Посмотел на форуме нашел только одну тему затрагивающую мой вопрос по монтажу приборов болид
https://partners.bolid.ru/forum/forum_28247.html#comment77251
Во всех зданиях где мне довилось бывать я видел такие картины либо вся стена обвешана приборами болид и между ними брошен кабель канал, либо стояли двухметровые напольные шкафы в которых на монтажную плату кпепились приборы болид. Хорошо когда есть много лишнего места.
Но на текущем обьекте лишнего места нет.
Приборы С2000-КДЛ, С2000СП1 и прочие имеют одинаковый форм фактор.
Как вариант снять пластиковые боксы и смонтировать платы наподобие как память в материнскую плату или на шпильки в монтажные отверстия с разделителями.
Какие есть решения компактного монтажа? 
 

10 часов 40 минут назад

avatar
Я не вспомню сейчас где, но где-то есть запрет на изменение конструкции за исключением выламывания специально предусмотренных  мест для выламывания. Даже красить нельзя. А вы хотите корпус выбросить. Куда вы будете закручивать винтик? Как у вас будет обеспечиваться степень защиты оболочки?
Так-то мысль интересная и осуществимая даже в заводских корпусах, только надо "этажерку" заказать плотнику. Например, я прекрасно снимаю с креплений патч-панели в 19" шкафах, выдвигаю их и добавляю кабели, просто надо держать эту необходимость в голове с самого начала и подводить кабели с учётом будущего шевеления.

Иванов Андрей Львович 9 часов 37 минут назад

То есть прибор работает только с пластиковой крышкой, без крышки не работает! Оригинально

Степень защиты обеспечит шкаф IP54 600*400*300 в котором и соберу все эти платы, вместе с блоком питания и аккамуляторами.
 

Гордеев Алексей Игоревич 9 часов 11 минут назад

А чтто насчет требований РЭ приборов по условиям монтажа? Если сможете обеспечить их без корпусов, то можете делать.
Кстати, без корпусов придется тамперы привязывать.

Баулин Владимир Александрович 8 часов 8 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

При монтаже приборов пачкой, возникнет вопрос с охлаждением. Один ШПС вмещает десять приборов, а в ЩМП может вместить и того больше. Приборы не обязательно размещать в одном помещении, можно разнести по объекту.

4 часа 20 минут назад

avatar
Антон Николаевич...
А если их уложить акккуратно "стопочкой" ? И все 25 влезут.
Не несите ахинеи. ШПС предназначен для подключения не более 7 приборов. 7 питание, 7 RS.
У нас монтажники тоже умудрились "впихнуть невпихумое". Попросил их снять крышку с прибора..... Долго ржал потом.
В нормативах оговорено, что расстояние между приборами не менее 5 см.

Иванов А.Л. 1 час 26 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

49 раз

ЗАДАН

10 часов 40 минут назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.