Добрый день! Подскажите пожалуйста, как задействовать систему СОУЭ на двух разных корпусах с двумя пультами С2000М?

17 дней 2 часа назад

avatar
Связать эти две системы через "реле-шлейф" и, возможно, даже сделать это в двух встречных направлениях. Другого решения болид пока не даёт.

Налетов Константин 17 дней 1 час назад

В разных корпусах запускать одну систему СОУЭ? Типа Рокот, Соната или Тромбон стоят на КПП, а по сигналу Пожар запускать в нужном корпусе?

Леготин В В 16 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Если есть общая арм Орион Про, с пультами, подключенными к компьютеру, то можно сценариями. В Орион Про пишутся сценарии например для каждого реле пульта 1 и в разделах пульта 2 этот сценарий привязывается к нужному событию, например "пожар 2". И наоборот. Централизованное управление реле выключено. Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40.

16 дней 17 часов назад

avatar

Да откуда вы все вылезаете? Помогаторы блин!
НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК. ПК это просто гляделка с красивыми или не очень картинками. Сценарии можно применять в любых системах кроме СПС.

Налетов Константин 16 дней 3 часа назад

НЕЛЬЗЯ управлять СПА при помощи ПК

Да можно. Легко.
1. Если ПК имеет пожарный сертификат.
2. Если ПК запитан по 1 категории электроснабжения
3. Если операционная система имеет пожарный сертификат
4. Если программа управления имеет пожарный сертификат.
Орион Про такого сертификата не имеет, ну так любой другой программой с пожарным сертификатом.
Делов-то.
Выполни все условия и управляй с ПК. 
Легкотня же. 

Иванов Андрей Львович 15 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расскажите это на обьектах, где так сделано, а их очень много, это многоподьездные жилые дома. Чтобы отказались от компьютера и тянули вместо этого тысячи лишних километров кабеля. Чтобы все подьезды от 1 до 30 были перекрещены проводами и все стены иссверлены. Может послушают. Но скорее всего покрутят пальцем у виска.

16 дней назад

avatar
Петр Николаевич, то, что так делают всем известно (страна такая, у нас это не искоренимо), но речь идёт о том, что вы распространяете запрещённое в виде совета. И усугубляется это тем, что происходит в разделе "Проектирование". То есть сейчас человек научится делать неправильно и понесёт это в мир.

Налетов Константин 16 дней назад

Петр Николаевич, а комп там установлен вечно живой ?
Это не СПС, это лень и жадность... Которая в нужный момент и не поможет.

Иванов А.Л. 15 дней 23 часа назад

скорее всего покрутят пальцем у виска.

Покрутят. Мы тут живём, мы это знаем. В Зимней вишне тоже крутили. Одна сидела в Австралии и крутила. Докрутилась. Мы тут живём, знаем. 

Иванов Андрей Львович 15 дней 22 часа назад

Это особенно важно когда пультов не 2 а например 30 или 40

До 32 пожарных отсеков придуман Сириус, для более крупных систем нужно искать другого производителя.

Зыкин Антон Николаевич 5 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! У меня два корпуса, на одном пульт С2000М - адрес 124, управление СОУЭ через РУПОР-300, на другом пульт С2000М - адрес 125, управление СОУЭ через С2000-КПБ, и их нужно объединить чтобы оповещение при сработке датчика на обоих отработало. Подскажите пожалуйста как это сделать?

9 дней 23 часа назад

avatar
Реле корпуса 1 подключить к свободному шлейфу корпуса 2, а реле корпуса 2 подключить к свободному шлейфу корпуса 1. 

Зыкин Антон Николаевич 5 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1545 раз

ЗАДАН

17 дней 2 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.