ФорумИнсталляция, монтажС2000-АР2 исп.02 Сигнал "Обрыв ШС" при замыкании шлейфа

Инсталляция, монтаж » С2000-АР2 исп.02 Сигнал "Обрыв ШС" при замыкании шлейфа

К С2000-АР2 исп.02 подключен шлейф с оконечным резистором 10кОм, тип ШС в uprog выставлен №1 "Пожарный дымовой" на замыкание, добавочный резистор в извещателях 4,7кОм, извещатели нормально разомкнуты. При срабатывании ШС вместо сигнала "ПОЖАР" выдается сигнал "Обрыв ШС". Если тип ШС назначить №2 "Пожарный комбинированый" то ШС при сработке нормально выдает сигнал "ПОЖАР", но при этом при окислении контактов и увеличении сопротивления ШС вместо неисправности тоже будет сигнал "ПОЖАР", что в нашем случае недопустимо, помещение неотапливаемое, были случай окисления клеммников в извещателях и сигнал ПОЖАР.
КДЛ-2И новый вер.1,35 с двойным интерфейсом. Для устранения пробовали заменить С2000-АР2 (был расширитель в старом корпусе, поменяли на новый корпус с тампером с пружинкой), и специально собрали стенд с АР2 и старым КДЛ с одинарным интерфейсом, проблема повторилась. 
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?  Такое впечатление, что у связки АР2 и КДЛ один баг кочует от версии к версии без исправления.
Обращение в техподдержку составили, пока ответ не получили. 

19 часов 31 минуту назад

avatar
Техподдержка отписалась. Поддержку типа ШС №1 "Пожарный дымовой" они убрали, но оставили возможность её запрограммировать в Uprog даже для новых систем на новых С2000-КДЛ с двойным интерфейсом 

Алексей 19 часов 14 минут назад

А можно поподробнее? Т.е. сейчас ИПДЛ через АР2 на новых КДЛ включать нельзя?

Леготин В В 18 часов 43 минуты назад

Они оставили тип КЦ #2 Комбинированный , но у нас он вызвал сработку шс при окислении контактов в датчике на чердаке,  по-моему это чисто программное ограничение, так как ар2 нормально отображает изменение сопротивления ШС в меню отображения АЦП при типе КЦ #1 Имитация дымового

Алексей 17 часов 48 минут назад



Вариант Б – включение пожарных извещателей с НР контактами;

Rок 10К
R2 4,7К
при срабатывании Rобщ ≈ 3,2К
а далее 2К и следующее КЗ.
Откуда там обрыв?

И тип нужен 21 «Пожарный».

АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21.
Типы  входа 
2 – «Комбинированный»  и 
16 – «Пожарный  ручной»  применяются для совместимости со старыми системами.

Только под старые проекты.
 

Карпов Дмитрий 16 часов назад

АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21.

Если не секрет - откуда такая информация?

Налетов Константин 5 часов 7 минут назад

АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21.

Если не секрет - откуда такая информация?
Налетов Константин

 

1.1.1  Адресный  расширитель  «С2000-АР2 исп.02»  АЦДР.426461.002-02…….
…для контроля систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и т.п.)

1.1.2  Область применения АР2:
автономная или централизованная охрана зданий и сооружений….
… от несанкционированных проникновений и пожаров;

2.2.5.1 Конфигурирование
Для использования в  системах пожарной автоматики необходимо  задавать АР2  тип входа  21 «Пожарный»  в сочетании с параметрами  «Алгоритм»,  «Внешний сброс»
Данный тип входа обеспечивает алгоритм работы в соответствии с СП 484.1311500.2020.

о сертификации
ТР  ЕАЭС  043/2017
ЕАЭС № RU С-RU.ЧС13.В.00041/20
соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012




.
 

Карпов Дмитрий 4 часа 9 минут назад

Это понятно. Меня интересовало - откуда информация, что АРка сертифицировалась именно с типом 21?

Налетов Константин 4 часа назад

Выше же есть цитата.
РЭп
п 2.2.5.1
из ТД производителя...
прямое указание.
Надеюсь, список норм, повторять не нужно)

Карпов Дмитрий 3 часа 57 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

143 раза

ЗАДАН

19 часов 31 минуту назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.