Собственно, кто какие личные правила соблюдает? 9 лет 11 месяцев назад Viss 485По опыту, такое бывает, когда АПС проектируют электрики или КИПцы
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Вам здесь ответить или снизу?
Посчитайте сами сколько реле надо объект типа торгового центра: - вырубить вентиляцию (кто-то рубит расцепителями, кто-то подает сухой контакт на контроллер) - лифты, эсклаторы, траволаторы - завесы, автоматические двери - двери оборудованные СКУД - противодымная вентиляция (вентиляторы отдельно, клапаны отдельно) - дренчерные завесы, задвижки - сирены, стробоскопы (не забываем про МГН) - сигнал на пульт 01, СОУЭ, - т.е стандарт. - шторы противопожарные - пожарные краны Ужас...Столько набирается....Так что тут надо много внимания уделить. – Viss 9 лет 11 месяцев назад Ну и вошедшее в моду - каждый арендатор просит точку подключения СОУЭ, АПС, и сухой контакт для блокирования своей музыки.
– Viss 9 лет 11 месяцев назад Вот несколькими коментами, Вы внесли ясность в понятие "крупный объект". Один вопрос, разве кто-то что-то реализует по проекту стадии "П"? У нас на ОПО нет понятия проектирования в одну стадию.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Вообще нет, просто люди делают официально Р (в объеме чуть больше П) - копию Заказчику с Р в штампе и копию с П на экспертизу. И всё.
Потом Заказчику отдает Р монтажной организации и она говорит что это работать не будет. – Viss 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Только не пужайтесь. Заказчики выдвигают такие требования по построению и надежности (полностью совпадают с "политикой" Болида): 9 лет 11 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В переводе на русский язык - применить Сигнал-20М и ИП 212-4Х? Это невозможно для крупных объектов - только аналоговые ДИП34А, только адресные приемно-контрольные приборы С2000-КДЛ. От этого и проблемы, после второй тысячи АУ начинаются тормоза. 9 лет 11 месяцев назад Viss 485Установка на нефтеперерабатывающем заводе 400X400 метров (т.е. опасный производственный объект) - крупный объект, или нет? Каковы критерии оценки величины?
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Не подходит - у Вас взрывозащищенное оборудование, значит не ДИП34А.
Критерии - хотя бы 3 тысячи АУ. То есть выйти на емкость 2-3 пультов. – Viss 9 лет 11 месяцев назад Тормоза из отсутствия нормального программирования и использования приборов
– Одегов Валерий Георгиевич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Видимо, мало кто может "замахнуться на Вильяма Шекспира" 9 лет 11 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Ну вообще-то да, для крупных объектов редко не прописан конкретный производитель в ТЗ. И как правило это немецкие системы.
– Viss 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объекты на несколько тысяч датчиков и несколько пультов. Например : 9 лет 11 месяцев назад Одегов Валерий Георгиевич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ааа... Вы из Орион-проекта. Вот Вы сделали стадию П и считаете что объекты работают. А они не работают... Потому что Вы эту кучу модулей и кучу датчиков под одним пультом спроектировали и предусмотрели перекрестные связи. 9 лет 11 месяцев назад Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, предлагаю без кусалова и царапания общаться. Свою точку зрения высказывал в https://partners.bolid.ru/forum/forum_261.html. 9 лет 11 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Перевожу:
проектах Орион-Проект встречается следующее: - разделение зон защищаемых одним пультом не в пределах пожарного отсека или выделенной зоны контроля, а по вертикальным закладным То есть один пульт обслуживает несколько независимо управляемых исполнительных устройств. - объединение под одним пультом и приборов управления и приемно-контрольных приборов (при кол-ве в несколько тысяч АУ это плохо) - массовое применение релейных блоков С2000-СП2 (не редко в комплектации с УК-ВК в качестве промежуточного реле - ну там про контроль сами понимаете) - СП2/УК/ВК ставят на всё. Вместо отключения музыки арендаторам независимым расцепителем на целую зону, каждому арендатору ставят по СП2. Надеюсь сейчас они начали СП4 применять, но раньше всегда УК-ВК....Хотя в то время было достаточно сертифицированных решение для ДУ. - на этапе наладки получается что АУ одного пульта должны управлять реле другого пульта. Реализовано это через АРМ (что у него нет сертификата на это дело уже писал) Далее приходит ГСН и заставляет обеспечить работу автоматики при выключенном АРМ и начинается веселости: у каждого пульта ставятся блоки СП1 и Сигнал-20П для взаимодействия между собой. Ну и да, иногда это со скрипом работает. – Viss 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы как Обама, декларируете. А Вы как Путин : где , сколько, кто... А то как то плохо сквозит. А связи работают надежно, не зависают и от человеческого фактора не изменяются. А если у кого то что тто не получается мы можем научить. 9 лет 11 месяцев назад Одегов Валерий Георгиевич 7Два обращения на "Вы". Кому, что адресовано?
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Налицо разжигание межнациональной и расовой дискриминации на площадке форума.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Можно как в футболе, горчичники, а уж потом вечный бан (на недельку)
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Для начала можете минусовать такие вопросы/ответы своим гоолсованием.
– Демин Геннадий 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Посчитайте сами сколько реле надо объект типа торгового центра: 9 лет 10 месяцев назад Абузяров Айдар Амирович 12Вентиляция - на текущем объекте таких распред.щитов два десятка. Ну и на расцепители Вы же по СП60 для контроля линий управления расцепителями закладываете С2000-КПБ?
СКУД - как Вы выполняете дистанционное открытие дверей при пожаре (Из ФЗ-123 требование) Завесы - дренчерные завесы не вторая категория. Противопожарные шторы тоже. Как включать будете? Пожарные краны - тут требуется снять состояние пожарного крана (открыт/закрыт) Сирены, стробоскопы - они реально требуются по СП59. А по разделу 5.5 должныы быть включены в СОУЭ. Блокировка музыки - музыка не торгового центра, а своя собственная, арендатор приезжает со своей муз. системой и в разделительной ведомости прямо пишет - дайте мне сухой контакт на её отключение. – Viss 9 лет 10 месяцев назад Viss, если не секрет, Вы как решаете вопрос снятия состояния пожарного крана для открытия задвижки-включения насосов при нажатии кнопки в пожарном шкафу?
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад ДППК ставим - датчик положения пожарного крана. Но не для пуска насосов - он автоматический по падению давления. Снимаем в рамках диспетчеризации - где потоп.
– Viss 9 лет 7 месяцев назад а если пожарный водопровод совмещен с питьевым?
Открытие задвижки и пуск насосов только при нажатии кнопки в пожарном шкафу и падении давления? – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад понятно, что можно совместить с датчиком положения, чтобы пуск происходил только при обеих моментах. Но все равно, как-то все мутно.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объект, похоже, действительно очень, большой. И по ряду пп. я с вами согласен. 9 лет 10 месяцев назад Абузяров Айдар Амирович 12Хотел бы обратить внимание на слова « предусматривать больше пультов С2000М, больше КДЛ, тогда они будут отвечать за локальные участки, и при отключении АРМ, будут работать автономно.»
В своём опыте не разу не видел проект где АРМ можно было бы использовать для ПЦНУ (пульт центрального наблюдения и управления) пожарной автоматики. Грамотные пожарный инспектор задает вопрос – докажите мне что управление с АРМ не пропадет при пропадании питания на нем или на любом сетевом коммутаторе в течении 24часов. – Евдокимов А.В. 9 лет 8 месяцев назад Зачем так издалека заходить? СП 5.13130 п.13.14.1 - на АРМ требуется сертификат. Его нет. и Всё.
– Viss 9 лет 8 месяцев назад Я имел веду что АРМ можно использовать с точки зрения инспектора только в качестве удобного индикатора состояния системы.
– Евдокимов А.В. 9 лет 8 месяцев назад Конечно. Несертифицированный АРМ именно так и использовать, как блок индикации.
– Viss 9 лет 8 месяцев назад Но главное что это приходится доказывать проектировщикам , и обвешивать стены С2000 БИ и ставить С2000К.
А монтажники если их не контролировать забываю записывать программу в С2000М. – Евдокимов А.В. 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объект, похоже, действительно очень, большой. И по ряду пп. я с вами согласен. 9 лет 10 месяцев назад Абузяров Айдар Амирович 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Таки консенсус достигнут. 9 лет 10 месяцев назад Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тут прошла новость, что около 50 сотрудников Болида читают форум. Попробуем поднять эту тему - вдруг что полезное узнаем? 9 лет 9 месяцев назад Viss 485Здание делится на 10 секций, секция состоит из не менее 10 КДЛ (обнаружение пожара ДИП34А, управление инженеркой СП2) также по RS-485 подключаются С2000-СП1, С2000-4 (управление IRG)/
Каждой секция выводится в диспетчерскую, там ставится С2000М. 10 пультов С2000-М подключаются к компьютеру через С2000-ПИ. Все сценарии управления прописываются в Орион-Про. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Т.е. получается: СОМ-порт - С2000-ПИ - С2000-ПИ №1 - С2000М - 10 С2000-КДЛ
- С2000-ПИ №2 - С2000М - 10 С2000-КДЛ. Если так, то подключив пульты каждый к своему СОМ-порту, можно серьёзно увеличить скорость опроса системы. Плюс к тому, можно поднять скорость опроса пультов до 19200, тоже даст результат. Кроме того, сколько адресных устройств подключено к С2000-КДЛ? – Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад Да, первым делом появилось желание купить вот такую плату.
http://www.moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-116e-a/cp-116e-a/ /> К КДЛ по исполнительной подключается не меньше 120 устройств, местами и все 127. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Отличная вещь, надо брать. Отпишитесь потом о результатах.
– Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад Я такую плату пользую. Даже не одну. Прекрасно работает, но была одна штука которая отказалась работать в одном конкретном системнике, пришлось сдать продавцу обратно.
– Ехлаков Андрей Александрович 9 лет 8 месяцев назад А чем укомплектовали? Мы пару Opt8-M9+ Разветвительная коробка для 8-портовых плат PCI Express, разъем DB9 "папа" приметили
– Viss 9 лет 8 месяцев назад Я не уверен. В описании плат есть список совместимых кабелей.
– Ехлаков Андрей Александрович 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Господа. Расскажу о своей практике по оснащению крупного объекта (ВБТ, 103 га) после того как добавлю все приборы появиться в проектах. 9 лет 8 месяцев назад Денисов Александр Сергеевич 8Александр Сергеевич, у Вас всё те же ошибки:
- оптика неогнестойкая, по ГОСТ 53315/53316 не сертифицирована - конвертеры оптика-медь, коммутаторы медных портов не сертифицированы - АРМ, управляющий системой ПС не сертифицирован Ну и разделение на независимые системы - неверный подход. Объект один и система пожарной сигнализации (см. определение по 123-ФЗ) тоже должна быть одна. В импортных панелях такой беды нету - надо сеть на 64 панели по 10 шлейфов на 250 Адресов пожалуйста, надо на 18 шлейфов - берите. Всё между собой связывается кольцевым интерфейсом. У БОШ на выбор ethernet, оптический RS-485 и медный CAN. И всё свое родное, кольцевое, огнестойкое и сертифицированное - свои конвертеры и коммутаторы. А у нас почему так: ну не выпустил Болид своих конвертеров - я МОХА возьму, ну не выпустил Болид коммутаторы свои - я Зухель возьму, на огнестойкую оптику денег нет - поэтому возьму обычную. Кстати, что по этому поводу думает производитель? Помнится была конференция по ПБ на МИПС, там Владимир Леонидович дал исчерпывающий ответ, что низя. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Александр.
А вы не подскажите при чем тут оптика...Когда вся система изначально сделана как локальная,и ограничивается одним зданием, т.е. все управление происходит локально, возможности ПКУ(который кстати сертифицирован) отменные. А оптика, сервера и ПО-это уже уровень ССОИ. Тем более пользуясь этим же ФЗ ст2.п15. Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; (доблесно скопировал). И отсюда делаем вывод, что в указано в проекте АПС словами объект защиты, то и оборудуется АПС со всеми вытекающими. А что указано в проекте ССОИ там смотрим ФЗ 184. Прошли с проектом кучу всевозможных надзоров, нареканий нет. Давайте не путать централизованный мониторинг и управление с пожарной сигнализацией. – Денисов Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад В здании (локальном) есть помещение с круглосуточным персоналом? Извещения и пожаре/неисправности передаются в это помещение?
Против дублирования сигналов куду-то не возражаю, если это именно дублирование, то есть персонал здания получает эти же сигналы. Но судя по первому комментарию речь шла именно о СИСТЕМЕ пожарной сигнализации, а не о нескольких установок ПС. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всему своё время, и сертифицированный промышленный компьютер с АРМ на подходе и кое-что ещё интересное. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Я думаю, плюсы и минусы стоит спрашивать у тех, кто в совершенстве знает ГОСТ Р 53325 и импортные его аналоги. Телефоны Александра Вадимовича и Игоря Геннадьевича у Вас есть.
С2000-Ethernet - это применение интерфейса Ethernet, это коммутатор, это витая пара (огнестойкая витая пара 5е есть только у буржуев - она стеклянная) - Вам оно надо? Плазма-Т например, исключили коммутаторы, у каждого девайса по два порта. Как ни крути кольцо должно получится. И скорость занизили, чтобы третьей категорией получить дистанцию 1000м - если по этому пути пойдете - отлично. С2000-ИТ не сертифицирован - то есть в ПБ представляет собой столько же, сколько и С2000-СМК, то есть ничего - какой смысл его использовать? Устройте кольцевой RS-485, хотя бы на костылях скрестив С2000-СП1 в С2000М, реализуйте в С2000М два ввода питания - это уже будет очень много. С оптикой надо подумать - у всех импортных панелей, это еще одна плата, а тут конвертер только. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Прошлой осенью слышал от Паритета, что они сделали огнестойкую витую пару 5e, и планируют сертифицировать. Сейчас у них на сайте нашёл только - U/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF, F/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF, SF/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF - с оболочкой из безгалогенной композиции (HF) пониженной пожарной опасности с низкой коррозионной активностью продуктов горения, посмотрим, что покажут на МИПСе.
С2000М с двумя вводами питания на подходе. В С3000 будет два RS485 для организации кольца. – Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад U/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF, F/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF, SF/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF - где же здесь заветные буковки FR - fire resistance ?
Их нет, это обычный кабель для ЛВС в общественных зданиях или телефонии (требуется по ГОСТ Р 31565) Таких кабелей у всех навалом - даже у Hyperline А вот пример настоящей огнестойкой витой пары третьей категории http://www.spcable.ru/catalog/frlan/utp_3_frls.htm /> Ну и гулять, так гулять - обещанная стеклянная огнестойкая медь 5е категории http://www.cavicel.com/en/firecel /> C3000 - помним, любим, скорбим =) Знаем, очень сильно ждем. С2000-СП4 вот сколько ждали...Так сильно, что теперь у Вас очередь 3 месяца на них. С пультами и КДЛами также будет. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Хотел бы обратить внимание на слова « предусматривать больше пультов С2000М, больше КДЛ, тогда они будут отвечать за локальные участки, и при отключении АРМ, будут работать автономно.»
В своём опыте не разу не видел проект где АРМ можно было бы использовать для ПЦНУ (пульт центрального наблюдения и управления) пожарной автоматики. Грамотные пожарный инспектор задает вопрос – докажите мне что управление с АРМ не пропадет при пропадании питания на нем или на любом сетевом коммутаторе в течении 24часов – Евдокимов А.В. 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Подскажите электронные проходные, которые можно интегрировать в ИСО "Орион". Или только ставить отдельно ЭМ-турникеты и тумбы с картоприемником типа Proxy-3MA? 9 лет 8 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29К сожалению, готовые электронные проходные в ИСО "Орион" не интегрируются. Используйте подходящие турникеты и картоприёмники (например, PW-500) совместно с контроллерами "С2000-2" и АРМ "Орион Про".
– Гулюгин Александр 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем доброго времени суток! Объект большой - пока на вопрос ответят...В общем наладчики в первую очередь изменили проектное решение и поставили платы расширения COM-портов. 9 лет 8 месяцев назад Viss 485Александр, добрый день! КДЛ одна, или на разных происходит такая проблема?
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 8 месяцев назад Баллы ни на что обменять нельзя. Они влияют лишь на ваш рейтинг, причем в отведенный промежуток времени, а потом сгорают.
На счет выезда, либо запрос напишите на info@bolid.ru (переадресуют руководству), либо Гулюгина Александра распросите о такой возможности. – Демин Геннадий 9 лет 8 месяцев назад Добрый день! Пока только на одном объекте. На нем свыше сотни КДЛ.
– Viss 9 лет 8 месяцев назад Так и знал, что баллы абсолютно неходовая валюта. Хорошо, подождем Александра. Кстати пультов уже 12 =)
– Viss 9 лет 8 месяцев назад К сожалению, пролоббировать баллы как валюту мне не удалось...
– Демин Геннадий 9 лет 8 месяцев назад Фото сгоревшего ИПР - http://prntscr.com/648ri4 и ПИ - http://prntscr.com/648rpt
/> Кто что думает? Ведь если бы 220В подали - то сгорел бы десяток ПИ и КДЛ - а у меня только пара в шлейфе горят периодически. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Везде соблюдены правила параллельной прокладки линий с силовыми проводами? может УЗИП стоит поставить?
– Зонов Михаил Александрович 9 лет 8 месяцев назад Нет тут и намека на 220В - сгорело бы всё КДЛ и все 120 извещателей.
Тут намек на плохой расчет тепловых режимов работы радиоэлементов разработчиком изделия. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Похоже: http://pichub.ru/show/a486fd739bf593792de9389241eb6f39
/> Такое встречал дважды: на первом объекте на БП, питающий КДЛ, неправильно подали 220В (на аварийный выход) - БП конечно пыхнул, но видимо импульс какой то дал на ДПЛС, в итоге выгорело 12 АУ из подключенных 48; на втором "джамшуты" прозванивали подключенный ДПЛС сначала на землю (полярность они так искали) потом просто подключили ДПЛС на АКБ и смотрели какие датчики горят а какие нет (опять же проверяли полярность подключения датчиков), в итоге выгорело 4 ДИП 34А из установленных 96. – Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 8 месяцев назад У нас не выгорает ни КДЛ, ни сотня ПИ. Сначала норма, потом КЗ ДПЛС, потом меняют немигающий ПИ на новый и всё Ок.
Один датчик выходит из строя и всё. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Как повезет, то два в день, то один в 3-4 дня. От общего кол-ва свыше 8000 ПИ (А оно растет каждый и приближается к 10 000) это немного.
Повторюсь, что мой очень хороший знакомый (конструктор ПИ), сказал, что сами радиоэлементы х..плохие. Расчет тепловых режимов работы радиоэлементов разработчиком изделия выполнен плохо. Или реальные условия эксплуатации значительно ниже. То есть простой перегрев. – Viss 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Предлагаю вернутся к теме «Проектирование - Особенности проектирования крупных объектов» и боле точно определиться с формулировкой крупный объект. 9 лет 8 месяцев назад Евдокимов А.В. 243Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Крупный объект - больше одного пульта С2000М. Болид уже задумался - ждем Сириус. 9 лет 8 месяцев назад Viss 485Зачем блок нв 10 реле? Отвечаю:
На объекте действующая система пенного пожаротушения с одной станцией ППА и 80 независимых направлений тушения. На данный момент для подачи сигнала на тушение стоит ППКП -019 ,очень надежный прибор ,на возникает проблема что он не работает с новыми извещателями. Для замены ППКП-019 на другие приборы возникла проблема в организации релейных выходов (80 шт) для запуска автоматики. У ППКП-019 упраляемый выход на каждый ШС. – Евдокимов А.В. 9 лет 8 месяцев назад Ну для пенного тушения свои приборы. И приборы на 10 реле с железной логикой уже существуют.
– Viss 9 лет 8 месяцев назад Viss, можете прокомментировать требование из СП 60 по отключению вентсистем при пожаре?
12.6 Помещения, имеющие автоматическую пожарную сигнализацию, должны быть оборудованы дистанционными устройствами для отключения вентиляции при пожаре, размещенными вне обслуживаемых ими помещений – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
про двери, оборудованные СКУД: какой контроллер и считыватель? Если Болид (С2000-2 и С2000-Proxy), то решается подачей команды "проход" на считыватели при сигнале "Пожар". Считыватели разблокируют двери. Все! Никаких реле! Почитайте инструкцию к программе Pprog.exe 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29А если будет КЗ по интерфейсу RS-485 в системе скуд, то всё. Никакой эвакуации - трупы, из ожидающих команды проход минуя КЗ. Почитайте статистику и требования ТР, ППР к открытию дверей.
– Viss 9 лет 7 месяцев назад тоже предпочитаю отрубать питание замков от пожарной сигнализации. Хоть и во всех скуд есть функция разблокировки при пожаре.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мда...На этот случай помогла бы программа управления реле в Uprog.exe типа "отключить при событии" и событие "потеря сигнала от ПКУ". Но ее пока нет. А рвать питание электрозамка, особенно с датчиком прохода все равно нехорошо 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
не плохо бы для объектов крупных наличие таких приборов, как блоки индикации верхнего уровня. И ЖК табло для протоколирования событий со всех локальных подсистем. 9 лет 7 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7856 раз
9 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Одегов Валерий Георгиевич 9 лет 11 месяцев назад
#ссылка