Добрый день коллеги. На объекте проблема соит система С2000М С2000КДЛ (5шт) СП КПБ и БВИ. На одной из КДЛ постоянно отваливаются датчики "ОШИБКА В ОТВЕТЕ". Отвал происходит хаотично, затем повторный запрос и -> ВЗЯТИЕ!!! К КДЛ подключено обе линии ДПЛС, хотя в конфигурации галочка "Кольцевая топология ДПЛС" не стоит. При отключении одной из линий ДПЛС все работает -> ложняков НЕТ. В чем может быть проблема? 2 дня 15 часов назад ![]() Дмитрий Васильевич Д. 40Я предвидел ваш вопрос, поэтому вчера позвонил в техподдержку и спросил, надо ли при фактической кольцевой линии ставить галочку Кольцевая ДПЛС или можно не ставить. Ответ был - надо ставить.
Но это вам не поможет, это просто одна из шероховатостей, которую надо загладить. А потом искать истинную причину. – Иванов Андрей Львович 2 дня 14 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
357 раз
2 дня 15 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_1923.html
Эта тема "стара,как мир".
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 15 часов назад
#ссылка