партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРУПОР 300 (RS485, Ethernet)

Инсталляция, монтаж » РУПОР 300 (RS485, Ethernet)

Здравствуйте уважаемый "Болид".
Прошу вас ответить на следующий вопрос:
- Две единицы РУПОР 300 подключены по RS485 в кольцо ( Сириус, Рупор 300, Рупор 300, РИП 24). Своевременно проведена смена адресов устройств для исключения из наложения. Однако Сириус продолжает видеть только один из Рупор 300, переопрос оборудования не помогает.
Вышли из ситуации следующим образом, создавали кольцо RS485 между Сириусом и одним из Рупоров300, после его обнаружения, переключались на второй Рупор300 (также кольцо Сириус Рупор 300) и только потом объединяли всё в общее кольцо. Оба Рупор 300 стабильно находятся Сириусом, индикация RS 485 на панеле Рупов300 также стабильная. 
Как только мы начинаем настраивать любой из Рупор300 по средством прямого к нему подключения, используя подключение Ethernet и программу Аудио Сервер 2 - сигнал RS485 пропадает, Сириус опять начинает видеть только один из Рупор 300, а в программе Аудио Сервер 2 связь с Рупор 300 то появляется то пропадает (подключение, отключен). 
Модули МК не прописаны, т.к. для этого нет возможности исходя из сложившейся проблемы.
Конфигурация работы Рупор300 залитая в Сириус самая простая - работа от сработки извещателей без задержки, только оповещение о пожаре, сценарии не создавались.
Ручной тест системы оповещения проходит нормально (в цепи один оповещатель и один МК).

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Чего-то не понимаю. Какое кольцо?
Вы умудрились замкнуть между собой линию №1 и №2 RS485 ?

1 месяц 14 дней назад

avatar
 ( Сириус, Рупор 300, Рупор 300, РИП 24)

Присоединяюсь к недопониманию. Это одна из самых распространённых схем работы Сириуса.
В чём могла появиться "загвоздка" ?
Явно что-то   не то.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кольцо организованно по подобной схеме?

1 месяц 14 дней назад

avatar
Это не кольцо.

Вот аналогичная схема:

Напоминает гирлянду.

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

/files/9181/10607/250710file_1.jpgКольцо организовано по цветной схеме.

Григорий Григорьевич Григорьев 1 месяц 14 дней назад

.



Как вариант.
Попробовать (временно) отключить у РИПа любую линию (RS485).
И проверить стабильность.


(у 485 интерфейса шинная топология, А1 и А2 пересекать нельзя).
И про "подключение  оконечного резистора" не забывать.

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

Дмитрий спасибо за совет, но вся проблема в том, что RS стабилен, до момента начала каких либо действий с любым и Рупоров.
Также мне непонятно, как А1 и А2 не могут непересекаться, когда в РИПе для них одна клеммная колодка.
Единственный момент это подключение к портам Рупоров, сейчас подключение выглядит так. 1 линия От Сириуса на 1 порт 1 рупора, вторая линия от Сириуса к Рипу, далее от Рипа на 1 порт 2 рупора и оба Рупора соеденины между собой через 2 порт.

Григорий Григорьевич Григорьев 1 месяц 14 дней назад

Ваша схема не будет работать, так как порты RS485 Рупоров не предназначены для "проходного" подключения. Варианты подключения: https://bolid.ru/projects/iso-orion/fire-automatic/communication-channels/

Поляков Андрей Леонидович 1 месяц 14 дней назад

Вообще-то....
Подключить всего 4(!!!!) прибора по схемам Производителя (имея на то и Рекомендации и схемы от оного)-дело довольно не хитрое.
Подозревать ,что около суток результатов по-прежнему нет....Тут может быть дело и не в соединении проводов. Только как совет...
"Раскидайте" всю собранную схему .Прозвоните каждый отдельно взятый провод мультиметром.
Промаркируйте и соедините по схеме. Дальше видно будет.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 14 дней назад


Так у него нет резервирования.


(у "новых" приборов / блоков «2RS485» = резервирование).

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дмитрий спасибо за совет, но вся проблема в том, что RS стабилен, до момента начала каких либо действий с любым и Рупоров.
Также мне непонятно, как А1 и А2 не могут непересекаться, когда в РИПе для них одна клеммная колодка.
Единственный момент это подключение к портам Рупоров, сейчас подключение выглядит так. 1 линия От Сириуса на 1 порт 1 рупора, вторая линия от Сириуса к Рипу, далее от Рипа на 1 порт 2 рупора и оба Рупора соеденины между собой через 2 порт.


Все дело в интерфейсе, используется линия №1, при неисправности линии № 1 начинает использоваться линия №2. И каждая из них не может быть кольцом. Кольцо Вы построить не сможете)

1 месяц 14 дней назад

avatar
.

Как то так)

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

Уважаемый Дмитрий большое спасибо за помощь. Подключили, как на Вашей схеме и проблем нет!

Григорий Григорьевич Григорьев 1 месяц 13 дней назад

Когда работает, это всегда здорово!
Помог, чем мог.

Карпов Дмитрий 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

827 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-300

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.