Допускается ли монтаж С2000-АСПТ в защищаемом помещении распределительной трансформаторной подстанции 0,4 кВ . УДП выведено наружу здания. 12 часов 44 минуты назад
Вайда Иштван 3СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
п. 9.13.2 Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от возможного включения. п.9.13.3 Местный пуск модульных установок, модули которых размещены вне защищаемого помещения, при необходимости может быть применен, если пусковые элементы: располагаются вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия факторов пожара; имеют ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним; обеспечивают одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т.е. модулей) установки. – Вайда Иштван 6 часов 45 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
39 раз
12 часов 44 минуты назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
так же обратить внимание на п.1.2 под таблицей
и СП 484 п.5.12
– Сахаров Артём Юрьевич 9 часов 4 минуты назад