Сценарии можно применять в любых системах кроме СПС.

Налетов Константин 1 месяц 16 дней назад

НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК

Да можно. Легко.
1. Если ПК имеет пожарный сертификат.
2. Если ПК запитан по 1 категории электроснабжения
3. Если операционная система имеет пожарный сертификат
4. Если программа управления имеет пожарный сертификат.
Орион Про такого сертификата не имеет, ну так любой другой программой с пожарным сертификатом.
Делов-то.
Выполни все условия и управляй с ПК. 
Легкотня же. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расскажите это на обьектах, где так сделано, а их очень много, это многоподьездные жилые дома. Чтобы отказались от компьютера и тянули вместо этого тысячи лишних километров кабеля. Чтобы все подьезды от 1 до 30 были перекрещены проводами и все стены иссверлены. Может послушают. Но скорее всего покрутят пальцем у виска.

1 месяц 16 дней назад

avatar
Петр Николаевич, то, что так делают всем известно (страна такая, у нас это не искоренимо), но речь идёт о том, что вы распространяете запрещённое в виде совета. И усугубляется это тем, что происходит в разделе "Проектирование". То есть сейчас человек научится делать неправильно и понесёт это в мир.

Налетов Константин 1 месяц 16 дней назад

Петр Николаевич, а комп там установлен вечно живой ?
Это не СПС, это лень и жадность... Которая в нужный момент и не поможет.

Иванов А.Л. 1 месяц 16 дней назад

скорее всего покрутят пальцем у виска.

Покрутят. Мы тут живём, мы это знаем. В Зимней вишне тоже крутили. Одна сидела в Австралии и крутила. Докрутилась. Мы тут живём, знаем. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 16 дней назад

Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40

До 32 пожарных отсеков придуман Сириус, для более крупных систем нужно искать другого производителя.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! У меня два корпуса, на одном пульт С2000М - адрес 124, управление СОУЭ через РУПОР-300, на другом пульт С2000М - адрес 125, управление СОУЭ через С2000-КПБ, и их нужно объединить чтобы оповещение при сработке датчика на обоих отработало. Подскажите пожалуйста как это сделать?

1 месяц 10 дней назад

avatar
Реле корпуса 1 подключить к свободному шлейфу корпуса 2, а реле корпуса 2 подключить к свободному шлейфу корпуса 1. 

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 5 дней назад

Вот тех, кто пульты делает не 1 и 2 адресами, а 125 и 126 - хочется бить куском кабеля потолще))) Реально вымораживает. Пульт - ГОЛОВА Системы, он - ГЛАВНЫЙ! Опрос начинается с 127 (недавно наконец-то сделали в упроге), а потом с 1-го адреса. На 9600 на длинном кабеле когда упрог до 125го адреса доберётся?)))

Попов Алексей Александрович 28 дней 3 часа назад

Есть резон делать пульт 126 адресом. При подключении сначала просканируются все приборы.
Да, время отнимет немного...

Иванов А.Л. 27 дней 20 часов назад

На 9600 на длинном кабеле когда упрог до 125го адреса доберётся?)))

У меня оклад, мне всё равно

Иванов Андрей Львович 27 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы на башне БЦ 2 пульта увязали перекрёстно через 2 штуки С2000-4. Всё работает на уровне пультов. А Монитор Орион - тупо гляделка для ускорения понимания места сработки. Никаких программных костылей.

28 дней 3 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1879 раз

ЗАДАН

1 месяц 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.