партнерский раздел
ФорумНовостиИИ интеграция в «Орион»

Новости » ИИ интеграция в «Орион»

Коллеги подскажите, кто-нибудь пробовал использовать ИИ справочник по "Орион" на платформе Огонёк GPT ? Интересно послушать отзывы, насколько удобно через него искать ответы на вопросы по настройке и ошибкам на объекте. И вообще интересно какие сервисы и перспективы развития есть по интеграции ИИ в систему Болид и конкретно в Орион?

1 месяц 19 дней назад

avatar
Тарас Геннадьевич, выношу предупреждение. Не выходите за рамки этой ветки и не генерите ответы на вопросы пользователей в других ветках/темах/тредах.

Гулюгин Александр 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Вы, если рекламируете свой продукт, то описали бы назначение приложения, его функционал, для кого оно? 

1 месяц 19 дней назад

avatar
Там все просто. Чат где загружена база знаний по Ориону. Задаем любой вопрос, нейросеть сканирует базу и ищет релевантный ответ. Все просто-пользователю даже печатать не надо-есть голосовой набор.Чем рыться и искать в этих файлах. Вот и весь функционал. Он один. Потратите времени -10 секунд, и получите ответ.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 19 дней назад

Это когда лень читать инструкции и руквоводства? Не боитесь разучиться думать самостоятельно и отупеть?

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут есть нюанс - база знаний должна быть привязана к версии продукта, иначе есть риск получить ответы не по своей версии, что может привести к негативным результатам.

1 месяц 19 дней назад

avatar
Здесь уже от промпта все зависит, а не от версии продукта.В любом случае нейросети очень умные пошли нынче. Ответы очень высокого качества. На 90% вопросов закроет прямо на рабочем месте.И это намного удобнее чем в инструкциях искать ответы.Мы тестировали уже. Осталось видео официальные просканировать тексты, и их в базу занести. И будет полный комплект ИИ помощника на рабочем месте.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 19 дней назад

И кто будет отвечать за последствия  10% ответо на вопросы, на которые на голубом глазу такая система ответила неправильно?

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 18 дней назад

Человеческий фактор больше погрешности дает в разы. И никто вам не говорит слепо доверять ИИ, это дополнительный источник информации. Сейчас врачи операции проводят с нейросетями. И все живы-здоровы.А искусственный интеллект плотно уже входит в нашу жизнь. Надо привыкать к этому и учится взаимодействовать с ним. Дальше будет больше, это только начало.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

У нас некоторым уже весь язык отбил что Рупро 300 использовать без АКБ .но все равно его задают .А вы про ИИ.
Вопрос написал пусконаладчику ИИ конфигурацию и кто будет за это отвечать .Вот письма составлять для заказчиков очень удобно что в проекте ошибки .

Ахтямов Михаил Владимирович 1 месяц 18 дней назад

И это намного удобнее чем в инструкциях искать

Один раз нашел и надолго запомнил. А что "вспомнишь" без интернета?
Сейчас врачи операции проводят с нейросетями. И все живы-здоровы

Вы это утверждаете со 100% уверенностью?
А искусственный интеллект плотно уже входит в нашу жизнь. Надо привыкать к этому и учится взаимодействовать с ним. Дальше будет больше, это только начало.

Все пошли топиться и Вы вслед за ними? Понятно, естественного интелекта не хватает...

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 18 дней назад

почему то когда Вы на вопрос:
И кто будет отвечать за последствия  10% ответо на вопросы, на которые на голубом глазу такая система ответила неправильно?

отвечаете:
Человеческий фактор больше погрешности дает в разы. И никто вам не говорит слепо доверять ИИ, это дополнительный источник информации. Сейчас врачи операции проводят с нейросетями. И все живы-здоровы.А искусственный интеллект плотно уже входит в нашу жизнь. Надо привыкать к этому и учится взаимодействовать с ним. Дальше будет больше, это только начало.


Это читается как " никто не будет отвечать. программа это просто программа, я не за что не отвечаю"



 

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 18 дней назад

Хотите проверить! Задавайте вопросы любые-я ИИ спрошу и выложу здесь ответы. И вы сами дадите оценку потом, нужен такой помощник или не нужен.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

Баулин Владимир Александрович: Все пошли топиться и Вы вслед за ними? Понятно, естественного интелекта не хватает...

Во первых, давайте без унижений кого бы то ни было. Во вторых, само использование интернет ресурсов до сих пор многими вопринимается как "рыться в помойке", однако сам факт общения на данном форуме является прямым опровержением этого взгляда. В третьих, принятие в штыки новых технологий (в частности использование ИИ для конкретной задачи поиска информации) попахивает жутким консерватизмом и даже отсталостью. В конечном итоге последнее слово всегда должно оставаться за человеком, а ИИ или ещё что-нибудь это лишь источник информации.
Простой пример использования интернет ресурса - одна из тем данного форума, где человек спрашивал про неисправность РИПа (завсегдатаи знают про какую тему пишу) и ему развёрнуто ответили. Так скажите мне пожалуйста, в какой инструкции спрашивающий мог бы это узнать? А главное, если на подобный вопрос ИИ выдаст ровно тот же ответ, так в чём разница откуда ответ получен?
Кстати, Тарас Геннадьевич, задайте вопрос вашему ИИ по поводу неисправности РИПа: мигают индикаторы "Авария" и "АКБ" одновременно с частотой 2Гц у РИП-12 исп.56.

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Вопрос: Есть неисправности РИПа: мигают индикаторы "Авария" и "АКБ" одновременно с частотой 2Гц у РИП-12 исп.56. В чем может быть причина?

Ответ Огонёк GPT: Согласно руководству пользователя, одновременное мигание индикаторов «АВАРИЯ» и «АКБ» с частотой 2 Гц у РИП-12 исп.56 (и других исполнений, например, исп.50) указывает на плохое состояние батареи (требуется замена).
Подтверждение из документации (п. 2.31 Примечание 3):
> *«Если состояние батареи плохое (требуется замена батареи), то звуковой сигнализатор включится кратковременно 5 раз, а индикатор «АБ» («АКБ») и «АВАРИЯ» включаются с частотой 2 Гц».*
Причина:
Аккумуляторная батарея (АКБ) исчерпала свой ресурс, имеет критическое падение емкости или внутреннее короткое замыкание. РИП не может зарядить её до рабочего напряжения.
Рекомендуемые действия:
1. Отключите прибор от сети 220 В и отсоедините АКБ (соблюдая полярность).
2. Измерьте напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Если оно менее 7 В (как указано в примечании 2), батарея разряжена «в ноль» и восстановлению не подлежит.
3. Замените АКБ на новую, аналогичной емкости (обычно 17 А·ч для РИП-12 исп.56).
4. После подключения новой батареи и подачи питания индикатор «АКБ» должен загореться зеленым (возможно, с кратковременными миганиями в процессе заряда — см. примечание 1).
Если после замены батареи индикация сохраняется, возможна неисправность платы заряда РИП. В этом случае требуется обращение в сервисный центр «Болид».
Подробнее о решениях БОЛИД можно узнать у нашего партнёра.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

принятие в штыки новых технологий (в частности использование ИИ для конкретной задачи поиска информации) попахивает жутким консерватизмом и даже отсталостью.

давайте без унижений кого бы то ни было
Налетов Константин

Уточните тему "где человек спрашивал про неисправность РИПа (завсегдатаи знают про какую тему пишу) и ему развёрнуто ответили", а то как-то быстро не нашлось (искал без ИИ ввиду отсталости) .

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 17 дней назад

Баулин Владимир Александрович: Уточните тему "где человек спрашивал про неисправность РИПа

Вот она. Есть и ещё одна похожая, но искать на форуме замумукаешься, ни тебе закладок в личном кабинете, ни релевантного поиска "из коробки", в общем там про резисторы было.

И да, спрашивать у ИИ надо было про "Сеть" и "Авария", а не про "АКБ" и "Авария" (писал выше по памяти)

Налетов Константин 1 месяц 17 дней назад

Так скажите мне пожалуйста, в какой инструкции спрашивающий мог бы это узнать? 

РЭ АЦДР.436534.001-12 РЭп  
2.3.1
и) Состояния индикаторов и звукового сигнализатора, а также действия персонала в зависимости от конкретных ситуаций приведены в табл. 4. Если сочетание состояний индикаторов отсутствует в таблице 4, а также отмечены иные отклонения в работе РИП, то свяжитесь со службой технической поддержки ЗАО НВП «Болид»

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 15 дней назад

Нет там комбинации с мигающим индикатором "Сеть". Это основная загвоздка, т.к. при аварии наблюдается недокументированная индикация.

Налетов Константин 1 месяц 13 дней назад

... Если сочетание состояний индикаторов отсутствует в таблице 4

значит возникла неисправность которую возможно устранить только в условиях мастерской. Будете пытаться ремонтировать своими силами или отрпавлять производителю - вопрос другой, и в его решении ИИ вряд ли поможет.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 12 дней назад

Если ИИ будет анализировать не только РЭ, но и ответы форума, то вполне реально, что найдёт релевантный ответ.

Налетов Константин 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Реальный случай у меня на работе. Техник настолько ленивый был, что просто у Алисы спросил как сбросить счетчик наработки на РИП-12. Она выдала ему комбинацию. Итог: он сбросил сетевой адрес. Какой уж у него вопрос был, я точно не знаю, зато результат нагляден. Неоднократно ему было сказано, чтобы читал инструкцию. А если бы он работал с пожаротушением и консультировался у ИИ?
Не все умеют задавать вопросы.

1 месяц 18 дней назад

avatar
Правильно заданный вопрос - половина ответа!

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 18 дней назад

Вопрос: Как сбросить счетчик наработки на РИП-12 ?

Ответ ОгонекGPT: Согласно руководству пользователя на систему «Орион», сброс счетчика наработки на блоке резервного питания (РИП-12) не предусмотрен в интерфейсе конфигуратора или пульта управления.
Что нужно знать:
1. Счетчик наработки (времени работы от аккумулятора или общего времени эксплуатации) хранится в энергонезависимой памяти самого прибора (РИП-12).
2. Сброс через ПО: В программе «ППК Конфигуратор» (раздел «Настройка оборудования» → «Источники питания») нет кнопки «Сбросить счетчик». Данные о наработке отображаются только для чтения.
3. Сброс через прибор: На передней панели РИП-12 также отсутствует штатная функция обнуления этого параметра.
Единственный способ сбросить счетчик — полный сброс прибора до заводских настроек. Это делается через меню прибора или с помощью джампера на плате (см. раздел «Сброс к заводским настройкам» в паспорте на РИП-12). Внимание: при этом будут сброшены все настройки прибора (адрес, режимы работы, пороги), и его потребуется переконфигурировать заново.
Рекомендация:
Если вам нужно обнулить счетчик для учета нового аккумулятора или после ремонта, проще зафиксировать текущее значение в журнале (например, в разделе «Журнал событий» системы «Орион»), а сам счетчик не сбрасывать. Технически это не влияет на работоспособность РИП-12.
Если вам требуется именно аппаратный сброс, обратитесь к разделу «Техническое обслуживание» паспорта на РИП-12 или в техподдержку «Болид».

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

Очень странно что он этого в РЭ не нашел:

− сбросить счётчик наработки батарей, измеренную ёмкость батарей и время повторения события «Требуется обслуживание» (при замене батарей): (● ● ● ▬  ▬); 

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 17 дней назад

кажется что не странно.
как раз очевидно было что эти вопросы попадут в те 10% ответов, на которые нужен "вдумчивый ответ" на который LLM отвечает некорректно.
ВОзможно, с учётом Огрfничений Моделей, который в них заложены  ПРИ Начальном Обучении - 
 они, LLM модели - не должны отвечать на вопросы ОПС. Так же как и с медицинскими рецептами.
И такие модели будут "10% некорректных ответов" давать уже более чем в 80% случаях.

Странно что автор - человек предложивший тест - не перепроверил что же за ответ дала LLM. Вдумчивая и скурпулёзная проверка ответа LLM сразу бы ему показала что выданный LLM результат - не правильный ответ.

 

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 17 дней назад

Пример ответа когда документация РИП не внесена в базу знаний. Перед тем как задавать вопрос -стоит просто помотреть есть это в базе или нет. Сейчас вот что загружено:
ИСО «ОРИОН» СПРАВОЧНИК МОНТАЖНИКА
СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Руководство пользователя видеосистемы Орион Про 
АРМ «Орион Про» версия 2.0 
АРМ «Орион Про» версия 1.20
Р  АЦДР  00018-90-02 
С2000 -разные версии.
У нас монтажники уже пользуются этой нейросетью, тестируют. Вначале негативно воспринимали.
Говорили-зачем все это, есть служба поддержки. А сейчас довольные, говорят очень удобная штука.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 17 дней назад

Вашего описания
"
АРМ «Орион Про» версия 2.0 
АРМ «Орион Про» версия 1.20"

Более чем достаточно для описния уровня Вашего понимания загружаемых файлов.
Номера версий и подверсий не только в названии АРМ-ов но и РЭ мягко говоря указывают на достаточно серьёзную разницу  в казалось бы достаточно похожих документах. А тем более программах.


 

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 17 дней назад

Тарас, это как с алкоголем, все говорят не надо, а ты делай)

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 17 дней назад

Я разработчик, и плотно занимаюсь ИИ, и я понимаю, как нейросеть говорит мне "пожарные-суровые мужчины" так-что я спокойно кркитику и неприятие нового воспринимаю.Дорабатываю проект. Сегодня у монтажников-тестировщиков спрашиваю -Какими приборами дополнить базу знаний. Монтажники продвинутые у нас, ответ поразил: Кидай все подряд-нейросеть разберется, что выдавать и что не надо. Вот и вся логика.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 17 дней назад

Судя по тексту


. Монтажники продвинутые у нас, ответ поразил: Кидай все подряд-нейросеть разберется, что выдавать и что не надо. Вот и вся логика.


И этот текст у Вас пишет, наверно ИИ, не сильно задумываясь о логике. 
Ну и понимания что от конкретной версии к другой версии различия у Любых приборов и По Существенно, у Вас, конечно нет.  Как и примерно представления о количествах версий. 

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 16 дней назад

База знаний ссоздается одна.На все вопросы. Кто то в новых версиях работает, а кто-то в старых еще с давних времен.Если вам нужен ответ по какой-то версии-так вы сформулируйте правильно вопрос и укажите какая именно версия вас интересует. У меня в базе документ лежит с 2004 года-организация рабочего места. Думал удалить или оставить, и решил оставить. Вдруг кому и понадобится. И новейшие приборы с выставки -которая давеча прошла уже занес в базу. Историей не надо принебрегать. По статистике 20% поиска ищут именно в архивах. 

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 16 дней назад

Внес изменения и вот новый результат. Новый ответ на вопрос, который был задан уже в чате. - Есть неисправности РИПа: мигают индикаторы "Авария" и "АКБ" одновременно с частотой 2Гц у РИП-12 исп.56. В чем может быть причина?
Ответ Огонёк:
- Диагноз проблемы:
Неисправность РИП-12 исп.56 — одновременное мигание индикаторов «Авария» и «АКБ» с частотой 2 Гц.
Причины:
1. Критический разряд АКБ — напряжение батареи ниже допустимого порога (обычно < 10,5 В под нагрузкой).
2. Неисправность АКБ — потеря ёмкости, сульфатация, внутреннее короткое замыкание.
3. Неисправность схемы заряда РИП — выход из строя зарядного устройства или контроллера.
Что проверить:
1. Напряжение на клеммах АКБ — отключите АКБ от РИП, измерьте мультиметром. Если < 11,5 В — батарея разряжена или неисправна.
2. Напряжение сети 220 В — проверьте наличие питания на входе РИП.
3. Напряжение на выходе РИП — при отключенной АКБ и включенной сети 220 В должно быть ~13,6–13,8 В (зарядное напряжение). Если нет — неисправен РИП.
4. Ток нагрузки — проверьте, не превышает ли ток подключенных устройств номинал РИП (12 В, 3 А для исп.56).
Решение:
1. Если АКБ разряжена — зарядите её отдельным зарядным устройством или замените на новую.
2. Если АКБ неисправна (напряжение < 10,5 В без нагрузки) — замените АКБ.
3. Если напряжение на выходе РИП без АКБ отсутствует или неверное — замените РИП.
4. Если ток нагрузки превышает номинал — перераспределите нагрузку или установите РИП большей мощности.
Рекомендация инженера:
Начните с измерения напряжения АКБ и выходного напряжения РИП. В 90% случаев проблема в разряженной или вышедшей из строя батарее. Если АКБ новая и исправная, а индикация сохраняется — неисправен РИП, требуется замена.

Кувшинов Тарас Геннадьевич 1 месяц 13 дней назад

так вы сформулируйте правильно вопрос

Так в том и проблема.

Рыбкин Евгений Сергеевич 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень странно что он этого в РЭ не нашел:

− сбросить счётчик наработки батарей, измеренную ёмкость батарей и время повторения события «Требуется обслуживание» (при замене батарей): (● ● ● ▬  ▬); 

Действительно странно. 
Ведь ещё есть РИП другого исполнения, где:
- сбросить счётчик наработки батарей и измеренную ёмкость батарей (при замене батарей): (● ▬ ● ● ▬)

Вот почему производителю не сделать одну комбинацию на все исполнения РИП...

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

826 раз

ЗАДАН

1 месяц 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.