партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000 СП4/220

Эксплуатация » С2000 СП4/220

Добрый день коллеги подскажите как найти проблему с ОгнеЗадерживающим клапаном? на С2000М имеется НЕИСПРАВНОСТЬ - Раздел 20 (Клапана ОЗ).

В данный раздел входят 3 КДЛ в каждой по 20шт СП4/220 я так понимаю проблема с каким то СП? Как его программно индефицировать или диагностировать?



1 день 8 часов назад

avatar
В упрог включите опрос устройств в КДЛ линии, должны адреса выйти на связь и скриншот залейте еще раз 
И с разделом не доконца понятно, пишите 20 раздел, а скриншот 12 раздел. Скиньте больше вводной информации 
 

Козлов Артем Андреевич 1 день 7 часов назад

На пульте нажать на «журнал».
Стрелками пролистать до этой неисправности.
При нажатии 1 покажет №раздела / №прибора / адрес в приборе.
При нажатии 2 покажет описание (если есть).
или
Запустить шлейфс и посмотреть в нём.
(надеюсь, как пользоваться пультом, объяснять не нужно).

Карпов Дмитрий 1 день 6 часов назад

Тому, кто писал конфигурацию - шершавый осиновый кол.

Леготин В В 1 день 2 часа назад

И загогулистый банан)

Карпов Дмитрий 1 день 1 час назад

Конфига в принципе нормуль-лищь бы объект "на обслугу" не попался.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 1 час назад

Пусконаладку то хоть проводили? И контрольные отработки?  

Леготин В В 1 день 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

232 раза

ЗАДАН

1 день 8 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.