Добрый день, возможно ли реализовать циклическое управление сухим контактом на время 10 секунд с паузой 10 секунд при сработке, например, технологического шлейфа. Пробовал собрать конфиг на стенде С2000М v3.14 + С2000-СП1 v1.60 + Сигнал10 + ИПР-3СУ но безрезультатно. 1 день 12 часов назад ![]() Алексей 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Прямого способа реализации циклического включения реле с периодом более 4 секунд нет. 1 день 6 часов назад ![]() Ильин Сергей 242Можно обойтись и без сценария, но аппаратно неэкономно. Нужны будут три реле и 1ШС на одном приборе. ТШС, Команда включить при норме ТШС, задержка 10, время отработки 10. Время анализа ТШС 0. Реле коротит ТШС. Второе реле работает идентично с первым - это выход, куда нужно. Третье реле - управление, в обычном состоянии коротит ТШС и разрывает ОС, по команде отключается, ОС восстанавливается и пошел меандр. ТШС и первые реле в пульт не надо вписывать.
– Леготин В В 1 день 6 часов назад Выполняется условие 1 шага, реле С2000-СП1 срабатывает на 10 секунд и отпускает. Каким образом можно сформировать повтор?
Только повтор ? Если только повтор,то пробуйте так... На одно реле пишите сценарий и тактику. Сценарий преоритетнее. Сначала отработает сценарий,потом тактика. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 5 часов назад нет, сценарий + тактика не позволят получить нужный результат
– Ильин Сергей 1 день 5 часов назад Спасибо. Сергей.Я уже убедился.
Либо то ,либо это. Стенд можно сворачивать. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 3 часа назад Выше я имел в виду следующую возможность циклического управления реле сценарием. Может, пригодится.
1. Реле, которым требуется управлять, нужно включить в раздел и задать ему тип "технологическое оборудование" (конфигурация С2000М). В конфигурации блока включить у реле "события от реле". 2. В меню С2000М "3 УСТАНОВКИ С2000М" -> "НАСТРОЙКА ПРОГРАММ РЕЛЕ" -> "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПУСКА" включить параметр "ТЕХНОЛОГИЧ. :+". Это обеспечит переход реле типа "технологическое оборудование" из состояния "РАБОЧЕЕ" в "ИСХОДНОЕ" по завершении времени управления. Сценарий следующий: Исходная программа управления 2 "Выключить"; Шаг 1: разрешающее условие "Нарушение технологического входа" в разделе с технологическим входом, запрещающее - "Исполнительное устройство в рабочем состоянии" в разделе с реле, команда 3 "Включить на время", задержка 10, время управления 10, статус "активное". Шаг 2: разрешающее условие "Нарушение технологического входа" в разделе с технологическим входом, запрещающее - "Исполнительное устройство в исходном состоянии" в разделе с реле, команда "нет", статус "активное". Критический недостаток: при каждом включении будут формироваться события "РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ" и "РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО", при выключении "РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО". В таком режиме можно "заспамить" журнал событий пульта. Но варианты с дополнительными ШС и реле тоже формируют события при переключении. – Ильин Сергей 1 день 3 часа назад При использовании в шаге цикла события сообщать об изменении состояния выхода можно получить зацикливание. (прервать = откл пит пульта). – Карпов Дмитрий 1 день назад Указанный выше сценарий циклического управления останавливается восстановлением технологического ШС. Отключение / включение пульта его тоже остановит.
– Ильин Сергей 14 часов 9 минут назад Ильин Сергей Большое спасибо, все получилось. все срабатывает так как нужно.
– Алексей 7 часов 59 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Большое спасибо всем за советы, буду эксперементировать 13 часов 9 минут назад ![]() Алексей 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий