Добрый день. 
Подскажите какую программу выбрать для реле, чтобы реле срабатывало на неисправность (сработал один датчик)?
Сейчас все реле срабатывают на ПОЖАР (ТИП - реле по умолчанию/ ПРОГРАММА УПР - 1 (включить)).
[img="https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/06/c9f45507e61c21d74ab6cb40f463e401.png" alt=""]

Запрограмировал сейчас на 16 программу (Старая тактика ПЦН) - реле включено (по умолчанию) -> горит светодиод, когда сработан один датчик на БКИ загорается неисправность и реле отключается на СП1.

На какую поменять тактику, чтобы реле включалось когда есть активная неисправность?

2 месяца 30 дней назад

avatar
На какую поменять тактику, чтобы реле включалось когда есть активная неисправность?

Если у вас неисправность, то чем неустраивает программа 14?

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

У Вас какая-то странная логика. Взять и переделать исправную систему в заведомо нерабочую. И почему для Вас сработка пожарного датчика является неисправностью и для этого нужна какая-то особая тактика реле?

2 месяца 30 дней назад

avatar
Один датчик сработал - НЕИСПРАВНОСТЬ, два датчика сработало - ПОЖАР! Это стандартная работа по двум датчикам. 
Сейчас один датчик срабатывает на БКИ и С2000М приходит НЕИСПРАВНОСТЬ (если два датчика сработало или ИПР, то на БКИ и С2000М приходи ПОЖАР), как сделать чтобы реле "схлопывалось" при неисправности?

Дмитрий Васильевич Д. 2 месяца 30 дней назад

перекиньте контакты на сп-шке с нормальноразомкнутых на нормальнозамкнутые и программу 16. и будет вам счастье. а иначе вы никогда в жизни не узнаете о неисправности при отсутствии питания на той же сп-шке

Селезнёв Михаил 2 месяца 30 дней назад

Ну сейчас так и сделано 16 программа "старая логика ПЦН" реле включено, при неисправности реле отключается. Провода от СТРЕЛЬЦА на НЗ контактах.

Дмитрий Васильевич Д. 2 месяца 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще то если сработал 1 датчик, то это Пожар, а если 2 датчика, то это Пожар2. Ну или по-старому Внимание и Пожар. Не может сработка одного датчика делать неисправность, это противоречит логике работы пожарной сигнализации.

2 месяца 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Михаил правильно пишет. При сработке одного датчика может быть либо "Внимание", либо "Пожар". Если у вас при сработке от одного датчика вылезает неисправность, то что-то не так сделано.

Что касательно конкретного вопроса о запуске реле от одного датчика, то есть сценарии управления и инструкция по PProg.

2 месяца 30 дней назад

avatar
Один датчик сработал - НЕИСПРАВНОСТЬ, два датчика сработало - ПОЖАР! Это стандартная работа по двум датчикам. 

Это не "стандартная работа". Это скорее всего то,что не правильно подобраны "доп.резюки".
Но сомнительно то,что может ли что-то из "Неисправности" перейти в "Пожар"?
Такое чувство,что начинать надо не с тактик реле,а с правильной настройки ШС.
Что-то ,коллеги,вы явно с советами поторопились. Иначе..
При "сработке" одного  извещателя нужно вызывать "обслугу"
При  "сработке" второго  вызывать пожарных. 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 30 дней назад


Варианты…
Если ШС тип1 то первая неисправность (ИП - дым) на втором ИП неисправность продолжиться.


Но вот если на ШС тип1 подключить ИП – дым + термо, причём дым ближе к блоку, а термо будет рядом с оконечником, то как раз и получиться, что первый ИП (термо), отправит ШС в неисправность, а второй в пожар.


Первый ИП (термо), отправит ШС в обрыв (ШС ≥ 6К), а второй ИП (дым), переключит ШС в пожар (через норму).
6,6К + ИП (дым) = меньше 2К.

Просто в других комбинациях, второй ИП, не вернёт ШС через норму в пожар.
Но, если конечно сами ШС не в классическом (типовом) исполнении, тогда вариантов больше.

Карпов Дмитрий 2 месяца 30 дней назад

Это не "стандартная работа". Это скорее всего то,что не правильно подобраны "доп.резюки".

Чисто на дымовых неадресных так вообще не сделать. На совмещенном может быть. Но болид и ИПы с ДИПами в одном неадресном шлейфе никогда адекватно и не работали. Не в укор болиду, ибо разделяю мнение, что тепловые должны быть отдельно от дымовых.
Первый ИП (термо), отправит ШС в обрыв (ШС ≥ 6К), а второй ИП (дым), переключит ШС в пожар (через норму).
6,6К + ИП (дым) = меньше 2К.

Уходить нафик от такого ужаса надо. Либо разделять ШСы по назначению "тепловые" и "дымовые", либо ставить комбинированные. Вот только вроде бы неадресных сейчас уже не найти таких. Но нам особо такие и не нужны были никогда.

Насыров Евгений Юрьевич 2 месяца 28 дней назад

Чисто на дымовых неадресных так вообще не сделать

Ой уж ли....
Если "дымовики " по 4-х проводке и тип ШС 2-то может быть  что угодно.Но если у автора уже много лет с одного извещателя приходит "Неисправность",а с 2-х извещателей "Пожар"...(и к этому уже давно все привыкли)-то лучше оставить так ,как есть..
6 шт. Сигналов 20П и если все ШС "под завязку" одинаковые-то...
Если будем советовать дальше-то может вообще ничего  не заработать. Даже с 2-х ИПР в одном ШС.
Если 6 шт. Сигналов по 20 ШС и в среднем в ШС по 20 ИП, то впору Сириус ставить. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 28 дней назад

.(и к этому уже давно все привыкли)-то лучше оставить так ,как есть..

А как же нормы?
6 шт. Сигналов 20П и если все ШС "под завязку" одинаковые-то...

Почему только 6шт? На большее фартазии не хватает?

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 27 дней назад

На основании ссылки автора на конфигу пульта. 
Фантазии у меня много. 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 27 дней назад

у автора уже много лет с одного извещателя приходит "Неисправность",а с 2-х извещателей "Пожар"...

Если "дымовики " по 4-х проводке и тип ШС 2-то

если сможете дотянуть до модернизации, то повезёт…
не успеете,
Если 6 шт. Сигналов по 20 ШС
и в среднем в ШС по 20 ИП

то узнаем в «новостях»…

Карпов Дмитрий 2 месяца 27 дней назад

Если "дымовики " по 4-х проводке и тип ШС 2-то может быть  что угодно.

Сто лет не видел аналоговых 4-х проводных. Уже и думать про  них забыл.
(и к этому уже давно все привыкли)-то лучше оставить так ,как есть..

Моё мнение на этот счёт всегда одно. Мало ли кто к чему привык, делать надо нормально. Чтобы было четкое понимание что у тебя происходит с системой и чтобы система четко реагировала на то, на что предназначена. 

Насыров Евгений Юрьевич 2 месяца 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1364 раза

ЗАДАН

2 месяца 30 дней назад