Коллеги, озадачились протеворечивым моментом, связанным с п. 6.8 СП6:

6.8 Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе,
жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.


Думали, что все понятно, пока не столкнулись с ситуацией, когда на несколько этажей нужно тянуть 10 колец ДПЛС. Получается по этому пункту нужно делать 20 отверстий на лестнечной клетке? Вряд ли заказчик оценит такую инициативу. Лестничная клетка будет похожа на решето.

15 часов 31 минуту назад

avatar
Похоже в СП6 рассматривается вариант одного кольца, а не 10. 
И насколько правильно тянуть кольца через несколько этажей, а не размещать блоки на этажах?

Баулин Владимир Александрович 13 часов 2 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

6.8 Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе,
жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

тут подразумевается кольцевая линия связи одна! То есть нельзя подъем и опуск делать в одной трубе. Не относится к разным кольцевым линиям, то есть несколько линий связи в одной трубе на подъем, на опуск в другой трубе.
Хотя если читать по буквам, то конечно можно подвести и под Ваш случай с 10 трубами для каждой линии)

6 часов 30 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

52 раза

ЗАДАН

15 часов 31 минуту назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.