К С2000-АР2 исп.02 подключен шлейф с оконечным резистором 10кОм, тип ШС в uprog выставлен №1 "Пожарный дымовой" на замыкание, добавочный резистор в извещателях 4,7кОм, извещатели нормально разомкнуты. При срабатывании ШС вместо сигнала "ПОЖАР" выдается сигнал "Обрыв ШС". Если тип ШС назначить №2 "Пожарный комбинированый" то ШС при сработке нормально выдает сигнал "ПОЖАР", но при этом при окислении контактов и увеличении сопротивления ШС вместо неисправности тоже будет сигнал "ПОЖАР", что в нашем случае недопустимо, помещение неотапливаемое, были случай окисления клеммников в извещателях и сигнал ПОЖАР. 19 часов 31 минуту назад
Алексей 4А можно поподробнее? Т.е. сейчас ИПДЛ через АР2 на новых КДЛ включать нельзя?
– Леготин В В 18 часов 43 минуты назад Они оставили тип КЦ #2 Комбинированный , но у нас он вызвал сработку шс при окислении контактов в датчике на чердаке, по-моему это чисто программное ограничение, так как ар2 нормально отображает изменение сопротивления ШС в меню отображения АЦП при типе КЦ #1 Имитация дымового
– Алексей 17 часов 48 минут назад При срабатывании ШС вместо сигнала "ПОЖАР" выдается сигнал "Обрыв ШС". извещатели нормально разомкнуты ![]() Вариант Б – включение пожарных извещателей с НР контактами; Rок 10К R2 4,7К при срабатывании Rобщ ≈ 3,2К а далее 2К и следующее КЗ. Откуда там обрыв? И тип нужен 21 «Пожарный». АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21. Типы входа 2 – «Комбинированный» и 16 – «Пожарный ручной» применяются для совместимости со старыми системами. Только под старые проекты. – Карпов Дмитрий 16 часов назад АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21. Если не секрет - откуда такая информация? – Налетов Константин 5 часов 7 минут назад АР2 сертифицирован для пожарных ШС с типом 21. Если не секрет - откуда такая информация? Налетов Константин 1.1.1 Адресный расширитель «С2000-АР2 исп.02» АЦДР.426461.002-02……. …для контроля систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и т.п.) 1.1.2 Область применения АР2: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений…. … от несанкционированных проникновений и пожаров; 2.2.5.1 Конфигурирование Для использования в системах пожарной автоматики необходимо задавать АР2 тип входа 21 «Пожарный» в сочетании с параметрами «Алгоритм», «Внешний сброс» Данный тип входа обеспечивает алгоритм работы в соответствии с СП 484.1311500.2020. о сертификации ТР ЕАЭС 043/2017 ЕАЭС № RU С-RU.ЧС13.В.00041/20 соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 . . – Карпов Дмитрий 4 часа 9 минут назад Это понятно. Меня интересовало - откуда информация, что АРка сертифицировалась именно с типом 21?
– Налетов Константин 4 часа назад Выше же есть цитата.
РЭп п 2.2.5.1 из ТД производителя... прямое указание. Надеюсь, список норм, повторять не нужно) – Карпов Дмитрий 3 часа 57 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
143 раза
19 часов 31 минуту назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Алексей 19 часов 14 минут назад
#ссылка