Добрый день, возможно ли реализовать циклическое управление сухим контактом на время 10 секунд с паузой 10 секунд при сработке, например, технологического шлейфа. Пробовал собрать конфиг на стенде С2000М v3.14 + С2000-СП1 v1.60 + Сигнал10 + ИПР-3СУ но безрезультатно.
Маской мигания такую выдержку не реализовать, а сценариями управления в пульте не получается сформировать логику цикла. Выполняется условие 1 шага, реле С2000-СП1 срабатывает на 10 секунд и отпускает. Каким образом можно сформировать повтор?

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день. Прямого способа реализации циклического включения реле с периодом более 4 секунд нет.
Возможно сделать сценарий, который будет повторно включать реле на 10 секунд с задержкой 10 секунд по завершении времени управления, но практически это очень плохое решение из-за того, что будут циклически формироваться 4 события каждые 20 секунд (2 события при включении и 2 при выключении),  "забивая" журнал событий С2000М.

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Можно обойтись и без сценария, но аппаратно неэкономно. Нужны будут три реле и 1ШС на одном приборе. ТШС, Команда включить при норме ТШС, задержка 10, время отработки 10. Время анализа ТШС 0. Реле коротит ТШС. Второе реле работает идентично с первым - это выход, куда нужно. Третье реле - управление, в обычном состоянии коротит ТШС и разрывает ОС, по команде отключается, ОС восстанавливается и пошел меандр. ТШС и первые реле в пульт не надо вписывать.

Леготин В В 10 месяцев 14 дней назад

 Выполняется условие 1 шага, реле С2000-СП1 срабатывает на 10 секунд и отпускает. Каким образом можно сформировать повтор?

Только повтор ? Если только повтор,то пробуйте так...
На одно реле пишите сценарий и тактику. Сценарий преоритетнее.
Сначала отработает сценарий,потом  тактика.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 14 дней назад

нет, сценарий + тактика не позволят получить нужный результат

Ильин Сергей 10 месяцев 14 дней назад

Спасибо. Сергей.Я уже убедился.
Либо то ,либо это. Стенд можно  сворачивать.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 13 дней назад

Выше я имел в виду следующую возможность циклического управления реле сценарием. Может, пригодится. 
1. Реле, которым требуется управлять, нужно включить в раздел и задать ему тип "технологическое оборудование" (конфигурация С2000М). В конфигурации блока включить у реле "события от реле".
2. В меню С2000М "3 УСТАНОВКИ С2000М" -> "НАСТРОЙКА ПРОГРАММ РЕЛЕ" -> "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПУСКА" включить параметр "ТЕХНОЛОГИЧ. :+". Это обеспечит переход реле типа  "технологическое оборудование" из состояния "РАБОЧЕЕ" в "ИСХОДНОЕ" по завершении времени управления.
Сценарий следующий:
Исходная программа управления 2 "Выключить";
Шаг 1: разрешающее условие "Нарушение технологического входа" в разделе с технологическим входом, запрещающее - "Исполнительное устройство в рабочем состоянии" в разделе с реле, команда 3 "Включить на время", задержка 10, время управления 10, статус "активное".
Шаг 2: разрешающее условие "Нарушение технологического входа" в  разделе с технологическим входом, запрещающее - "Исполнительное устройство в исходном состоянии" в разделе с реле, команда "нет", статус "активное".

Критический недостаток: при каждом включении будут формироваться события "РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ" и "РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО", при выключении "РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО". В таком режиме можно "заспамить" журнал событий пульта. Но варианты с дополнительными ШС и реле тоже формируют события при переключении.

Ильин Сергей 10 месяцев 13 дней назад


При использовании
в шаге цикла события
сообщать об изменении состояния выхода

можно получить зацикливание.
(прервать = откл пит пульта).

Карпов Дмитрий 10 месяцев 13 дней назад

Указанный выше сценарий циклического управления останавливается восстановлением технологического ШС. Отключение / включение пульта его тоже остановит.

Ильин Сергей 10 месяцев 13 дней назад

Ильин Сергей Большое спасибо, все получилось. все срабатывает так как нужно.

Алексей 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое спасибо всем за советы, буду эксперементировать

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1734 раза

ЗАДАН

10 месяцев 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.