Уважаемые разработчики! При эксплуатации Орион Про на объекте возникли пожелания по доработке интерфейса (буду добавлять...) 10 лет назад Плешков Павел Александрович 80А у вас скорее всего ПО очень очень старое.
В текущей версии АРМ Орион ПРО тип шлейфа и сбор статистики можно задавать массово. – Комаров Александр Федорович 9 лет 11 месяцев назад ПО скачано с сайта производителя в ноябре.
– Плешков Павел Александрович 9 лет 11 месяцев назад Этого года?
С 1.12.2 (даже без сервисного пакета 1) тип шлейфа массово задаётся. Выбираем нужное устройство, выбираем нужные шлейфы на нём, набираем править, получаем в инспекторе поля "тип зоны", "собирать статистику" и некоторые другие в зависимости от устройства. – Комаров Александр Федорович 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кроме перечисленного выше (тоже не хватает), хотелось бы: 10 лет назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да и фильтр Событий не помешало бы сделать настраиваемым чтобы сохранялся 9 лет 11 месяцев назад Ашкуков Дмитрий Александрович 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Модуль АБД. Подтверждение действия при удалении на вкладке "Уровни доступа". 9 лет 11 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Поддерживаю категорически. Не один раз торопливые охранники удаляли информацию. Хотелось получить подтверждение удаления любой инфы, которая касается "сотрудника", т.е. "подразделение", "должность", "пароль", "график работы", а также изменение уровня доступа.
– Петухов Андрей 9 лет 11 месяцев назад Ага, чудная вещь :) Уровень удаляется влёт, так и оператор порой не замечает этого, на карточки вешается Нигде.
Простое предупреждение, что сейчас будет удалён именно уровень, а не одна дверь мне не сильно нравится. Для удаления можно отдельную кнопку добавить - удалить уровень, удалить дверь. . – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 11 месяцев назад В 1.12 есть предупреждения, насколько помню, в предыдущих тоже были.
– Стаковский Арсений Игоревич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
по Орион про - неплохо было бы сделать копирование параметров шлейфов и разделов при работе в Администраторе баз данных, также копировать планы и настроенные разделы (для создания аналогичных этажей здания и объектов). 9 лет 11 месяцев назад Светушенко Станислав Геннадьевич 10Точно, основное что необходимо сделать а то делаешь дом 5 подъездов с одинаковыми этажами...очень много времени тратится на расстановку извещателей и областей разделов
– Сискутов Лев Эльмарович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Модуль Персональная карточка. 9 лет 11 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Сергей я вроде тебе сбрасывал правильно допилиную утилиту Персональная карточка которая все обновляется, только при переполнение буфера виснит (раз в квартал).
– Галат А.Н. 9 лет 10 месяцев назад Алексей, да, старую я пользовал, но там тоже есть "пунктики"...
После патча №2 к вер.1.12.2 в персоналке сломалась возможность корректного выхода из – Заварзин Сергей 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Очень сильно хочется полного взаимодействия всех программных компонентов, чтобы переносились все описания, все связи выходов, типы шлейфов из БД в ПКУ и обратно,. В конечном итоге хотелось бы получить ПО, которое решает задачу не только визуализации, но и программирования всего и вся, а так, заплатив деньги, необходимо пролить свет сначала в приборы, затем в пульт и под занавес в комп, ну или в немного другой последовательности. 9 лет 11 месяцев назад Петухов Андрей 295В последней версии Орион Про 12.2 почему то перестал работать экспорт БД в ПКУ. Что бы уйти от таких "косяков" предлагаю выполнить возможность экспорта БД в .txt формат с возможностью последующего транспортирования в ПКУ, посредством PProg. А если и наоборот, будет, вообще, отлично.
– Атмасов Александр Эдуардович 9 лет 8 месяцев назад Экспорт никуда не делся. Звоните в тех.поддержку, разберёмся.
– Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Модуль АБД и утилита "импорт сотрудников". Критично важно. Нет фильтра по реквизиту "Организация". При импорте нет анализа совпадения записей по реквизитам "Организация" и "Подразделение". 9 лет 11 месяцев назад Заварзин Сергей 11403. отчет об ошибках по завершении мастера никуда не сохранить, т.к. окно не масштабируется сведения приходится смотреть по одному наведением мыши
4. при импорте - экспорте соответствие между сотрудниками и ключами, происходит посредством табельного номера, почему? табельный номер не обязателен к заполнению и зачастую табельные номера при вводе карт не выставляются, после экспорта с рабочей базы установить соответствие невозможно (почему не использовать ID сотрудников?) – Стаковский Арсений Игоревич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Модуль АБД. Сотрудники и Пароли. 9 лет 11 месяцев назад Заварзин Сергей 11403) поиск по короткому коду как работает? (код вида 12345678 не ищет)
– Стаковский Арсений Игоревич 9 лет 11 месяцев назад уточните. поиск по табельному номеру? работает. Но сортировки мягко говоря несовершенны.
Речь о том, что найдя по фамилии Иванова получаем свалку, абсолютно не учитывающую инициалы. В самом древнем мною "троганном" апаксе 3000 и то уже есть такие отборы и сортировки какие нам и не снилися :( – Заварзин Сергей 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделать многоуровневую иерархию в списках планов помещений. Очень не удобно искать нужный объект на большом территориально рассредоточенном предприятии. Сфера электроэнергетикв. Имеем 10 крупных районов. В каждом районе порядка 10 отделенний. Каждое отделение обслуживает порядка 100 объектов. В результате получается порядка 10000 планов помещений. Есть ли альтернатива листания планов? 9 лет 10 месяцев назад Сучков Андрей Николаевич 6Хорошо бы добавить функцию масштаба при отображении планов и карточку объекта для указания ответственных и их телефонов.
– Евдокимов А.В. 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СКУД "Орион ПРО" в "оперативную задачу" добавить функционал по пропуску через турникет/дверь человека, у которого нет пропуска или ему запрещён проход в данное время. С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ !!! указанием причины (текстовое поле с возможностью добавлять готовые "причины" для быстрого выбора). 9 лет 9 месяцев назад Григорьев Александр Михайлович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сегодня начальник озадачил, ввиду своей ленивости и возможности в дальнейшем переложить ответственность, типа сам заказал, поручил выдать конфигурацию ориона-про. Зашел на сайт гаранта и охренел(( Зачем в три страница всякой фигни, некоторые варианты, на первый взгляд, себя дублируют. Можно придумать программку конфигуратор, по типу ставишь ползунки - количество приборов, есть нет удаленное рабочее место, видео, урв, и прочие модули и на выходе будем иметь то, что надо купить. Если подобное уже есть, то мои извинения)) 9 лет 8 месяцев назад Евгений Дещиця 1094Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дельная мысль. Постараемся учесть. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При установки патчей, копируются модули, которые в начальной установке не стояли, ОрионВидео например. Было бы хорошо, если патчер отслеживал, что на конкретной машине стоит, то и ставил. 9 лет 8 месяцев назад Савельев Семен Александрович 59Раньше так было, но на пилотных установках патча последний не устанавливал необходимые модули для той же "Видеоситемы". Например, "Ядро". А без него не работают сценарии. Поэтому приняли решение устанавливать все модули, тем более жесткие диски сейчас очень большие.
– Харламов Роман Анатольевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Модуль "Менеджер сервера": 9 лет 7 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Желательна какая-то криптография с паролями пользователей в пультах С2000 и С2000M. 9 лет 7 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хотелось бы видеть в самом АБД утилиты Pprog и Uprog,как единое целое, чтоб сразу из АБД управлять приборами при програмировании не выключая монитор Орина и сделать привязку к папке в которой можно вручную менять версии утилит на более новые. В приборах и Орионе есть функция централизованного управления, при этом управлять можно а изменять нельзя. 9 лет 6 месяцев назад Сорокин Андрей Александрович 10почитайте про Stuxnet и иже с ним и думаю, что вопросы пропадут.
– Заварзин Сергей 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделайте уже наконец возможность отключить авторизацию в Мониторе и Персональной карточке!!! Надоело писать скрипты вводильщики паролей! 9 лет 6 месяцев назад Ехлаков Андрей Александрович 34Для монитора ожидается в ближайших выпусках.
Про персональную карточку учтём. – Комаров Александр Федорович 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для просомтра планов помещений в Оперативной задаче (а план большой) неудобно передвигаться по нему, если постоянно тащить за ползунки. Хотелось бы колесиком мыши, если вверх или вниз, и сочетанием клавиш Shift+колесико мыши, если надо влево или вправо (как, например, в Microsoft Visio). Также масштабирование сочетанием клавиш Ctrl+колесико мыши. 9 лет 6 месяцев назад Жирнов Юрий Кузьмич 40Колесом неудобно, сколько не пытался себя приучить, так и невышло, пользуюсь по старинке ползунками, что еще неудобнее. Если бы Ctrl+левую мышку, или другое сочетание как захват плана использовать, то было бы замечательно.
– Евгений Дещиця 9 лет 6 месяцев назад Колесом как раз удобно - это стандартная процедура, например, в Автокаде и многих других программах. Зачем изобретать велосипед?
– Сергей Москалев 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделайте уже пожалуйста возможность конфигурирования приборов из АБД. Что бы непосредственно из АБД можно было перепрограммировать прибор, не выгружая систему. Я могу ошибаться конечно, но это гемор - идти к компу на котором стоит Орион, выгружать его из системы, переводить пульт в режим программирования, запускать Uprog, ну и т.д. Неужели нельзя сделать так, что бы с удалённого компа через АБД сделать всё и тоже самое и сразу? 9 лет 5 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Было на заре АРМ "Орион". Планируется сделать в будущем и в Орион Про.
– Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад Категорически против!
С существующей псевдосистемой разграничения прав доступа к модулям ИСО это открытые двери ко всем секретам. Учитывая распространенность сисемы можно поиметь интерес со стороны вирусописателей и вредителей. – Заварзин Сергей 9 лет 5 месяцев назад Сергей Пеотрович, не утрируйте. При определённых действиях в сторону защиты и контроля вирусы никуда не попадут. А двери ко всем секретам закрывайте паролями. Покупая систему хотелось бы иметь дружественный и удобный интерфейс+функционал. Боитесь вредителей - нанимайте сторожей.
– Малозёмов Константин Вячеславович 9 лет 5 месяцев назад Сергей Петрович! Соглашайтесь!
Сейчас, чтобы сделать любое действие надо: - Выгрузить ядро опроса. - Перевести пульт в режим программирования. - Упрогом внести изменения в приборы - ППрогом внести изменения в пульт - в АБД внести изменения в Орион(Про) - Загрузить ядро опроса. - Дождаться прогрузки приборов, шлейфов, разделов и прочего. Сколкьо времени на всё это? Пол часа - минимум, и время прогрузки - ещё у кого как, но ещё пол часа - легко. Всё это время сисема неуправляема, в момент работы пульта в режиме программирования - так и вовсе без охраны. – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 5 месяцев назад Коллеги, поймите меня правильно. Я на данный момент - Иванов И.И.
У нас новый прибор ставит монтажник-наладчик 1 раз на 8 лет (по паспорту). Один раз и навсегда, согласно принятой концепции, проекта и регламентов. Поставил, настроил, задокументировал, сохранил конфиги, положил архив-копию в сейф, подписал акт ввода, всё (пропуска сдали, мемори очистили...) ! Всяческое изменение системы - нештатная ситуация, в том числе необходимость обновления прошивки прибора. Для тренировок-творчества и шлифовки есть и обязательно должен быть стенд - "песочница", физически оторванный от системы, к боевой системе этот блуд по определению не должен касаться. В принципе, нам подрядчики сдают работу именно в песочнице, где нет ВСЕЙ информации о комплексе ТСО! Нам спокойнее и у подрядчика нет искушения... а залить уже готовые конфиги в рабочее оборудование и орион не проблема и это уже НАША часть работы. Кстати, слияние в менеджере сервера вполне себе работает, просто не все грабли в доке корректно прописаны. Согласен, у нас хозяйство не самое большое и к сожалению небогатое, но два пульта С2000 и С2000М всегда в боевом резерве, и передёрнуть их "на ходу" не так долго получается... (надеюсь ход мысли понятен) В дополнение - как правило, объекты на период остановки пультов переводятся на физическое усиление ибо это нештатная ситуация, к тому же дублирующий ПЦН ещё никто не отменял :) Начинаешь ценить своё богатство только после факта потери и рассуждать о том, что "... да кому нахрен сдались эти железки-конфиги..." - ошибочно. Простите, но остаюсь при своём. Псевдозащита модулей ИСО "ОрионПро" - позорище !!! – Заварзин Сергей 9 лет 5 месяцев назад Это у вас, Сергей Петрович, 1 раз на 8 лет. У нас в данный момент идёт глобальная модернизация и ремонт (как зданий, так и сетей связи, ЛВС, ВОЛС, систем ОПС). Проекты меняются на ходу, постоянно что то меняется и бегать миллион раз по объектам нет никакого желания. Хотелось бы всё сделать на одном рабочем месте имея информацию как проектную, так и от подрядных организаций. Так что давно пора уже как систему удалённого управления с полным функционалом включить в Орион, так и систему мониторинга (по образу и подобию систем мониторинга в ЛВС) со сбором необходимых данных удалённо и своевременного реагирования на возможное ухудшение физических характеристик как линий связи так и самого железа, планировать плановые работы по обслуживанию всего хозяйства на тех участках, где это необходимо в первую очередь, своевременную (а не по факту выхода из строя) замену кабельных сетей и железа. У интернет-провайдеров это давно уже внедрено и работает на "ура". Пусть эти возможности сделают в ввиде подключаемых и приобретаемых отдельно программных модулей или сделают возможность отключать эти функции. Тогда все получат именно то, что им нужно. Вам не нужно удалённое управление и мониторинг - не берите и не ставте. Нам эти функции нужны - купили, установили и используем.
– Малозёмов Константин Вячеславович 9 лет 5 месяцев назад Уточню, что речь только о конфигурировании приборов. В пульт С2000М можно сделать экспорт конфигурации непосредственно из АБД.
– Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад 1) Константин, я не против мониторинга, наоборот, всячески ЗА ! Но мониторинг это не АБД !!!
2) Состояние модернизации это нормально, но при условии, что нет спешки. Песочницу таки заведите, уверяю, поможет. 3) Я против возможности из одной точки, без ведома охраны и ответственного за информационную безопасность, изменять конфигурацию нижнего уровня системы - конфигурацию пультов и приборов. Это извечная борьба обогревателя и кондиционера. Согласен, что сейчас вся защита СИСТЕМЫ сводится к тому, то конфигурирование прибора "заблокировано" ядром опроса и пультом, но это, мягко говоря, тревожит - прибор по определению верит, что его конфигурирует "правильный товарисчъ обладающий правильными тайными знаниями", и следов о том, что его конфиг кто-то когда-то "перезалил" или "поправил" не найти. Уверен, что для обеспечения защиты этого совершенного недостаточно, но боюсь, что понимания у разработчика мы не найдем... – Заварзин Сергей 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно, с проблемой столкнулся я один, но всё же хотелось бы во вкладке "управление" ОЗ, где делаем ручное управление, иметь возможность двигать эти команды вверх-вниз по дереву. Начали делать дымоудаление в здании, и при добавлении нижних этажей приходится переписывать все дерево, что крайне не удобно. 9 лет 5 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уважаемые разработчики! Так же в системе Орион-Про кроме возможности конфигурирования и программирования приборов ОПС непосредственно из АБД хотелось бы иметь возможность мониторинга приборов (состояние, питание, что твориться на интерфейсе, передача данных и т.п.) по аналогии с системами мониторинга ЛВС или ГУТС. Это возможно? Мне вот, к примеру, как специалисту эксплуатации совершенно не интересны разделы, зоны и т.п. Для меня будет гораздо полезней возможность мониторинга, анализа железа и кабельных линий. Имея эту возможность можно довольно быстро, анализируя состояние определённых параметров, выяснить узкие места в системе, потенциальные неисправности и т.п. Соответственно своевременно устранять потенциальные неисправности и проводить своевременные регламентные работы по обслуживанию, планировать текущие ремонты и т.п. 9 лет 5 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399К сожалению, большинство из описанного реализовать не удастся, но не всё. Кое что запланированно и появится в будущих версиях ПО.
– Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нельзя ли реализовать запуск модуля "Персональная карточка" в режиме нескольких сессий на одном терминальном сервере. Тонкий клиент на проходной оченно удобно и безопасно. Пришлось сгенерить из нескольких обычных машин, на которых крутятся другие модули терминальные сервера, всё работает как часы. Но ограничение - один IP-адрес = один модуль "Персональная карточка" огорчает. До ресурсов сервера она не жадная. на точке доступа вообще красота - настроен автоматический коннект к серверу, поэтому ежели заглючило или сломалость - тонкий клиент тупо гасится кнопкой питания и при включении мгновенно взлетает "наново" (время рестарта Dell T10 составляет 5-10 секунд). 9 лет 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Это сильно зависит от возможностей вашего терминального сервера.
Если речь о стандартном терминальном режиме Windows - не получится. Программе нужно открыть сетевой порт, а сетевой интерфейс один на всех терминальных пользователей, что естественно приводит к конфликту. Если же вы используете профессиональные терминальные решения, которые позволяют создать для каждого входящего в систему пользователя свой сетевой интерфейс (выдать отдельный IP адрес) - задача решаема. – Комаров Александр Федорович 9 лет 5 месяцев назад Именно так. Терминал-серверы, скажем так, "нескромные". По мне бы - разнести каждую ПКшку под своей учетной записью на свой порт в ручном режиме (в командной строке на запуск модуля... или как програмисты придумают).
Сейчас выходим из положения только использованием Virtual PC (каждая виртуалка со своим IPшником), но там ресурсоемкость В РАЗЫ больше да и "ПК" на WinXP совсем страшненькая... а кэш по сути один... На одной терминалке удалось запустить: 1 ПК в родной терминалной сессии 9 ПК в режиме VirtualPC – Заварзин Сергей 9 лет 5 месяцев назад На данный момент мы не можем идентифицировать ПО по учётной записи. Нужны разные IP. Они нужны для идентификации, для открытия порта на прослушку... Нельзя от них взять и уйти сразу.
Если терминальный сервер даёт разным пользователям разные IP - всё можно настроить. Если терминальный сервер не даёт разным пользователям разные IP - остаётся только виртуалка. – Комаров Александр Федорович 9 лет 5 месяцев назад Можно проброс портов на роутере настроить, и не мудрить с терминалками.
– Андрей, Ростов на Дону 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Когда будет очередной обновление? Обещали летом. Известны сроки? 9 лет 5 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624О персональной карточке - костыль уже давно уже работает:
C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12_2\PersonCard.exe /nologin но есть проблема - в этом режиме модуль не закрывается: при нажатии "Выход" - выводит окно авторизации, пароль ввести невозможно, по кнопке Ок - говорит "нет соединения с авторизацией" перезапуск только через диспетчер задач... – Заварзин Сергей 9 лет 5 месяцев назад Добрый день.
Данная возможность планировалась в ближайший выпуск, но к сожалению не войдёт в него. Для её корректной реализации требуется больше информации по ситуациям в которых нужен вход без пароля. Не могли бы вы в отдельной теме на форуме подробно описать почему вход с паролем является для вас проблемой? – Комаров Александр Федорович 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И хотелось бы, чтобы в мониторе по двойному клику на строчке в событиях открывалось окно с подробной информацией. 9 лет 5 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А насколько сложно в реализации: 9 лет 5 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хотелось, чтоб в заголовке окна монитора, была информация под каким пользователем запущена программа. 9 лет 5 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а я хочу сетевые ключи на ОЗ и сервер. чтобы убрать под замок подальше от ненужных глаз и кривых рук 9 лет 5 месяцев назад Песков Игорь Александрович 149Простая идея а что то не приходило в голову спрятать ключи внутри. Взять на заметку надо.
– Кудин Александр Викторович 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переработайте систему наделения пропусков уровнями доступа. Сейчас под каждый набор точек доступа через которые пропуск может ходить требуется создать свой уровень доступа. Такой подход прост и примитивен, но крайне неудобен. Допустим у меня есть 20 уровней доступа. И добавляется еще одна точка доступа, ходить через которую могут представители каждого из имеющихся уровней доступа, но часть людей из каждого уровня доступа ходить туда не должна. ПРиходится создавать еще +20 уровней доступа. 9 лет 4 месяца назад Ехлаков Андрей Александрович 34Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Двумя руками за. Данная программного обеспечения (в части СКУД) часто вынуждает меня отказываться от использования другое оборудование на сложных объектах. 9 лет 4 месяца назад Сергей Москалев 53Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нужен продукт для автономного создания БД орион про заранее, еще в офисе, чтобы на объект привезти почти готовую к работе базу. 9 лет 4 месяца назад Ехлаков Андрей Александрович 34Но ведь Орион про и так можно установить на локальной машине без лицензии-АБД будет пару часов работать, после чего нужно будет перезапустить Сервер
– Шапран Сергей 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Зачем нужен монстр требующий установки ms sql? 9 лет 4 месяца назад Ехлаков Андрей Александрович 3410 лет работаю, указанным вами способом и не парюсь по поводу "Монстра" - MSSQL и иже с ним...
– Атмасов Александр Эдуардович 9 лет 4 месяца назад Вы просто не привыкли к продуктам сделанным для удобства людей. :)
– Ехлаков Андрей Александрович 9 лет 4 месяца назад Ну как насчёт него не париться, если он устанавливается только сам по себе эдак с час. Особенно, если ставить не SQLExpress, а нечто более функциональное.
Но альтернативы не предвидится. Оракл? Такой же монстр. Interbase со всеми своими ветками и клонами? А кто разработчиков заставит менять привычки и переписывать код. – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад ну дык напишите в Майкрософт. тут не СУБД разрабатывают
– Песков Игорь Александрович 9 лет 3 месяца назад Диспут ни о чем - разработчик с mssql-то не справляется, а вы о вариантах судачите.
К тому же внимательно прочитав пост, понятно, что монстр это орионпро, для которого требуется ажно целый скуль-сервер. Не нравятся "туташние плотники", возьми других, хоть наших, хоть забугорных, по определению нет идеального решения, всё равно либо самому допиливать, либо нанимать "более других плотников". – Заварзин Сергей 9 лет 3 месяца назад Игорь Александрович, вам по логике два балла.
Вы были б правы, если б существовала единственная СУБД на свете. Тут СУБД используют, и не толкьо МС, но могли бы использовать что-то иное. – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Жду поддержки ключниц СК-32 9 лет 4 месяца назад Заварзин Сергей 1140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хорошо-бы добавить описание состояния раздела при наведении указателя мыши, т.к. одному цвету присвоено несколько состояний и очень сложно различить. 9 лет 3 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос. Возможно ли реализовать возможность ручного добавления кнопки запуска стороннего приложения в оболочку Ориона-Про? 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 624Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё раз повторюсь - просим, очень просим, ввести возможность конфигурирувания пульта и приборов НЕ ВЫГРУЖАЯ ядро системы! Уже писал об этом. Надеялся в новой версии это будет реализовано. Оказалось - НИЧЕГО НЕ РЕАЛИЗОВАНО!!!! Господа разработчики и програмисты, придите на объект ногами и попробуйте сделать то, о чём вас просят! Сами почувствуете как это _ идти в одно здание, нажимать кнопочки, выгружать систему, потом идти ещё куда то за 1,5 км и что то там настраивать, потом обратно - всё ключить.... 8 лет 9 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Нет !В самом деле ,пора уже модератору что-то предпринимать !Надоело и хватит !Показывать своё бескультурье можно и в другом месте.С каждым днём всё хуже и хуже.Так чёрт знает до чего скатимся !Не форум станет,а "помойка"!Не стесняясь говорю-"помойка"!
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Так может создать тему по предложению ввести модератора и устроить голосование с предложением людей на эту должность, ну раз самой администрации некогда за порядком следить?
– Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад Грубость грубостью но форуме, но по существу с позволения сказать "предложения" не много флуда, а именно анекдот:
Автослесарь спрашивает у кардио хирурга: - Слушай вот я моторы перебираю вечно в мазуте и в масле и получаю 1 тыс. долларов в месяц, и то тоже моторы перебираешь, но ты всегд чистый и получаешь 10 тыс. долларов, вот объясни мне хируг почему такая несправедливость? - Легко - говорит хирург - заводи мотор. Завел? Работает? Теперь перебирай. – Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад Настройку приборов без отключения ядра опроса на данный момент реализовать невозможно по ряду технических причин и по соображениям безопасности.
Мы готовим ряд решений, которые облегчат настройку системы. Сроки неизвестны. – Комаров Александр Федорович 8 лет 9 месяцев назад Константин, это не сарказм. Это переход на личностные отношения и ПРЯМОЕ ЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ недопустимые для образованных людей. Если Вам не составит труда и Вы найдёте в себе силы проанализировать, что именно вызвало такой выплеск негатива, я готов обсудить технические стороны вопроса и вести полемику, "почему и зачем нельзя пренебрегать информационной безопасностью".
В отличии от необоснованного "надо разрешить всё, потому что мне трудно и мне так нравитца" я предлагал реальные предложения как минимизировать затраты и найти компромиссные решения позволяющие рационально решать вопросы управления большими распределёнными системами. а по простому народная мудрость покрепче Вашего срама будет - дурная голова ногам покою не даёт. Мир Вам. – Заварзин Сергей 8 лет 9 месяцев назад Я согласен что переход на личности — это последнее дело. Необходимо уметь контролировать свои эмоции и не смешивать их с сутью проблемы. Но Константин указал на существенный минус системы.
Я полностью поддерживаю его позицию в отношении описанной им проблемы. На мой взгляд процедура программирования прибора, работающего под управлением арм орион-про, является крайне неудобной, способствует выводу системы (на продолжительное время) в неконтролируемое состояние (не работает пку, не работает арм, время на инициализацию арма), требует от пользователя кучу манипуляций (остановка/запуск ядра, перевод пку в режим программирования и обратно), эта процедура занимает необоснованно много времени. Все это превращает данную процедуру в каторгу. И с этими неудобствами нужно бороться, а не оправдывать их. Причем эта проблема обсуждается уже более года, производитель о ней знает, постоянно обещает её решить(в очередном обновлении).По данной проблеме, 6-8мес назад, мне пообещали что скоро её решат и uprog сможет работать поверх ядра и пку. И что, вот очередное обновление, проблема как была так и осталось! С виду это выглядит как безразличие разработчиков к потребителю (хотя может мне это только кажется) и это безразличие парой порождает негатив, который и выплескивается в виде эмоций. – Кетабаев Игорь 8 лет 8 месяцев назад Надо позитив всегда искать, чем сложнее и запутаннее система тем сложнее её освоить, а значит и конкурентов меньше.)))) Даешь больше подводных камней, лицензию на uprog и pprog))) Чисто лирическое отступление.
P.S. Я не тот Константин) – Тремасов Константин Александрович 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Замечания по уровням доступа. 8 лет 9 месяцев назад Арестов Олег Петрович 2Давно предлагаю, переведите основную документация в fb2. Это не составляет большого труда, В том то и дело, не составляет большого труда сконвертировать PDF в fb2. Всё читаемо. Есть много программ и он-лайн сервисов. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад PDF уже давно стал полностью оправдывать своё название. Из коробки поддерживается почти всеми современными системами. Книги с давних времён хвастаются поддержкой PDF.
В то же время в fb2 слишком мало возможностей для документации. Это формат для художественной литературы с небольшим количеством иллюстраций. DocBook ещё может быть подошёл бы, но он мало кем поддержан. epub - в него можно конвертировать автоматически, но результат будет далёк от идеала и поддержан опять-же не всеми. Ну и на счёт "не составляет большого труда" вы не правы при любом варианте. – Комаров Александр Федорович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу PDF и fb2. Насчёт поддержки PDF книжками -проблем нет. Насчёт читабельности PDF. У меня книга чуть меньше А4. И PDF масштабируется, но всё равно не удобно. 8 лет 9 месяцев назад Арестов Олег Петрович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как-то не хватает возможности управления реле из планов помещений если бы реализовали также как дистанционный пуск было-бы здорово, а еще не хватает элементов управления которые можно разместить на самом плане а не как сейчас в отдельном окне. 8 лет 6 месяцев назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По поводу управления реле с планов помещений! С данным предложением я неоднократно обращался в тех поддержку, правда так и не получил ни какого ответа. Думаю что данной опции нам так и не видать!!!! 8 лет 6 месяцев назад Кетабаев Игорь 88Сам не делал, но на одном из обслуживаемых объектов управление реле организовано через сценарий управления шлейфом.
– Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад Если на объекте ПТ организовано без АСПТ то это не вариант от слова совсем, чтобы с АРМа организовать блокировку пуска на одно направление нужно дополнительно 1 заглушенный шлейф и 1 реле, плюс еще 1 заглушенный шлейф и 1 реле чтобы организовать удаленный пуск (одно реле рвет технологический шлейф, другое имитирует пожарный извещатель), плюс соответственно два раздела на плане, плюс переименование событий - в общем через задний проход.
Если направлений ПТ несколько то чтобы это увязать с АРМом нужно такой огород нагородить... – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад если релюшками надо щёлкать, то можно простенькие сценарии накидать и либо привязать их к разделам, созданным специально для этого, либо запихать сценарии в Дерево управления. С ПТ сценарии чуть сложнее, должны блокирующее условие проверять, вроде герконов на дверях, но я так понимаю и при использовании АСПТ (пока не сталкивался) есть какой-то шлейф-блокиратор.
– Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Попробуйте реализовать связку МПП-КПБ-Сигнал20П-С2000М-АРМ(Орион Про, ПКУ не там где монитор) 4-е направления ПТ и сможете убедиться в убогости полученной реализации:)
Окно с элементами управления вместо элементов управления на плане ещё то убожество, особенно когда нужно не только включить реле, но и потом его выключить:) – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад на Сигнале же свободные шлейфы есть? нужно 4, повешать на них резисторы, запихать в разные разделы с говорящими названиями (ПТ 1 направление), вывести на планы как какие-то хитрые датчики, в Событие Снятие с охраны, либо Взятие (кому как нравится) к этим разделам зацепить сценарий Включить на время реле 1/2/3/4. Если с блокировкой ПТ, то в сценарий нужно добавить условие - на Сигнал же и пожарные шлейфы наверное подключены? проверять состояние шлейфа, который отвечает за нужное направление, если он в норме - значит реле не включаем.
Ну а если надо и включить, и выключить реле - два сценария, один на Взятие, второй на Снятие. Костыль, но если прям очень надо, то можно и озадачиться – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад А свободные реле на сигнале есть? пригодных там всего 3
Но дело даже не в этом, а в том что АРМ который стоит копеечку в этом случае даже для клиента выглядит неполноценным а не только для специалиста, логика-то простая - если есть реле то должны быть простые и удобные механизмы для его управления, то-же самое относится к элементам управления – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад а зачем реле сигнала? управлять реле кпб.
возможно неполноценный, но посмотрите с другой стороны: Болид добавляет возможность управлять любым реле на плане, находится рукастый охранник, который "я ничего не делал оно само" и начинается разборка, кто будет оплачивать хлопнувшие МПП, залитое оборудование и прочее. Т.е. однозначной возможности включить/выключить реле на плане (как это например сделано в С2000-2 со шлагбаумом) делать нельзя - обязательно нажмут и Болид останется крайним. А вот реализовать возможность самостоятельно добавить в нужное реле какой-то простой самописный сценарий, который как раз и будет Включить/Выключить/На время/С маской мигания/С блокирующим условием, это было бы правильнее - и если ты сам забыл в сценарий добавить блокирование, а охранник нажал, то ты и виноват. – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад "я ничего не делал оно само" Поэтому я и писал что "если бы реализовали также как дистанционный пуск было-бы здорово " там нужно ввести пароль - никакого само быть не может реле сигнала нужны чтобы как минимум вызвать сигнал пожар в основном разделе, или разорвать технологический шлейф,и не забывайте что события должны трактоваться однозначно. Снят значит снят, блокировка пуска-значит блокировка пуска, итд – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад дистанционный пуск нигде не делал, поэтому не знаю его особенностей.
реле сигнала нужны чтобы как минимум вызвать сигнал пожар в основном разделе а не является ли это избыточным? вы хотите клацнуть релюшкой ПТ, и вам для этого нужен "пожар" в разделе, но при этом вам придётся идти на место событий и отключать МПП, так что мешает там же нарушить нужные шлейфы? а далее как я и говорил - сценарий для реле с проверкой блокирующего условия, которое вешается на взятие/снятие специального раздела. не совсем понял, для чего однозначная трактовка? для кого? – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Пожар нужен в первую очередь чтобы избежать заморочек с оповещением, не понимаю зачем идти на место для отключения МПП
однозначная трактовка вытекает из требований к системам ПТ, см гл.12 СП5 – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад а как тогда клацать релюшкой КПБ с подключенным МПП?
ну раз требование - тогда Дерево управления или ждать, когда Болид созреет – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Опять не понял мысль
а как тогда клацать релюшкой КПБ с подключенным МПП Реле КПБ клацкает по пожару или сценарию, дерево при наличии нескольких направлений вариант совсем не айс хотябы потому что в этом случае вероятность события"само получилось" неимоверно высока из-за возможности тупо в списке элементов управления ткнуть не в туда:) – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад вообще я рассматривал эту функцию только как возможность включать реле для проверки работоспособности, соответственно МПП в этот момент лучше отключать. Или вы подразумеваете ещё и возможность "боевого" запуска? т.е. система штатно не отработала (извещатели не сработали) и хочется её "пнуть"?
– Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Типа того, допустим увидели дым по ВН, тепловики еще не сработали, не бежать же охраннику дергать ручник снаружи помещения. Орион Про всетаки заточен не под маленькие объекты.
И в конце концов с реле можно делать массу чего, например запустить оповещение для проверки или свет включить. Почему с ПКУ управлять реле можно а из АРМ нет? – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Может быть из-за того,что пульт сертифицирован,а компьютер нет ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Нет, из-за того что развитие ПО несколько тормозит,
абстрагируйтесь от пожарки: интегрированная система безопасности типа с возможностью охраны периметров, но без возможности управления освещением (реле) - бред – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад возможно... но если объект не маленький, то и камер должно быть на каждом углу, т.е. шанс что охранник разглядит дым очень мал, обычно смотрят на пару самый важных камер, остальные открыты в мелком виде. Но вот охранник разглядел дым и решил запустить ПТ, момент нервный, главное соорентироваться по камере где именно горит и запустить нужное направление, объект то большой, предварительно (мы же не хотим людей порошком засыпать) не забыть запустить всякие свето-звуковые оповещения, двери открыть, какое-нить дымоудаление, в общем всё то что на объекте должно было автоматически запуститься. Или же это всё необходимо прописывать в Дистанционный пуск, т.е. чётко привязать какие ещё релюшки должны будут сработать и какие тех.шлейфы должны быть проверены? что-то я какой-то кошмар уже напридумывал))
– Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад О, Андрей ты по ходу тоже прочуствовал что сценарии не панацея, а вилы выкидные! Просто я на прошлой неделе пытался решить эту задачку, поэтому и задался вопросом почему из АРМа нельзя сделать того что можно с ПКУ:). Когда озадачили первая мысль была - щас победю на раз-два, есть же реле, сценарии, ага как-бы не так, потому что имеем:
-объект реле на плане может только индицировать свое состояние -элемент управления из дерева нельзя разместить непосредственно на плане -есть железо на котором можно собрать ПТ(АСПТ и Поток не в счет), но в АРМ нет обьекта с нужными свойствами типа раздел именно ПТ – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад а абстрагироваться сложно, система то одна и под то и под другое, если добавить управление реле в охранку то оно и в пожарке появится.
У меня ПТ пока нету и мне бы функция управления сильно пригодилась - уже есть 14 однотипных сценариев для проверки клапанов по этажам, ещё таких же 42 на подходе, плюс ещё 33 наверное придётся добавить, молчу про свет, звук, лифты, вентиляторы, а всего лишь надо просто включать на время реле. Но когда есть ПТ, то вся эта простота пропадает, надо пароли, чтобы случайно ни-ни, надо проверки шлейфов, чтобы люди эвакуировались, надо оповещение запустить, чтобы люди знали, что пора уже бежать. Неоднозначный функционал, вроде и полезно, но в то же время настраивать его надо внимательнейшим образом, а соответственно программистам в программу добавлять не одну строчку – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Андрей! Крайне не согласен с вашей позицией! Управлять пуском ПТ можно и сейчас с планов помещений арма, сценариями арма, сценариями пку…. Также и сейчас можно управлять системными выходами, через меню управления приборами с пку, сценариями пку, сценариями арма, через связь выхода с разделом….. И эти способы специалисты успешно используют при работе с ИСО орион и ими пользуются в том числе и охранники. И опасения, что кто-то по неграмотности или тупости сделает не то и не так не должны быть причиной отказа от перспективной идеи. Над ней нужно работать и пытаться минимизировать возможность возникновения нештатных ситуаций, а не хоронить её. Тем более возможность управления выходом из арма имеются(сценарии арма, управлением разделом который связан с выходом….) но для её реализации нужно такие дебри сотворить. Т.е разработчики арма реализовали возможность управления выходом с планов арма, но довести это дело до ума и внедрить более удобную процедуру не хотят.
– Кетабаев Игорь 8 лет 6 месяцев назад К примеру!
1.Щелчок правой кнопкой мышки на значке выхода выводит окно в котором по мимо существующей на данный момент информации будут присутствовать пункты «включить выход, выключить выход, запустить программу(назначенную выходу в абд арма), остановить выполнение программы.». Каждому выходу назначить тип «пожаротушение или пожарное оборудование или технологическое оборудование»( по аналогии как это реализовано в пку с2000м вер3.01). И если пользователь пытается запустить выход типа «пожаротушение или пожарное оборудование» то для пуска ему необходимо ввести пароль. 2.Дополнительно возможность управления выходом пользователями с плана арма, можно разграничить путем включения выхода в состав раздела, добавлением раздела в уровень доступа, наделением уровня доступа правом на запуск выходов (пожаротушения, пожарного оборудования и технологического оборудования) и назначения данного уровня доступа паролю оператора арма. И тогда по щелчку правой кнопкой по выходу на плане, в появившемся меню пользователю будут доступны те пункты(действия) которые указаны в уровне доступа. Хотя на мой взгляд, для разграничения прав на управления выходами с плана арма, для начала достаточно будет реализовать всего первый пункт. – Кетабаев Игорь 8 лет 6 месяцев назад Андрей! Крайне не согласен с вашей позицией! Управлять пуском ПТ можно и сейчас с планов помещений арма, сценариями арма, сценариями пку… т.е. вы не согласны с этим? если релюшками надо щёлкать, то можно простенькие сценарии накидать и либо привязать их к разделам, созданным специально для этого, либо запихать сценарии в Дерево управления. С ПТ сценарии чуть сложнее, должны блокирующее условие проверять, вроде герконов на дверях, но я так понимаю и при использовании АСПТ (пока не сталкивался) есть какой-то шлейф-блокиратор.– Волков Андрей 17 часов 34 минуты назад вроде бы тут я тоже написал, что сценариями это можно сделать... – Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад Андрей, я и говорю, что косвенно функция управления реле с плана арма уже существует. На настоящее время реализация этой функции крайне неудобна и не практична, почему бы её не сделать удобнее и проще, что бы избавиться от ненужных действий и сложностей (создание сценариев, привязка к разделам, танцы с бубном…….). Хотелось бы иметь возможность простым щелчком мыши по значку выхода иметь возможность управления им, с возможностью выбора параметров управления. И как я уже сказал пытаться похоронить идею потому что охранник может не туда нажать это неправильно! Данный функционал очень актуален, особенно при пуско-наладке и проверке работоспособности системы и над ним нужно работать.
– Кетабаев Игорь 8 лет 6 месяцев назад лично я вижу эту реализацию так, хотя может надо ещё какие-то, неочевидные для меня, пункты добавлять
– Волков Андрей 8 лет 6 месяцев назад А какова правовая основа применения АРМ для управления чем-либо в пожарке?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 6 месяцев назад Думаю это выглядит как-то так! Как правило все значимые функции ПС выполняются пультом. В арме настраивается отображение состояния ПС и возможность дублирования ряда функций пку(взятие/снятие/сброс тревог/атоматический или ручной запуск сценариев). Получается что неработоспособность арма не как не влияет на состояние и функционирование ПС. А при работающем арме дополнительно появляются ряд функций, которые упрощают контроль и управление ПС, при чем отсутствие этих функций на надежности и работоспособность ПС ни как не влияет.
– Кетабаев Игорь 8 лет 6 месяцев назад Так если всё должно быть в ПКУ зачем городить лес в АРМе? АРМ только красивая "отображалка" и из неё должен быть предусмотрен запуск сценария записанного в ПКУ, а не свой собственный изобретать.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересно, насколько сложно внедрить возможность динамического изменения масштаба плана помещения в мониторе и абд арма. По аналогии как это реализовано в автокаде, адобе ридере, когда вращение колесико мышки приводит к изменению масштаба плана? 8 лет 6 месяцев назад Кетабаев Игорь 88Масштабирование обещали в новой версии АРМ Орион Про т.е в версии 1.20, но както видимо другим функция программы уделили внимание.
– Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад Динамический масштаб - это векторные планы. А их нет.
– Андрей, Ростов на Дону 8 лет 6 месяцев назад С чего вдруг, так даже paint умеет, квак на бегунок масштаба и меняй его колесом мыши:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Требуется возможность масштабирования с последующим сохранением "истории" окон внесения шлейфов и других составляющих системы в АБД. иначе сейчас постоянно приходится раскрывать древо каждый раз разыскивая следующий шлейф. Оч много времени на этом теряется... 8 лет 6 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уже который раз сталкиваюсь с необходимостью наделять оператора арма правами на управление разделами, точками доступа в отведенный промежуток времени. Т.е с 07.00 -21.00ч оператор имеет право управлять разделом или точкой доступа, а в остальное время данная возможность отсутствует. Если у кого получалось реализовывать подобный функционал, буду рад если со мной поделится практикой. 8 лет 6 месяцев назад Кетабаев Игорь 88А окно времени пробовали?
Создаёте окно времени с 07 до 21. В уровне доступа оператора, на вкладке управление, выбираете это окно времени. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Если все так было просто! Но в уровнях доступа которые назначаются паролям оператора арм пункт окно времени не учитывается. Т.е если оператору арма дать право управлять разделом/точкой доступа с 07.00-21.00ч, то этими элементами он будет управлять всегда! Во всяком случае это так работало в арм вер 1.12.2. – Кетабаев Игорь 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго временисуток, коллеги! 8 лет 5 месяцев назад Никифоров Евгений Валерьевич 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Предложение относительно АБД Орион ПРО. Добавьте возможность отображения настроек уже добавленных приборов в систему после считывания конфигурации на текущий момент. То бишь к примеру С2000-2 имеет 2 реле. И в Uprog и в АБД есть настройки Тактика, Время управления реле, Задержка управления. Если С2000-2 уже настроен, то ты не увидишь его параметры, пока не зайдёшь в Упрог. Аналогично со шлейфами. 8 лет 5 месяцев назад Гиниятуллин Леонид 380Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В Орион ПРО 1.20 в меню Пароли у Паролей сотрудников есть параметр "Хранить код ключа в ПКУ". Если он Вкл, то сейчас чтобы в пульте этот пользователь с кодом карты появился надо делать или экспорт конфигурации в пульт или вручную в PProg этих пользователей добавлять. А хотелось бы чтобы ключи записывались в пульт также как и в приборы при "Перезапись ключей в приборах" и при "Синхронизировать все коды ключей" в меню Сервис в АБД. Это вообще реально сделать? 8 лет 5 месяцев назад Шишкин Сергей Викторович 30:)
На текущих версиях пультов это сделать невозможно. Для этого потребуется перезаписывать всю конфигурацию, что займёт значительное время и может привести к разнообразным побочным эффектам. Пока никаких изменений в этом вопросе не ожидается. – Комаров Александр Федорович 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может это пожелание уже звучало, хотелось бы иметь возможность масштабирования графических изображений в МОНИТОРЕ И АБД. 7 лет 8 месяцев назад Шостак Александр Юрьевич 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Монитор "Орион Про". Нельзя ли добавить возможность выделения области раздела с помощью рамки, контура или возможность регулировки прозрачности полигона. Существующая система выделения областей крайне не удобна, особенно на больших объектах и адресной системе, по сути мы её не используем вообще, но из за этого сильно теряем в удобстве управления системой. 7 лет 8 месяцев назад Базуев Алексей Владимирович 857Насчет прозрачности, полностью за, иногда бывает что вообще не требуется заливка цветом. Добавлю, в ссылках та же беда, закрашивает так, что текста не видно.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10358 раз
10 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Демин Геннадий 10 лет назад