ФорумЭксплуатацияС2000М С2000КДЛ

Эксплуатация » С2000М С2000КДЛ

Добрый день коллеги. На объекте проблема соит система С2000М С2000КДЛ (5шт) СП КПБ и БВИ. На одной из КДЛ постоянно отваливаются датчики "ОШИБКА В ОТВЕТЕ". Отвал происходит хаотично, затем повторный запрос и -> ВЗЯТИЕ!!! К КДЛ подключено обе линии ДПЛС, хотя в конфигурации галочка "Кольцевая топология ДПЛС" не стоит. При отключении одной из линий ДПЛС все работает -> ложняков НЕТ. В чем может быть проблема? 
На аналогичной КДЛ подключены обе линии ДПЛС, галочка в конфигурации не стоит и ложняков нет!!

2 дня 15 часов назад

avatar
По этой теме столько тем, что не хочется повторяться. Поищите Вашу проблему через поисковик форума. 

https://partners.bolid.ru/forum/forum_1923.html

Эта тема "стара,как мир".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 15 часов назад

Я предвидел ваш вопрос, поэтому вчера позвонил в техподдержку и спросил, надо ли при фактической кольцевой линии ставить галочку Кольцевая ДПЛС или можно не ставить. Ответ был - надо ставить. 
Но это вам не поможет, это просто одна из шероховатостей, которую надо загладить. А потом искать истинную причину. 

Иванов Андрей Львович 2 дня 14 часов назад