ФорумИнсталляция, монтажМожно ли подключить несколько пультов С2000М к Орион Про через один COM порт?

Инсталляция, монтаж » Можно ли подключить несколько пультов С2000М к Орион Про через один COM порт?

Здравствуйте уважаемые коллеги. Существует объект - большой жилой дом, где 24 подъезда и на каждом стоит пульт с2000м с подключенным к нему КДЛ и извещателями, реле, сиренами, табло и т.д. До недавнего времени обходились консьержами которые сами отключали тревоги с помощью конопок БКИ. Но с некоторых пор возникла необходимость в центральному правлении с помощью компьютера установленного в диспетчерской для более полного понимания различных ситуаций, быстрого отслеживания и диагностики неисправностей, ведения журнала, наглядности мест сработки и т.п. Короче говоря было решено купить Орион Про, установить его на компьютер и подключить к нему все эти 22 пульта. Но не хотелось бы делать установку кучи usb для подключения 22 преобразователей rs232. Мало того что это будет громоздко, ненадежно, так еще и при конфигурировании Орион Про возникнут проблемы со множеством com портов.
И возникает вопрос - а есть ли какой либо способ подключить 22 пульта через один какой-нибудь преобразователь, чтобы избежать множества RS232? Чтобы в компьютере был только один com Порт а с ним соединялся только один провод? Заранее спасибо, с уважением.

1 день 14 часов назад

avatar
да, стр. 50 или 51 РЭ на ПКУ 5.02, схема зависит от исполнения ПКУ. Но 22 ПКУ на один порт наверняка увеличат опрос и есть вероятность, что события будут приходить с задержкой.

Сахаров Артём Юрьевич 1 день 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Прочитал. Понятно. Преобразование 232 в 485, объединение по 485 интерфейсу и обратное преобразование в 232. Но то есть нужно столько же С2000ПИ сколько и пультов + еще 1 на компьютер, то есть 23 ПИ.

А для этого нужно именно С2000ПИ или годится также С2000ПИ-ГР? Есть объект где похоже именно так и сделано, потому что несколько пультов (6 штук) как то подключены через ПИ-ГР на один com порт компьютера. Но поскольку действовать наугад на этом сложном объекте небезопасно, я и задал этот вопрос.

Теперь примерно понятно. Огромное спасибо, всех благ Вам.

1 день 11 часов назад

avatar
Отличие С2000-ПИ от ПИ-ГР в том что последний только RS-232 в RS-485 конвертирует, а первый может работать ещё и повторителем/ответвителем RS-485. Если у вас топология RS-485 со стороны ОрионПро будет типа зввезда, то скорее всего придётся ставить не 23 С2000-ПИ, а 45.

Зыкин Антон Николаевич 5 часов 35 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще вопрос - есть ли какой нибудь переходник, чтобы с одной стороны был разъем именно com порта, а с другой  - три провода ведущие на rs 232 прибора С2000ПИ. Или хотя бы каким именно разъемам com порта соответстуют разъемы 232 - gnd, tx, rx

1 день 9 часов назад

avatar
Да, разъем db9, но для него на борту МП необходимо наличие разъема  или платы расширения компорта. В разъёме используются контакты 2(rx),3(tx)и 5(gnd). Но насколько помню , также можно использовать преобразователь usb rs 232 вместо этого разъема.
Верно, в Вашем случае необходиомо 23 с2000-пи. 22 на подсистемы и один у пк.
На счёт пи-гр не знаю за всю практику никогда его не встречал)

Сахаров Артём Юрьевич 1 день 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понятно, большое спасибо. На компьютере стоит такая плата расширения с ком портом.
И еще вопрос. Понятно что если все эти 23 С2000ПИ соединены по 485 то они должны иметь разные номера. Но эти их номера могут совпадать с номерами устройств по 485 после пультов или тоже должны отличаться? Или после преобразования в 232 они становятся для внутренних устройств незаметными?

1 день 7 часов назад

avatar
Адреса пультов по 232 ( 485-2 ) должны иметь разные адреса. Блоки, что к подключаются к ним по 485 никак не влияют на адрес своего пульта и адреса других подсистем. Т.е. ПКУ подсистемы 1 будет иметь адрес 1 и адреса блоков по 485 от 1-127, ПКУ подсистемы 2 будет иметь адрес 2 и адреса блоков по 485 от 1-127 и т.д. 
 

Сахаров Артём Юрьевич 22 часа 59 минут назад

Пульты это понятно что должны иметь разные адреса по 485. Но сами С2000ПИ тоже ведь должны иметь разные адреса? И эти их адреса должны отличаться от адреса 485 тех пультов, к которым они присоединены?

Иванов Петр Николаевич 22 часа 16 минут назад

С2000-ПИ не имеют адресов

Сахаров Артём Юрьевич 22 часа 8 минут назад

А если вдруг…
(ну, вдруг, а может быть).
Потом потребуют резервированный интерфейс?…

Вот вам, и ведущий инженер из Москвы…
 

Карпов Дмитрий 6 часов 12 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)